答:发电源是AGC的一个控制对象,可以是一台机组,几台并列运行的机组或整个电厂或几个并列运行的电厂。AGC软件包发出的设点控制指令都是针对发电源的。
0 D( B. t5 B; J, f! j: E- w( { B& U4 v
对发电源常用的控制模式有:% O$ e* X. Z+ C/ S0 T" `% U
! y/ k3 e% T( T& a* j# _ I (1) 调节模式:是正常的AGC调节模式,参与对ACE的校正控制,调节的基准功率是在线经济调度算出的功率,因此是随负荷水平浮动的,并由等微增原则在参与调节的发电源间进行分配。8 W% p. X& @$ N
1 u% V7 n! o4 r& l7 h& t5 N (2)基点模式:发电源只响应调度员输入的基点功率,对ACE不响应,不参与校正ACE的控制。& D' B3 f( t2 t6 J! `
' `8 n, L- a! p A# ?
(3)计划模式:发电源只响应于预先输入的计划曲线,对ACE不响应,不参与校正ACE的控制。( u4 N" H9 ^4 H2 H& E
4 w( d. X d0 o (4)爬坡模式:发电源从当前功率变化到新的基点功率时的模式。新的基点功率可以由调度员输入设定,或通过计划模式到达预定时间后自动设定。爬坡速度在数据库中设定。# L% L6 \% Q. Q# |8 c1 t4 N& L: R
8 g; n) s8 h2 x# A8 X" R
(5)基点调节模式:与调节模式相同,只是调节的基准功率是调度员输入的基点功率。4 ~+ ~# ~. c& \$ ?
" n! F2 H% e' `3 @( M/ W$ G- R; a( ? (6)计划调节模式:与调节模式相同,只是调节的基准功率是计划曲线中设定的功率。- H5 W$ ^5 {+ k6 d/ c* X( l
. z S/ R$ _0 ?3 D, N4 v7 b k (7)基点增援模式:正常情况下与基点模式相同,紧急情况下与调节模式相同。( 电源)
' }! v/ {- J+ B1 l9 L; W
4 m" _0 @) w) {) d1 ]! W b/ S (8)计划增援模式:正常情况下与计划模式相同,紧急情况下与调节模式相同。 |
|