各种制冷量单位换算关系
. G% s/ m, K9 d! T# Y5 h
8 z% O; |& D0 Q. J( i各种制冷量单位的换算关系如下:
1 q1 C. Q0 Y* L
1 {, Z, r0 |: y$ s% h& H8 B8 Q1. 1kcal/h (大卡/小时)=1.163W,1W=0.8598kcal/h;" w; Q$ `. K: @
4 K' a2 T: z U% r' ^2. 1Btu/h(英热单位/小时=0.2931W,1W=3.412Btu/h
3 J9 q1 ^6 S1 l3 A" P
4 }. I8 @: R, P6 @5 Y! C6 S* x, F3. 1USRT(美国冷吨)=3.517KW,1KW=0.28434USRT;. A' h' w8 _- r1 I
, Y4 z' ~3 N2 f0 R+ ?8 N8 t4. 1kcal/h=3.968Btu/h,1Btu/h=0.252kcal/h;7 i! q2 f( {) ?5 A& q k! D) z
5 X9 V, h( x- l' h
5. 1USRT=3024kcal/h,10000kcal/h=3.3069USRT; Q% a6 i0 O5 o6 g* \: x0 M
5 n5 p# L( ~: F& a3 p0 s/ F+ i6. 1匹=2.5KW(用于风冷机组),1匹=3KW(用于水冷机组)5 Z+ U2 ^' M0 G
: }6 M# k# ^0 h" `. u0 n
说明:7 s Y& w/ G+ T
* w: ^' H* G3 L2 `+ C/ ?+ \- U8 c" [
1.“匹”用于动力单位时,用Hp(英制匹)或Ps(公制匹)表示,也称“马力”,1Hp(英制匹)=0.7457KW, 1Ps(公制匹)=0.735KW;
% w6 z: W, G5 s7 V2 z' X
8 U8 r' i8 d7 ?# v$ r/ U! U8 T2.中小型空调制冷机组的制冷量常用“匹”表示,大型空调制冷机组的制冷量常用“冷吨(美国冷吨)”表示。
. c( r3 s! z- J+ l5 u1 w
$ [' H: [# w. p/ A% e3 [冷库冷量计算:: `2 {- e# O+ S2 w8 P9 }
" A- e2 U" b( B; E6 C$ \/ Q& q一、 冷藏冷库匹配的冷风机:
# r4 ~- p: S8 P, f, o& P3 _7 _ _" P4 p& p6 x0 Y7 J
每立方米负荷按W0=75W/m3计算。2 A3 }( h" N- ^$ U" F
/ D h' Z. G+ @/ Y. m1. 若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2; k+ u% U1 |) C& B) h/ a' I
5 D% Z! [) L* ^2. 若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;
: \9 q3 Z/ w5 n8 c) ?0 o& O y6 h! M% d7 D$ i3 n
3. 若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;
6 e: k8 h1 b; F7 a2 j9 s2 u+ V& ?& c2 q. S6 m B' @5 e4 M3 q( ^% a
4. 若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1,最终冷库风冷机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷)
2 `! L( F7 k( V0 {2 E8 l% y s0 H6 J. }# n8 r4 w
5. 当冷库与制冷机组及风冷机组匹配按-10℃蒸发温度计算。
2 { H: r! v9 m \ ?0 U8 X6 o/ `4 u8 Q5 f/ t
二、 冷冻冷库匹配的冷风机:! A- }% N0 ~: a0 m% H) u- `! i$ c
7 N9 E; }: a4 k9 _& q
每立方米负荷按W0=70W/m3计算
# P) w% L% v! b( s; T% s/ @0 R3 V0 ` I1 d
1. 若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;* D7 j3 o+ e7 I2 B6 m5 X
! C3 d1 l8 Q* ?. c+ y A2. 若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;" W( S2 A) ?- h' v# {
0 O/ L$ m$ x4 N
3. 若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;
( [* j+ y' R4 j, [' f$ C5 v# A2 h$ J/ c5 R: {
4. 若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1,最终冷库风冷机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷)
: `: W7 ^. {9 l; t# F# h% B) J# @! W4 M0 C& M S
5. 当冷库与低温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-35℃蒸发温度计算。当冷库与低温柜分开时,冷库制冷机及冷风机匹配按-30℃蒸发温度计算。, F8 F2 O# M6 Z4 d& w! ^2 }
0 x* j0 p/ R: f: n+ M6 J+ l
/ {6 h. O3 [. E+ v0 ^2 B, D# E
) x# ^+ F5 _' ?: P. W) U( V4 Y1 ?三、 冷库加工间匹配的冷风机:4 t8 m* Q3 I' P
7 E) M/ V8 r% ?# [( F n. [1 H每立方米负荷按W0=110W/m3 计算。" I- O; `& H% j( J7 e- j; A
, ~& {& m' u0 z9 Z P5 x. c5 h7 l* U P
1. 若V(加工间容积)<50m3,则乘系数A=1.1;8 L! I& u. U0 D9 z' l* A2 J
+ F! ^7 _$ D, M. A4 g: `: d
2. 若V≥50m3,则乘系数A=1.0,最终冷库风机选配按W=A*W0(W为冷风机负荷);" J, k# Z) K* _0 B0 m, F
* W: c, O: w- e; d L1 n; O
3. 当加工间与中温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-10℃蒸发温度计算。当加工间与中温柜分开时,冷库机组及冷风机匹配按0℃蒸发温度计算。9 M3 V& b" |" Z2 A8 x2 H' T
5 B! p2 ~3 B9 k2 b' C6 P: }% P; w5 ^: C以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表。
! s0 s" _ a W+ r% i( V a; K. v% p8 [
以下介绍冷库制冷量中最主要部分冷却设备负荷和机械负荷的计算。
: s" B# F, y7 T. V
8 T ^7 X/ W |第1条冷库制冷量的冷间冷却设备负荷应按下式计算:
' ?" d& H, I$ A9 i& k4 G" x m! ]+ j P+ o
Qq=Q1+PQ2+Q3+Q4+Q5
- N0 ~1 ]/ ^: J% M* ~# a6 H0 c# o+ o5 ]- \8 ]$ p- R" h
Qq: 冷间冷却设备负荷(千卡/小时);, B; \& k W% \, e! @* {1 {( Q v
( T) t# d! h9 w- B) i6 ]% uQ1:围护结构传染量( 千卡/小时);
# g t0 B1 o- l0 d. D
6 E, r+ {* |$ UQ2:货物热量(千卡/小时);
d- _) R& X: N% E0 F' C* c' I# {$ m0 o2 S5 k
Q3:通风换气热量(千卡/小时);- Z$ J" S9 B# {3 b4 p
" Z5 ^9 {& }& |) i' i6 i3 `! e: R8 XQ4:电动机运转热量(千卡/小时);6 D" r" i! @0 G* B& J+ \% D! z
+ O, w( _: I s( x0 Y6 n0 bQ5:操作热量 (千卡/小时);3 @ E9 K/ s. @( L4 Z* p7 g
2 _* F c) D' k: e
P:负荷系数(千卡/小时)。' w: H e) j% e8 Z) N( y
1 i8 Y! S8 M9 b/ c- c+ o第2条冷库冷却间和冻结间的负荷系数P应取1.3.其他冷间取1.* g( H/ P' X. @( X1 D% @( g9 e
; m5 _. T2 q7 v" m5 Y0 x+ i
第3条冷库制冷量的冷间机械负荷应分别根据不同蒸发温度按下式计算:$ T0 Y) w" {+ c" k7 u) e+ v
8 Q i' @1 j3 X" k7 m
Qj=(n1∑Q1+n2∑Q2+n3∑Q3+n4∑Q4+n5∑Q5)R5 k2 x% Q# c' i
. w: E% y4 G3 y8 L
式中Qj:机械负荷(千卡/小时);
3 f; u% [# O6 Y) M. s7 {
+ Y9 `& c/ s# Y- @n1:冷库的围护结构传热量的季节修正系数;+ N3 ^- e: t* y" s
5 R1 K/ w9 O d( h0 wn2:货物热量的机械负荷折减系数;
`+ k$ F* \7 L# Y
4 q. S+ _5 O' b2 zn3:同期换气系数,一般取0.5-1.0(“同时最大换气量与全库每日总换气量的比数”大时取最大值);
9 Q5 e7 u# l# i" {: j
& n! p) h7 J# h3 tn4:冷库冷间用的电动机同期运转系数;
4 M, F, J) x9 l" ]3 @# P( ]6 o4 B) n" `: |5 R2 ?7 Q6 U
n5:冷库的冷间同期操作系数;$ \8 k' D1 v' d" x4 q
) j9 C& [6 Y5 }R:冷库的制冷装置和管道等冷损耗补偿系数,一般直接冷却系数取1.07,间接冷却系数取1.12.( S( z, S1 p/ `+ C/ C
% J% G: S; U, g! |9 c) ~" u第4条冷库制冷量中围护结构传热量的季节修正系数(n1),一般应根据生产旺季出现的月份,按附录三规定采用。当全年生产无明显淡旺季区别时,应取1.( n; p; g% \2 |. {8 a+ ^6 @; ~4 W, Z
+ O6 z% _0 w, L9 j( @0 A第5条冷库制冷量中货物热量的机械负荷折减系数(n2)应根据冷间的性质确定,冷加工间和其他冷间应取1;冷却无冷藏间宜取0.3-0.6;冷结物冷藏间宜取0.5-0.8;& N/ g0 ]! ?' ^7 Q! ~+ d8 `9 R5 [1 y! @