各种制冷量单位换算关系 6 o$ ?% X0 b; Q2 w, |
T; t a+ d2 M+ r各种制冷量单位的换算关系如下:
+ C6 Z8 x1 |$ K: u! |) O2 G+ \
' i) o/ s1 D, ~8 S3 e. X: ?$ {) M3 J1. 1kcal/h (大卡/小时)=1.163W,1W=0.8598kcal/h;
- ?0 f% V+ \, M& G- Z, i1 \
I, |) d9 v% b. v, Z, {2. 1Btu/h(英热单位/小时=0.2931W,1W=3.412Btu/h
; M4 t/ e* s3 b1 E- r+ Q* ?+ C$ A( G9 A
3. 1USRT(美国冷吨)=3.517KW,1KW=0.28434USRT;
3 f0 T( S' \/ Y+ Q% n1 C: b# O ^9 T
4. 1kcal/h=3.968Btu/h,1Btu/h=0.252kcal/h;
1 q2 K) ?/ C# ]) ]* w
3 X2 X+ M- y m* c5. 1USRT=3024kcal/h,10000kcal/h=3.3069USRT;
3 _- G# ]# L! |+ |6 L$ p# `; ]; f5 T& E+ J
6. 1匹=2.5KW(用于风冷机组),1匹=3KW(用于水冷机组)4 ^' c1 ^! }; r0 }' z! d5 @
. B. [; E' T; J! H: F, _4 G
说明:
2 k4 g3 N2 \% m& p$ Y/ c8 t- [6 L# o; q: r. X, \1 _
1.“匹”用于动力单位时,用Hp(英制匹)或Ps(公制匹)表示,也称“马力”,1Hp(英制匹)=0.7457KW, 1Ps(公制匹)=0.735KW;
) s/ v. J. h: c# X
1 r$ W+ v1 U7 t% H2.中小型空调制冷机组的制冷量常用“匹”表示,大型空调制冷机组的制冷量常用“冷吨(美国冷吨)”表示。" }! p+ y" H9 N( c# [1 A* F
- z3 }% G! Q# j- u' w冷库冷量计算:
0 R+ `8 ]- p0 [: H; b$ o
) E% B6 t; Q9 D( ~一、 冷藏冷库匹配的冷风机:) k% c7 B! Y8 g. ]
) }/ A4 m- N z' d
每立方米负荷按W0=75W/m3计算。
C( B, D* Z' V" l2 z2 q1 v; Q. n, M2 r5 N6 C0 F2 i
1. 若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;+ v- Y& N& U$ K/ t( l! M/ t
: q& N- g. ?5 X! C* a' S% B
2. 若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;
' Z' T7 ^% T& W1 ^8 K/ e' M: w3 n9 P; y" j- c
3. 若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;
8 ]7 T" c& S1 l1 r2 _
/ W; o' M, u# ~4 G' k+ Y4. 若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1,最终冷库风冷机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷). l, k8 Q4 N- z6 P! \. G- v# z
$ L# y0 U8 W. R5 b% }' Z
5. 当冷库与制冷机组及风冷机组匹配按-10℃蒸发温度计算。
4 U9 H( ]5 e, n. ~5 z
% e# E( X4 L( l( J二、 冷冻冷库匹配的冷风机:
6 J" [( x; |' l( A6 q% ]
& L7 T) x! m$ n6 u. a% F1 @每立方米负荷按W0=70W/m3计算7 u* y9 z6 T' S
2 e' a3 s" t! Y+ J: b$ W+ ~
1. 若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;+ v: e. m, g# ]4 B! V2 j
A/ Q7 H9 f) {5 j* B2 X: g" z
2. 若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;
' Y+ x' ~! F; i
# T) S/ U& p, r) o3. 若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;
: s# E! _9 t" H7 X
; F& {7 V# K$ [4. 若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1,最终冷库风冷机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷)
7 h. T3 a7 q3 E# o
* N- i+ t& X" j4 V6 `3 e: |5. 当冷库与低温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-35℃蒸发温度计算。当冷库与低温柜分开时,冷库制冷机及冷风机匹配按-30℃蒸发温度计算。
8 q9 B! N3 J4 L
$ G( [1 Y! z' s+ L }
# X" [% E6 w) T2 ]4 E& b) g* p
( y: M- }3 C) }& X T% r2 F三、 冷库加工间匹配的冷风机:- o/ b% [1 ?6 u
% V! H- L" C4 M每立方米负荷按W0=110W/m3 计算。
1 e& @+ B1 k7 g6 r) ?
% K( e( k* M6 F& d w% w1. 若V(加工间容积)<50m3,则乘系数A=1.1;
1 _ a' `% [1 E& m
8 d# {6 T2 Q: c$ U1 ]2. 若V≥50m3,则乘系数A=1.0,最终冷库风机选配按W=A*W0(W为冷风机负荷);1 T v& f) ?; k0 a7 g" z
2 R+ H" G; U& w9 V+ U3 V; w& v3. 当加工间与中温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-10℃蒸发温度计算。当加工间与中温柜分开时,冷库机组及冷风机匹配按0℃蒸发温度计算。( c# x. {* @- O# N/ T! |) O
. n' p; P# w( T8 T3 S4 f, s9 G
以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表。
8 z% I2 `1 u8 R# n
9 d# _: `9 t' k- }& i$ c) b以下介绍冷库制冷量中最主要部分冷却设备负荷和机械负荷的计算。$ Q; D$ _- k+ x, ~( C7 J$ o
9 Q' k) Y5 {6 e. ?" `) T E* W第1条冷库制冷量的冷间冷却设备负荷应按下式计算:
* c5 ?) P* c- W- x2 Z% o' J1 f* { L/ o( M# |
Qq=Q1+PQ2+Q3+Q4+Q5
4 x5 y: e8 O8 x. I
; j8 @! q S, K( j+ X, k! NQq: 冷间冷却设备负荷(千卡/小时);( K. }9 I+ P+ J
: d4 i7 R4 O; j4 [
Q1:围护结构传染量( 千卡/小时);
+ J8 f- X* k. q0 q; n) A9 F) Q9 f1 b d' f7 G6 S( C5 N
Q2:货物热量(千卡/小时);
( T M( I6 ~6 K7 @. i2 T, Z# I
6 p' t3 a/ ^8 {( r8 L6 g5 eQ3:通风换气热量(千卡/小时);
. L! \9 y$ K3 B" @5 c
]4 B l; K+ r9 [7 k( kQ4:电动机运转热量(千卡/小时);4 Q2 a# l ~7 c. [) m
# j8 a7 E8 q4 cQ5:操作热量 (千卡/小时);7 K) f% M- J. T" ]/ ?1 v" I
2 l4 z( a. \) P: S0 K1 dP:负荷系数(千卡/小时)。
1 Q3 Z C2 K1 [: _8 b3 C4 s/ I3 A6 Q# ]* A- N. q5 J0 J7 p
第2条冷库冷却间和冻结间的负荷系数P应取1.3.其他冷间取1.
4 O- |3 [& D$ P0 |) R
! p8 J6 d9 G# }3 Y$ @0 A( m9 u第3条冷库制冷量的冷间机械负荷应分别根据不同蒸发温度按下式计算:6 |1 r5 v4 ?* E
7 T6 t' [# H: b x" m
Qj=(n1∑Q1+n2∑Q2+n3∑Q3+n4∑Q4+n5∑Q5)R$ E) h* ^% ^3 }* f9 @/ F* f
( i# F7 S6 v. Q% Y ]# W, z/ D+ D2 ]式中Qj:机械负荷(千卡/小时);
9 h- g* p: `( n8 a$ [, f j$ e! J( z# W
n1:冷库的围护结构传热量的季节修正系数;
7 y' C/ X$ }. D6 Y% C) h% \1 L$ T+ E! A
n2:货物热量的机械负荷折减系数;
' `3 B$ L! @$ f; c6 d) V# s% T( `+ M! t8 Q
n3:同期换气系数,一般取0.5-1.0(“同时最大换气量与全库每日总换气量的比数”大时取最大值);6 y9 A. h! A6 u: M/ x$ X& x5 X
8 L! P# S! z: G% n% W
n4:冷库冷间用的电动机同期运转系数;5 o! A& i# Y& I/ {& D
0 l/ I. l3 k. D0 a$ E3 m
n5:冷库的冷间同期操作系数;
( X* h9 @5 W- K
& h0 `7 q F; r% x% x3 TR:冷库的制冷装置和管道等冷损耗补偿系数,一般直接冷却系数取1.07,间接冷却系数取1.12.7 b8 j. X7 ^ P% {
- s3 w0 [: u* r& e第4条冷库制冷量中围护结构传热量的季节修正系数(n1),一般应根据生产旺季出现的月份,按附录三规定采用。当全年生产无明显淡旺季区别时,应取1., v( J# t! m3 [! G* ~( z% o
+ w( |1 I; k8 W/ y) D5 |7 Z第5条冷库制冷量中货物热量的机械负荷折减系数(n2)应根据冷间的性质确定,冷加工间和其他冷间应取1;冷却无冷藏间宜取0.3-0.6;冷结物冷藏间宜取0.5-0.8;