各种制冷量单位换算关系
( {/ W2 b# E0 X7 q- c$ b) {
! N( x* |; b) k( N" {3 C; x各种制冷量单位的换算关系如下:
3 ? o- V( U( v: R; ~5 w* M
) ~; V8 `0 j* H' c0 ^1. 1kcal/h (大卡/小时)=1.163W,1W=0.8598kcal/h;
2 v: P; Y6 e' }4 Y
, N8 }3 m0 I7 A$ E5 D9 {9 L2. 1Btu/h(英热单位/小时=0.2931W,1W=3.412Btu/h
8 E) `* s5 C( q4 L) y |8 l
+ N- i8 B; J9 O! h |" X" @3. 1USRT(美国冷吨)=3.517KW,1KW=0.28434USRT;
$ ^- j; h, }2 O" s# t
( R U% z2 Y" U& x, F# K4. 1kcal/h=3.968Btu/h,1Btu/h=0.252kcal/h;
5 |4 E6 w. d/ Z5 x7 L$ A
# h: ~0 n; D* F& p% s, N$ r |" ?5. 1USRT=3024kcal/h,10000kcal/h=3.3069USRT;0 H! I# X$ `4 ? s& j$ Q3 {: R
: l) D0 c1 O1 h6 W' a1 J6. 1匹=2.5KW(用于风冷机组),1匹=3KW(用于水冷机组)% v7 o4 \! a2 _+ c3 C P# ?* G" l
+ p8 p# W" T8 M: @9 `, ?. X说明:1 T0 H5 V) a* U
2 I( H8 A0 q1 h
1.“匹”用于动力单位时,用Hp(英制匹)或Ps(公制匹)表示,也称“马力”,1Hp(英制匹)=0.7457KW, 1Ps(公制匹)=0.735KW; g# V5 o8 ^: M9 o1 d G: s& G
4 P- P+ r+ s7 }- z2.中小型空调制冷机组的制冷量常用“匹”表示,大型空调制冷机组的制冷量常用“冷吨(美国冷吨)”表示。
% J; b- K- W6 g9 y& ~1 i) k, ~# R* H! K7 Y" H, b
冷库冷量计算:
3 p1 `& P9 Y- W3 I& N* ?6 Y8 N: H! e, k( G" Z
一、 冷藏冷库匹配的冷风机:
# P8 [/ u# I3 ]7 B( e! F1 z+ a6 q: I# K! R
每立方米负荷按W0=75W/m3计算。
0 @ L, z! o {' S
$ `: f3 Y0 Y" Y9 [9 M( h. U1. 若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;
+ p$ g# j! j$ L& U4 ]& G* [* r
2. 若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;
$ N5 ^- s: ?& J, q- d7 Q2 Q+ I5 F# B# D n& B
3. 若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;) E; Z3 n1 |) u! \4 k6 y' {, R7 |
# f+ u- ~5 x. I! U4. 若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1,最终冷库风冷机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷)
1 l- X F. s7 k% I9 h2 E. ~3 k: a8 a5 C9 T
5. 当冷库与制冷机组及风冷机组匹配按-10℃蒸发温度计算。
V. i; j9 B3 n/ h! ?9 S$ y! {0 K9 o. u0 |0 g% ~3 ^+ P; }
二、 冷冻冷库匹配的冷风机:/ w& g* S( @& @, y( ]8 u1 H8 `5 i) ?
( u! H4 w5 z' L" d0 ^* U8 [每立方米负荷按W0=70W/m3计算
1 [' N. L- a+ r& i. w& d
! i# }! h0 t$ C( m1. 若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;" o: s# z( L1 o
9 x& F3 u4 X; _2 |4 [
2. 若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;) ~5 \; u$ d; N2 z. Q& c5 f) c+ \
* k3 n6 C7 C' P* ?# M1 S
3. 若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;
9 K* A7 {$ R! e* G" o1 i# s% {# v! B2 m
4. 若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1,最终冷库风冷机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷)$ x e& Z2 C" _6 j* T& i8 _) B' @: \3 b
4 ?: C" l" o0 k5 I6 U: }& F: w2 Y! \5. 当冷库与低温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-35℃蒸发温度计算。当冷库与低温柜分开时,冷库制冷机及冷风机匹配按-30℃蒸发温度计算。9 B, x% M4 u1 Z7 u. \
* M& h4 L- d4 {7 j6 p4 `+ r
! R6 o- @, b+ C% T0 a9 p) S! ]$ e% _ g+ M2 S7 |) y
三、 冷库加工间匹配的冷风机:
' S" h# j6 J6 o8 Q4 i% d1 A' h5 k; H" R* G0 B% B, N. W. {
每立方米负荷按W0=110W/m3 计算。6 g: j8 F& T4 H7 J% F8 p
[/ x% T, c$ J) ?
1. 若V(加工间容积)<50m3,则乘系数A=1.1;
! I2 a m2 B9 B( F, G$ i8 h& m: E( e! E
2. 若V≥50m3,则乘系数A=1.0,最终冷库风机选配按W=A*W0(W为冷风机负荷); q: R+ ^ _2 k- i4 a% K* i
1 {3 Q0 x6 f8 x% X
3. 当加工间与中温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-10℃蒸发温度计算。当加工间与中温柜分开时,冷库机组及冷风机匹配按0℃蒸发温度计算。+ l) c) }: h4 f' x" V% R) K2 p G
, _8 G! X |3 A* H, m# q1 r
以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表。5 L; S* n: o6 Z' W8 {
: |. L3 D2 M0 X2 K! D
以下介绍冷库制冷量中最主要部分冷却设备负荷和机械负荷的计算。
8 h- M" ~& d( ^; O6 G" e/ Z' ], ~) U! e
第1条冷库制冷量的冷间冷却设备负荷应按下式计算:6 _5 t* S; ?; V8 i- u) i
( f/ j; Z _/ w1 m! ]
Qq=Q1+PQ2+Q3+Q4+Q5
% M! Z( _, p2 S8 c/ j0 ?
9 y& ]0 R* L7 `9 EQq: 冷间冷却设备负荷(千卡/小时);$ G! f' D1 c0 S0 s2 _& J- o; c
/ U0 E6 L O+ U0 RQ1:围护结构传染量( 千卡/小时);
# ]) @3 ^$ G9 Q/ [- ^) z8 M/ ~. g) U/ ] `2 `0 A
Q2:货物热量(千卡/小时);
7 C. f& J8 h! a( x: H/ B! A9 l8 n: k' h
Q3:通风换气热量(千卡/小时);
. Q* T( g' [) G+ s; Y, P+ ?# c. o$ ~2 `
Q4:电动机运转热量(千卡/小时);0 I9 S n. c7 U) o: d8 E K3 p
, \& u+ ]+ b+ G* O) c& ?3 B
Q5:操作热量 (千卡/小时);5 h! m4 ~4 P& y9 N: c
5 j/ F4 q0 C. G* `
P:负荷系数(千卡/小时)。$ X2 v+ M" i. F1 v5 g( r$ k) n
) K% s# Q, {9 Z2 o. p第2条冷库冷却间和冻结间的负荷系数P应取1.3.其他冷间取1.# d' O/ ]) M9 w* V7 ^5 S/ `1 }0 a
4 P5 k" D: i3 v6 w
第3条冷库制冷量的冷间机械负荷应分别根据不同蒸发温度按下式计算:
9 Y$ ^: g8 D5 g! a) \; {9 g4 a, b! T- Z1 g
Qj=(n1∑Q1+n2∑Q2+n3∑Q3+n4∑Q4+n5∑Q5)R
1 V" g& c9 p0 S- _! f8 s6 C# E: J9 V/ C2 m; @& v, R
式中Qj:机械负荷(千卡/小时);
o% `3 \; f0 c5 U9 y
! s, Z( O8 B0 b3 R; W; in1:冷库的围护结构传热量的季节修正系数;
( U+ Q9 X' O; Z: f4 B0 O* W, g( R0 M- P Z4 b* A
n2:货物热量的机械负荷折减系数;/ I9 u% I2 f% ~7 A% S+ w3 S
8 A+ \& A* n+ G- \# n) on3:同期换气系数,一般取0.5-1.0(“同时最大换气量与全库每日总换气量的比数”大时取最大值);
% ] w8 R% q( a" V0 Z3 D& w ~* _( I( p
n4:冷库冷间用的电动机同期运转系数;
8 C8 ?$ t( }( Y& R- L# V& e7 c2 e" P( F$ n4 Y
n5:冷库的冷间同期操作系数;$ k+ ~, j+ M4 R/ D! c' ^
! G# u% p: U5 b6 ^R:冷库的制冷装置和管道等冷损耗补偿系数,一般直接冷却系数取1.07,间接冷却系数取1.12.
) {( e1 A- J& w# A/ w+ x( d# f; o: r9 j. D$ H, R! _0 |
第4条冷库制冷量中围护结构传热量的季节修正系数(n1),一般应根据生产旺季出现的月份,按附录三规定采用。当全年生产无明显淡旺季区别时,应取1.
- k/ g/ T& @# |; y% V7 {
3 U5 G$ P, t' [* e; _/ h: A第5条冷库制冷量中货物热量的机械负荷折减系数(n2)应根据冷间的性质确定,冷加工间和其他冷间应取1;冷却无冷藏间宜取0.3-0.6;冷结物冷藏间宜取0.5-0.8;5 _* L8 Y! t4 W* C g