各种制冷量单位换算关系 7 `9 N- d$ j5 [, b1 W" ^. B
' X2 A7 w* \1 Q: A5 _3 j4 r各种制冷量单位的换算关系如下:7 z/ {* W2 h, n2 ]1 W. h
1 t% T! ?* N4 Q- m9 J0 V
1. 1kcal/h (大卡/小时)=1.163W,1W=0.8598kcal/h;
5 `7 ]( [/ d1 W4 m# {
/ B0 }/ Z$ L1 X; ~# S' a0 j2. 1Btu/h(英热单位/小时=0.2931W,1W=3.412Btu/h! [3 f6 ]9 M3 q& G+ f, e
8 \5 S8 w }: \
3. 1USRT(美国冷吨)=3.517KW,1KW=0.28434USRT;
" ?, w4 o. ^0 ]$ L. P n1 p. P6 S8 U5 M( [' s5 Q( q% `1 G7 K. ?2 {
4. 1kcal/h=3.968Btu/h,1Btu/h=0.252kcal/h;- q3 n! R% m5 d% ?: |" d; S
9 M1 O7 F7 w5 L1 t5 `' |5 P1 y* D* _
5. 1USRT=3024kcal/h,10000kcal/h=3.3069USRT;
7 G2 {1 l0 b( R2 Q7 K$ i m( k$ \/ S6 _0 L& X+ W( \8 r
6. 1匹=2.5KW(用于风冷机组),1匹=3KW(用于水冷机组)
3 d9 \- G6 s0 R2 B* a' m8 E: }: Z# x) w7 S: |9 ?+ r( N
说明:
% V* |- \2 v1 b( Q
2 B0 P3 J- k2 j$ L6 W1.“匹”用于动力单位时,用Hp(英制匹)或Ps(公制匹)表示,也称“马力”,1Hp(英制匹)=0.7457KW, 1Ps(公制匹)=0.735KW;* {- G6 @1 n# O9 @
1 J; n* O& W+ l( F) j, Y2.中小型空调制冷机组的制冷量常用“匹”表示,大型空调制冷机组的制冷量常用“冷吨(美国冷吨)”表示。
/ t0 H4 b. R- U8 k, B. x1 m! h0 k8 `: x) F7 K9 \ J
冷库冷量计算:6 n6 z; j% d6 r6 K' o, f. d7 h" T5 b
! v6 t+ O; ]; n一、 冷藏冷库匹配的冷风机:
. z Y8 Z( T1 z9 ~
0 J+ S V( H- z* D: |每立方米负荷按W0=75W/m3计算。
" n2 e& y, J' N
" i6 ]! X5 Y u" v- c1. 若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;" I0 r0 U1 S+ }2 C
% a! a% P- I7 N1 Z8 S% @
2. 若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;
8 ~. C0 b/ i I% J/ B5 E4 x: a+ y3 [9 I( R# n- _9 O8 H
3. 若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;
, s+ J" G, w7 o8 z& z
4 `- a2 p6 L* ]) \# {" D8 P4. 若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1,最终冷库风冷机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷)
& t6 u5 H) z3 F2 Y7 Y. X1 j; w
$ Z: f8 M! |0 s/ i) e5. 当冷库与制冷机组及风冷机组匹配按-10℃蒸发温度计算。9 p* `% e2 K/ g1 y$ T/ E
% b# h# {) j$ \- F) H% A二、 冷冻冷库匹配的冷风机:) K( n" g- j' ?" y8 s- r6 D7 ]8 b6 G
5 z1 Q y3 Y+ f% ~+ o: T$ Y
每立方米负荷按W0=70W/m3计算% D5 n4 |- s9 f, |
+ h. I+ P x0 o! j: _1 u1. 若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;' y, W2 P+ ^/ x6 O' g5 t
$ R5 C0 Z7 i# {- l G2. 若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;
# V9 a) w7 w% E
, u: Q( ?6 m! L. e2 C' R3. 若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;
# N/ A0 d5 a1 X+ _8 Z% n9 s
8 i8 w% \/ e; q7 \$ Q+ _- t$ w4. 若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1,最终冷库风冷机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷)7 h5 O% ]0 @; k% S! |# c' b- s
& m& p9 t6 M9 U' u0 `5. 当冷库与低温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-35℃蒸发温度计算。当冷库与低温柜分开时,冷库制冷机及冷风机匹配按-30℃蒸发温度计算。" y# ]& E6 w" w1 ?
& X$ O3 G6 S2 o/ `2 @
1 Y* f* q5 \, s) ^5 n9 [0 u
9 i2 l& x6 L& o8 t: m三、 冷库加工间匹配的冷风机:0 G* t6 O# }' z3 ?
5 x5 t- I1 O4 Y
每立方米负荷按W0=110W/m3 计算。
. \/ S4 e# d8 k$ X. N
* M+ ^- f' r) L; y& w# S0 L" c9 L! U1. 若V(加工间容积)<50m3,则乘系数A=1.1;
$ |' z. @6 ?3 h9 f0 l6 o* I# E% B/ a/ r5 i/ y8 n L
2. 若V≥50m3,则乘系数A=1.0,最终冷库风机选配按W=A*W0(W为冷风机负荷);
% [1 D2 [+ W8 p& T7 \5 C9 ]- w! q+ m- J
3. 当加工间与中温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-10℃蒸发温度计算。当加工间与中温柜分开时,冷库机组及冷风机匹配按0℃蒸发温度计算。, i6 m) m% T5 Q* k% D9 K4 V
# e* Y/ W/ l/ f V, [以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表。- d7 j1 d4 V" X3 v
' k& `8 z9 f$ L* ~) r. ~1 g9 l以下介绍冷库制冷量中最主要部分冷却设备负荷和机械负荷的计算。
; |: Q6 K* x( H2 ?/ }& a v- s9 x# `2 y/ }# t5 p) p
第1条冷库制冷量的冷间冷却设备负荷应按下式计算:
- G% V+ S. k% y! c
, C/ c( u' q4 B4 KQq=Q1+PQ2+Q3+Q4+Q5/ I( E$ ~9 H' Z$ Z% c: D" o7 W
( _4 g; K* r4 Z% {# |" eQq: 冷间冷却设备负荷(千卡/小时);( K5 q v( J% G" `3 _
4 L2 r' n$ x+ z+ d
Q1:围护结构传染量( 千卡/小时);
$ C z& m; A% o9 N6 Q" {2 p) ~# e3 T1 j) ]- f: A h
Q2:货物热量(千卡/小时);& X2 S0 y0 D$ ~9 E: d
) y/ d0 a% @1 I8 n" f+ p4 [0 r g
Q3:通风换气热量(千卡/小时);7 s# j% H* x: t, i/ l
( U. j- j0 H- bQ4:电动机运转热量(千卡/小时);% k0 o, Y" L$ P" R
& d$ l [/ g1 x# p8 ?- Z7 [
Q5:操作热量 (千卡/小时);& X: C- L( T; V2 K. s1 i$ G
1 ~$ a" g0 i0 U$ B H
P:负荷系数(千卡/小时)。
' q$ J: F& L; e" @* O* \1 B3 i0 p1 w+ b e& I" D
第2条冷库冷却间和冻结间的负荷系数P应取1.3.其他冷间取1. ]; \# v6 }" @; n& K8 o$ B
( y$ k3 S, d3 G: O) T第3条冷库制冷量的冷间机械负荷应分别根据不同蒸发温度按下式计算:: Q; Q* P z! Q* c; ~, L
4 z- S0 j1 x& m- U$ @( p. ZQj=(n1∑Q1+n2∑Q2+n3∑Q3+n4∑Q4+n5∑Q5)R# ]+ Y# [! L/ [) ]( o& b
4 |$ `( Q J( l/ X, E* i5 y式中Qj:机械负荷(千卡/小时);
/ G4 { x0 b2 a( Q: ~) s: Z% A; H4 w# i! ?
n1:冷库的围护结构传热量的季节修正系数;0 M) [0 V% ?* h+ A
' h' L/ B$ x. c
n2:货物热量的机械负荷折减系数;
% m; h4 R: U& H" \" Y Z6 ?* i% t: e! J1 b5 [7 C
n3:同期换气系数,一般取0.5-1.0(“同时最大换气量与全库每日总换气量的比数”大时取最大值);
1 Q2 B- X: [3 V; K
- Z( a4 B$ z/ X: h& S/ o( Z* ^n4:冷库冷间用的电动机同期运转系数;% A+ ^, g8 P0 e0 }0 R+ A8 p
* F+ W# I3 t3 d5 Mn5:冷库的冷间同期操作系数;
6 x* h* R2 C, `7 b, P p
0 M& j% ]9 d' e8 FR:冷库的制冷装置和管道等冷损耗补偿系数,一般直接冷却系数取1.07,间接冷却系数取1.12.2 z$ V! r* D5 q( k# I a5 H7 n. n3 U
. z V/ ?. @$ I$ A
第4条冷库制冷量中围护结构传热量的季节修正系数(n1),一般应根据生产旺季出现的月份,按附录三规定采用。当全年生产无明显淡旺季区别时,应取1.! O, L: A. B6 m {) v8 f
) X% L" x: P: L: k o1 i6 V% M: a
第5条冷库制冷量中货物热量的机械负荷折减系数(n2)应根据冷间的性质确定,冷加工间和其他冷间应取1;冷却无冷藏间宜取0.3-0.6;冷结物冷藏间宜取0.5-0.8;4 `: @* A1 q5 a# H6 g