发表于 2005-4-2 09:19 |只看该作者 |倒序浏览

我们厂的冷冻有3台制冷量为520KW的活塞机和两台1200KW一台2700LW的螺杆机,平时工作还算稳定,可一到夏天就会跳机,氨储槽的压力有12公斤,我个人分析为冷凝压力过高,有什么办法可以解决吗,请各位高手指点.

回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

2486

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
36 点
经验
540 点
积分
2486
帖子
240
2
发表于 2005-4-2 10:35 |只看该作者

储液器压力12公斤就高啦?是不是起跳压力(或温度)值调得太高了?

冷凝压力高,改善冷却条件,系统液面过高(多),系统不凝性气体过多等。

荣昌制冷
回复

使用道具 举报

7

主题

0

好友

2851

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
20 点
经验
706 点
积分
2851
帖子
237
3
发表于 2005-4-3 15:53 |只看该作者
氨系统高压安全阀的设定值是17.5公斤,机器上的高压保护器应调在比安全阀低的值位,一般是15.5公斤,如果你12公斤就跳机(估计你说的是高压保护),重新调试一下就可以了。
老实人说老实话
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

1206

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
7 点
经验
302 点
积分
1206
帖子
111
4
发表于 2005-4-9 08:40 |只看该作者

清洗一下机组外面的油冷却器吧。估计是夏天冷却水水温高了,冷不下来。机器保护有可能并非是系统压力过高,而是油温过高。运行这么几年,早该清洗了啊

[em08][em08][em08]
我爱你们。我爱压缩机网
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

1206

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
7 点
经验
302 点
积分
1206
帖子
111
5
发表于 2005-4-9 08:42 |只看该作者
不好意思,忘了问你的机组有没有这些方面的保护设计。
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

1206

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
7 点
经验
302 点
积分
1206
帖子
111
6
发表于 2005-4-9 08:43 |只看该作者

我遇到过好象约克机组有油温保护停机