我们厂的冷冻有3台制冷量为520KW的活塞机和两台1200KW一台2700LW的螺杆机,平时工作还算稳定,可一到夏天就会跳机,氨储槽的压力有12公斤,我个人分析为冷凝压力过高,有什么办法可以解决吗,请各位高手指点.
使用道具 举报
4
2486
硕士
储液器压力12公斤就高啦?是不是起跳压力(或温度)值调得太高了?
冷凝压力高,改善冷却条件,系统液面过高(多),系统不凝性气体过多等。
7
2851
2
1206
大学生
清洗一下机组外面的油冷却器吧。估计是夏天冷却水水温高了,冷不下来。机器保护有可能并非是系统压力过高,而是油温过高。运行这么几年,早该清洗了啊
我遇到过好象约克机组有油温保护停机