冷凝器是制冷系统主要的换热设备之一,其作用是将压缩机排出的高温过热制冷介质蒸汽冷却为液态。从20世纪70年代起,发达国家开始用蒸发式冷凝器代替水冷式冷凝器。而我国在近年也开始将蒸发式冷凝器应用于各类制冷系统中,其中包括冷库、中央空调、工业制冷机组、氨制冷系统等。
- ^. ]9 n# j/ H: L# O. ^: z5 f1 w9 G3 k5 r! X
蒸发式冷凝器的性能优势:
7 H$ G3 x7 K/ u$ r
2 l9 b0 x5 H" v$ H 1节水
+ A$ o( i" R. b% E4 ?
n4 q1 r7 ]2 f- a: L6 ^ 蒸发式冷凝器充分利用水的汽化潜热,一般的水冷式冷凝器每1Kg冷却水能带走16.75~25.12KJ热量,而1Kg水在常温下蒸发能带走约2428KJ热量,因而蒸发式冷凝器理论耗水量仅为水冷式冷凝器的1%,考虑到飞溅损失、排污换水等因素,实际耗水量约为水冷式的5%~10%。蒸发式冷凝器大大减少了水的损耗,对于我国水资源严重不足的北方地区有重要的意义。
* c- d) O9 Y/ T* e
& e$ U5 M) H$ H' c0 P9 S1 M/ N 2节能: K0 @1 B( c @' X) ]2 `+ e& [
# i5 W3 j4 H) F9 I0 |7 x7 Z
同于风冷式冷凝器冷凝能力受限于环境干球温度,而蒸发式冷凝器受限于环境湿球温度,而湿球温度比一般干球温度低8~14℃,加上上侧风机给设备造成的负压环境,因此同风冷式冷凝器相比,蒸发式冷凝器冷凝温度较低。而冷凝温度每升高1℃,单位制冷量的耗电量将增加3%~3.5%,所以采用蒸发式冷凝器总功耗也会显著降低,节能效果明显。在HVAC系统中相对于其它的冷静凝器可以节能20%~40%。
( s2 _; s) d7 w$ Z* X
" T: r* v0 W$ a: K" i 3、结构紧凑, _# ]% M6 m/ q! E) x* o9 n8 G
8 O) \, U0 x9 r% R
由于不需设置冷却塔,故整个装置结构紧凑、体积小、占地面积少,且安装方便,日常维护工作量小。
; Y/ ]2 F: C1 o. R- k- W8 }
D8 t1 o }4 b, i( a 4、不污染环境
6 _ w# j1 B4 n! a+ x# S/ p! f0 h
# r( L4 O" }' v4 v2 V. A" [ 不少化工厂以往采用壳管式或淋激式冷凝器,夏季时由于冷凝压力过高,常常采用“放空降压”,但每次放出的并不是不凝性气体,其中含有大量的氨气,据有关部门取样分析,有时高达90%,不仅氨损失相当严重,还造成环境污染。但用蒸发式冷凝器后不存在这种现象。
& [. O$ j: L: N
4 _; z5 j- P! Z 目前西方发达国家普遍采用蒸发式冷凝器,在四内的应用中,由于西北地区缺水的情况,蒸发式冷凝器在西北地区应用较多,酒店、办公楼、商场等民用建筑和厂房车间及冷库、温室等的冷却空调设备基本都采用了节发式冷凝器。" p' h+ O P3 c! s4 L P2 q
0 a1 Y# X/ Z9 b+ j0 R
如某水产公司的万吨级冷藏库,原来配置的是立式壳管式冷凝器,冷却用水直接有天然的湖泊水,配套水泵三台。所用冷凝器腐蚀严重,设备维修较高。后来采用蒸发式冷凝器取代原不立式壳管冷凝器,年节省费用约30万,且设备故障率变小、各方面改善效果明显。