冷凝器是制冷系统主要的换热设备之一,其作用是将压缩机排出的高温过热制冷介质蒸汽冷却为液态。从20世纪70年代起,发达国家开始用蒸发式冷凝器代替水冷式冷凝器。而我国在近年也开始将蒸发式冷凝器应用于各类制冷系统中,其中包括冷库、中央空调、工业制冷机组、氨制冷系统等。
- L/ R/ ?1 m9 U+ Y6 u" }7 h# B; J& x* b, U
蒸发式冷凝器的性能优势:
1 ~( E2 F) x0 ~& H8 B3 I
/ Z7 f# M2 H( X" W# _" H$ D! u 1节水
; {' m" _9 C' ]/ d6 ^7 s; B8 O6 a2 w- U
蒸发式冷凝器充分利用水的汽化潜热,一般的水冷式冷凝器每1Kg冷却水能带走16.75~25.12KJ热量,而1Kg水在常温下蒸发能带走约2428KJ热量,因而蒸发式冷凝器理论耗水量仅为水冷式冷凝器的1%,考虑到飞溅损失、排污换水等因素,实际耗水量约为水冷式的5%~10%。蒸发式冷凝器大大减少了水的损耗,对于我国水资源严重不足的北方地区有重要的意义。% V' k: Z/ q8 B y- C
. B) X" z; ]+ D7 ?
2节能# Y4 g j" Q6 x9 ^6 F" }/ P
$ Z: D- ~6 K! D 同于风冷式冷凝器冷凝能力受限于环境干球温度,而蒸发式冷凝器受限于环境湿球温度,而湿球温度比一般干球温度低8~14℃,加上上侧风机给设备造成的负压环境,因此同风冷式冷凝器相比,蒸发式冷凝器冷凝温度较低。而冷凝温度每升高1℃,单位制冷量的耗电量将增加3%~3.5%,所以采用蒸发式冷凝器总功耗也会显著降低,节能效果明显。在HVAC系统中相对于其它的冷静凝器可以节能20%~40%。
/ I- m e3 ?# {
+ s8 y0 `3 B: I3 x 3、结构紧凑# M: a- m7 c/ }. u2 U- g8 G# H
8 z2 I9 e e0 M$ `% a 由于不需设置冷却塔,故整个装置结构紧凑、体积小、占地面积少,且安装方便,日常维护工作量小。/ Q+ g: D! P; _( `
2 [7 O5 Z+ t3 t/ e$ ^( \# q 4、不污染环境" C' Z( W' c1 y# r& I, i' E& A4 {
' g K. U- C5 A* x( @& g. b 不少化工厂以往采用壳管式或淋激式冷凝器,夏季时由于冷凝压力过高,常常采用“放空降压”,但每次放出的并不是不凝性气体,其中含有大量的氨气,据有关部门取样分析,有时高达90%,不仅氨损失相当严重,还造成环境污染。但用蒸发式冷凝器后不存在这种现象。
0 m, s2 U9 j# T7 D& [5 O9 G: h/ J- x" D7 A3 E7 ^# v. [
目前西方发达国家普遍采用蒸发式冷凝器,在四内的应用中,由于西北地区缺水的情况,蒸发式冷凝器在西北地区应用较多,酒店、办公楼、商场等民用建筑和厂房车间及冷库、温室等的冷却空调设备基本都采用了节发式冷凝器。9 h9 J! d# Z) g+ H8 V
' Q! U+ @. q0 L1 X, V 如某水产公司的万吨级冷藏库,原来配置的是立式壳管式冷凝器,冷却用水直接有天然的湖泊水,配套水泵三台。所用冷凝器腐蚀严重,设备维修较高。后来采用蒸发式冷凝器取代原不立式壳管冷凝器,年节省费用约30万,且设备故障率变小、各方面改善效果明显。$ L" X# U" ~$ Z) ~7 u2 t
|
|