6 N, j$ ]9 W( }" e- J, s使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。+ C6 }$ G. T% {9 q6 P
有些客户在使用变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。最后的结果是:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。2 h, G4 B0 q' C3 e" X( {+ _

- w, G5 v, P2 \7 Y7 e( m( E为什么呢?
( _2 y& W+ ^+ u! a* F8 P0 T漏电保护器的原理是,零序电流为零。而使用变频器时,零序电流不可能为零。
3 a; z( I; h# P+ A. M/ Q* _变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。
/ E$ f, F) l" }2 o" V6 `所以,不要为你的变频器配漏电保护器了。如果要保证安全,做好设备接地就行了。
& G5 I( j, a' n2 \1 I+ N7 b$ i4 J: [9 s% p$ K( i* W
案例:1 g) L  ?% l2 U+ \4 T
问:一台18.5KW锅炉引风机安装一台18.5KW的变频器,变频器安装好后一启动,配电房分闸就跳,
, N2 W. V* u6 K, {& g  Q, a; i原来配电房每路都安装了漏电保护器(200mA动作,30mA脉冲)。
* m7 N0 q2 U) U9 V4 G: c6 L要求客户拆除漏电保护遭拒绝,后将载波频率调到1KHz,改变变频器启动方式仍未能解决,8 v! A7 Y" k9 J! B; \. Z
最后怀疑电机的电源线有漏电,因其长度有20米左右且埋于地下,但要求客户更换也有困难(其原先工频使用正常)。
9 M9 A) w9 I# ~" G
9 u" ~  l1 _' |$ \5 f问有没有什么简单有效的解决方法?
& P% S. B& g7 y; d答:由于漏电保护器一般检测到三相不平衡度为%20以上就会跳保护,当安装变频器后三相不平衡度一般会超过%50以上,
# ^, X- C. S3 T: R所以漏电保护器肯定会跳。
# f& n  x; D) e8 @
' U! o: w3 f6 ?& Z; `2 _6 Q下面出几种方法:
: y$ B/ T5 i6 I, ^- U: F方法一:漏电保护器上一般会有一个调节器,把调节器调大即可;, @3 W4 W, Z% Q6 _& O. `
方法二:把漏电保护器更换为变频器专用漏电保护器,市面上有卖变频器专用漏电保护器的。& N: {' L3 ^+ H* I$ L: h: _8 Q
方法三:增大设备负载,也就是马达负载,变频器在启动时漏电流就不会很大了。" C. S# S* V  \8 C& |- S
方法四:把漏电保护器短接掉。
5 J, T& x- X. c) \更多精彩信息,请关注普传官网:.powtran点com/$ Y1 v3 B1 n- Z) d; K5 `3 J8 R% O4 t