本帖最后由 powtranwt 于 2015-6-5 10:25 编辑
/ x( x W2 R0 X6 @3 |: f! L" n8 X1 K9 Z6 b% e
/ y" ?9 l# x" C0 R$ F7 [使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。
* L% M7 U) c3 D/ n有些客户在使用变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。最后的结果是:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。1 T& _, g2 n9 F" ^$ `
5 F8 f6 K& N; ^; ?4 O0 c8 `6 X为什么呢?, l2 g; t* V4 W& ~8 a
漏电保护器的原理是,零序电流为零。而使用变频器时,零序电流不可能为零。7 u5 Z/ I- I) y
变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。
/ b$ @1 K: M0 A. J所以,不要为你的变频器配漏电保护器了。如果要保证安全,做好设备接地就行了。
/ P9 T# x) {9 F# e+ ` y9 J1 v6 R# g
案例:9 k- e& p) K+ `. v8 F( O# `
问:一台18.5KW锅炉引风机安装一台18.5KW的变频器,变频器安装好后一启动,配电房分闸就跳,
! A# B. ]7 m4 V4 Q. U0 L9 K; _: J原来配电房每路都安装了漏电保护器(200mA动作,30mA脉冲)。
% s2 [. K6 Y- l3 P' N R5 i要求客户拆除漏电保护遭拒绝,后将载波频率调到1KHz,改变变频器启动方式仍未能解决,
2 p/ \9 U$ h" u( C# J1 ?, s4 K最后怀疑电机的电源线有漏电,因其长度有20米左右且埋于地下,但要求客户更换也有困难(其原先工频使用正常)。
9 S3 x* t& H$ W% F+ b6 P
) H$ |1 c2 {$ d0 {$ A问有没有什么简单有效的解决方法?, O7 I, _( t! o6 \8 d9 e
答:由于漏电保护器一般检测到三相不平衡度为%20以上就会跳保护,当安装变频器后三相不平衡度一般会超过%50以上,
6 |9 U! m7 }2 T1 G" L. r7 D所以漏电保护器肯定会跳。
3 q/ P* ^7 x- u. {4 S
" `" A) b' c$ w( f$ R) y" K' `' S下面出几种方法:3 W# f/ Y7 c9 x; u: z: k
方法一:漏电保护器上一般会有一个调节器,把调节器调大即可;9 ^# G$ Z& {' G7 S: g& p3 F% F& {
方法二:把漏电保护器更换为变频器专用漏电保护器,市面上有卖变频器专用漏电保护器的。
/ ?- s! K& n5 {+ o" x( t S方法三:增大设备负载,也就是马达负载,变频器在启动时漏电流就不会很大了。
- V4 o) i! q5 ~. p- M; [方法四:把漏电保护器短接掉。
( ]5 i8 L1 Q' u% p6 N+ m. j更多精彩信息,请关注普传官网:.powtran点com/