设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 1803|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[运行保养] 简略探讨变频器能不能配漏电保护

[复制链接]

187

主题

0

好友

2638

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
2 点
经验
1970 点
积分
2638
帖子
190
跳转到指定楼层
1
发表于 2015-6-1 10:38 |只看该作者 |倒序浏览
本帖最后由 powtranwt 于 2015-6-5 10:25 编辑 ( q' E! w2 o6 V& G& u# p
6 D' Q" ~; k( o" z, z1 g& m. Q4 J' P# W* m
1 f/ d, k  D$ e8 u
使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。
# V8 v: |5 f! B( R3 M8 M有些客户在使用变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。最后的结果是:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。
2 N* p) v3 \5 Z% {1 N0 U( f
( t3 Y8 C, |$ ?$ ~; M+ G( U9 E为什么呢?
# b8 N" V) t: x. g3 h漏电保护器的原理是,零序电流为零。而使用变频器时,零序电流不可能为零。3 k% f: n) I9 r7 z
变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。
7 k" v  u% h" \5 D( e所以,不要为你的变频器配漏电保护器了。如果要保证安全,做好设备接地就行了。
9 ]. @+ T3 Z$ f
+ m" }: D+ \, F- o! w案例:9 [" r+ ~' Y( a: ^4 A1 u
问:一台18.5KW锅炉引风机安装一台18.5KW的变频器,变频器安装好后一启动,配电房分闸就跳,# F- F; W; o  D; Q
原来配电房每路都安装了漏电保护器(200mA动作,30mA脉冲)。
' m! g( y+ S' E要求客户拆除漏电保护遭拒绝,后将载波频率调到1KHz,改变变频器启动方式仍未能解决,
+ C6 J( W8 _9 U6 ~最后怀疑电机的电源线有漏电,因其长度有20米左右且埋于地下,但要求客户更换也有困难(其原先工频使用正常)。. g6 m7 \7 t; ~4 ]* q, L0 p
6 t0 F/ V* Z0 S% w  n% X
问有没有什么简单有效的解决方法?
, z1 u3 Q  n% Y( l. K4 J答:由于漏电保护器一般检测到三相不平衡度为%20以上就会跳保护,当安装变频器后三相不平衡度一般会超过%50以上,  q* W' J2 {5 J
所以漏电保护器肯定会跳。6 S* C/ i* M+ t# {# E7 j9 S8 x/ [! u

8 L9 A" u. `2 J6 a8 [3 B下面出几种方法:3 x6 x6 ?  y. @; p, \
方法一:漏电保护器上一般会有一个调节器,把调节器调大即可;. c4 d# j) S$ r9 z$ f  n
方法二:把漏电保护器更换为变频器专用漏电保护器,市面上有卖变频器专用漏电保护器的。  _8 q1 Z5 `4 Q# x  h
方法三:增大设备负载,也就是马达负载,变频器在启动时漏电流就不会很大了。7 W7 U) j+ @" J
方法四:把漏电保护器短接掉。 ( v: D, m- F9 H/ l! ?* ^
更多精彩信息,请关注普传官网:.powtran点com/& E8 b$ {. s9 E- |; o( v* o

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

© 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

GMT+8, 2026-8-8 08:41 , Processed in 0.172559 second(s), 24 queries .

回顶部 安全联盟站长平台