本帖最后由 powtranwt 于 2015-6-5 10:25 编辑 $ f/ H8 u- s0 X. f3 \/ I$ O
1 U: ^: ?8 f. i# ]% h0 @
1 T* h) v% q! E T使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。: f& C; j8 J! m* k
有些客户在使用变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。最后的结果是:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。
( t+ u% {6 o8 @ l2 l4 j% F
; Y+ m5 T/ m+ S5 Q( K* h: }/ C: Q0 y! d为什么呢?6 J: s; I$ N4 V7 |5 Q% f) a
漏电保护器的原理是,零序电流为零。而使用变频器时,零序电流不可能为零。
4 }# L4 @7 T/ F, K: B% S6 U变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。
+ q" s+ x/ M* D所以,不要为你的变频器配漏电保护器了。如果要保证安全,做好设备接地就行了。
0 f g9 b) \/ d# m0 ^+ i/ ~& @& C& W! z5 H* t1 S5 T( o! Z3 c
案例:" E8 u2 _0 b: F4 O( W! C
问:一台18.5KW锅炉引风机安装一台18.5KW的变频器,变频器安装好后一启动,配电房分闸就跳, i4 c* b4 n) t' C1 |# n
原来配电房每路都安装了漏电保护器(200mA动作,30mA脉冲)。8 `& P4 A/ d0 ?
要求客户拆除漏电保护遭拒绝,后将载波频率调到1KHz,改变变频器启动方式仍未能解决,
0 X2 Y1 ?+ u* x- z最后怀疑电机的电源线有漏电,因其长度有20米左右且埋于地下,但要求客户更换也有困难(其原先工频使用正常)。
/ V# X: x1 S, N# q& I+ P, `6 U( V) O
问有没有什么简单有效的解决方法?
! X5 }/ |4 K- x. i答:由于漏电保护器一般检测到三相不平衡度为%20以上就会跳保护,当安装变频器后三相不平衡度一般会超过%50以上,/ S$ v8 V( @% L( Y% Y5 |/ h9 o
所以漏电保护器肯定会跳。
7 }& [+ x# W% I* J* R1 `! M
, r$ l1 a9 P8 P6 i下面出几种方法:9 l7 w3 `( u% U/ G) ^3 O1 |
方法一:漏电保护器上一般会有一个调节器,把调节器调大即可;/ ?1 \3 h5 \9 T6 ]* M
方法二:把漏电保护器更换为变频器专用漏电保护器,市面上有卖变频器专用漏电保护器的。
; b# c! i9 k& N9 ?1 G方法三:增大设备负载,也就是马达负载,变频器在启动时漏电流就不会很大了。' o: l" m$ z% } H8 l* F& T
方法四:把漏电保护器短接掉。
3 q; Q! o! |8 ]2 Q# P4 I更多精彩信息,请关注普传官网:.powtran点com/