使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。 K7 [: T5 Z0 E
有些客户在使用变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。最后的结果是:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。
& }+ ~1 M1 p4 p) s# W1 q5 N+ Y N. ]# ]
为什么呢?
5 z$ n- k9 |/ j; d# z漏电保护器的原理是,零序电流为零。而使用变频器时,零序电流不可能为零。
$ q" y$ R' N H+ @0 M变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。
. H7 v& k( t- o5 Q所以,不要为你的变频器配漏电保护器了。如果要保证安全,做好设备接地就行了。& R+ M1 T! z1 x" W7 q) @
$ q2 o9 @$ {6 Z6 o6 p) V/ ]; K案例:
% a( |! u( r1 p+ J/ Z1 f6 J: X% _9 p问:一台18.5KW锅炉引风机安装一台18.5KW的变频器,变频器安装好后一启动,配电房分闸就跳, L3 s1 S9 _8 U
原来配电房每路都安装了漏电保护器(200mA动作,30mA脉冲)。) k# X" e# B0 N: s5 C8 a2 P2 B
要求客户拆除漏电保护遭拒绝,后将载波频率调到1KHz,改变变频器启动方式仍未能解决,: i; C+ i* G; v5 o1 C
最后怀疑电机的电源线有漏电,因其长度有20米左右且埋于地下,但要求客户更换也有困难(其原先工频使用正常)。
: ?* w$ m* d- D& B1 D# d/ k0 j% O3 ^8 \3 A5 X) q7 r
问有没有什么简单有效的解决方法?
9 V: |% p7 a. E, V8 U答:由于漏电保护器一般检测到三相不平衡度为%20以上就会跳保护,当安装变频器后三相不平衡度一般会超过%50以上,
8 o/ N6 L& E% n% {; g, B) v0 @所以漏电保护器肯定会跳。
3 V# v. L4 f- d/ G! Q6 ?8 v
, [, R1 E" n3 I# w/ ?% w, g下面出几种方法:
, r; J* w7 {# m" | _) U8 e$ g方法一:漏电保护器上一般会有一个调节器,把调节器调大即可;. j# N9 s1 q3 W; t& Z' g2 G, W( s
方法二:把漏电保护器更换为变频器专用漏电保护器,市面上有卖变频器专用漏电保护器的。
& y; q1 \: L' W# U方法三:增大设备负载,也就是马达负载,变频器在启动时漏电流就不会很大了。+ u1 i b8 k% }# P' I) U1 \
方法四:把漏电保护器短接掉。
4 z' o& q6 h: ]- D1 e更多精彩信息,请关注普传官网:.powtran点com/