一、概述2 ^3 ?1 F/ s5 @" I2 Z1 [" x
国内现有大多数煤矿的皮带输送机一般都采用工频拖动,较少使用变频器驱动。由于电机长期工频运行加之液力耦合器效率等问题,造成皮带运输机运行起来非常不经济;同时由于电机没有软起动软停车,机械上会产生剧烈冲击,加速机械的磨损;还有皮带、液力耦合器的磨损和维护等会给企业带来很大数额的保养维护费用。增加了企业的运营成本。因此,对煤矿企业的皮带输送机进行变频改造对节约社会能源、增加煤矿企业的经济效益具有非常现实的经济意义和社会意义。
4 A; k; G/ {3 P) N7 E; C5 O, e! f7 s
二、皮带机工作原理
- p. m( G( c/ I0 L电机通过驱动轮鼓,靠摩擦牵引皮带运行,皮带通过张力变形和摩擦力带动物体在支撑辊轮上运动。皮带是弹性储能材料,在皮带机停止和运行时都储存有大量势能,这就要求皮带机起动时要克服静摩擦力,应该采用软起动的方式。国内大多数煤矿采用液力耦合器来实现皮带机的软启动,在起动时调整液力耦合器的机械效率为零,使电机空载启动。虽然有的采用了转子串接电阻改善启动转矩和降压空载启动等方法,但电机的起动电流仍然很大,不仅会引起电网电压的剧烈波动,还会造成电机内部机械冲击和发热等现象。同时采用液力耦合器起动皮带时,由于起动时间短、加载力大容易引起皮带断裂和老化,对皮带的强度要求高。加之液力耦合起长时间工作会引起其内部油温升高、金属部件磨损、泄漏及效率波动等情况,设备维护难度大、维护成本高、也污染环境,还存在多机驱动同一皮带时难以解决功率平均和同步问题。
& t  `9 p) s4 E
2 U5 I1 `' x1 q: }1 n9 E7 k三、变频改造的优势
% H6 {# i: P6 J) g$ e5 M变频调速是近二十年来兴起的一门新技术,它是通过改变电源频率来实现电机转速的调节。因其具有调速平稳、调速范围广、节能等特性,得到越来越多的采用。随着变频调速技术的不断成熟,变频调速装置在皮带运输设备上的应用也越来越广泛。大连普传科技生产的PI7800系列变频器具有以下特点:6 q3 D% C, }' K; f* U$ G- ~
   1)真正实现了带式输送机系统的软起动。运用变频器的软起动功能,将电机的软起动和皮带机的软起动合二为一,通过电机的慢速起动,带动皮带机缓慢起动,将皮带内部贮存的能量缓慢释放,使皮带机在起动过程中形成的张力波极小,几乎对皮带不造成损害。
. O) `/ V( N$ U/ o8 W, o2)降低设备的维护量。变频器是一种电子器件的集成,它将机械的寿命转化为电子的寿命,寿命延长,大大降低设备维护量。同时,变频器具备软起动功能实现带式输送机的软起动,起动过程中对机械基本无冲击,也大大减少了皮带机系统机械部份的检修量。如河南某煤矿主井皮带采用变频器驱动后,仅皮带扣一项年节约费用就达一万多元。
& U$ V; t- X8 I. g8 ?- x3)启动平滑,启动转矩大,没有冲击电流,可实现重载启动。2 p6 `- D* `) v: Q# }7 k, o! L
4)节能。在皮带机上采用变频驱动后,使系统得功率因数和系统效率得到提高,有效节省电能。: W+ O, Y; t$ N, ^) f  c, R

" g% m9 z/ l8 Q# I$ v) w四、具体改造案例) f. U4 |) y  J' b8 |6 C4 q
山西XX煤矿使用普传变频器的应用实例:6 ^1 u% i5 i% a( ]
1、现场变频器配置:PI7800  250G6  660V/250KW(Z1205E19459) 一台。
2 k: f, e3 G& D$ A: T                     PI7800  055G6  660V/55KW(Z1205E19457) 一台。- g, U- |! p% Y
                     PI7800  160G6  660V/160KW(Z1205E19458) 一台。. E2 t- k( m/ _! E& e& H+ }1 y, I
三台变频器全部用在皮带机上面,效果非常好,通过调整变频器的频率来控制输煤量的多少,极大的方便了现场的操作。节省了大量的人力和物力,为企业提供了优质的服务和高效的产量并且节能、环保。
0 d7 t. D4 J9 M; V) T. I2、变频器调整参数如下:
4 i2 U5 T* b3 q; d8 J8 vF04=1,频率设定方式为端子V2模拟量输入。
: Q6 u$ C2 J8 U9 zF05=3,运行控制模式为端子台控制。, Z7 k% ]) {( S/ y
F08=5,V/F提升方式。出厂值是2,调试时视带载启动情况适当调整该值。
7 t3 t/ P5 b1 |# U7 Z) d0 W: jF09=50,加速时间。视变频器的功率大小及负载情况来调整。
/ W- h1 x# A" W; g: }6 GF10=50,减速时间。按照变频器的功率大小负载情况来调整。/ I9 A% H4 c5 Q6 L0 n; x/ Z
F27=1,停止方式。选择的自由停车。
" P, o* V8 s& @( HF54=1,电机运行方向。可以方便的改变电机方向,而不用改变电机接线。" t0 @2 }0 R6 b/ Q+ `

  i* V) X3 ~% |: s0 W, H3 x3、变频器接线 :
* [2 ^( {$ q3 i/ e$ N, K
" w; t! A) l% B6 R9 |! l* ~) j/ n
, B4 R) E2 [1 d3 q6 H

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-6-24 07:24 , Processed in 0.176613 second(s), 25 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台