- 在线时间
- 38 小时
- 经验
- 1970 点
- 威望
- 2 点
- 压缩币
- 23 ¥
- 最后登录
- 2024-1-29
- 注册时间
- 2015-4-10
- 帖子
- 190
- 精华
- 0
- 积分
- 2638
- 阅读权限
- 100
- UID
- 524862
 
- 威望
- 2 点
- 经验
- 1970 点
- 积分
- 2638
- 帖子
- 190
|
一、概述
4 ^1 l7 C; U. L" U* S3 ]# N国内现有大多数煤矿的皮带输送机一般都采用工频拖动,较少使用变频器驱动。由于电机长期工频运行加之液力耦合器效率等问题,造成皮带运输机运行起来非常不经济;同时由于电机没有软起动软停车,机械上会产生剧烈冲击,加速机械的磨损;还有皮带、液力耦合器的磨损和维护等会给企业带来很大数额的保养维护费用。增加了企业的运营成本。因此,对煤矿企业的皮带输送机进行变频改造对节约社会能源、增加煤矿企业的经济效益具有非常现实的经济意义和社会意义。1 b; a* y5 v: p2 \) L0 u( _
' w% A8 z' D) ^- X1 J: I& J二、皮带机工作原理
% i* r; F K. ]# U, m( {电机通过驱动轮鼓,靠摩擦牵引皮带运行,皮带通过张力变形和摩擦力带动物体在支撑辊轮上运动。皮带是弹性储能材料,在皮带机停止和运行时都储存有大量势能,这就要求皮带机起动时要克服静摩擦力,应该采用软起动的方式。国内大多数煤矿采用液力耦合器来实现皮带机的软启动,在起动时调整液力耦合器的机械效率为零,使电机空载启动。虽然有的采用了转子串接电阻改善启动转矩和降压空载启动等方法,但电机的起动电流仍然很大,不仅会引起电网电压的剧烈波动,还会造成电机内部机械冲击和发热等现象。同时采用液力耦合器起动皮带时,由于起动时间短、加载力大容易引起皮带断裂和老化,对皮带的强度要求高。加之液力耦合起长时间工作会引起其内部油温升高、金属部件磨损、泄漏及效率波动等情况,设备维护难度大、维护成本高、也污染环境,还存在多机驱动同一皮带时难以解决功率平均和同步问题。6 J0 ?4 Q2 ^( d; t* [
' Y: F& b1 W: U+ `) a三、变频改造的优势
4 ~, c( p5 E6 G+ x1 Y7 V+ Q5 c变频调速是近二十年来兴起的一门新技术,它是通过改变电源频率来实现电机转速的调节。因其具有调速平稳、调速范围广、节能等特性,得到越来越多的采用。随着变频调速技术的不断成熟,变频调速装置在皮带运输设备上的应用也越来越广泛。大连普传科技生产的PI7800系列变频器具有以下特点:
, Y+ i5 N- N: r ] 1)真正实现了带式输送机系统的软起动。运用变频器的软起动功能,将电机的软起动和皮带机的软起动合二为一,通过电机的慢速起动,带动皮带机缓慢起动,将皮带内部贮存的能量缓慢释放,使皮带机在起动过程中形成的张力波极小,几乎对皮带不造成损害。9 @( o0 y' ?1 t7 y- e1 l: i
2)降低设备的维护量。变频器是一种电子器件的集成,它将机械的寿命转化为电子的寿命,寿命延长,大大降低设备维护量。同时,变频器具备软起动功能实现带式输送机的软起动,起动过程中对机械基本无冲击,也大大减少了皮带机系统机械部份的检修量。如河南某煤矿主井皮带采用变频器驱动后,仅皮带扣一项年节约费用就达一万多元。$ Y; N8 P) d6 v0 c. R/ x; M
3)启动平滑,启动转矩大,没有冲击电流,可实现重载启动。% s3 T6 l6 c+ L0 f
4)节能。在皮带机上采用变频驱动后,使系统得功率因数和系统效率得到提高,有效节省电能。
7 a' W2 t; ~' w
( X7 ?* k& g" G9 d, F: L* I四、具体改造案例+ I( y6 U, W& V' j; [1 W% z
山西XX煤矿使用普传变频器的应用实例:/ B% L# t& ?6 h
1、现场变频器配置:PI7800 250G6 660V/250KW(Z1205E19459) 一台。0 H+ q- y2 g+ ]8 p' g7 g( b
PI7800 055G6 660V/55KW(Z1205E19457) 一台。" C6 v) j- x, C0 M
PI7800 160G6 660V/160KW(Z1205E19458) 一台。
7 L( ?$ ^* R ]3 u三台变频器全部用在皮带机上面,效果非常好,通过调整变频器的频率来控制输煤量的多少,极大的方便了现场的操作。节省了大量的人力和物力,为企业提供了优质的服务和高效的产量并且节能、环保。
' T! e# n" Y" c6 T: i2、变频器调整参数如下:" i6 m! v. U0 P- i4 {, j
F04=1,频率设定方式为端子V2模拟量输入。0 ~: e; N7 _; P/ K% V- e
F05=3,运行控制模式为端子台控制。& H" \ u0 W8 [3 K1 _" [
F08=5,V/F提升方式。出厂值是2,调试时视带载启动情况适当调整该值。. D& c/ D0 q( x$ x
F09=50,加速时间。视变频器的功率大小及负载情况来调整。) r) p( V; ^+ J: M8 o) r% Q2 v. h i |
F10=50,减速时间。按照变频器的功率大小负载情况来调整。
2 n) E/ {. o8 P. }& \8 {* G }8 nF27=1,停止方式。选择的自由停车。
; w* u/ i, E* v9 u3 K9 GF54=1,电机运行方向。可以方便的改变电机方向,而不用改变电机接线。5 l0 h2 \, o: A0 X6 V7 A) S
( u4 ^& H! ~& ]7 c
3、变频器接线 :. G z; ?3 Q. d7 o, c
o: f7 `8 D4 l6 @6 Z5 @7 r$ i5 w2 ^# ^2 g
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
|