- 在线时间
- 38 小时
- 经验
- 1970 点
- 威望
- 2 点
- 压缩币
- 23 ¥
- 最后登录
- 2024-1-29
- 注册时间
- 2015-4-10
- 帖子
- 190
- 精华
- 0
- 积分
- 2638
- 阅读权限
- 100
- UID
- 524862
 
- 威望
- 2 点
- 经验
- 1970 点
- 积分
- 2638
- 帖子
- 190
|
本帖最后由 powtranwt 于 2015-6-19 10:49 编辑 ' N$ H$ O% D7 _' B( [) m
( h3 m9 ^4 u& Q9 e/ h! \7 u. p0 A
1、三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)
8 A" Y. G: X: p7 Z b1 r; }2、变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。
5 `0 o; m, K, `$ y: N' U7 O3、同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。
& w5 a+ L$ K1 C7 I' h3 \4、电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。
& x: L# T; E# L5 ~1 ?* C5、电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。8 @" C3 z2 O) N& A) K
6、电压互感器的二次侧有一端必须接地。这是为了防止一,二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧,危及人身及设备的安全。
7 U- d$ w9 V4 w1 Y) M+ Z: `9 m7、电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况。二次线圈的额定电流一般为5A- Y% d: I! p; [) [
8、电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路,
& v9 n2 B3 h: u( L7 J9、电流互感器的二次侧有一端必须接地,防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧。$ i# t" N: Q; G) \; ^% p
10、电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈的极性,我国互感器采用减极性的标号法。
# o2 m3 Q9 P0 I. x$ H8 }4 {) j11、安装时一定要注意接线正确可靠,并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使因为某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时,也必须先将二次侧短路,然后再进行拆除。
, J9 J1 C% u5 a8 Z9 j) t12、低压开关是指1KV以下的隔离开关、断路器、熔断器等等/ o9 d4 N$ Z L' Y- H1 i* M4 F
13、低压配电装置所控制的负荷,必须分路清楚,严禁一闸多控和混淆。
8 I0 i2 e: [6 j& s" t- X14、低压配电装置与自备发电机设备的联锁装置应动作可靠。严禁自备发电设备与电网私自并联运行。
( c3 Q, l. F: q) D) G15、低压配电装置前后左右操作维护的通道上应铺设绝缘垫,同时严禁在通道上堆放其他物品。' e: W/ \; M" } o- [
16、接设备时:先接设备,后接电源。+ J* e. c& a- y- u9 @; H- v7 t5 H
拆设备时:先拆电源,后拆设备。* S; A/ B+ P; N+ R! {
接线路时:先接零线,后接火线。
e0 f$ q( R5 u& ]拆线路时:先拆火线,后拆零线。5 E5 } X: N0 z$ W
17、低压熔断器不能作为电动机的过负荷保护。
8 I: k0 n" Y1 p18、熔断器的额定电压必须大于等于配电线路的工作电压。
! B/ k! x, {. f- O5 O+ S! X19、熔断器的额定电流必须大于等于熔体的额定电流。
7 y2 ~) s! f2 D4 n20、熔断器的分断能力必须大于配电线路可能出现的最大短路电流。
# o1 C; S) }. A9 m0 D" t3 _- |6 v21、熔体额定电流的选用,必须满足线路正常工作电流和电动机的起动电流。0 c9 o4 F% d- F& r6 K$ R/ q3 L1 c( i
22、对电炉及照明等负载的短路保护,熔体的额定电流等于或稍大于负载的额定电流。( R6 x' s4 h; Y( |
23、对于单台电动机,熔体额定电流≥(1.5-2.5)电机额定电流。
% o% J4 K1 R3 t8 \9 o1 f) f24、熔体额定电流在配电系统中,上、下级应协调配合,以实现选择性保护目的。下一级应比上一级小。
% X! M7 k1 [2 K- \25、瓷插式熔断器应垂直安装,必须采用合格的熔丝,不得以其他的铜丝等代替熔丝。4 I. x# P$ h- E( J" _ P2 q/ L" s
26、螺旋式熔断器的电源进线应接在底座的中心接线端子上,接负载的出线应接在螺纹壳的接线端子上。7 m/ r5 D- F7 ~8 z! `
27、更换熔体时,必须先将用电设备断开,以防止引起电弧。
" t8 ], Y) C5 [0 E3 C28、熔断器应装在各相线上。在二相三线或三相四线回路的中性线上严禁装熔断器。
/ ^$ {; e/ o6 J. ^29、熔断器作隔离目的使用时,必须将熔断器装设在线路首端。, c4 v/ {. f1 Z8 V% O$ ?+ L9 B
30、熔断器作用是短路保护。隔离电源,安全检修。
1 k5 L" E9 C% G+ f7 v* q) _5 G更多精彩信息,请关注普传科技:.powtran点com/ |
|