1、三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)
/ V' h2 v. z! A$ V8 M G5 D8 l2、变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。6 L9 `6 |2 l( @+ d( U/ ]
3、同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。
5 L& o8 i0 ]2 k3 ^* R9 Z7 \4、电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。4 f' C1 w3 g: A
5、电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。
9 n* x. N, `! ?/ ]6、电压互感器的二次侧有一端必须接地。这是为了防止一,二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧,危及人身及设备的安全。
% o7 G7 ]) |7 z# F. L6 s7、电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况。二次线圈的额定电流一般为5A
; }9 u- Z7 e1 F H8、电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路,) p% A1 K8 C4 ~) @) [" f- }8 M
9、电流互感器的二次侧有一端必须接地,防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧。
) V+ b' \% A5 C* H+ l$ ~% q10、电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈的极性,我国互感器采用减极性的标号法。
! j% k2 ^4 I; j% |# ]2 D7 @* D( |0 v% I9 h11、安装时一定要注意接线正确可靠,并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使因为某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时,也必须先将二次侧短路,然后再进行拆除。" k. I; d& b& M8 }) p! f0 J ~
12、低压开关是指1KV以下的隔离开关、断路器、熔断器等等! f' k0 v# b! V1 }! k/ i
13、低压配电装置所控制的负荷,必须分路清楚,严禁一闸多控和混淆。" H1 J/ C7 Q: |1 j
14、低压配电装置与自备发电机设备的联锁装置应动作可靠。严禁自备发电设备与电网私自并联运行。( y! @- u+ W# A F% f/ j
15、低压配电装置前后左右操作维护的通道上应铺设绝缘垫,同时严禁在通道上堆放其他物品。* v) E! c( {0 b
16、接设备时:先接设备,后接电源。
% V- `: [* Y2 M" ]拆设备时:先拆电源,后拆设备。
' P* I/ F. c" }: U8 z. i接线路时:先接零线,后接火线。/ J7 K. U! u5 w; L4 M
拆线路时:先拆火线,后拆零线。
2 M+ _3 R. i% }0 f17、低压熔断器不能作为电动机的过负荷保护。' p, n$ Z6 |# K6 }% @' v% O0 p/ G, B4 t) ?
18、熔断器的额定电压必须大于等于配电线路的工作电压。
" f0 k9 u Y- J) l19、熔断器的额定电流必须大于等于熔体的额定电流。
. v( z: K$ L+ @+ Q4 A3 c20、熔断器的分断能力必须大于配电线路可能出现的最大短路电流。
4 Z e" Z" ^1 b& ~/ A* T21、熔体额定电流的选用,必须满足线路正常工作电流和电动机的起动电流。
]$ p2 ~3 i$ {8 h! x, `9 ?! [22、对电炉及照明等负载的短路保护,熔体的额定电流等于或稍大于负载的额定电流。
5 x' b4 R8 R$ }" e3 z23、对于单台电动机,熔体额定电流≥(1.5-2.5)电机额定电流。
5 p: T" ]6 [- c |; L! x24、熔体额定电流在配电系统中,上、下级应协调配合,以实现选择性保护目的。下一级应比上一级小。
$ }* A6 H6 k1 v: m25、瓷插式熔断器应垂直安装,必须采用合格的熔丝,不得以其他的铜丝等代替熔丝。 b @( Y8 {+ o3 L
26、螺旋式熔断器的电源进线应接在底座的中心接线端子上,接负载的出线应接在螺纹壳的接线端子上。
& V' l# x7 t! R3 [27、更换熔体时,必须先将用电设备断开,以防止引起电弧。 T R4 B( a# B5 x/ M& Q0 E
28、熔断器应装在各相线上。在二相三线或三相四线回路的中性线上严禁装熔断器。
) I1 v& N! U, q29、熔断器作隔离目的使用时,必须将熔断器装设在线路首端。" `& A! x) P8 x
30、熔断器作用是短路保护。隔离电源,安全检修。 + U' ]% i# C; |