+ u1 k0 d( n" T, W1 w8 ?1、三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)/ D( G$ _) q5 _( u! ?1 j
2、变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。* z/ U9 O' `8 w2 ~3 ?
3、同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。  K( c9 {7 ~; h& @" |
4、电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。
) I  o% o1 I2 @; s2 Z5、电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。' Q& m2 f8 s( S1 k5 D
6、电压互感器的二次侧有一端必须接地。这是为了防止一,二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧,危及人身及设备的安全。
) Y! V0 k: b* q: W6 w* q+ z1 l) Y7、电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况。二次线圈的额定电流一般为5A
/ Q$ {; @% S" [" w1 v# z4 U8、电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路,9 j* G9 E4 Z: i# m
9、电流互感器的二次侧有一端必须接地,防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧。
& F1 H8 P  m+ U10、电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈的极性,我国互感器采用减极性的标号法。
- L# e4 y% m' p- u3 g11、安装时一定要注意接线正确可靠,并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使因为某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时,也必须先将二次侧短路,然后再进行拆除。* r: f/ W. u$ z, b3 {
12、低压开关是指1KV以下的隔离开关、断路器、熔断器等等4 S; k0 ~, G, r2 m) G, [
13、低压配电装置所控制的负荷,必须分路清楚,严禁一闸多控和混淆。
& z5 r* X. c  x5 U. W14、低压配电装置与自备发电机设备的联锁装置应动作可靠。严禁自备发电设备与电网私自并联运行。
- |5 k  n6 I4 P! ], ~, W6 Y7 m8 H15、低压配电装置前后左右操作维护的通道上应铺设绝缘垫,同时严禁在通道上堆放其他物品。' V: M) G( h& t; ?% P2 r' Y8 R5 A
16、接设备时:先接设备,后接电源。& r- c3 t8 s9 N, H1 z
拆设备时:先拆电源,后拆设备。
7 g3 l' h. x5 V+ v! g接线路时:先接零线,后接火线。
) |* ]0 B) K# Q; Y* m拆线路时:先拆火线,后拆零线。9 h* h2 z, n0 a7 |+ a$ D
17、低压熔断器不能作为电动机的过负荷保护。" d3 K- f" l; y9 l: x
18、熔断器的额定电压必须大于等于配电线路的工作电压。# j& d0 z2 [& g( B3 U7 t& Y7 H6 J
19、熔断器的额定电流必须大于等于熔体的额定电流。) H: r( w4 }+ ^; h2 Y/ B- {: t8 j2 z
20、熔断器的分断能力必须大于配电线路可能出现的最大短路电流。
" A! o  i" x0 g. B! \21、熔体额定电流的选用,必须满足线路正常工作电流和电动机的起动电流。- F: ^5 L8 e/ |$ Z( F$ I$ Z5 W
22、对电炉及照明等负载的短路保护,熔体的额定电流等于或稍大于负载的额定电流。
8 o+ K1 V! i% X: X6 D0 \23、对于单台电动机,熔体额定电流≥(1.5-2.5)电机额定电流。
9 [# b7 i/ j# ]0 M2 @& Z24、熔体额定电流在配电系统中,上、下级应协调配合,以实现选择性保护目的。下一级应比上一级小。2 X3 U) t1 h+ e4 N, M! e
25、瓷插式熔断器应垂直安装,必须采用合格的熔丝,不得以其他的铜丝等代替熔丝。! K& G4 \/ t0 S8 g  {8 F
26、螺旋式熔断器的电源进线应接在底座的中心接线端子上,接负载的出线应接在螺纹壳的接线端子上。  X" p1 i; m  L1 n, E; G. o; R. q
27、更换熔体时,必须先将用电设备断开,以防止引起电弧。( O. y; r9 p2 |  K' h- y8 t
28、熔断器应装在各相线上。在二相三线或三相四线回路的中性线上严禁装熔断器。
" Q" v+ u# y( w. C' x6 j29、熔断器作隔离目的使用时,必须将熔断器装设在线路首端。
# i3 I# e5 d0 ?1 W+ B: C30、熔断器作用是短路保护。隔离电源,安全检修。
  Y5 B1 Q6 }7 w" m& I0 _更多精彩信息,请关注普传科技:.powtran点com/