发表于 2015-6-16 10:02 |只看该作者 |倒序浏览
本帖最后由 powtranwt 于 2015-6-19 10:51 编辑 * N7 [2 N' Y6 e8 R

0 A( u$ D; i/ K4 m6 X: I随着国家经济和生产力的发展,很多设备得到越来越多的应用,但是怎么来测试设备的好坏呢?怎么简单的排查机器的故障呢?这里小编简单总结一些用万用表来测试变频器的方法。4 R9 B9 F, R! t

, X' q9 I- M$ d, }检测变频器的好坏:
* i5 ]1 ]+ M& Q& s  1)用变频器现场拖动一台功率匹配的异步电机空载运行,调节频率f,由50Hz开始下降一直到最低频率;3 E4 f' Q9 R4 q" A/ g* z' D
  2)在此过程用电流表检测电机空载电流,如果空载电流在频率下降过程中很平稳,能保持基本不变,那就是一台好变频器;0 i; e- }7 e) T2 T
  3)最低频率可以这样计算,(同步转速-额定转速)×极对数p÷60。例如,一台4极电机,额定转速是1470转,最低频率=(1500-1470)×2÷60=1Hz;2 q! r3 e. q4 [, W: K" q# J; u

- C$ e! u9 ~" ^; j# o    检测变频器IGBT模块好坏
: O# D) G& q0 W/ @6 BIGBT模块的好坏可用指针万用表的Rxlk挡来检测,或用数字万用表的“二极管”挡来测量PN结正向压降进行判断。) x5 s8 b* S) X2 C" ?( ~) O
1)先将IGBT管三只引脚短路放电,避免影响检测的准确度;
9 V/ E! C+ c& [2)用指针万用表的两枝表笔正反测G、e两极及G、c两极的电阻,对于正常的IGBT管(正常G、C两极与G、c两极间的正反向电阻均为无穷大;内含阻尼二极管的IGBT管正常时,e、C极间均有4kΩ正向电阻),上述所测值均为无穷大;
& I, l6 K1 z" y/ M6 ]3)用指针万用表的红笔接c极,黑笔接e极,若所测值在3.5kΩ左右,则所测管为含阻尼二极管的IGBT管,若所测值在50kΩ左右,则所测IGBT管内不含阻尼二极管。对于数字万用表,正常情况下,IGBT管的E、C极间正向压降约为0.5V。+ C' N. |0 A5 W) `  `! g5 T0 C  Y

1 _8 o- W" x- T. f2 q4 |1 d. l故障变频器排查0 V' J9 M' T# T. [
为了人身安全,必须确保机器断电,并拆除变频器输入电源线R、S、T和输出线U、V、W后放可操作!首先把万用表打到“二级管”档,然后通过万用表的红色表笔和黑色表笔按以下步骤检测:
& n# W4 F+ d; ]! s  1、黑色表笔接触直流母线的负极P(+),红色表笔依次接触R、S、T,记录万用表上的显示值;然后再把红色表笔接触N(-),黑色表笔依次接触R、S、T,记录万用表的显示值;六次显示值如果基本平衡,则表明变频器二极管整流或软启电阻无问题,反之相应位置的整流模块或软启电阻损坏,现象:无显示。4 s1 X# K& V: A: a
  2、红色表笔接触直流母线的负极P(+),黑色表笔依次接触U、V、W,记录万用表上的显示值;然后再把黑色表笔接触N(-),红色表笔依次接触U、V、W,记录万用表的显示值;六次显示值如果基本平衡,则表明变频器IGBT逆变模块无问题,反之相应位置的IGBT逆变模块损坏,现象:无输出或报故障。, c& w1 Q& m$ @3 t; ]4 D# o% `

* c8 N% n/ m6 O! [; w6 l更多精彩信息,请关注普传科技:.powtran点com/