7 K' {) q- V1 ]" ^( J- o5 O一平方的电源线最大能过多少安的电流,多大的功率。比方2.5平方的电线。工程施工中怎样算要用多大的电线。
) k+ g+ O& Y& H# L! {4 O  对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。2 I0 R, V2 s+ {  B+ u) F; ~% \
  对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
& }5 K. B) P6 ~2 ~" X' s  对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
9 L& j: I! a: j% @" p  对于70、95mm2的导线可将其截面积数乘以2.5倍。& |  v! R; T: @+ v. J/ k2 X% \) W
  对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍.
/ h' u' ~% h' w3 O  工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下:% j/ a/ |+ @% `$ J' g
  1.5平方毫米――18A: w- R$ ^" U6 o0 ?: J- K; y$ ]9 z
  2.5平方毫米――26A6 |& x7 J: o3 T, G4 M
  4平方毫米――26A) m& n1 Q# s  Z! `: r" D# W  u5 M
  6平方毫米――47A
( ?: T$ u3 ~3 b3 K  10平方毫米――66A0 V0 S& g7 }8 e) O5 o: }; i; h$ h
  16平方毫米――92A- t/ t8 e! V2 W
  25平方毫米――120A0 X. ?  d/ F4 [: |* h) v2 M
  平方毫米――150A6 H3 N, M' P2 J5 x/ U
  功率P=电压U×电流I=220伏×18安=3960瓦) m2 d3 m0 L! A) }& s
  标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)
! M9 y( z( a: K  铜芯电线:..铜芯线截面积..允许长期电流..2.5平方毫米(16A~25A)
& B  [+ e$ N; [/ E, e  4平方毫米(25A~32A)..6平方毫米(32A~40A)8 K4 P* J1 b0 V! F
  铝芯电线:铝芯线截面积..允许长期电流..2.5平方毫米(13A~20A). i  B7 b$ u7 |; D/ N( c
  4平方毫米(20A~25A)..6平方毫米(25A~32A)
  N2 R3 u+ h+ t, T  举例说明:
5 ], A3 ]( ]( x" x% g. d  1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。5 H' `) C' @* |1 H+ z9 J& x. v+ F
  2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5平方毫米的铜芯电线供电; o+ ~; P' ?0 y
  3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。% i) P  L3 g- C. p0 Y
  4、早期的住房(15年前)进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13A(即2800瓦)。% `. G7 O# f# g5 A
  5、耗电量比较大的家用电器是:空调5A(1.2匹),电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,电开水器4A
. N5 R6 b( K5 V% {8 [  H  在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换(比如插座、空气开关等)。4 F1 a8 q. J" Z! B* e! O- C/ I
 国标允许的长期电流
* |" h. Q) {3 o7 V- A  4平方是25-32A. |+ }# P3 u: H
  平方是32-40A+ h" g4 s, x" z, |
  其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的
% H( c' x1 \. R+ Z) S0 B  2,5平方的铜线允许使用的最大功率是:5500W.4平方的8000W,6平方9000W没问题的.
: j) w6 I/ N4 k+ {" W  40A的数字电表正常9000W绝对没问题.机械的12000W也不会烧毁的.
$ T& e% q2 V8 L  铜芯电线电缆载流量标准电缆载流量口决:# B/ g& n# j* u* ?* z6 M
  估算口诀:
7 T& a/ Q5 y% Q) f: u- l  二点五下乘以九,往上减一顺号走。3 L: h3 I, ~! M" x
  三十五乘三点五,双双成组减点五。, x: y( C' o- D  R, o5 v
  条件有变加折算,高温九折铜升级。6 q& v3 X% Y+ J
  穿管根数二三四,八七六折满载流。
0 ?  z3 F; W# z% X9 b& k) P  说明:- m1 y* Q7 R" i3 ?, z9 ]; |# A
  本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
- T4 I- ^& j4 \3 n$ Z  计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆):
: P# K0 `1 r) p8 @1 V  导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。$ F; }3 ]" X4 u! S4 P
  1.口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系' f7 c1 B/ k5 U3 r; J3 L5 p4 [: d- }7 t
  10下五,100上二,9 A. [5 ?* F! D, G* J
  25、35,四、三界0 x" Z0 [1 x& w! \9 c
  70、95,两倍半。
8 A' A: q$ f6 O  穿管、温度,八、九折。* A3 V1 J4 C# p( y4 w
  裸线加一半。7 y! f- q1 d" q/ w+ c
  铜线升级算。
, o  \: n% v! W, {! D: Q  说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
* v: N7 u6 I0 K8 h+ z4 _  1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185……)& i. w3 a" q/ \. c) F
  (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。0 Y5 m8 K& @& Q0 c# Q$ F' k. w) L
  口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:7 f! D( r4 i7 P4 M& e& I6 F) \
  1~1016、2535、5070、95120以上- B* r5 [1 L" M, h. `) l: D# H: F
  五倍四倍三倍二倍半二倍
, T+ h$ }, |+ Q- I  ~, w: i8 ?; R' k  现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。
; C2 J, E! s& O9 D: y  例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
* u; e2 j9 ^6 c2 m- R5 B  当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
4 h0 G* k6 S( z0 l0 v( a! I9 e  当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;1 ~$ L( ?  A1 F  F' y8 x: |  ]
  当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;
0 }" m4 ?9 {( H! E* z  从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。
7 t# w( S. B/ _9 R0 w6 C/ a/ Q& F  (2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。! e' N+ f  G, N6 e, j
  “穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。* U  H: t7 b4 ^' R3 r
  关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。1 c& m6 g& O* U+ ]
  例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:# b5 Y& g+ s/ k
  当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。$ k: Y! T- A. |( i
  (3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
" P+ h+ I5 ]; B* Y$ F1 {  例如对裸铝线载流量的计算:9 x9 T# b% e1 N- W* c  S; }; G6 j
  当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。) u# ~) o! u  N+ g& m% a: F# c' M
  (4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。. e/ J3 [: [* a+ y  T: @
  例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.
' ?, J& C+ j# m$ i3 r% n# c. I& y  对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。$ l: P6 G; c2 E3 ]& N+ _" G
  三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。- U: b, d* @+ z& L+ v+ C
  型号名称适用范围
( z# d9 Q/ C8 w& r4 ]& u  YJV铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力及机械外力作用。
) I( F5 d9 ?  A: o- Y' W9 w- {  VLV铝芯
7 }( @7 e, T" _7 ]1 g  YJV22铜芯聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力和其它外力作用: y# A. U  r) s( Y0 e* q
  VLV22/K6W  b8 q# W- a7 Y) T6 k4 D, P
  VV32聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的拉力。! N% h. T' m2 z$ _: Y6 v! M* s' s
  VLV32
- Q; H+ U% v2 e( Y: V8 r' ^' q  VV42聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的轴向拉力。. |7 r+ {, A% x$ a4 g8 X( U
  VLV422$ @5 }6 Z! R. ~4 u6 L+ I3 L- v
  ZR-VV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力及机械外力作用。
# R5 T( G' c" A% G7 @6 b) R: F) W  ZR-VLV1R. ?( H) R1 d+ O4 A5 ?
  ZR-VV22聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力和其它外力作用。  w' k# Z3 x9 Z3 s8 d( ^
  VLV224 V3 `: b2 S" k7 [6 g, v
  ZR-VV32聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的拉力。6 t& w) s4 j% Q
  VLV32
5 r) f* A9 }; w0 P1 \  h  ZR-VV42聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的轴向拉力。
  Z4 R: s% v/ O  ZR-VLV42* r4 F; W* v8 Q7 b
  电缆的型号由八部分组成:一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆;二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯三、导体材料代码-不标为铜,L为铝;四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套五、派生代码-D不滴流,P干绝缘;六、外护层代码七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带;八、额定电压-单位KV
9 v' p& N8 F( E) S# L, L. K6 y1 d! i  有关电缆型号的问题; ?, |  F7 N! W5 ^$ f
  SYWV(Y)、SYKV有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理发泡聚乙烯(绝缘)+(锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯)9 `8 y1 G: p* D( u; m
  2、信号控制电缆(RVV护套线、RVVP屏蔽线)适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、自动抄表等工程
4 `) g6 v0 {3 D, h3 C  3、RVVP铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆电压300V/300V2-24芯0 c9 j; c3 D; \" K
  用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装6 t! ^" P% \6 x% ~$ `0 |
  4、KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量
$ B2 n/ b3 m2 B8 y/ E. I" p  5、RVV(227IEC52/53)聚氯乙烯绝缘软电缆用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动力照明
! k8 ~" Q* S  d5 s4 _# i  S  6、RV聚氯乙烯绝缘电缆
) X- ~2 k/ S2 w% m! G  Y# E  7、RVS、RVB适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆, T7 H- F6 j" C6 S' S0 _
  8、BV、BVR聚氯乙烯绝缘电缆用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用
/ M! ?9 ]% v, S, u/ i5 E  9、KVV聚氯乙烯绝缘控制电缆用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量
2 U  {( T9 c/ b5 a  RVV与KVVRVVP与KVVP5j%P5h'N,r)D(a区别:RVV和RVVP里面采用的线为多股细铜丝组成的软线,即RV线组成
( W% `- x4 G% m3 i7 E5 w  KVV和KVVP里面采用的线为单股粗铜丝组成的硬线,即BV线组成。
! A1 U$ A9 f( S: {% {6 I" F' B: ~4 B  AVVR与RVVP区别:东西一样,只是内部截面小于0.75平方毫米的名称为AVVR大于等于0.75平方毫米的名称为RVVP
* |# Q' D/ L! E' E; l& ?  SYV与SYWV区别:SYV是视频传输线用聚乙烯绝缘。SYWV是射频传输线,物理发泡绝缘。用于有线电视。
: t) E, d. Q! _; l  RVS与RVV2芯区别:RVS为双芯RV线绞合而成,没有外护套,用于广播连接。
' `7 {8 F$ \5 d0 E7 `  RVV2芯线直放成缆,有外护套,用于电源,控制信号等方面
* O) {$ c: X: R1 }6 C  R-连接用软电缆(电线),软结构。V-绝缘聚氯乙烯。V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套B-平型(扁形)。S-双绞型。A-镀锡或镀银。F-耐高温P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽P22-钢带铠装Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同
1 a" }& N# }- {) Z# F  YJ—交联聚乙烯绝缘
" x! m! @5 a. J% v, j# S  V—聚氯乙烯绝缘或护套5 N) G& u; f9 T) ?5 C! |6 `
  ZR—阻燃型
. W9 ^) e6 _' T1 L* g# R' s! l  NH—耐火型
- }$ j  r+ D5 l, \  WDZ—无卤低烟阻燃型:g
  ~* d3 H7 z/ J$ E; r  WDN—无卤低烟耐火型
  q" I. O/ b" L' A/ S+ W) X' \5 f
回复

使用道具 举报

162

主题

1

好友

1万

积分

版主

宝宝生日

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
80 点
经验
5655 点
积分
14951
帖子
1362
2
发表于 2015-7-21 19:45 |只看该作者
值得学习,感谢分享。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-6-23 16:35 , Processed in 0.163405 second(s), 23 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台