设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 1774|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

[基础知识] 如何估算电源线承受的电流?

[复制链接]

187

主题

0

好友

2638

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
2 点
经验
1970 点
积分
2638
帖子
190
跳转到指定楼层
1
发表于 2015-7-17 11:17 |只看该作者 |倒序浏览
来源:大连普传科技有限公司深圳分公司' s6 M* b& i9 o& F, @+ ~0 ]
一平方的电源线最大能过多少安的电流,多大的功率。比方2.5平方的电线。工程施工中怎样算要用多大的电线。
. M: Z' h4 Y/ v1 r* z* v  对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
- H2 q" h; z- c! s- d  对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。; P: Y+ l3 }( _" k
  对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。9 q1 Z7 J- \5 W9 b
  对于70、95mm2的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
) r: }* `3 g) ^8 G- A  @& g- Q6 }; j  对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍.! k7 O/ @( T8 ^% a0 {; I4 i! s& N! o
  工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下:; M$ i. ^7 W/ e3 Q  g
  1.5平方毫米――18A$ ^! R0 Z- U! i3 }: U
  2.5平方毫米――26A
; a. u: `9 Z/ L! p! c! q) o  ^  4平方毫米――26A7 b2 o* U8 s" l+ D! n
  6平方毫米――47A
, D* \/ O' _2 z& [7 r* g# r  10平方毫米――66A4 O* |8 b) E/ @6 F- j3 s* p
  16平方毫米――92A" n7 O3 N( d' V. D4 A
  25平方毫米――120A$ @. L1 G8 Y# }# c" d" T  {4 i
  平方毫米――150A
, F3 `: L6 l, v( Q  Y8 ]" O, h  功率P=电压U×电流I=220伏×18安=3960瓦
# A  M2 h  i, `4 d( d  标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)- J5 l+ ~3 g$ g2 U% d
  铜芯电线:..铜芯线截面积..允许长期电流..2.5平方毫米(16A~25A)
4 I8 z2 F2 o8 G/ z9 X. N  4平方毫米(25A~32A)..6平方毫米(32A~40A)8 w9 ~8 a0 G  `0 z2 k5 _$ p
  铝芯电线:铝芯线截面积..允许长期电流..2.5平方毫米(13A~20A)
0 x+ q' b- {0 r& x0 G  4平方毫米(20A~25A)..6平方毫米(25A~32A)3 T7 B9 J- G" d+ w2 l+ ]
  举例说明:
: h9 [( ~) a% a& u  1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。- S5 p8 n( A0 g! }% _
  2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5平方毫米的铜芯电线供电
  y& S) @" s# \: X" H/ R2 l; t5 |  3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。
% r1 ^) ^) A1 `( l  4、早期的住房(15年前)进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13A(即2800瓦)。
- ]3 L, h3 I2 W# Y8 j5 x4 V% q  5、耗电量比较大的家用电器是:空调5A(1.2匹),电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,电开水器4A
# y+ L  q8 N" Y+ f; z" o  在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换(比如插座、空气开关等)。
  w+ Y  a4 D  d- H* ]. r3 Q; j 国标允许的长期电流) v( F) n5 O+ r1 `+ ^, i
  4平方是25-32A4 [6 E# m' ]& x& @: n1 T. c, J
  平方是32-40A
7 y9 L: J: H& j) m% j: B3 N; ~  其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的2 u- I, [5 G$ F" N
  2,5平方的铜线允许使用的最大功率是:5500W.4平方的8000W,6平方9000W没问题的.
3 y! G" w2 A! x/ B  40A的数字电表正常9000W绝对没问题.机械的12000W也不会烧毁的.' Y3 d4 S) w8 a3 A+ z& ]- P  B. X# t
  铜芯电线电缆载流量标准电缆载流量口决:
" W3 `7 O4 j9 ?2 ^+ y& b4 u  估算口诀:3 W, \8 L8 f) ^9 ~
  二点五下乘以九,往上减一顺号走。
& a2 n& y# M! |  三十五乘三点五,双双成组减点五。
0 M* n' \- x8 X! d3 G  条件有变加折算,高温九折铜升级。
6 @! p0 b  M- s, \  穿管根数二三四,八七六折满载流。: ?8 @0 `$ X9 }
  说明:8 q& T3 [" R6 x& L" I  J4 S
  本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。1 H4 z# ?6 y- Z7 a  ^( l# E& u
  计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆):: F$ H0 E7 ^) k! ]; L' Q
  导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。. b4 f! Z/ w* Y  f& H
  1.口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系1 V$ c- `0 F) ^' B" }
  10下五,100上二,
+ {9 f7 j4 a8 L; n) N4 C. A( W  25、35,四、三界
8 S6 F! z5 z% |, D  70、95,两倍半。
  W" w* f" c; c  穿管、温度,八、九折。# O9 C. v' l) ^) H; z# F" s9 |3 M2 G
  裸线加一半。
# Q, {9 W4 m# D2 b  铜线升级算。6 q6 L* X3 t! ]8 l; s2 q% ?8 Q
  说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
7 P: Z0 c5 R' f+ I  1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185……)- W  L/ w( z) y; O3 |
  (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。0 x/ T" M/ s# j8 @6 J, D8 H/ |
  口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:1 E% W6 D2 j% S1 G8 u' a0 o
  1~1016、2535、5070、95120以上
! O8 y# _  e2 i& F( \  五倍四倍三倍二倍半二倍
5 \& v  Y3 G8 s3 s, k  现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。
3 ]4 @: ]8 R* i' |& `; q9 S" L  例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
4 P7 E. s; ?% x" Y  z  当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;# {/ a/ O& Z0 |8 ^, \8 J
  当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;# j: S1 ]' b/ }' n
  当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;% u; A! X' i/ g  ^9 @' u
  从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。' e7 Q7 Q# V# C; r: B
  (2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。/ ^$ b- l& v1 T6 E# P0 _
  “穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
# _/ O0 ]: e* r+ h' R  关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。
8 `6 x7 m9 w0 N/ f) H1 D# ^2 `/ D  例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:
- L, ^5 X* }6 x& j4 u! K  当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。
- Q5 ?/ H/ d1 G  (3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
6 Z: f, N$ |, c; {+ G' e+ X6 a; }1 k  例如对裸铝线载流量的计算:- K9 d/ k* v. w, R  c" w
  当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。
" ^1 f% H/ x0 g% R" i8 q) V# M; d  (4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
( a0 F% h- M. E  例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.
# k5 s/ p9 }8 W5 k5 u$ H  对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。
0 C- `& Y+ f) t. w! F  三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。$ l1 @& E- _% [3 d/ q" o1 N
  型号名称适用范围- ?/ ]. e; w  T4 t9 T% ?
  YJV铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力及机械外力作用。
: |) U4 N. c. r# G6 X% ]  VLV铝芯( N; d5 g% Y- N5 T, D; t
  YJV22铜芯聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力和其它外力作用
8 n& u: A6 s) @+ f6 |  VLV22/K6W) r" m- G' s! m; e
  VV32聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的拉力。0 \* x8 P9 \6 `8 Y% U# n6 ^
  VLV32( a1 m2 }) \8 o/ Y4 E! E
  VV42聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的轴向拉力。
' E& j3 ~, \$ B6 O3 N; {  VLV422
2 d7 g, k! E  X8 G- @' E. A  ZR-VV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力及机械外力作用。
& \6 ?* h/ ^, k& v. j4 h  ZR-VLV1R7 K/ f# l" J7 F  ]$ l
  ZR-VV22聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力和其它外力作用。) n6 S/ |' K1 h5 _
  VLV22- r- \: d) B9 A& l; f# H
  ZR-VV32聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的拉力。& L+ ?" e/ i4 ~, Q6 P
  VLV32
7 J$ h$ r' z" |5 b  ZR-VV42聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的轴向拉力。
$ j" _8 Y7 m, w) D1 a/ X7 U7 B  ZR-VLV42
6 }0 P5 [  J" |: k  电缆的型号由八部分组成:一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆;二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯三、导体材料代码-不标为铜,L为铝;四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套五、派生代码-D不滴流,P干绝缘;六、外护层代码七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带;八、额定电压-单位KV! @! P3 O: T1 v
  有关电缆型号的问题  L8 L3 l( D6 ~) |( R8 F
  SYWV(Y)、SYKV有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理发泡聚乙烯(绝缘)+(锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯)
, R9 O1 d5 W9 F4 c+ P* L8 @! X2 C; \  2、信号控制电缆(RVV护套线、RVVP屏蔽线)适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、自动抄表等工程
, A. [+ F, [" D- ]& X  3、RVVP铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆电压300V/300V2-24芯
4 S9 x1 N: m# O- B) e  用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装+ i- V4 ^; m5 b9 n2 Q7 S
  4、KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量
! ]7 o4 H7 F; j+ i$ b' b0 Z  5、RVV(227IEC52/53)聚氯乙烯绝缘软电缆用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动力照明' r5 C* c7 b. b" Q' e" u
  6、RV聚氯乙烯绝缘电缆- p  S2 N, |" z/ R5 {: K
  7、RVS、RVB适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆; |2 q# ?* O. z3 F  h
  8、BV、BVR聚氯乙烯绝缘电缆用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用
+ c7 G1 [" n& b3 ^/ H! M4 f/ @  9、KVV聚氯乙烯绝缘控制电缆用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量) h- \0 F. \  I8 n* p4 q
  RVV与KVVRVVP与KVVP5j%P5h'N,r)D(a区别:RVV和RVVP里面采用的线为多股细铜丝组成的软线,即RV线组成
- `" \4 d* r* A* E  KVV和KVVP里面采用的线为单股粗铜丝组成的硬线,即BV线组成。" E% }9 F) P; p
  AVVR与RVVP区别:东西一样,只是内部截面小于0.75平方毫米的名称为AVVR大于等于0.75平方毫米的名称为RVVP
3 j' M* [. I% c' c% j  SYV与SYWV区别:SYV是视频传输线用聚乙烯绝缘。SYWV是射频传输线,物理发泡绝缘。用于有线电视。
# |% e* q9 y  {! p  RVS与RVV2芯区别:RVS为双芯RV线绞合而成,没有外护套,用于广播连接。
* g2 o" z( O9 H2 }  RVV2芯线直放成缆,有外护套,用于电源,控制信号等方面5 Y" ]* Y7 a" l; c: y; Q+ u
  R-连接用软电缆(电线),软结构。V-绝缘聚氯乙烯。V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套B-平型(扁形)。S-双绞型。A-镀锡或镀银。F-耐高温P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽P22-钢带铠装Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同
7 A: a8 C: [: X7 Z! p7 E  YJ—交联聚乙烯绝缘
4 F& _  J# J3 b& }! L: n. ^( B! r) R/ l  V—聚氯乙烯绝缘或护套; U0 j; p' z3 P' V/ v: Z1 m
  ZR—阻燃型0 G6 {. |6 }) v8 C. U' e
  NH—耐火型
0 l9 d. J5 q0 U7 w$ w* I4 A  WDZ—无卤低烟阻燃型:g
# i, C1 X* f. T  WDN—无卤低烟耐火型% ~- A( i5 W8 q
回复

使用道具 举报

162

主题

1

好友

1万

积分

版主

宝宝生日

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
80 点
经验
5655 点
积分
14951
帖子
1362
2
发表于 2015-7-21 19:45 |只看该作者
值得学习,感谢分享。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-9 04:21 , Processed in 0.175779 second(s), 23 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台