电压等级划分详细' Q/ X  B3 S; `# l0 A
0 L. k' S9 q2 u! H9 r) Z+ x. C0 Z, Q" e
来源:大连普传科技有限公司
5 c9 X! j# k" W3 u电压
. w2 F; l+ R1 j/ J2 p" ~3 M3 P电压等级(voltage class)电力系统及电力设备的额定电压级别系列。  
: d8 r' M, e# M6 f额定电压是电力系统及电力设备规定的正常电压,即与电力系统及电力设备某些运行特性有关的标称电压。电力系统各点的实际运行电压允许在一定程度上偏离其额定电压,在这一允许偏离范围内,各种电力设备及电力系统本身仍能能正常运行。1 S/ n) K3 k' g
9 s. C' M. W, t. y) c- T  F
在我国电力系统中,把标称电压1kV及以下的交流电压等级定义为低压,把标称电压1kV以上、330kV以下的交流电压等级定义为高压,把标称电压330 kV及以上、1000 kV以下的交流电压等级定义为超高压,把标称电压1000 kV及以上的交流电压等级定义为特高压,把标称电压±800 kV以下的直流电压等级定义为高压直流,把标称电压±800 kV及以上的直流电压等级定义为特高压直流。通常还有一个“中压”的名称,美国电气和电子工程师协会(IEEE)的标准文件中把2.4 kV至69 kV的电压等级称为中压,我国国家电网公司(SG)的规范性文件中把1 kV 以上至20 kV 的电压等级称为中压。   
& |4 Q8 D9 `6 z/ p3 o9 N, G9 h; A, v$ |
目前我国常用的电压等级:220V、380V、6kV、10kV、35kV、110kV、220kV、330kV、500kV、750kV。电力系统一般是由发电厂、输电线路、变电所、配电线路及用电设备构成。通常将35kV及35kV以上的电压线路称为送电线路。(35KV、60KV线路为输电线路,110KV、220KV线路为高压线路,330KV以上线路称为超高压线路。把60KV以下电网称为地域电网,110KV、220KV电网称为区域电网,330KV以上电网称为超高压电网。把电力用户从系统所取用的功率称为负荷。)10kV及其以下的电压线路称为配电线路。将额定1kV以上电压称为“高电压”,额定电压在1kV以下电压称为“低电压”。# E3 n8 N' b1 F; U

: M" I0 G6 D& Q2 l* y* G5 J. o4 J8 N" T另外,通常把1KV以下的电力设备及装置称为低压设备,1KV以上的设备称为高压设备。随着电机制造工艺的提高,10kV电动机已批量生产,所以3kV、6kV已较少使用,20kV、66kV也很少使用。供电系统以10kV、35kV为主。输配电系统以110kV以上为主。发电厂发电机有6kV与10kV两种,现在以10kV为主,用户均为220/380V(0.4kV)低压系统。* K! M3 z$ w' F0 [
我国规定安全电压为36V、24V、12V;! l/ _% D& M7 E3 R8 c
我国规定的额定电压是:42V、36V、24V、12V、6V;
( }" T8 D) }; R' \我国高压为:750kV,500kV,220kV,110kV,35kV,10kV,6kV;1 s+ _; a3 K& q+ }. W5 p  B
我国低压为:380V,220V,110V,36V,24V,12V。
( n' v' z5 h$ i" \
( N1 h9 e$ \9 ?5 }( b电压等级制定, H# V0 P, h# b; H& e1 {  k
电压等级的制定是电力工业的一项重大技术决策。电力工程电压值的确定主要取决于输电容量和输送距离两个因素,由此经过技术经济分析,可确定一个合适的目标电压值。但若以此目标电压值作为实际的输电电压,那么,一个国家或地区就会因地因时因行业出现众多的电压等级,这不仅会增加电气设备制造和电力系统调度和管理的困难,还会影响电力系统的形成和发展。从全局看,众多的电压等级,不论从经济上,还是从技术上,都是不可取的。一个系统中,相邻电压级差太小,会使电网结构复杂化,出现重复变压、网损增大等弊端。电压等级应是分层分区的。合理简化电压等级系列已成为国际上电力工业总的发展趋势。    每引入一个新的电压等级时,应全面考虑下列因素,进行全局性的技术经济综合分析和比较,然后作出决定。
6 G, g% O% N) G  j6 V  E) M1、未来15~25年电力工业的发展速度与规模,各电力系统的电力负荷增长水平与大致分布,电源构成与布局,各主要发电厂的装机容量;, C! F) h2 d" [% H
2、新电压等级与现有电压等级的配合,以及和下一个更高电压等级的配合;
+ I4 M2 t" `* E3、新电压等级输电线路在系统中的作用;  8 j3 q2 o1 H8 t/ K7 C
4、新电压等级输电线路的可靠性及其对整个系统可靠性的影响; / M; Z+ w+ u% U0 g
5、新电压等级实现的技术可行性。
& d. w, \2 k$ s1 T: Z如果新电压等级选得太低,其输送能力不能满足未来15~25年的发展需要,就被迫提前引入更高的电压等级;若选得太高,实际输电水平迟迟达不到规划能力,将造成大量的投资浪费。一般认为,在一个电力系统中,相邻两级电压之比取1.7~3.0 是适宜的。
& n3 o( Y! p/ y" W' f- M, o根据相邻级差不宜太小的原则,可以认为电压等级中的 35kV、63kV和110kV不宜在同一个地区性电网中并存;330kV和500 kV、500 kV和750 kV不宜在同一输电系统中并存。中国电力系统中除西北地区采用330/(220)/110/(35)/10 kV和东北地区采用500/220/63/10 kV,其他地区都采用500 /220/110 /(35)/10 kV系列。   - |, D+ F  R- z/ }
其他国家的情况如下:美国、日本、加拿大、前苏联多采用500/220(275,230)/110 kV系列,美国、加拿大、前苏联也有750(765)/330(345)/110(154)kV系列;西欧和北欧国家采用400(380)/220/110(138)系列。
3 w# |9 e! g: s( {4 G
8 G% t8 k, E+ `8 e国家的电压和频率
' e" I2 u; ?9 x) L& x% \+ _阿根廷:电压:220V (单相) ,380V (三相),频率:50Hz
6 w" o# k+ q" _( n) j+ W3 E" Z( X& y巴西:电压:110/220V(单相) ,380/460V(三相),频率:60Hz " L5 u9 p4 o  W2 N% C! x
加拿大:电压:120/240V (单相) ,208/240V (三相);频率:60Hz
- Q. w, p" t% S6 z/ n5 b+ }7 O墨西哥:电压:127/220V (单相) ,220V (三相);频率:60Hz 9 m) l* {; ~* o
美国:电压:120/240V (单相) ,208/240V (三相);频率:60Hz
5 ?5 [4 |& f9 y) Q1 N% M9 R澳大利亚/新西兰 :电压:240/415V (单相) ,415V (三相);频率:50Hz # e' b6 z+ D# e7 }: r8 a
% F: w) K0 X7 o% M* n5 b$ L
香港:电压:120/220V (单相) ,220V (三相);频率:50Hz
0 f. ]2 J! U8 s7 G! C  [: _1 n8 q印度:电压:230V; 频率:50Hz + `3 G  h& s. [% `3 L* @& {
印尼:电压:230V (单相) ,380V (三相) ;频率:50Hz : j1 G. B$ l& f. S% o
日本:电压:100/200V (单相) ,200V (三相);频率:50Hz
0 S" I5 b9 F' [! d# l: M韩国:电压:220 (单相) ,380 (三相); 频率:60Hz 3 @) ]7 v" y( q2 V6 n5 _" u$ ~. X- g
马来西亚:电压:220-240V; 频率:50Hz ! J) k' c0 _! `! z) Y+ Z
菲律宾:电压:220V 频率:60Hz " t& E% o7 U, f6 ]
新加坡:电压:230V (单相) 400V (三相) 频率:50Hz & ^3 Y6 @/ O% L8 g2 q& ?' X. Y1 P
台湾:电压:110/220V (单相) 220V (三相)频率:60Hz 7 h# V* b" L8 I+ j) Z2 o# a% O  X# [
泰国:电压:220V (单相) 380V (三相)频率:50Hz * \0 v7 a3 {, O' F/ T9 d7 d
越南:电压:120/220V (单相) 220V (三相)频率:50Hz & s# H2 [4 m' h1 ]% x6 X) T5 \8 F

4 k( W( D1 a" a" ]丹麦:电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz % p0 U! E1 h  {- |  k
芬兰:电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz
4 {+ Z5 d  \5 V" e) q% Q德国:电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz 0 g- t0 o$ ?& m
匈牙利:电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz ! p% m( i  M6 E% D; p. x- g% G8 @
立陶宛:电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz
# k+ ~6 o. I2 Z6 C$ I% x, l$ e波兰:电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz
; Z: |: q  k# R) J  M+ @4 U7 b3 r斯洛伐克共和国:电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz
* t3 i: m! N2 |& L! {斯洛文尼亚:电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz
9 S1 T3 _* N3 b  @5 a* Z瑞典:电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz
! j, ?/ r6 |7 }9 r" ]4 E# X捷克共和国:电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz 4 U, r0 t2 ]. y0 p7 ^) y
克罗地亚:电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz - z# T+ {7 s/ n3 u  b# N; Q+ P
挪威:电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz
, ?- K+ D) H4 k0 Z/ j瑞士:电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz
- \9 \  D* m; P2 }- \乌克兰:电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz
) T  h- x5 V2 z5 x/ K; ]7 p俄罗斯:电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz
7 j- ~  r" d4 q; B1 W: K# o+ O/ O0 N) g0 H1 P" ?
电压常见值及安全; ?9 ^4 R9 T& n2 H7 ?2 J
电视信号在天线上感应的电压约 0.1mV
0 R" c  Q$ n5 _( h6 v( b维持人体生物电流的电压 约 1.2mV
& P+ [0 }2 d8 H0 H) w. M9 E2 W+ e碱性电池标称电压 1.5V
5 x: n, |* S. l; Z' _电子手表用氧化银电池两极间的电压 1.5V
8 s5 f7 _' l0 i0 E8 F" _一节铅蓄电池电压 2V- h, q8 H- {" T3 X0 c% j  M1 S
手持移动电话的电池两极间的电压 3.7V
2 L: |  B+ Q! {; @3 e对人体安全的电压一般不高于 36V0 N( {# t& H/ p" D8 g' S
家庭电路的电压 220V8 s; u( y( ?" W; H0 {  {6 \& p
动力电路电压 380V  E6 ^$ g3 Z+ I8 q6 G( B! Z7 j
无轨电车电源的电压 550~600V5 J0 s2 p6 r" w- I, A
电视机显像管的工作电压 10kV以上
  l& Z) Y. T0 ]' M8 J列车上方电网电压 25kV5 }; g- \6 }. e& `( p6 t) G
发生闪电的云层间电压可达 1000kV- p" e; r1 K! I6 H, v
回复

使用道具 举报

162

主题

1

好友

1万

积分

版主

宝宝生日

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
80 点
经验
5655 点
积分
14951
帖子
1362
2
发表于 2015-9-24 20:33 |只看该作者
学习电力输配电知识,谢谢普及。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

© 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

GMT+8, 2026-8-8 08:45 , Processed in 0.165834 second(s), 23 queries .

回顶部 安全联盟站长平台