设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 2264|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

[基础知识] 电压等级划分详细

[复制链接]

187

主题

0

好友

2638

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
2 点
经验
1970 点
积分
2638
帖子
190
跳转到指定楼层
1
发表于 2015-9-23 10:38 |只看该作者 |倒序浏览
电压等级划分详细
( R4 B* i9 }+ r& I6 m2 _! e. V2 n) a; w* t8 x
来源:大连普传科技有限公司
3 {, l5 E6 L. j' X+ Z电压  |1 S$ R2 H, F6 h$ j' i
电压等级(voltage class)电力系统及电力设备的额定电压级别系列。  
$ z# n- A+ c0 U, T. T" y2 V额定电压是电力系统及电力设备规定的正常电压,即与电力系统及电力设备某些运行特性有关的标称电压。电力系统各点的实际运行电压允许在一定程度上偏离其额定电压,在这一允许偏离范围内,各种电力设备及电力系统本身仍能能正常运行。5 w) B$ ]/ a/ D" q+ k$ S
; ~( T0 f+ f$ ?7 P. @
在我国电力系统中,把标称电压1kV及以下的交流电压等级定义为低压,把标称电压1kV以上、330kV以下的交流电压等级定义为高压,把标称电压330 kV及以上、1000 kV以下的交流电压等级定义为超高压,把标称电压1000 kV及以上的交流电压等级定义为特高压,把标称电压±800 kV以下的直流电压等级定义为高压直流,把标称电压±800 kV及以上的直流电压等级定义为特高压直流。通常还有一个“中压”的名称,美国电气和电子工程师协会(IEEE)的标准文件中把2.4 kV至69 kV的电压等级称为中压,我国国家电网公司(SG)的规范性文件中把1 kV 以上至20 kV 的电压等级称为中压。   $ _- s- u' ^0 t# R0 l, d
, T2 v3 V& z0 D! O3 J
目前我国常用的电压等级:220V、380V、6kV、10kV、35kV、110kV、220kV、330kV、500kV、750kV。电力系统一般是由发电厂、输电线路、变电所、配电线路及用电设备构成。通常将35kV及35kV以上的电压线路称为送电线路。(35KV、60KV线路为输电线路,110KV、220KV线路为高压线路,330KV以上线路称为超高压线路。把60KV以下电网称为地域电网,110KV、220KV电网称为区域电网,330KV以上电网称为超高压电网。把电力用户从系统所取用的功率称为负荷。)10kV及其以下的电压线路称为配电线路。将额定1kV以上电压称为“高电压”,额定电压在1kV以下电压称为“低电压”。+ @0 Q2 h5 _) j# w0 Q

! f8 h8 s2 b" X1 n' c1 y另外,通常把1KV以下的电力设备及装置称为低压设备,1KV以上的设备称为高压设备。随着电机制造工艺的提高,10kV电动机已批量生产,所以3kV、6kV已较少使用,20kV、66kV也很少使用。供电系统以10kV、35kV为主。输配电系统以110kV以上为主。发电厂发电机有6kV与10kV两种,现在以10kV为主,用户均为220/380V(0.4kV)低压系统。
; l( k3 P% p5 Y$ M9 \" e2 k5 w我国规定安全电压为36V、24V、12V;
% U$ r# E: G. R- e8 |我国规定的额定电压是:42V、36V、24V、12V、6V;
5 g3 r( X' V: M4 z我国高压为:750kV,500kV,220kV,110kV,35kV,10kV,6kV;" C7 ^: N* b; g% ]/ `. c8 z6 e
我国低压为:380V,220V,110V,36V,24V,12V。
9 N: r, Q. Q6 t+ I7 N* b: p3 \* ^. ?+ @  ]8 b* e8 G4 J
电压等级制定
5 {, w: |2 a' [3 X' f3 U电压等级的制定是电力工业的一项重大技术决策。电力工程电压值的确定主要取决于输电容量和输送距离两个因素,由此经过技术经济分析,可确定一个合适的目标电压值。但若以此目标电压值作为实际的输电电压,那么,一个国家或地区就会因地因时因行业出现众多的电压等级,这不仅会增加电气设备制造和电力系统调度和管理的困难,还会影响电力系统的形成和发展。从全局看,众多的电压等级,不论从经济上,还是从技术上,都是不可取的。一个系统中,相邻电压级差太小,会使电网结构复杂化,出现重复变压、网损增大等弊端。电压等级应是分层分区的。合理简化电压等级系列已成为国际上电力工业总的发展趋势。    每引入一个新的电压等级时,应全面考虑下列因素,进行全局性的技术经济综合分析和比较,然后作出决定。" t/ @" V3 P' O6 D4 {
1、未来15~25年电力工业的发展速度与规模,各电力系统的电力负荷增长水平与大致分布,电源构成与布局,各主要发电厂的装机容量;
) M' |) V* c/ M% y* g2、新电压等级与现有电压等级的配合,以及和下一个更高电压等级的配合;
+ ?* [0 B% a  B* t3、新电压等级输电线路在系统中的作用;  
& b/ R# u: G* x. V" d( z+ K4、新电压等级输电线路的可靠性及其对整个系统可靠性的影响;
( E" ?5 _5 ]6 K/ V- c) h5、新电压等级实现的技术可行性。# L; y) x5 ~" \) }2 ?- P  V; M/ n
如果新电压等级选得太低,其输送能力不能满足未来15~25年的发展需要,就被迫提前引入更高的电压等级;若选得太高,实际输电水平迟迟达不到规划能力,将造成大量的投资浪费。一般认为,在一个电力系统中,相邻两级电压之比取1.7~3.0 是适宜的。
# P; O" x) Q- x- x根据相邻级差不宜太小的原则,可以认为电压等级中的 35kV、63kV和110kV不宜在同一个地区性电网中并存;330kV和500 kV、500 kV和750 kV不宜在同一输电系统中并存。中国电力系统中除西北地区采用330/(220)/110/(35)/10 kV和东北地区采用500/220/63/10 kV,其他地区都采用500 /220/110 /(35)/10 kV系列。   ) w. }0 N6 _( E' n/ W  p8 o
其他国家的情况如下:美国、日本、加拿大、前苏联多采用500/220(275,230)/110 kV系列,美国、加拿大、前苏联也有750(765)/330(345)/110(154)kV系列;西欧和北欧国家采用400(380)/220/110(138)系列。
0 A0 Y' e/ y9 E: y0 ?/ D8 P$ }- t* D, _5 ?
国家的电压和频率 $ v; n+ \9 e) R; t1 r! I* g
阿根廷:电压:220V (单相) ,380V (三相),频率:50Hz
! ]9 k2 X$ V2 L, M巴西:电压:110/220V(单相) ,380/460V(三相),频率:60Hz 4 j/ L6 ^! ~( a6 W  d; U. b. b- J# h
加拿大:电压:120/240V (单相) ,208/240V (三相);频率:60Hz ' n" r/ N. v8 h) Y
墨西哥:电压:127/220V (单相) ,220V (三相);频率:60Hz 0 P, P$ u6 d- A# y, u, m
美国:电压:120/240V (单相) ,208/240V (三相);频率:60Hz
* H0 H, Y$ l% S4 C澳大利亚/新西兰 :电压:240/415V (单相) ,415V (三相);频率:50Hz
8 Q6 k. E+ H- v4 O- \1 c( m% D7 p2 s( T+ r
香港:电压:120/220V (单相) ,220V (三相);频率:50Hz ; J4 P" G6 p* h, K$ c. o8 z" w. S
印度:电压:230V; 频率:50Hz
. w  W& {9 I0 a- o印尼:电压:230V (单相) ,380V (三相) ;频率:50Hz
! N- Z2 m: j3 E7 p6 t% o  r4 k日本:电压:100/200V (单相) ,200V (三相);频率:50Hz
6 u7 e( N& w7 F6 k韩国:电压:220 (单相) ,380 (三相); 频率:60Hz
: X+ |/ Q& P! x( J$ d. n  Z马来西亚:电压:220-240V; 频率:50Hz % W1 d  |: Y5 A' ^! @6 }
菲律宾:电压:220V 频率:60Hz
2 m: C' k5 {& s7 q7 r" x) o新加坡:电压:230V (单相) 400V (三相) 频率:50Hz
! D  o; U/ F( E) x" t台湾:电压:110/220V (单相) 220V (三相)频率:60Hz
# V2 J( \( c  F: {/ f7 I泰国:电压:220V (单相) 380V (三相)频率:50Hz " v9 t) g2 g* u* ]- m
越南:电压:120/220V (单相) 220V (三相)频率:50Hz . u: X/ m) @! P; c& @
4 Z# N+ }3 ^0 V2 R4 C1 b8 w
丹麦:电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz
7 l) q8 ]5 s" E3 l6 P# g芬兰:电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz ) ~! {" Q4 W* Y6 z1 L1 E
德国:电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz 3 U5 B4 F+ R  [1 ^5 a
匈牙利:电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz
5 Q: s8 Z% D8 I立陶宛:电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz & j. ~8 o' l, c/ q
波兰:电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz
# M6 Y2 ?! q! b斯洛伐克共和国:电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz
7 O% r1 f. {! U$ m0 K. a斯洛文尼亚:电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz 6 u; e# q3 E$ y) R+ y
瑞典:电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz
# u2 Q6 l& N9 Q) u5 [  |捷克共和国:电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz
% G& e* S# }; l4 s# ^, A3 l克罗地亚:电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz
% Z1 f5 P6 A! \& ~2 G4 t$ o/ d挪威:电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz
2 R' l+ P) Y. X# @瑞士:电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz " B0 U1 T2 o5 p1 K7 h  Q! _% [; A
乌克兰:电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz ; }7 m& y# E5 b) {# w0 j+ R
俄罗斯:电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz/ f! E) Y3 q. f, L, h

$ G- f2 R5 q' ^. N电压常见值及安全
; z1 X9 D) E6 U# n& G$ _) i" o电视信号在天线上感应的电压约 0.1mV5 i0 \2 B5 G' H4 r( ?
维持人体生物电流的电压 约 1.2mV
- R: Y0 R' r( _0 a碱性电池标称电压 1.5V6 ?; P  Y; y- C
电子手表用氧化银电池两极间的电压 1.5V+ [! s8 K0 J' C: i
一节铅蓄电池电压 2V
; B3 e; n; n8 R% e+ r手持移动电话的电池两极间的电压 3.7V
/ x1 C5 k# E/ X1 a- Z对人体安全的电压一般不高于 36V1 L. n* A% d9 ]" I( t" U4 s. {4 |, x+ C
家庭电路的电压 220V
* G1 w3 P& E) E9 T, z/ n4 B动力电路电压 380V
' O3 [" t) g  C8 F无轨电车电源的电压 550~600V" |* [+ _! V( U0 T  o
电视机显像管的工作电压 10kV以上
7 Z4 J( a  I+ |列车上方电网电压 25kV2 C6 }4 I' [$ c, P5 ^% R
发生闪电的云层间电压可达 1000kV
: M) V9 j' g2 n5 [# @) a
回复

使用道具 举报

162

主题

1

好友

1万

积分

版主

宝宝生日

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
80 点
经验
5655 点
积分
14951
帖子
1362
2
发表于 2015-9-24 20:33 |只看该作者
学习电力输配电知识,谢谢普及。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

© 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

GMT+8, 2026-8-8 09:56 , Processed in 0.146242 second(s), 22 queries .

回顶部 安全联盟站长平台