冷库常年昼夜不息地运转,难免会出现些或多或少的小毛病,遇到以下这些小故障时,该如何做出及时又准确的处理呢?
, `2 W/ ~6 H* `) X' v, z组合冷库不制冷或制冷效果差:0 b9 ~) ^( O; U) p( ^1 R) ]  v
1、检查制冷机的冷凝器上是否脏;# y5 e- m  n5 g
2、检查库内蒸发器上是否积霜过厚;7 w0 {; a+ Z, ]# Z
3、检查制冷剂是否渗漏(用肥皂水涂在管路连接处,有气泡生成说明制冷剂渗漏),并请专业冷库工程人员补充制冷剂并对渗漏处进行处理;8 C5 M+ q$ [7 s3 x3 h$ h
4、检查冷库门的密封是否完好并排除之;
1 x" z. v+ k7 i5、检查冷库的制冷机是否工作;
* D3 i: S( }% |" E# Y6 {6、查冷库电脑控制器的参数设定是否正确;1 p# T1 m, R0 b4 x$ W/ c1 ^
7、检查冷库的控制器是否失灵并更换之。
$ s2 X' d. L7 u! [7 v+ S特别提醒:经常观察冷库设备压缩机运行状态,检查其排气温度,在换季运行时,要特别注意系统的运行状态,及时调整系统供液量和冷凝温。
$ D& O3 [1 P4 z9 B0 z组合冷库门启动频繁,长时间不启动,长时间开机不停止或库温不到就停机:
0 o% _. O4 d0 ~; C( ]& @检查冷凝器上是否有污物,散热不好会导致制冷机冷凝压力过高,为了保护压缩机,在压力控制器的作用下机器停止运转,等到散热良好后,按一下压控器上黑色复位按扭,机器即可自动恢复运行。
- E( o* A# g, h9 o控制器的参数设定有误:重新设定即可。
3 `/ a1 ^8 d5 M$ K9 Y# @* }/ h6 ^) P3 }库内照明灯不亮:检查开关是否失灵,灯泡是否损坏。检查时要截断电源,安装灯罩时要注意灯的防水。
4 Q% s- N/ m* w7 C6 f# o7 N组合冷库门关闭不严密:调节库门上的合页和门锁与库体之间的间距。