1. 螺杆式冷水机组的主要控制参数为制冷性能系数,额定制冷量,输入功率以及制冷剂类型等。4 L7 u3 D, [, i5 F% v+ P
2. 冷水机组的选用应根据冷负荷及用途来考虑。对于低负荷运转工况时间较长的制冷系统,宜选用多机头活塞式压缩机组或螺杆式压缩机组,便于调节和节能。2 ]: b9 J8 Q r) l
3. 选用冷水机组时,优先考虑性能系数值较高的机组。根据资料统计,一般冷水机组全年在100% 负荷下运行时间约占总运行时间的1/4 以下。总运行时间内100%、75%、50%、25% 负荷的运行时间比例大致为2.3%、41.5%、46.1%、10.1%。因此,在选用冷水机组时应优先考虑效率曲线比较平坦的机型。同时,在设计选用时应考虑冷水机组负荷的调节范围。多机头螺杆式工业冷水机组部分负荷性能优良,可根据实际情况选用。
, q6 m) N% _, p5 Z 4. 选用冷水机组时,应注意名义工况的条件。冷水机组的实际产冷量与下列因素有关:
& p: G! F8 |' x4 [ o a) 冷水出水温度和流量;
3 F2 ^- J& O0 Y* n; Z. ~8 D! ]; I b) 冷却水的进水温度、流量以及污垢系数。
* w9 F4 T, \5 m" M$ Y4 `" n 5. 选用冷水机组时,应注意该型号机组的正常工作范围,主要是主电机的电流限值是名义工况下的轴功率的电流值。& F" ^ Y/ O$ d
6. 在设计选用中应注意:在名义工况流量下,冷水的出口温度不应超过15℃,风冷机组室外干球温度不应超过43℃。若必须超过上述范围时,应了解压缩机的使用范围是否允许,所配主电机的功率是否足够。组的主要控制参数为制冷性能系数,额定制冷量,输入功率以及制冷剂类型等。. i o2 `. |* w7 U5 u9 I }9 X
2. 冷水机组的选用应根据冷负荷及用途来考虑。对于低负荷运转工况时间较长的制冷系统,宜选用多机头活塞式压缩机组或螺杆式压缩机组,便于调节和节能。& ] }& U/ R: e; o: m4 K
多机头螺杆式冷水机组部分负荷性能优良,可根据实际情况选用。
; ?( Y# |( Z7 p8 A7 N6 K; \ 4. 选用冷水机组时,应注意名义工况的条件。冷水机组的实际产冷量与下列因素有关:
, W$ r$ k/ a1 y% X$ m9 u+ _ a) 冷水出水温度和流量;
. A% q3 g& h* H. T* J0 } b) 冷却水的进水温度、流量以及污垢系数。
8 Q! ~& a: r2 `3 u& v 5. 选用冷水机组时,应注意该型号机组的正常工作范围,主要是主电机的电流限值是名义工况下的轴功率的电流值。/ J+ c6 R' M3 j* Z$ M2 r
6. 在设计选用中应注意:在名义工况流量下,冷水的出口温度不应超过15℃,风冷机组室外干球温度不应超过43℃。若必须超过上述范围时,应了解压缩机的使用范围是否允许,所配主电机的功率是否足够。如有需了解更多关于深圳冷水机的信息可以致电我公司24小时服务热 0755-84074988 |
|