1. 螺杆式冷水机组的主要控制参数为制冷性能系数,额定制冷量,输入功率以及制冷剂类型等。8 L2 ^* l5 L4 D( m8 l4 C' q
2. 冷水机组的选用应根据冷负荷及用途来考虑。对于低负荷运转工况时间较长的制冷系统,宜选用多机头活塞式压缩机组或螺杆式压缩机组,便于调节和节能。
/ e- e% A2 ?$ ]2 v+ m2 A7 P& H 3. 选用冷水机组时,优先考虑性能系数值较高的机组。根据资料统计,一般冷水机组全年在100% 负荷下运行时间约占总运行时间的1/4 以下。总运行时间内100%、75%、50%、25% 负荷的运行时间比例大致为2.3%、41.5%、46.1%、10.1%。因此,在选用冷水机组时应优先考虑效率曲线比较平坦的机型。同时,在设计选用时应考虑冷水机组负荷的调节范围。多机头螺杆式工业冷水机组部分负荷性能优良,可根据实际情况选用。4 ?4 W: @# a4 h3 t+ }; ?5 f
4. 选用冷水机组时,应注意名义工况的条件。冷水机组的实际产冷量与下列因素有关:
5 \7 \2 _/ C ]+ m, S a) 冷水出水温度和流量;
3 P0 x! ?$ k" Z8 _ b) 冷却水的进水温度、流量以及污垢系数。
0 ~8 n2 o1 o5 r4 P7 T 5. 选用冷水机组时,应注意该型号机组的正常工作范围,主要是主电机的电流限值是名义工况下的轴功率的电流值。. G7 E* E8 ?. L- H9 f, S4 U5 J
6. 在设计选用中应注意:在名义工况流量下,冷水的出口温度不应超过15℃,风冷机组室外干球温度不应超过43℃。若必须超过上述范围时,应了解压缩机的使用范围是否允许,所配主电机的功率是否足够。组的主要控制参数为制冷性能系数,额定制冷量,输入功率以及制冷剂类型等。/ {) u' q+ D! I K6 x
2. 冷水机组的选用应根据冷负荷及用途来考虑。对于低负荷运转工况时间较长的制冷系统,宜选用多机头活塞式压缩机组或螺杆式压缩机组,便于调节和节能。, H4 R; d. C9 @1 Q7 u! H
3. 选用冷水机组时,优先考虑性能系数值较高的机组。多机头螺杆式冷水机组部分负荷性能优良,可根据实际情况选用。3 D* c& R& T) P' n+ c
4. 选用冷水机组时,应注意名义工况的条件。冷水机组的实际产冷量与下列因素有关:" ^" `! M; ]- o' B& |+ s0 M7 D
a) 冷水出水温度和流量;* P! y( X" J6 l" T$ O" H6 ]9 F
b) 冷却水的进水温度、流量以及污垢系数。4 g! P0 ~0 j# I* r) ~0 u/ I
5. 选用冷水机组时,应注意该型号机组的正常工作范围,主要是主电机的电流限值是名义工况下的轴功率的电流值。
+ U0 n" `5 e5 r9 w% t 6. 在设计选用中应注意:在名义工况流量下,冷水的出口温度不应超过15℃,风冷机组室外干球温度不应超过43℃。若必须超过上述范围时,应了解压缩机的使用范围是否允许,所配主电机的功率是否足够。如有需了解更多关于深圳冷水机的信息可以致电我公司24小时服务热 0755-84074988 |
|