- 在线时间
- 30 小时
- 经验
- 1455 点
- 威望
- 2 点
- 压缩币
- 10 ¥
- 最后登录
- 2016-11-25
- 注册时间
- 2016-5-3
- 帖子
- 164
- 精华
- 0
- 积分
- 1933
- 阅读权限
- 80
- UID
- 572721
 
- 威望
- 2 点
- 经验
- 1455 点
- 积分
- 1933
- 帖子
- 164
|
如果没有定期给冷水机做维护保养工作,那么运行时间过长、或者因润滑油、制冷剂等分解,或冷水机运行中有空气漏入等原因,导致冷水机的制冷系统进入空气。而空气是不凝性气体,进入冷水机系统后会使冷凝器的冷凝压力增高,降低制冷效率,影响企业生产效率。所以要定期给冷水机做维护保养工作哦,同时冷水机制冷系统排障也是很重要的。下面小编就简单介绍一些冷水机制冷系统排障小技巧给大家参考!
* A+ v) C3 A# i5 h) v& d8 W0 K2 [. s+ i 1、压力双高要排气,散热可能有问题。& J6 W1 s: ]/ O- B4 {, v# r6 a
当检测到系统高低压都比正常偏高时候,一般是系统有空气或者制冷剂加入过量,这个时候 需要重新抽真空,再加入适量的制冷剂就能解决问题。但是还有一种情况,就是散热不良,特别 是环境温度比较高的时候,往往会导致散热更加恶劣,此故障原因一般是散热片堵塞,脏污,散 热风扇转速不够等等。4 S: u( J, I9 x2 h, Z
2、压力双低亏制冷剂,否则系统被赌闭。: ~2 ]3 Q. f2 L
当高低压都偏低时,有两个可能:
/ _8 q4 I) d0 C! F/ J. L (1).系统堵塞,堵塞部位会产生节流,节流部位会有明显的温差,用手感觉就能找出问题 。! h& W8 c+ w& |; A: _
(2)制冷剂泄露,导致制冷剂不够,这种情况比较常见,这时必须利用冷水机检测仪来查明 泄露部位,进行换修。: X6 }# a, H6 i8 y9 z, h, |# O
3、低压高高压低,更换压缩机。' t& W+ S% M2 }! A. a: o/ |6 a
当用冷水机压力表检测到冷水机系统的低压比正常高,而高压比正常低的时候,这个时候冷水机制冷绝对不能达到正常冷水机的效果。原因很可能是冷水机泵内磨损,导致功率下降。这个时候往往需要更换压缩机才能解决问题。
# ?4 T% ^ ~, F' s# } 4、表抖系统有水汽,抽空必须更彻底。
1 `# A' b r9 w/ o9 p" a8 e9 L' D2 R 当冷水机系统工作时,如果压力表针不停地抖动,说明系统有水分。解决这个问题一般需要 重新抽真空,抽的时间必须不少于15分钟,必要的时候还需要更换干燥瓶,以彻底排出系统中的水分。如有需了解更多关于深圳冷水机的信息可以致电安亿达制冷公司24小时服务热0755-84074988或直接访问.aydzl点com |
|