如果没有定期给冷水机做维护保养工作,那么运行时间过长、或者因润滑油、制冷剂等分解,或冷水机运行中有空气漏入等原因,导致冷水机的制冷系统进入空气。而空气是不凝性气体,进入冷水机系统后会使冷凝器的冷凝压力增高,降低制冷效率,影响企业生产效率。所以要定期给冷水机做维护保养工作哦,同时冷水机制冷系统排障也是很重要的。下面小编就简单介绍一些冷水机制冷系统排障小技巧给大家参考!. j0 P# K" A& l" e# k8 _( Y8 O
  1、压力双高要排气,散热可能有问题。
/ @4 r/ J8 c9 S% B6 C) l- t7 ?  c) `  当检测到系统高低压都比正常偏高时候,一般是系统有空气或者制冷剂加入过量,这个时候 需要重新抽真空,再加入适量的制冷剂就能解决问题。但是还有一种情况,就是散热不良,特别 是环境温度比较高的时候,往往会导致散热更加恶劣,此故障原因一般是散热片堵塞,脏污,散 热风扇转速不够等等。
& |( q* Q) _+ ]' x- Z4 q3 i( S  2、压力双低亏制冷剂,否则系统被赌闭。! A+ B3 ~# H+ M4 I) X- [; m
  当高低压都偏低时,有两个可能:  k7 {: Z, s7 ]
  (1).系统堵塞,堵塞部位会产生节流,节流部位会有明显的温差,用手感觉就能找出问题 。
( F, O+ K9 g5 ]5 H" }- b+ e# M  (2)制冷剂泄露,导致制冷剂不够,这种情况比较常见,这时必须利用冷水机检测仪来查明 泄露部位,进行换修。1 t  e- \: _, S' K
  3、低压高高压低,更换压缩机。7 T% t) c2 n! ?' h0 @
  当用冷水机压力表检测到冷水机系统的低压比正常高,而高压比正常低的时候,这个时候冷水机制冷绝对不能达到正常冷水机的效果。原因很可能是冷水机泵内磨损,导致功率下降。这个时候往往需要更换压缩机才能解决问题。+ ?. V5 q8 l$ {, w7 h1 ?0 f
  4、表抖系统有水汽,抽空必须更彻底。
( u: G# O2 [, T6 \. l  当冷水机系统工作时,如果压力表针不停地抖动,说明系统有水分。解决这个问题一般需要 重新抽真空,抽的时间必须不少于15分钟,必要的时候还需要更换干燥瓶,以彻底排出系统中的水分。如有需了解更多关于深圳冷水机的信息可以致电安亿达制冷公司24小时服务热0755-84074988或直接访问.aydzl点com