一、系统介绍
- l1 P! g$ E$ h! [, ^9 p( H& S. J3 i: } h) r
电控柜⑤内的指令时间继电器使系统按照设定的给油间隔时间自动动作,按”给油时间延长“表示给油工作的异常,另设有”贮油器空“,”过负荷运转“等警报信号。指令时间继电器按系统一次给油工作实际所需时间加2~5分钟调整。) n" w( e& i/ |8 s" l/ R
; u3 q* ^3 s- [0 K
供油主管末端装有压力操纵阀或压差开关阀或二只压力开关阀(每管线单配)④,当末端压力达到设定值,向电控柜发送信号,换向阀 1a 换向,润滑泵①停止系统一次给油工作完成。经过设定的时间间隔后,系统再次工作,从另一条主油管供油。0 j$ y' I2 N6 ~) M
# M4 d& L4 [9 U5 f& I系统设计通常按给油时间5分钟以内(最高8分钟以内)设计,压差开关/压力操纵阀的标准设定压力为5MPa左右。$ N( w8 @0 V( U Z7 N
* q' j; o+ f, |( ]8 [
压差开关/压力操纵阀设置在压力损失最大处的供油主管末端,建议后面再布置一块分配器(见下图双点线框内),以便于末端油脂的更新。$ O2 i0 U& ?$ ~0 q4 o; A1 r6 {- s
- P- F0 h5 q" j y0 O. F" L' s' l
对于中小型系统,为方便电气配线,可以采用前端压力控制换向,即在换向阀二出口管线上并联安装压力控制器,末端无须安装压差开关/压力操纵阀。: c3 ] ~* d7 g I0 G* j
2 @, O$ h1 _- H2 i二、特 点
7 A7 a2 F% x# H0 U9 v* v9 E- l
( F+ z& i) z) t" T+ R8 \6 E配管费用较低。
# U& _. w% ?+ V* b8 v3 z9 u9 _4 t' Y7 b; O0 h0 u$ D
采用末端压力作为系统给油工作完成的控制参数,设计容易。/ I( |6 L/ S% l! [
% @$ C! a: l' R5 D% o
适用于润滑点分布较广的场合。
5 M0 K! s, k2 `# O Y# ?2 w( g+ y* ?7 `
文章来源:上海福磬机械有限公司 销售咨询:021-54153707 |
|