一、系统介绍- k0 t0 N- h" v. `3 m+ t1 h7 z
7 A5 y3 `# ?- @0 f; U3 X
电控柜⑤内的指令时间继电器使系统按照设定的给油间隔时间自动动作,按”给油时间延长“表示给油工作的异常,另设有”贮油器空“,”过负荷运转“等警报信号。指令时间继电器按系统一次给油工作实际所需时间加2~5分钟调整。
* G! k3 K! H1 A$ C$ v$ J( X( b# C( d& ^* W
供油主管末端装有压力操纵阀或压差开关阀或二只压力开关阀(每管线单配)④,当末端压力达到设定值,向电控柜发送信号,换向阀 1a 换向,润滑泵①停止系统一次给油工作完成。经过设定的时间间隔后,系统再次工作,从另一条主油管供油。
& @* H2 ?* }$ V; s( o/ K; N9 [& r8 z x; m* g- O7 n1 T
系统设计通常按给油时间5分钟以内(最高8分钟以内)设计,压差开关/压力操纵阀的标准设定压力为5MPa左右。
* u l0 B) ~' q# H( Y s& j+ X2 ?' h( H5 e4 |" Y; F0 `. j! a
压差开关/压力操纵阀设置在压力损失最大处的供油主管末端,建议后面再布置一块分配器(见下图双点线框内),以便于末端油脂的更新。7 a4 a! G' n4 M$ n# Z
& ` o) \- i8 I* ?对于中小型系统,为方便电气配线,可以采用前端压力控制换向,即在换向阀二出口管线上并联安装压力控制器,末端无须安装压差开关/压力操纵阀。
$ n3 t m# w- T. n! a4 J% ^; n3 o0 n' E% V5 Z/ x
二、特 点
$ H0 Q$ w- I6 L2 u8 X2 ?, C" R* F$ T/ H- T* K3 k: m0 j4 A
配管费用较低。, e9 B0 Z7 ^7 A x# ]
! C) D4 ?/ N! ~- b3 ^; V8 l6 {
采用末端压力作为系统给油工作完成的控制参数,设计容易。
& Z+ Z6 b4 }$ Q! Z- O( W5 u( d/ X7 x/ K2 v, N, O. F4 ]
适用于润滑点分布较广的场合。
. T0 y8 m$ Y; ]; l7 E7 ^4 L( y" K; Y& ~ i
文章来源:上海福磬机械有限公司 销售咨询:021-54153707 |
|