一、系统介绍
4 P6 x# B ?# k" N" a
* g8 Q9 s7 v0 \3 q6 Z. a! w% I" p电控柜⑤内的指令时间继电器使系统按照设定的给油间隔时间自动动作,按”给油时间延长“表示给油工作的异常,另设有”贮油器空“,”过负荷运转“等警报信号。指令时间继电器按系统一次给油工作实际所需时间加2~5分钟调整。
& Y5 i& s5 |# K+ n
* B" l8 P7 d8 f' o6 f- l c供油主管末端装有压力操纵阀或压差开关阀或二只压力开关阀(每管线单配)④,当末端压力达到设定值,向电控柜发送信号,换向阀 1a 换向,润滑泵①停止系统一次给油工作完成。经过设定的时间间隔后,系统再次工作,从另一条主油管供油。
2 |- W; Z8 ^! N
- O2 E/ K6 d, A0 ?- @8 \系统设计通常按给油时间5分钟以内(最高8分钟以内)设计,压差开关/压力操纵阀的标准设定压力为5MPa左右。' n# g) H. p- @; h; ]
0 z* S) Z3 t& C+ ~$ R* o1 p
压差开关/压力操纵阀设置在压力损失最大处的供油主管末端,建议后面再布置一块分配器(见下图双点线框内),以便于末端油脂的更新。
# g$ ]1 T7 C. `1 F3 K" q
- o& m5 V6 D. T4 U' J& c. r5 J t) e: a对于中小型系统,为方便电气配线,可以采用前端压力控制换向,即在换向阀二出口管线上并联安装压力控制器,末端无须安装压差开关/压力操纵阀。3 a( A% d& M' V& w+ \
% W, p5 p: A _二、特 点! V& A, ~- W7 n3 f
, ^0 F# P! H, ]配管费用较低。6 k* n6 _6 C% M, U% ~
+ Y) c- P$ ]+ c5 r
采用末端压力作为系统给油工作完成的控制参数,设计容易。
1 E" W7 U! R f4 {; h/ ]' _2 | I3 u7 ~5 T0 X
适用于润滑点分布较广的场合。
" R& k" k* c/ A
5 _7 M2 J$ A0 S" \; W* m文章来源:上海福磬机械有限公司 销售咨询:021-54153707 |
|