昨天,印度激光客户闹了个大乌龙,白白出了一笔维修费用。* u: W7 S* T4 Y8 w& y
原来啊,这位客户在使用特域CW-5000冷水机冷却CO2激光玻璃管的时候,发现冷水机控制面板显示30℃,就误以为是冷水机不制冷了,就直接请当地维修人员进行添加冷媒,事后,才联系特域冷水机。
8 p; g/ ]( o' c! ~6 }  `- a( U& F% s0 b当我们了解到整件事情的来龙去脉后,终于找出冷水机水温不断升高原因。
( ~4 ]1 X+ d/ z, V特域CW-5000冷水机温控器的出厂设置为智能模式,在智能模式下,水温会随环境温度变化而变化(通常水温会比环境温度低2度)。因此,当客户厂房温度超过30度时,冷水机的水温也会波动在30度左右。此时,只需将冷水机温控器转为恒温模式,手动设定水温,比如恒定在25度,即可轻松解决问题。) Z0 T4 v( I( ?- X4 k& S( S+ |
温馨提示:若冷水机出现异常,请及时与特域冷水机售后联系。
5 A6 Q: ~. ^  p7 t7 [感谢客户对特域的支持和信任。特域冷水机均通过ISO、CE、RoHS以及REACH认证,且质保期延长至2年,欢迎大家前来采购!/ m8 f; x5 _7 t7 O9 k  F
特域拥有完善的实验室测试系统,模拟冷水机使用环境,高温测试,不断提升品质,只为让您用得放心;并且拥有完整的物料采购生态系统,采用批量化生产模式,年产能6万台,给您信心保证。
" k% G- E# |" S: p( n, U9 [特域冷水机手动设定水温视频:# f' v  C0 _0 g; r! P  H& ~2 _; @& i
.teyu点com点cn/Article/ruhezaihengwenmoshix_1.html