换热器在运行中存在问题有哪些?

[复制链接]

258

主题

0

好友

3175

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
2 点
经验
2501 点
积分
3175
帖子
262
跳转到指定楼层
1
发表于 2017-8-28 09:30 |只看该作者 |倒序浏览
  换热器做为供热系统中的最常用的换热设备,它运行状况好坏直接影响对外供热质量。分析换热器在运行中存在问题的原因,对换热站实现安全运行、节能降耗工作意义重大。, u  J9 s1 e% p0 s
& t3 b8 g8 C7 b* f
  (一)换热器内空气未排出8 B. M8 Y  ]+ A% N
% A& U: z+ p% N
  该换热器本体未设计管程、壳程高点放气阀,这样在一定程度上会影响换热效果。为了减少影响,我们在整个供热系统的供、回水管路的最高点装有放气阀,在运行初期系统充水时以及运行中进行不定期放汽,尽量减少系统内存在空气影响换热效果。5 O+ G: Z& Z) Z7 ?
+ X% \! ^* s- a1 X2 J6 Z7 @- t
  (二)换热器内存在结垢现象
* L& W3 K( [8 O3 C% }- l" X; Z! d
  换热器结垢,将会对换热器的换热效果产生很大的影响,造成换热系数降低,换热效率大大降低,出口水温低。为避免换热器结垢,选择了双纹管式换热器,该换热器换热管的特殊结构,使水在管内流动呈紊流状态,流速较高,不易结垢。在系统停运时,我们将加热器进行了解体检查,内部基本没有结垢现象。
- q$ b$ n7 L' c* c+ n
7 R  ]" W- k! ?' d  (三)蒸汽量不足1 g% Y7 g) e1 C) b$ ~2 g+ U) H4 \

0 [8 |1 O9 |0 l  在该系统中,蒸汽计量装置采用涡街流量计,由于安装条件所限,无法满足蒸汽的计量装置安装要求,对于进入换热器的蒸汽量无法得到准确的数据。% ^1 t- s9 j# \. w6 K2 W+ W: d

) `3 O. T" W( _# ]1 W  (四)水路堵塞
: w0 K& s! j$ q  B
$ v% f$ I+ B' X5 O+ z! [0 d' `1 A  换热器水路堵塞会使流经换热器循环水量减少,造成换热器水路出水与进水温差大、压差大,疏水温度高。但在实际运行中,换热器进出口压差△P=0.02MPa左右,厂家提供管程阻力为△P=0.04Mpa,从运行状况分析来看,水路堵塞的可能性不大。在对加热器的解体检查中对各管路进行检查,没有发现堵塞现象。- z3 Z1 u0 a9 x# N