一、制冷设备系统运转情况经济分析
* _# f9 }, e, B; p7 Q2 t$ ]2 ?/ O! B8 Q6 s- |" d$ ^0 ~
制冷设备产冷量多少,与系统运转工况有直接关系,对于同一台结构,转速,制冷剂种类均已确定的压缩机,由于运转工况改变,操作管理不同,其产冷量和耗能也随着变化。1 B, ?7 B5 v% x+ U2 K* z) P' Y
5 l( O3 M8 S( g& J- m! D3 k/ n 1、随着蒸发温度的降低,压缩机的压缩比增大,单位产冷量耗能增加。当增发温度每降低1℃,则要多耗电3%—4%。因此尽可能缩小蒸发温差,提高蒸发温度,不但节约电耗,还可以提高冷间的相对湿度。
5 v$ Z) ^1 M ?- _7 @& W3 g h# g9 w1 ]; {% I& f* V! Z
2、随着冷凝温度的升高,压缩机的压缩比增大,单位产冷量的耗能增加。冷凝温度在25—40℃之间,每升高1℃,增加耗电量3.2%左右。
0 U) s7 T& V, E) n% A- P
( g$ V1 O: ?8 u7 w. q 3、冷凝器和蒸发器的换热表面覆有油层时,会引起冷凝温度升高,蒸发温度降低,导致产冷量减少和耗电量增加。冷凝器内表面上积有0.1mm厚油层时,将使压缩机产冷量下降16.6%,耗电量增加12.4%;蒸发器内表面上积油0.1mm厚油层时,为了保持已定的低温要求,蒸发温度就下降2.5℃,耗电量增加9.7%。
: y1 ^; r. W" ^6 w4 F4 @
7 |! S( O5 c9 d) B4 Z/ _% A7 e4 k, ] 4、当空气聚集在冷凝器内时,会引起冷凝压力升高,不凝结气体分压力达到1.96×105Pa时,压缩机耗电量要增加18%。
G7 ?$ }; p, [; `
; i' g: H( O7 n4 v7 R# l 5、当冷凝器的管壁结水垢达到1.5mm时,冷凝温度比结垢前的温度上升2.8℃,耗电量增加9.7%。1 |8 s" ~) n* `& X2 \
$ ?+ B0 L$ a* m3 ?* X9 S
6、蒸发器表面覆盖一层霜层,使其传热系数减小,尤其是翅片管外表面结霜时,不但增加了传热热阻,而且使翅片见的空气流动困难,减少外表的传热系数和散热面积。当室内温度低于0℃以下,蒸发器管组两侧温差为10℃时,蒸发器工作一个月后,其传热系数大约是结霜前70%左右。
1 a% Q; v" u* R1 U$ \3 N
" R. x: [: w" E1 D- v- N 7、压缩机吸入的气体允许一定的过热度,但过热度太大,吸入气体的比容增加,其产冷量降低,相对耗电量增加。0 ~" U5 p0 f0 i: n5 G" t, v& a
2 b3 w5 V+ x, B, m8 A j+ U 8、压缩机来霜,迅速关小吸气阀,急剧地降低产冷量,相对增加耗电量。4 C3 d+ Z& h' c K- Y0 O' m
0 I1 M- R0 @% I+ D
通过以上分析可知,做好制冷设备运转管理,是提高制冷设备系统经济效益的总要一环。
8 h8 t: z3 s4 b6 s, D1 V3 N% I. Y
二、制冷设备运转节能措施0 S; k6 Y- V/ [0 d+ Y
5 B9 \! A o! t. w) k6 k
1、加强制冷设备运转管理,建立制冷设备用电管理和单耗统计制度。便于考核的用电量和材料消耗定额,增加必要的计量仪表和器具,开展节能和技术改造工作,从制度上把节能工作巩固下来。
/ r" C: L7 K% v9 w- R% _0 j. d) M! P) {7 U
2、正确操作与维护制冷设备:0 {! r, A, p2 t
# s! l9 ]4 U% Y/ P# M
2.1、正确控制和调节系统供液量,并避免压缩机吸气过湿和过热现象的产生。
; I5 r2 k, x. B5 Z: K- ?+ [7 t1 X; j9 e! {
2.2、合理选择压缩机运转台数,使其制冷能力与系统的热负荷相匹配。2 S" s2 a; L$ \5 ?/ |
. P1 N5 T' i6 n( d* [1 | 2.3、根据工艺要求和外界气温变化,适当调节风机和水泵的运转台数。
* `# G- Z5 H* T( D g3 a8 `4 Y7 g5 n$ U
2.4、定期放油,放空气,除霜和清除水垢,保持设备良好的传热效果,避免冷凝压力过高和蒸发压力过低。; m: G$ h1 u8 E4 j/ a& J. \4 O
1 k& B' _6 w- F3 H 3、尽可能地改善制冷设备的工作条件:# y# s s6 H7 u$ ?4 {
8 S9 t9 J" G7 Y, d, u% \4 V
3.1、改善水质,减缓结垢,提高冷凝器的冷凝效果,降低冷凝温度。
2 T0 T x4 m! r
! b$ P* l: z5 l' X; Q6 Z2 s% O& S8 B3 z 3.2、制冷设备电动机负载率在0.4以下时,可将电动机由△改为Y接法,以提高功率因素,并要求△和Y接法能自动切换。# A8 ]6 {( ^* I, Q( ^3 E, s; v