    一、如何选用最适合自己的工业冷水机和小型冷水机
% B& @+ }* v- p4 e9 U& }% b" W! u$ r
6 L; q5 {% P$ [+ w, ?2 g    其实很简单,有一个选型公式:
- R$ O. F  Y: H8 {6 d3 o6 j* ^) \. e3 ~+ X# d9 K# L" p
    制冷量=冷冻水流量x4.187x温差x系数
5 S" V: q* [7 I7 G; N6 `: D4 s3 E6 O6 N2 @' P8 g
    1、冷冻水流量指机器的工作时所需冷水流量,单位需换算为升/秒;# H* v. @% C8 @
" m6 B1 @- a2 Y4 H9 ]
    2、温差指机器进出水之间的温差;" R- j. h. {5 g6 q6 |. P
/ m' ]! x. @: G3 Y
    3、4.187为定量(水的比热容);( Q4 M; A9 V7 Z

7 T& J& H5 b- Q- S. F4 m1 c  s    4、选择风冷式冷水机时需乘系数1.3,选择水冷式冷水机则乘系数1.1;
) ~. Y: b8 s4 D1 }  p0 `0 b5 c
% ~5 t7 s% T( V    5、根据计算的制冷量选择相应的机器型号。' C- y/ t5 L+ ?2 p
( A$ ~( v5 l; v- p3 W
    一般习惯对冷水机要配多大的习惯用P来计算,但最主要的是知道额定制冷量,一般风冷的9.07KW的样子的话选择用3P的机器,以此类推,所以工业冷水机的选用最重要的是求出额定制冷量。
6 U# f# i4 h2 x( a
* c' q$ K. C: n# Q4 c' q    二、冷水机制冷量的计算方式* b& h6 t6 i8 A

* x9 j2 q. F3 G% M) g    1、体积(升)x升温度数÷升温时候(分)x60÷0.86(系数)=(w)
" w4 v$ J  }5 N* @+ M8 k0 b/ R( A3 |' J9 Z0 t6 f, }& I
    2、体积(吨或立方米)x升温度数÷升温时候(时)÷0.86(系数)=(kw)