制冷剂种类和检测
; |! r; V2 U8 A* k
" @( O3 N8 O3 J# b% L0 b3 ^ 制冷剂的种类:, P* g/ v8 V5 X3 I2 `% t
# A$ k+ A+ l5 o, y, W( J, Q
(1) 无机化合物。水、氨、二氧化碳等。2 p& h) \: i$ X& J& Y k$ d$ r
(2) 饱和碳氢化合物的衍生物,俗称氟利昂。主要是甲烷和乙烷衍生物。R22,R134a等。. t9 q( B+ X, E: }
(3) 饱合碳氢化合物。如丙烷,异丁烷等。
8 E+ b# J3 [' r- Z8 U" g (4) 不饱和碳氢化合物。如乙烯,丙烯等。# \ G$ Q1 @2 Z' A9 N! O: e
(5) 共沸混合制冷剂。如R502等。
5 y- C, `" e h: j4 n% j (6) 非共沸混合制冷剂。如R407c,R410等。$ P9 b5 \+ N _
2 v0 L8 K. p- R, r! w1 z 通常按照制冷剂的标准蒸发温度,又分为高、中、低温三类。标准蒸发温度是指标准大气压力下的蒸发温度,
% S+ u# }- m2 O- ^% X' Z; E0 D. x: ^6 m8 q) ^% w: h2 R1 A1 P
也就是沸点。
/ S8 _3 n, x, N% m# J+ i; T V" @4 _4 z. y
低压高温制冷剂:8 g7 b$ U9 l4 f
1 _+ z8 a* a+ x' ]6 F
蒸发温度高于0℃,冷凝压力低于29.41995×104Pa。这类制冷剂适用于空调系统的离心式制冷压缩机中。" t/ G2 Z6 N. |
2 U l- \. @; _( q2 u
中压中温制冷剂:
" n1 p9 R) s, R- j2 @- y1 Z) i( i$ R# f; f1 d# M/ z2 \8 }9 T8 h5 G% {
中压中温制冷剂:蒸发温度-50 ~ 0℃,冷凝压力(196.113 ~ 29.41995)×104Pa。这类制冷剂一般用于普通
' j) K) H* Y* |$ @, S
6 }; a8 G. Z4 d2 A8 `/ V, S单级压缩和双级压缩的活塞式制冷系统中。5 y1 J9 s5 `5 S* F0 s$ B) x
+ }* l% z" ^ j7 |" R. W4 b 高压低温制冷剂:# |( a, U% }9 E3 E4 o
0 T0 ^( H' R9 T( s5 M& Z$ s9 l
高压低温制冷剂:蒸发温度低于-50℃,冷凝压力高于196.133×104Pa。这类制冷剂适用于复迭式制冷装置的* {: u( H( c/ h- T' h3 N
! P; b7 {+ A) I4 O1 S4 P2 H
低温部分或-70℃以下的低温装置中。$ B0 ^8 Z- U* `; l
$ ?$ L* a0 O. `8 T* J3 N/ A
制冷剂泄漏如何检测?
+ |0 I, g: C, Q: T* S% Q% a! X0 z( z o4 `6 _
一、目测:发现系统某处有油迹时,此处可能为渗漏点。有很大缺陷,除非系统突然断裂的大漏点,并且系统 v1 j6 \! d! j6 w1 t
% y P: O8 \' ]2 e: i+ s; o泄漏的是液态有色介质,否则目测检漏无法定位,因为通常渗漏的地方非常细微,而且制冷系统很多部位几乎看不9 }8 G K! M! ~# m
) M+ a6 y1 I7 }5 N. H: d到。# Q A+ K; g5 [3 A
$ \" I' A% n8 r# X, Q4 k& j
二、泡泡水或者肥皂水检漏:向系统充入10-20kg/cM2压力氮气,再在系统各部位涂上肥皂水,冒泡处即为渗
[& x1 }& M4 f! Y
, q; D h% B9 b1 T漏点。这种办法是维修工最常见的检漏方法,但是人的手臂是有限的,人的视力范围是有限的,很多时候根本看不3 f& I- x7 V9 r! L) _0 G7 N- [
, @" ?9 ?0 T' N1 o7 n: w% d# e/ l
到漏点。
5 ~( @( U6 A2 S. u* {2 k! h) g$ _. P5 M' n6 f1 S
三、氮气水检漏:向系统充入10-20kg/cm2压力氮气,把系统浸入水中,冒泡处即为渗漏点。这种方法明显的& l4 `0 T- u. Z
3 d0 T; W; Q" @6 \缺点:检漏用的水分容易进入系统,导致系统内的材料受到腐蚀,同时高压气体也有可能对系统造成更大的损害,6 j4 H2 _& Y" B; g
- O) V; Z; E+ ~- S进行检漏时劳动强度也很大。& J% B2 f( U2 A
' `) {0 T' P3 ]: ?% g: a8 s 四、荧光检漏:它是利用荧光检漏剂在紫外/蓝光检漏灯照射下会发出明亮的黄绿光的原理,对各类系统中的7 g9 j, O, h/ X/ w
2 Q6 |) K$ `/ v. k
流体渗漏进行检测的。在使用时,只需将荧光剂按一定比例加入到系统中,系统运作20分钟后戴上专用眼镜,用检
! m" v) m v1 j) n, C( ^1 X9 P( }$ t2 k8 |$ l
漏灯照射系统的外部,泄漏处将呈黄色荧光。
" e+ C9 j: z3 G8 }5 [% e& n
+ g C0 e) g3 ], @8 h 五、气体差压检漏:利用系统内外的气压差,将压差通过传感器放大,以数字或声音或电子信号的方式表达检
7 n) U' Q! Z, I! [2 h% J- ]6 L, ]
漏结果。此方法也是只能“定性”地知道系统是否渗漏而不能准确地找到漏点。
) W' N; [6 _" c! U
% c3 Z1 t$ i& m' I9 \" A3 h 六、卤素灯检漏:点燃检漏灯,手持卤素灯上的空气管,当管口靠近系统渗漏处时,火焰颜色变为紫蓝色,即. K1 `) M2 I4 d
, c# z! H4 v% g表明此处有大量泄漏。这种方式有明火产生,不但很危险,而且明火和制冷剂结合会产生有害气体,此外也不易准
; r* N8 o- c. B8 s% R+ M6 R5 w/ x8 G3 v K
确地定位漏点。所以这种办法现在几乎没有人使用了。
! P% Q- T! e7 g, m- H8 Z7 x. f* B9 U2 G
七、电子检漏仪检漏:电子检漏仪是一种可靠的检漏仪,因其检漏精准这些年迅速占领市场,使用时用探头对
# P9 m- R) U9 J
1 x7 \7 {: j7 u着有可能渗漏的地方移动,当检漏装置发出警报时,即表明此处有泄漏。用电子检漏仪查漏是目前最科学简单快速
. |0 q# u$ f3 _
. ~2 E" {- P3 b$ d7 V1 {- C的检漏方法。
+ i$ C: ]* n8 l
9 G n. Z# V% ~ |
|