设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 775|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

制冷设备如何排污?

[复制链接]

75

主题

0

好友

1217

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
2 点
经验
921 点
积分
1217
帖子
80
跳转到指定楼层
1
发表于 2018-9-11 16:34 |只看该作者 |倒序浏览
制冷设备安装后,内部仍不可避免地会有焊渣、铁屑、氧化物、砂子等残留在系统内,为不使阀门、机组受损,避免过滤器、管道堵塞,在机组运行前必须排污。排污通常采用压力气体对管道、系统吹除的方法,吹除压力为o.6MPa。吹除工作可用压缩机、空压机、氮气瓶等作为气源。对于氟利昂系统,吹除工作最好用氮气进行,因为氟利昂对系统的含水量要求高,用压缩空气势必会带进水分。而氮气无腐蚀、无水分、不燃不爆、价格低廉,操作使用方便。济南百福特制冷设备厂家为大家解析制冷设备如何排污?
0 ^" G. G. W$ Y
& u  d. t$ X0 Y- Y5 Y8 X排污工作可分管段、楼层进行。排污口应设在各段的最低处。排污时,将系统所有接触外界大气的阀门全部关闭,其余阀门全开。在排污口可用木塞将所需吹除管段的口堵上(为安全起见,木塞用铁丝栓牢,或用麻袋套牢木塞,以防木塞飞出伤人)。当压力达到o.6MPa时,将木塞打掉,使气体迅速排出,以排出管道内的污物和水分。这样如此反复一至三次,直至将污物、水分除尽为止。排污工作应连续循序进行,直至全部清除。) K" V! ?3 m) _" M, q! o6 q

2 Y; r* \1 R' T3 D" F, i

, J, s1 x/ W" \0 H: L' R
( I& r, o# f) t" U' e6 V& e6 J3 L9 \2 w1 Z' B* Q) G; f
    排污的检查方法如下:放气时,在排污口的150-200mm处,放一块浸湿的白纱布或未干的白油漆板,气体吹过后无明显的污点为合格。在排污过程中,应尽量少开关阀门,以防污物损坏阀门的密封线。系统排污结束后,应拆卸清洗过滤器及阀门的阀心。9 b: R8 J7 _/ G! P
, f7 w9 x" N/ y2 b

# i& @% W: I0 g  l

. [: i+ [  u4 c) ~- A; c济南百福特制冷设备有限公司是一家集生产、研发、销售为一体的综合性现代化企业,产品主要包括换热器、冷凝机组、工业冷水机组、冷风机机组、热泵一体机机组、变频机组等,拥有现代化生产车间、世界一流的生产设备、自动化生产流水线、高配置检测实验室,产品生产的各个环节精益求精,严格检验,确保了产品的高品质。销售市场遍布全国,并出口澳洲、南美、欧洲、东南亚等国外市场。欢迎广大客户前来洽谈.........3 s+ [9 W7 z2 ~( f8 g( _

, {5 S$ y* x  K6 ~4 @: u" j  U

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-10 06:57 , Processed in 0.172161 second(s), 25 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台