设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 774|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

制冷设备如何排污?

[复制链接]

75

主题

0

好友

1217

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
2 点
经验
921 点
积分
1217
帖子
80
跳转到指定楼层
1
发表于 2018-9-11 16:34 |只看该作者 |倒序浏览
制冷设备安装后,内部仍不可避免地会有焊渣、铁屑、氧化物、砂子等残留在系统内,为不使阀门、机组受损,避免过滤器、管道堵塞,在机组运行前必须排污。排污通常采用压力气体对管道、系统吹除的方法,吹除压力为o.6MPa。吹除工作可用压缩机、空压机、氮气瓶等作为气源。对于氟利昂系统,吹除工作最好用氮气进行,因为氟利昂对系统的含水量要求高,用压缩空气势必会带进水分。而氮气无腐蚀、无水分、不燃不爆、价格低廉,操作使用方便。济南百福特制冷设备厂家为大家解析制冷设备如何排污?/ [" Z1 x) M$ ]; ?1 Y0 s: X  z8 [: ^

) i3 ^3 f! a# c6 @/ s排污工作可分管段、楼层进行。排污口应设在各段的最低处。排污时,将系统所有接触外界大气的阀门全部关闭,其余阀门全开。在排污口可用木塞将所需吹除管段的口堵上(为安全起见,木塞用铁丝栓牢,或用麻袋套牢木塞,以防木塞飞出伤人)。当压力达到o.6MPa时,将木塞打掉,使气体迅速排出,以排出管道内的污物和水分。这样如此反复一至三次,直至将污物、水分除尽为止。排污工作应连续循序进行,直至全部清除。
4 a- ^- n  ^/ d5 i3 x. ]  ?5 i4 G
* d1 e- K+ Q% Y, _, g9 H8 U

5 c" H( I  w. T4 g% w. P8 L3 c
- _  D' b2 ]4 S) R
, d, F& b3 {# X! O) E* L    排污的检查方法如下:放气时,在排污口的150-200mm处,放一块浸湿的白纱布或未干的白油漆板,气体吹过后无明显的污点为合格。在排污过程中,应尽量少开关阀门,以防污物损坏阀门的密封线。系统排污结束后,应拆卸清洗过滤器及阀门的阀心。# h. `. v3 ?1 Y7 N" i
, g# r5 P% Q# F; s  ~

( _' e8 b' A0 Z

% j$ @* d) w2 M# \济南百福特制冷设备有限公司是一家集生产、研发、销售为一体的综合性现代化企业,产品主要包括换热器、冷凝机组、工业冷水机组、冷风机机组、热泵一体机机组、变频机组等,拥有现代化生产车间、世界一流的生产设备、自动化生产流水线、高配置检测实验室,产品生产的各个环节精益求精,严格检验,确保了产品的高品质。销售市场遍布全国,并出口澳洲、南美、欧洲、东南亚等国外市场。欢迎广大客户前来洽谈.........
2 ?; o3 P5 i$ x6 ~- H3 j$ i3 T
+ l8 R9 Z" K' h- s6 ^$ u6 ]7 _

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-10 05:38 , Processed in 0.168064 second(s), 25 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台