8 ~4 C. M" Y# v- W! m7 g+ t% ]特域冷水机冷却水管路里面有空气,主要是水泵里有空气导致的。
# s* B# |$ k { : X: U2 t/ F1 V% W% \ q# ^4 M
无论哪种类型的工业冷水机,都需要利用水泵来运输冷却水。水泵的使用过程中有时会因为一些原因而导致泵内出现气体,这就会对泵的运行造成不良影响,从而影响泵的顺利运行,进而影响冷水机的运行。$ ?7 i, v( u9 t* Y% F( M# \$ c& ?
; H# n, p: X4 n B
" V" Q; B/ G# | Q那么,水泵内出现气体的原因有哪些呢?水泵内有空气出现,原因主要有吸入管路不严密,或者安装不符合技术要求。吸入管路连接处、填料、真空表接头等是比较容易发生漏气的部位。
8 x7 V- m j- o6 J . a9 U) c% q9 J, ^$ T0 ?1 H( W
% u+ l. w9 [& U% u; ]# ?
如何判断水泵是否产生了空气了呢?当泵内出现气体的时候,特域冷水机压力表的读数都会比正常值要小。所以,当发现压力表的读数小于正常值的时候,那么就很有可能是水泵内有气体出现了。此外,当水泵内出现气体之后,压头会有明显的降低,而且流量也会急剧下降。4 z. [# S0 _, c( w: J" ?
9 g0 v6 R. X1 S( W解决方法:, T' b! @8 s) _6 {
如果是吸入管路漏气,则要进行全面的检查,找到漏气的部位,并对其进行补修;如果是由于设计上的原因,则需要在水泵和吸入管路可能积存气体地方安装上旋塞,灌泵时,可将积存气体排出。
; s* P" n1 p6 H q& L0 X1 I
9 Y8 h# R2 h6 ~4 M特域冷水机冷水机用户可以先停止运行冷水机,过一段时间再重新启动,如此反复数次后,冷水机流量报警的情况就会消失。4 w9 [+ s* c+ A) N! t P
9 o! v, ]3 z' G
建议特域冷水机冷水机在新机启动前,先往冷水机水箱内注入冷却水,确保水泵泵体内充满水,随后再连接冷却水管,等待冷水机内部把空气排出去(大概三分钟左右),再启动冷水机,这种情况发生的几率就会大大减少。