6 _# [* H. z$ u  m9 w特域冷水机冷却水管路里面有空气,主要是水泵里有空气导致的。
0 f4 M) C  E( e( \2 i/ ?% Z 
* A4 ^1 A" p: c. m无论哪种类型的工业冷水机,都需要利用水泵来运输冷却水。水泵的使用过程中有时会因为一些原因而导致泵内出现气体,这就会对泵的运行造成不良影响,从而影响泵的顺利运行,进而影响冷水机的运行。2 \8 o1 y- M* O3 m- X% W/ R/ Y
 
+ E( o, J0 t' k$ T + C( L1 [  b3 a9 b- K/ `
那么,水泵内出现气体的原因有哪些呢?水泵内有空气出现,原因主要有吸入管路不严密,或者安装不符合技术要求。吸入管路连接处、填料、真空表接头等是比较容易发生漏气的部位。) a3 C( z7 T2 O$ r9 U! r
 
% q0 l" b0 C) w" k / s- |9 u8 u; v7 i
如何判断水泵是否产生了空气了呢?当泵内出现气体的时候,特域冷水机压力表的读数都会比正常值要小。所以,当发现压力表的读数小于正常值的时候,那么就很有可能是水泵内有气体出现了。此外,当水泵内出现气体之后,压头会有明显的降低,而且流量也会急剧下降。
; K( V. ]$ Z% i3 K 8 A9 u8 f# k# e/ y! Y6 Z2 {- W
解决方法:
0 ?# l  T& }& e4 @. c如果是吸入管路漏气,则要进行全面的检查,找到漏气的部位,并对其进行补修;如果是由于设计上的原因,则需要在水泵和吸入管路可能积存气体地方安装上旋塞,灌泵时,可将积存气体排出。
/ A) Z/ `# o) {+ Y. ~7 q 
! [. d( T% X. o8 B特域冷水机冷水机用户可以先停止运行冷水机,过一段时间再重新启动,如此反复数次后,冷水机流量报警的情况就会消失。
5 T( t) \: C2 N0 _" r 8 @, V# o- X9 w# |! x
建议特域冷水机冷水机在新机启动前,先往冷水机水箱内注入冷却水,确保水泵泵体内充满水,随后再连接冷却水管,等待冷水机内部把空气排出去(大概三分钟左右),再启动冷水机,这种情况发生的几率就会大大减少。! ]4 @" ?* T  @9 P1 u; o2 T$ {