特域冷水机冷却水管路里面有空气,主要是水泵里有空气导致的。6 x4 r" B. d V
. m6 O7 Q: C4 `7 L: L$ W
无论哪种类型的工业冷水机,都需要利用水泵来运输冷却水。水泵的使用过程中有时会因为一些原因而导致泵内出现气体,这就会对泵的运行造成不良影响,从而影响泵的顺利运行,进而影响冷水机的运行。- A% P! \) Q! z
- p5 s, C& M/ d# p2 r- W 8 |$ A( c. @+ h
那么,水泵内出现气体的原因有哪些呢?水泵内有空气出现,原因主要有吸入管路不严密,或者安装不符合技术要求。吸入管路连接处、填料、真空表接头等是比较容易发生漏气的部位。
2 i' b7 c1 X5 R$ B. ]! u' ^
$ X, b' I' k( o! b( f2 v, A& r ! G: q) v. a+ b
如何判断水泵是否产生了空气了呢?当泵内出现气体的时候,特域冷水机压力表的读数都会比正常值要小。所以,当发现压力表的读数小于正常值的时候,那么就很有可能是水泵内有气体出现了。此外,当水泵内出现气体之后,压头会有明显的降低,而且流量也会急剧下降。
2 O2 ^5 N: W( X5 e
: \! V- l" a9 l% c9 y解决方法:
3 [+ X2 ~8 L* y4 O; S- [如果是吸入管路漏气,则要进行全面的检查,找到漏气的部位,并对其进行补修;如果是由于设计上的原因,则需要在水泵和吸入管路可能积存气体地方安装上旋塞,灌泵时,可将积存气体排出。
4 A* h9 [: M* {: w; i. b& z
7 Y' I1 q1 B/ i6 m+ K$ g9 x特域冷水机冷水机用户可以先停止运行冷水机,过一段时间再重新启动,如此反复数次后,冷水机流量报警的情况就会消失。$ `% k0 P6 l a' `. o
5 M* k( w) B9 X/ B; H2 u4 @建议特域冷水机冷水机在新机启动前,先往冷水机水箱内注入冷却水,确保水泵泵体内充满水,随后再连接冷却水管,等待冷水机内部把空气排出去(大概三分钟左右),再启动冷水机,这种情况发生的几率就会大大减少。/ l2 X2 G1 O/ z" J. o
|
|