4 v" ]! i0 }7 k+ R% d6 R6 Y
特域冷水机冷却水管路里面有空气,主要是水泵里有空气导致的。
2 i7 M+ h4 f. R6 r# h # R# Z) F+ @+ W8 L I1 O) d/ L& O" O) m
无论哪种类型的工业冷水机,都需要利用水泵来运输冷却水。水泵的使用过程中有时会因为一些原因而导致泵内出现气体,这就会对泵的运行造成不良影响,从而影响泵的顺利运行,进而影响冷水机的运行。4 s- {' `4 r0 _- i
. L, a* }' S4 s1 Y6 @# s1 I! x
% a' y( X; m( `9 Q5 P$ a W* k那么,水泵内出现气体的原因有哪些呢?水泵内有空气出现,原因主要有吸入管路不严密,或者安装不符合技术要求。吸入管路连接处、填料、真空表接头等是比较容易发生漏气的部位。" Y: p. r) B3 n- F0 [' X5 ^
/ T& j) }6 ~8 ?$ u' D
7 _/ ]* \4 L& e* |如何判断水泵是否产生了空气了呢?当泵内出现气体的时候,特域冷水机压力表的读数都会比正常值要小。所以,当发现压力表的读数小于正常值的时候,那么就很有可能是水泵内有气体出现了。此外,当水泵内出现气体之后,压头会有明显的降低,而且流量也会急剧下降。
* g1 a, W* e# i5 i: ~) L
6 e: b3 C2 a; v8 e解决方法:( h" Q7 `9 v9 L3 U9 Y( Y8 P
如果是吸入管路漏气,则要进行全面的检查,找到漏气的部位,并对其进行补修;如果是由于设计上的原因,则需要在水泵和吸入管路可能积存气体地方安装上旋塞,灌泵时,可将积存气体排出。- l5 e4 u" W* k1 m7 D' x- |' [
6 z8 ?7 i% r- o' ~7 R
特域冷水机冷水机用户可以先停止运行冷水机,过一段时间再重新启动,如此反复数次后,冷水机流量报警的情况就会消失。
! J6 p, k" x' y4 s
3 U+ ~2 w4 x: S! E; t$ S建议特域冷水机冷水机在新机启动前,先往冷水机水箱内注入冷却水,确保水泵泵体内充满水,随后再连接冷却水管,等待冷水机内部把空气排出去(大概三分钟左右),再启动冷水机,这种情况发生的几率就会大大减少。