一.故障代码包含的故障内容 `! e# p' @5 L8 }( {. X0 K0 a
对于代码的含义不知道没关系,但对于代码所包含的普遍性故障内容必须要掌握,下面罗列一下空调故障代码含义,只说含义不管是什么代码。
8 H0 B$ e7 h( N, P0 u) E7 i 1.传感器开短路 s, u; Y, D3 ^+ P* L2 k8 y
传感器开路的原因有引线断线、插件接触不良、插座脱焊等,短路的原因有阻值变小到200Ω以下,电路板有漏电的地方或元件漏电等。
+ ^3 d9 t- j$ N2 i8 E* t7 ?+ c: J 高压压力、低压压力保护; 6 [( a4 g! v' n. V
四通阀转换故障保护;
8 {* } g/ T' P; \ _3 v) E2 v 三相相序和缺相保护。
5 s: M- H ` | 过电压和欠电压,正常电压范围为10%(200-240V)。
/ P" A2 }% P6 X- N8 y3 l7 [# z 4.运行检测参数
4 V1 a! j% p9 m 制冷室内热交盘管温度过高、过冷保护;
+ `, Z6 V- d# ^* D1 D* G 制热室内热交盘管温度过低、过热保护; / D" F1 e L6 e" g, @
压缩机热过载开关动作; ; F$ ?& A6 ^$ A/ n9 I! g: G
室外检流保护(包括检流线圈断路、短路,导线没有穿过等);
: y/ L. U/ H( s8 O5 n$ N 检测风机转速电路损坏、电机故障(内风机、外风机停转、不正常运转保护);
E, D4 U. B$ J' v& n @ 室内外通讯故障,室内板间通讯故障;
: k* z. K# g2 L5 Y" | 当然不是每台空调都具有上述故障显示的,但当空调出现故障时,我们应该知道可能有上面诸多的因素,以利于我们排查故障。 ( C, s* A7 J8 ?9 }
二.检修分析及排故 % i! {' V# m8 u- k7 m
上述那么多的故障显示代码,在不知道含义的情况下,难道就无以下手了吗?根据维修经验和故障特点,也是可以迅速解决的。 ) ?+ Y8 H: F; F+ m1 n; x) J
1.故障率高的特点 & ]3 q9 ?) i3 B
根据空调的维修总结,发现下面几种情况是空调故障的主要原因,在实际维修过程中,故障率最高。
- P7 V) i0 p- u4 f; W (1)室内热交换器盘管温度传感器损坏率最高,即使没坏,由它检测到的故障率也是比较高的。因此若是你认为可能传感器问题的话,不妨对其进行检查和代换。 $ T# l5 W) F2 s
(2)缺氟也是常见的故障,在空调工作一段时间后保护的情况下,首先就应该检查制冷效果是否良好,不好的话一定要进行空调的三个压力的测量,制冷进行平衡压力和低压压力的测量,制热进行平衡压力和高压压力的测量。 1 @: I$ }7 ~' _1 v
(3)电源电压的问题也是很突出的,尤其是用电高峰。对于三相空调不能起动的首查对象是相序。
/ D+ x& x( M- C5 ] 空调电源检查的重点是接点(空调和总电源开关的)是否打火烧蚀,接触不良,总电源开关内部是否接触良好,耐电流能力是否满足,总电源线是否过长过细,电压是否低于200V。 7 K& P) v$ d* e7 g; n, O" w
零线和地线是否接混,三相的相线和零线是否接混等。 + o: s6 K! z4 d9 z3 I
(4)高压压力的保护,尤其在夏季制冷室外散热不好时。压缩机过载保护,在夏季温度较高和用电高峰常见。 ) Q2 e; t4 W- M8 _5 n* h6 ~ ?: L
(5)遥控接收和显示板电路也是多发故障,电压测量和代换为最优选择。 . g; A) d0 {% h9 N7 z) {$ b# O$ S
(6)对于环境较差的地方。要主查内外连接、室内各线是否有老鼠咬断的地方,这是较为多发的故障,还有电路板和按钮是否受潮。 0 T4 H, i! { [( {. L; R* V
(7)内外机之间有加长管路和线路的接头处也是故障的多发点,导线接头的要求是焊接后用防水绝缘胶布包裹,而部分安装者只是拧在一起用普通的胶布一包了事。 , H* |& s! t+ j
(8)空调的各接插件接触不良也是多发故障原因之一。
% C5 m% c' r& r/ q 2.故障保护时间的判断 . T. `7 @4 V: _7 c2 a" P( D8 }: d9 M
根据空调保护的时间来进行故障分析也是一种好办法,空调的保护基本可分为通电不能启动保护,启动后短时间内保护,启动后10-15分钟保护,不定时间保护等四大类。
. w- M& ?3 D: |' D* z) n5 |" o (1)通电不能启动保护,也包括通电即使不启动也会保护的情况。这种情况主要由传感器开路,短路,电源异常,CPU外围电路异常,通讯故障,电路板故障等。 ) n- A- {) E* _. Y q( Z6 P( C
(2)启动后短时间内保护主要是内、外风机旋转异常或不转,霍尔测速元件损坏,检流线圈回路故障等,使CPU检测不到正常的工作电压信号。压缩机漏电,堵转,绕线短路,欠压启动等。 ( h* Z. A R: z5 F
(3)启动后10-15分钟保护,主要是检查制冷系统是否正常,制冷效果是否正常,是否缺氟,或室内热交换器盘管温度传感器是否变质偏离正常阻值。 ! s! E; w( Z' s( Z0 I
(4)不定时的保护主要有制冷过冷,制热过热,工作压力,工作电流,压缩机处于低电压运行,空调电源线接触问题,室外热交换不良,变频模块过热过流等。 c' q0 P0 Z5 t3 {& E
3.排查电路板内外原因
5 Y0 ]) R6 K8 X& J7 z" P; h } 熟悉电路结构,先分清控制板的内外电路,外部检测、外部控制等,分清故障产生是内因还是外因——确定是电路控制故障还是制冷系统故障——判断室内还是室外故障。
$ A3 {7 F. l9 z5 X9 M. |" K (1)分析电路。分析出和电路板相连的每根线或插头的作用,找出用于检测空调性能的外接线路,检查这些线路是否存在明显的开、短路故障。 1 v( ?' r0 c. V
(2)判断板内外故障。电路板外围线路基本正常,可大致判断电路板存在故障。可通过电压检测和功能调试进行故障检查。 0 ], d0 S# ]! n1 ^& F% K. p
象能够遥控接收有蜂鸣,内风机能正常运转,制热操作四通阀有工作声等可基本判断控制板正常。 ' H6 p+ @ b4 q6 ?3 D
通电遥控不接收,蜂鸣异常,不操作自身工作,工作程序紊乱等可判断电路板自身有故障,或+12V及+5V电源异常,公共电源回路有断路等。 2 X, ?6 w. x3 T9 W% F
不知代码含义本着先简后繁,先易后难,先外后里的常规检查手段,进行各关键点的压力,电压,电流,阻值的测量,以达到快速排除故障的目的。
! T( A6 m- `" b, k+ P, d' k* j6 \ (1)整机常规检查:
# p5 b2 O& w* ~# t 观察保护和开机时间的关系进行故障诊断。
$ O$ E9 u8 Q+ J/ _3 e6 z9 h% x, T 遥控能否工作,接收头三点的电压是否正常。。
$ B( y/ S0 b3 F% q/ S' w- u 室内、外风机是否运转。 ( [, x! w2 r0 Y6 D
保护前的征兆。 " P' g8 k1 b" n0 g, z
各传感器有无明显的开路、短路性。
& ^ Y: g5 t1 W! V5 I% f% ? 室内机过滤网是否脏堵,室外机是否散热不良、通气不畅。
& I, O& R+ n+ t, |& F; ? 用户电源检查包括相序,电压高低、电源线径,接点等。 3 w- Y. v2 O/ V; }
220V电压、工作电流的测量。
8 X( e( F& R2 d& S9 J. E) K& Z# ~3 A8 w 室外机四通阀能否制热动作,压缩机和外风机是否有一个不工作。
1 I% S/ w- J7 d8 D2 a+ h3 ` 拧开外机接线盖板测量220V,通讯电压,接节是否接触不良。
( L! p; V6 C# x9 r1 E% L! J1 O 拧下外机大盖检查压缩机电容,风机电容。 0 A. \( ~9 E# {( D5 h" x* J
变频空调还要测量外机PN电压,变频模板输出电压等。
7 k- C) P8 n6 @+ z+ c+ @ (2)电路板的常规检查:
5 D' N7 V3 d2 s, z1 @; q$ H a1 h 保险丝,压敏电阻是否烧坏。 * _" }6 }$ R) p! Q/ L4 B3 G% [" t
+12V,+5V不正常时的滤波电容,变压器线圈的通断、负载和空载电压,CPU的电源,驱动集成电路和三极管电压。 2 R+ G5 [2 r: K0 I# h
复位电压,CPU端子是否虚焊,脱焊,4M晶振代换。
$ d o8 S1 t* p% c, j3 q& R 遥控接收头、显示电路测量及代换。
9 W/ e3 o9 s& |$ D. P 各继电器尤其是功率继电器端子是否脱焊,各插头是否接触不良。
1 i3 D$ B W. _2 V% R; P CPU输入信号、输出信号的电压,驱动过程测量。 0 f; A! @1 F3 _& u
电路板正反面上是否有水浸,腐蚀,脏物,检流线圈的导线是否穿过骨架,各线头有无松动、脱落。
9 ~( g& ], J3 a8 d' p" x* h) p# } } (3)制冷系统常规检查:
5 a" b% u! V( `* G 制冷系统平衡压力,低压或高压压力测量。
) p2 J# }* u% x& T 电流测量,观察气、液阀的结露结霜情况,两阀的开启度。检查出墙洞管子的弯曲情况,内外之间是否加长管路和导线。 . u+ u! U. O6 h+ Y
(1)假若是三相控制一定要先调相序。
- U" F9 Z- o/ Y w, Y5 Y8 Y (2)插电及开机无鸣声或指示、显示的的,或鸣声异常的,一定要查电源。包括用户电源、本机电源等,有的电源是由室外向室内提供的,室外有变压器和保险丝。
/ w/ ?' |* ^ E8 L$ j (3)CPU的工作条件检查。CPU的工作条件包括+5V、复位(阻容4.8V,集成3V),代换晶体、外围电路有无漏电或短路。
, Q2 Q- ^% R- C (4)插电有鸣声,遥控无鸣声,遥控器或接收头故障。
# c! W/ A% s& ^/ H7 ^ (5)插电、遥控有鸣声,过若干秒保护,检查传感器出现开路、短路,压力开关、温度开关等断路。
7 o" q; u4 A6 I0 ^! r 6.辅助方法检查 ! N+ q4 i! _' V; q( q, w
(1)利用故障显示的优先特性推理故障元件
% G& }4 k/ @( F I! [. d, ` 空调的故障检测和显示都是有优先权的,维修过程可利用这种特性进行排除非故障部位,分析出故障部位。例如修一台“美的”柜机时,出现E3显示,分别插拔三个传感器时,显示发生变化,当拔室内管温传感器时,字母不变,判断其损坏,拆开挡板是断线原因。
! w9 `2 w z$ K$ w/ v (2)利用调试功能判断传感器故障
. D# C% Q7 J* z8 c' l$ e 调试功能一般有自动和强制制冷。利用自动功能可以判断室内环温传感器故障,利用强制制冷可以判断是否是传感器故障,因为,强制制冷条件只受控压缩机温度限制,其他温度不起作用。
' [' j8 o7 d( z0 @; N. I (3)柜机面板按钮或挂机按钮确保不漏电。 # D6 _$ O- X: [; ?" m5 t2 E4 P
空调的按钮由于工作于潮湿环境或使用磨损,会导致按钮有粘连或漏电,引起CPU保护,对于疑难问题可以用烙铁烫端子或焊下再试机。 3 b2 a3 i/ B" u; E0 ^' Y