发表于 2019-3-11 16:02 |只看该作者 |倒序浏览
一.故障代码包含的故障内容 : }" k) k! [# }, v* y2 Y
  对于代码的含义不知道没关系,但对于代码所包含的普遍性故障内容必须要掌握,下面罗列一下空调故障代码含义,只说含义不管是什么代码。
6 ?9 }8 W* q; p" |# q' D% j3 S+ |  1.传感器开短路
3 J" a+ l9 x7 I/ }! W  传感器开路的原因有引线断线、插件接触不良、插座脱焊等,短路的原因有阻值变小到200Ω以下,电路板有漏电的地方或元件漏电等。
/ s6 _0 K6 S+ f. L! }  高压压力、低压压力保护; 1 a( y) [& F; B, m8 C
  四通阀转换故障保护;
3 W9 D; W7 A' J' ?( G3 q* Z0 X  三相相序和缺相保护。
: {. O( x5 `5 W+ H+ z/ F1 L3 _  过电压和欠电压,正常电压范围为10%(200-240V)。
8 j& k/ n6 f* `: l$ g* f) S7 I  4.运行检测参数 2 y- V" V2 V1 m$ @6 _4 v" S) m
  制冷室内热交盘管温度过高、过冷保护; 4 Q/ y/ Y+ D5 R" ~& {  d
  制热室内热交盘管温度过低、过热保护; & ^4 m0 J( l2 o! H2 w
  压缩机热过载开关动作; 6 \& g- w( x$ \0 `7 Z' m
  室外检流保护(包括检流线圈断路、短路,导线没有穿过等);
& `4 x7 x% W# p0 N# L" H# ]  检测风机转速电路损坏、电机故障(内风机、外风机停转、不正常运转保护);
: _. F; r4 a2 o+ t  {8 I  室内外通讯故障,室内板间通讯故障;
+ D8 X5 |+ ]9 Y4 @  当然不是每台空调都具有上述故障显示的,但当空调出现故障时,我们应该知道可能有上面诸多的因素,以利于我们排查故障。
" f( `0 B% N* g) g$ Q4 J  二.检修分析及排故
7 D" I! S) d8 }! B) O  上述那么多的故障显示代码,在不知道含义的情况下,难道就无以下手了吗?根据维修经验和故障特点,也是可以迅速解决的。 * v1 T7 n1 x) q7 L, |- `: g
  1.故障率高的特点
$ x$ `/ w* v2 s; q  根据空调的维修总结,发现下面几种情况是空调故障的主要原因,在实际维修过程中,故障率最高。
* x7 y! F2 l4 x9 m  (1)室内热交换器盘管温度传感器损坏率最高,即使没坏,由它检测到的故障率也是比较高的。因此若是你认为可能传感器问题的话,不妨对其进行检查和代换。
  `! f/ u5 e; \2 ]  (2)缺氟也是常见的故障,在空调工作一段时间后保护的情况下,首先就应该检查制冷效果是否良好,不好的话一定要进行空调的三个压力的测量,制冷进行平衡压力和低压压力的测量,制热进行平衡压力和高压压力的测量。 3 n& O+ s' m0 t* l/ \
  (3)电源电压的问题也是很突出的,尤其是用电高峰。对于三相空调不能起动的首查对象是相序。 * v0 e, p8 A- u: R
  空调电源检查的重点是接点(空调和总电源开关的)是否打火烧蚀,接触不良,总电源开关内部是否接触良好,耐电流能力是否满足,总电源线是否过长过细,电压是否低于200V。 0 Y: r+ q% G( X3 M) [. t: H  C. C. g
  零线和地线是否接混,三相的相线和零线是否接混等。
: T# L6 Z/ U4 {8 _* K7 ]* q  (4)高压压力的保护,尤其在夏季制冷室外散热不好时。压缩机过载保护,在夏季温度较高和用电高峰常见。 : l5 k2 Y; V# d7 E  v! y) m2 [
  (5)遥控接收和显示板电路也是多发故障,电压测量和代换为最优选择。
( g# l0 O: X. [8 |) l  (6)对于环境较差的地方。要主查内外连接、室内各线是否有老鼠咬断的地方,这是较为多发的故障,还有电路板和按钮是否受潮。 & Q' Q. u3 B7 x5 e8 r! o+ ^1 P
  (7)内外机之间有加长管路和线路的接头处也是故障的多发点,导线接头的要求是焊接后用防水绝缘胶布包裹,而部分安装者只是拧在一起用普通的胶布一包了事。 * P4 U( q4 m& P! f& z
  (8)空调的各接插件接触不良也是多发故障原因之一。
  V$ V* J& B" m. {! z/ N  2.故障保护时间的判断 7 j, d$ K! _# Q5 f. ]
  根据空调保护的时间来进行故障分析也是一种好办法,空调的保护基本可分为通电不能启动保护,启动后短时间内保护,启动后10-15分钟保护,不定时间保护等四大类。
) L* O  ?* J% H& l# ^  (1)通电不能启动保护,也包括通电即使不启动也会保护的情况。这种情况主要由传感器开路,短路,电源异常,CPU外围电路异常,通讯故障,电路板故障等。
/ s" ~9 c/ d1 F" i7 _  (2)启动后短时间内保护主要是内、外风机旋转异常或不转,霍尔测速元件损坏,检流线圈回路故障等,使CPU检测不到正常的工作电压信号。压缩机漏电,堵转,绕线短路,欠压启动等。
) \; v4 [- S( S- I" F4 V  (3)启动后10-15分钟保护,主要是检查制冷系统是否正常,制冷效果是否正常,是否缺氟,或室内热交换器盘管温度传感器是否变质偏离正常阻值。
1 c7 Y# T$ L9 w+ Q9 a: c7 U  (4)不定时的保护主要有制冷过冷,制热过热,工作压力,工作电流,压缩机处于低电压运行,空调电源线接触问题,室外热交换不良,变频模块过热过流等。
% U0 W, [" `( M! \2 R" f  3.排查电路板内外原因 ! c4 }! ?" R) @# S3 [2 ^+ W
  熟悉电路结构,先分清控制板的内外电路,外部检测、外部控制等,分清故障产生是内因还是外因——确定是电路控制故障还是制冷系统故障——判断室内还是室外故障。
* M4 O3 }6 S+ K) {  (1)分析电路。分析出和电路板相连的每根线或插头的作用,找出用于检测空调性能的外接线路,检查这些线路是否存在明显的开、短路故障。
: C) [& Y7 v! g0 C+ q  (2)判断板内外故障。电路板外围线路基本正常,可大致判断电路板存在故障。可通过电压检测和功能调试进行故障检查。 + ~/ G8 I0 S: O/ m. j
  象能够遥控接收有蜂鸣,内风机能正常运转,制热操作四通阀有工作声等可基本判断控制板正常。 . U! @9 Q4 s$ `' z7 c
  通电遥控不接收,蜂鸣异常,不操作自身工作,工作程序紊乱等可判断电路板自身有故障,或+12V及+5V电源异常,公共电源回路有断路等。 5 |! r& j. O# C
  不知代码含义本着先简后繁,先易后难,先外后里的常规检查手段,进行各关键点的压力,电压,电流,阻值的测量,以达到快速排除故障的目的。
2 D; T# N8 _( ^* w2 K; f  (1)整机常规检查:
& h/ v6 C1 I% ?7 p& u) {4 S3 c  观察保护和开机时间的关系进行故障诊断。
1 S) R, v( G( j% @  遥控能否工作,接收头三点的电压是否正常。。 ( A$ _. N4 T& a5 J
  室内、外风机是否运转。
! y- o- l1 {% M) P5 W  保护前的征兆。
* e' W/ W5 R3 A2 ^  O; X  各传感器有无明显的开路、短路性。
: F! s; ]! [0 b  b5 F  室内机过滤网是否脏堵,室外机是否散热不良、通气不畅。 ; L% F9 C9 }# x6 F+ k
  用户电源检查包括相序,电压高低、电源线径,接点等。
0 `* H  G# Q+ Q2 M  220V电压、工作电流的测量。
, a1 `; g& Y3 h  室外机四通阀能否制热动作,压缩机和外风机是否有一个不工作。 # O, L, b$ [9 U0 z0 Q
  拧开外机接线盖板测量220V,通讯电压,接节是否接触不良。
, }9 Z$ k. d2 D/ l$ J! S1 \' C  拧下外机大盖检查压缩机电容,风机电容。
" Q8 ~6 G( ?% [, M, P; [/ @4 Y5 F  变频空调还要测量外机PN电压,变频模板输出电压等。
. k1 {2 q3 C' j9 U4 g, Z- d# h0 G1 M  (2)电路板的常规检查: * W5 v7 {* L4 ]8 F. g5 E- B0 f
  保险丝,压敏电阻是否烧坏。 % ?; ^8 A# D& ?
  +12V,+5V不正常时的滤波电容,变压器线圈的通断、负载和空载电压,CPU的电源,驱动集成电路和三极管电压。 3 e2 A; I3 |" T, G+ m: U
  复位电压,CPU端子是否虚焊,脱焊,4M晶振代换。 6 B, s0 G/ r; o, Y2 U
  遥控接收头、显示电路测量及代换。
! ^# [5 w2 _& q4 E" u$ [* L1 K/ g  各继电器尤其是功率继电器端子是否脱焊,各插头是否接触不良。
! |3 T  P9 N2 [& u  CPU输入信号、输出信号的电压,驱动过程测量。 - a* M7 p  C) e& J% N7 K' P
  电路板正反面上是否有水浸,腐蚀,脏物,检流线圈的导线是否穿过骨架,各线头有无松动、脱落。
2 s! S" E8 v4 G  (3)制冷系统常规检查:
  p% F& X: y% p8 |% i) \& ^  制冷系统平衡压力,低压或高压压力测量。 6 l5 @) T  ?$ Y& e/ N
  电流测量,观察气、液阀的结露结霜情况,两阀的开启度。检查出墙洞管子的弯曲情况,内外之间是否加长管路和导线。 4 L& I) u) p, f3 F
  (1)假若是三相控制一定要先调相序。 . X0 Z( n' }0 K1 r" l
  (2)插电及开机无鸣声或指示、显示的的,或鸣声异常的,一定要查电源。包括用户电源、本机电源等,有的电源是由室外向室内提供的,室外有变压器和保险丝。 5 Q7 G8 h& L  |! \4 R& B6 `
  (3)CPU的工作条件检查。CPU的工作条件包括+5V、复位(阻容4.8V,集成3V),代换晶体、外围电路有无漏电或短路。
0 _% h+ v1 k' Q! \3 @2 b9 O. s  (4)插电有鸣声,遥控无鸣声,遥控器或接收头故障。 2 A* R* N# h, G; W4 |( I7 n& y
  (5)插电、遥控有鸣声,过若干秒保护,检查传感器出现开路、短路,压力开关、温度开关等断路。 2 O9 I& \$ H) f) V) a6 i2 H1 n
  6.辅助方法检查
5 A4 {- O# o6 N* [- ]5 J* |  (1)利用故障显示的优先特性推理故障元件
8 Q5 [5 A) L: d* W. {% A+ U  空调的故障检测和显示都是有优先权的,维修过程可利用这种特性进行排除非故障部位,分析出故障部位。例如修一台“美的”柜机时,出现E3显示,分别插拔三个传感器时,显示发生变化,当拔室内管温传感器时,字母不变,判断其损坏,拆开挡板是断线原因。 ! [' I4 Y, q5 A* E- \! m" s7 H
  (2)利用调试功能判断传感器故障 1 W( |' ~1 M. a0 ]  L8 {+ z
  调试功能一般有自动和强制制冷。利用自动功能可以判断室内环温传感器故障,利用强制制冷可以判断是否是传感器故障,因为,强制制冷条件只受控压缩机温度限制,其他温度不起作用。
0 b6 n, _6 X1 O  (3)柜机面板按钮或挂机按钮确保不漏电。 % X9 O( q* V$ h9 t
  空调的按钮由于工作于潮湿环境或使用磨损,会导致按钮有粘连或漏电,引起CPU保护,对于疑难问题可以用烙铁烫端子或焊下再试机。
6 M# m) t/ X: d5 x& {5 O0 L  综上所述,检修过程我们要针对具体的故障现象进行合情合理的分析,再决定采取什么手段检查什么部位的,而不是说对着上面的说一项一项的顺序检查