一.故障代码包含的故障内容
5 [/ s$ p1 O4 r" [: E 对于代码的含义不知道没关系,但对于代码所包含的普遍性故障内容必须要掌握,下面罗列一下空调故障代码含义,只说含义不管是什么代码。
8 X) t9 G; @7 x2 B R& H0 D. g 1.传感器开短路
+ N/ _1 F% M$ M) ~5 ]# p: h& | 传感器开路的原因有引线断线、插件接触不良、插座脱焊等,短路的原因有阻值变小到200Ω以下,电路板有漏电的地方或元件漏电等。
3 P$ r' ]/ D& G( f6 e7 t) a 高压压力、低压压力保护; , A: }0 N% I- ?
四通阀转换故障保护;
3 @( r% @2 ^+ h" i+ m+ q 三相相序和缺相保护。 " T: j9 c% T; c1 J! E7 a
过电压和欠电压,正常电压范围为10%(200-240V)。 2 u r, n2 Y0 I9 w
4.运行检测参数
0 \$ M' m2 i3 X1 e! @ 制冷室内热交盘管温度过高、过冷保护;
- i a7 D& Z7 y 制热室内热交盘管温度过低、过热保护; % E. c% a& R, o( m
压缩机热过载开关动作;
`8 C) C" K1 V 室外检流保护(包括检流线圈断路、短路,导线没有穿过等); ) R/ w3 `' |& B/ E: [! _5 A
检测风机转速电路损坏、电机故障(内风机、外风机停转、不正常运转保护); + z/ l. S' H& @ c
室内外通讯故障,室内板间通讯故障;
5 U, j: b! \% l! Y3 P3 O# | 当然不是每台空调都具有上述故障显示的,但当空调出现故障时,我们应该知道可能有上面诸多的因素,以利于我们排查故障。
: a* E# _( f& f9 ]$ ^2 \( Q; ~* @ 二.检修分析及排故 ; ?) \ Q* }% |* V6 N
上述那么多的故障显示代码,在不知道含义的情况下,难道就无以下手了吗?根据维修经验和故障特点,也是可以迅速解决的。
8 Y$ Z6 t0 w5 y( N& d c; _: @$ r, @ 1.故障率高的特点 ' t7 X. y8 _2 {- q
根据空调的维修总结,发现下面几种情况是空调故障的主要原因,在实际维修过程中,故障率最高。
' \! w! ~* l# U; g; C e) w1 h (1)室内热交换器盘管温度传感器损坏率最高,即使没坏,由它检测到的故障率也是比较高的。因此若是你认为可能传感器问题的话,不妨对其进行检查和代换。 5 z7 `' \0 f/ c9 n! i! r
(2)缺氟也是常见的故障,在空调工作一段时间后保护的情况下,首先就应该检查制冷效果是否良好,不好的话一定要进行空调的三个压力的测量,制冷进行平衡压力和低压压力的测量,制热进行平衡压力和高压压力的测量。 0 w( |: x; f8 J, e7 D- Z* y
(3)电源电压的问题也是很突出的,尤其是用电高峰。对于三相空调不能起动的首查对象是相序。
0 X# q/ {5 ~* I# a0 u 空调电源检查的重点是接点(空调和总电源开关的)是否打火烧蚀,接触不良,总电源开关内部是否接触良好,耐电流能力是否满足,总电源线是否过长过细,电压是否低于200V。
0 W1 \- D/ m* P) O 零线和地线是否接混,三相的相线和零线是否接混等。
5 M8 u/ ~( ?: e$ O5 p% v0 l (4)高压压力的保护,尤其在夏季制冷室外散热不好时。压缩机过载保护,在夏季温度较高和用电高峰常见。
" q2 r0 o. q ^: v" r (5)遥控接收和显示板电路也是多发故障,电压测量和代换为最优选择。
, z4 L; T/ k, m+ d) B5 _5 f (6)对于环境较差的地方。要主查内外连接、室内各线是否有老鼠咬断的地方,这是较为多发的故障,还有电路板和按钮是否受潮。
! ~ g4 N/ r. l" Q7 Y; U+ H. [. D (7)内外机之间有加长管路和线路的接头处也是故障的多发点,导线接头的要求是焊接后用防水绝缘胶布包裹,而部分安装者只是拧在一起用普通的胶布一包了事。
8 C6 V" o5 g2 H# I. @ (8)空调的各接插件接触不良也是多发故障原因之一。
+ b: [1 M3 e" T% c 2.故障保护时间的判断
* \/ X/ g" V+ O9 M* s+ [8 m; T8 m; v 根据空调保护的时间来进行故障分析也是一种好办法,空调的保护基本可分为通电不能启动保护,启动后短时间内保护,启动后10-15分钟保护,不定时间保护等四大类。
: T5 |: g/ F a% V& T (1)通电不能启动保护,也包括通电即使不启动也会保护的情况。这种情况主要由传感器开路,短路,电源异常,CPU外围电路异常,通讯故障,电路板故障等。 $ I. B, F, \, [2 n& {
(2)启动后短时间内保护主要是内、外风机旋转异常或不转,霍尔测速元件损坏,检流线圈回路故障等,使CPU检测不到正常的工作电压信号。压缩机漏电,堵转,绕线短路,欠压启动等。
" O9 e/ _& ]8 }5 [8 b X/ ~4 x# P2 K (3)启动后10-15分钟保护,主要是检查制冷系统是否正常,制冷效果是否正常,是否缺氟,或室内热交换器盘管温度传感器是否变质偏离正常阻值。
$ h9 s; ?5 K! ]/ w! H4 L; q (4)不定时的保护主要有制冷过冷,制热过热,工作压力,工作电流,压缩机处于低电压运行,空调电源线接触问题,室外热交换不良,变频模块过热过流等。
+ J; t* V8 F2 O V1 ~8 U6 @ 3.排查电路板内外原因
4 r# |6 k! m+ O0 u' @9 z" _# c g3 [ 熟悉电路结构,先分清控制板的内外电路,外部检测、外部控制等,分清故障产生是内因还是外因——确定是电路控制故障还是制冷系统故障——判断室内还是室外故障。
4 p9 U* i( D( y, ~ (1)分析电路。分析出和电路板相连的每根线或插头的作用,找出用于检测空调性能的外接线路,检查这些线路是否存在明显的开、短路故障。 & c4 [! m: i8 v0 v0 h, ~3 p) _
(2)判断板内外故障。电路板外围线路基本正常,可大致判断电路板存在故障。可通过电压检测和功能调试进行故障检查。
: ?3 A' V1 _0 I' g( G 象能够遥控接收有蜂鸣,内风机能正常运转,制热操作四通阀有工作声等可基本判断控制板正常。
! ^6 ?' J4 d( Z: q( @# c' k 通电遥控不接收,蜂鸣异常,不操作自身工作,工作程序紊乱等可判断电路板自身有故障,或+12V及+5V电源异常,公共电源回路有断路等。
, F' m6 b+ Y$ L4 K 不知代码含义本着先简后繁,先易后难,先外后里的常规检查手段,进行各关键点的压力,电压,电流,阻值的测量,以达到快速排除故障的目的。
. ^6 q/ A. a9 T- g (1)整机常规检查:
" X' y: Z7 @5 \ 观察保护和开机时间的关系进行故障诊断。 % L+ V$ ?& o! u! ?, b: C
遥控能否工作,接收头三点的电压是否正常。。
, p+ M, [, z+ Z4 C: C6 B* r( w 室内、外风机是否运转。 / e9 T3 O1 I9 e6 d* V8 ^
保护前的征兆。
/ E5 m& w/ R" ]) j, a 各传感器有无明显的开路、短路性。
- W' N% {3 i7 u. E 室内机过滤网是否脏堵,室外机是否散热不良、通气不畅。
& H5 A0 {% K; e8 A, ]4 S 用户电源检查包括相序,电压高低、电源线径,接点等。 & K& c H/ C; v+ S& \
220V电压、工作电流的测量。
% T# x, q8 B! _+ U# m2 Q 室外机四通阀能否制热动作,压缩机和外风机是否有一个不工作。 4 b8 k0 F2 N; ]
拧开外机接线盖板测量220V,通讯电压,接节是否接触不良。
+ L! ^; T- d0 ]; c; ~5 n. ` 拧下外机大盖检查压缩机电容,风机电容。 ; z* F1 Y, B6 R( l
变频空调还要测量外机PN电压,变频模板输出电压等。 1 ?4 Y2 X4 {* W, G5 D
(2)电路板的常规检查: / e5 t! I- `! }3 v% F
保险丝,压敏电阻是否烧坏。
2 m+ w0 @+ |8 D0 b3 I6 \. O. m +12V,+5V不正常时的滤波电容,变压器线圈的通断、负载和空载电压,CPU的电源,驱动集成电路和三极管电压。
! I0 U5 r4 Q4 b" o: I2 ?- `5 ? 复位电压,CPU端子是否虚焊,脱焊,4M晶振代换。
6 y6 x! p2 r$ B) p4 X 遥控接收头、显示电路测量及代换。 5 s" g }. p4 E
各继电器尤其是功率继电器端子是否脱焊,各插头是否接触不良。 5 `% L4 t; L7 C( [' i. }
CPU输入信号、输出信号的电压,驱动过程测量。 1 B! \) P* r* v2 Y. J/ V5 s
电路板正反面上是否有水浸,腐蚀,脏物,检流线圈的导线是否穿过骨架,各线头有无松动、脱落。
* u; I u' n% W# a (3)制冷系统常规检查:
3 [( @8 c( _: e7 y4 n6 n% e 制冷系统平衡压力,低压或高压压力测量。 / f& t* D- ]! }# ]) h1 P7 D- r
电流测量,观察气、液阀的结露结霜情况,两阀的开启度。检查出墙洞管子的弯曲情况,内外之间是否加长管路和导线。
) ]& H c' c. Q (1)假若是三相控制一定要先调相序。 # {5 }6 n# t& }1 E3 v
(2)插电及开机无鸣声或指示、显示的的,或鸣声异常的,一定要查电源。包括用户电源、本机电源等,有的电源是由室外向室内提供的,室外有变压器和保险丝。
! t t; u: W' r+ v (3)CPU的工作条件检查。CPU的工作条件包括+5V、复位(阻容4.8V,集成3V),代换晶体、外围电路有无漏电或短路。 0 U8 U5 H9 s: } o9 ?: r8 U
(4)插电有鸣声,遥控无鸣声,遥控器或接收头故障。 ; r. _! }7 F/ P
(5)插电、遥控有鸣声,过若干秒保护,检查传感器出现开路、短路,压力开关、温度开关等断路。 # S5 G |2 }8 y O' _9 v% L
6.辅助方法检查 $ x+ S- h. t$ `
(1)利用故障显示的优先特性推理故障元件
; O+ q" e# c! M 空调的故障检测和显示都是有优先权的,维修过程可利用这种特性进行排除非故障部位,分析出故障部位。例如修一台“美的”柜机时,出现E3显示,分别插拔三个传感器时,显示发生变化,当拔室内管温传感器时,字母不变,判断其损坏,拆开挡板是断线原因。
! o( K+ W' @0 m: j (2)利用调试功能判断传感器故障 ; }* x# T e, k
调试功能一般有自动和强制制冷。利用自动功能可以判断室内环温传感器故障,利用强制制冷可以判断是否是传感器故障,因为,强制制冷条件只受控压缩机温度限制,其他温度不起作用。
$ B. d6 k! G* _ (3)柜机面板按钮或挂机按钮确保不漏电。 ( y! V6 s9 i3 N6 ^; b4 v: X6 d
空调的按钮由于工作于潮湿环境或使用磨损,会导致按钮有粘连或漏电,引起CPU保护,对于疑难问题可以用烙铁烫端子或焊下再试机。