 一、制冷设备系统运转情况经济分析
# }. r. L8 V$ Y# ^  y* K* o3 t, T, R! u4 d- {
  制冷设备产冷量多少,与系统运转工况有直接关系,对于同一台结构,转速,制冷剂种类均已确定的压缩机,由于运转工况改变,操作管理不同,其产冷量和耗能也随着变化。. v1 m( S+ Z: E, O" F
) g# G% [: q# {2 G9 S
  1、随着蒸发温度的降低,压缩机的压缩比增大,单位产冷量耗能增加。当增发温度每降低1℃,则要多耗电3%—4%。因此尽可能缩小蒸发温差,提高蒸发温度,不但节约电耗,还可以提高冷间的相对湿度。! q) ~! P/ S6 ^

  f. A: A7 k  H; l$ L: ?5 w# S  2、随着冷凝温度的升高,压缩机的压缩比增大,单位产冷量的耗能增加。冷凝温度在25—40℃之间,每升高1℃,增加耗电量3.2%左右。$ Q3 T& Y8 f3 v4 y0 H8 O
; ^! I/ Y, x& d! n. r6 j
  3、冷凝器和蒸发器的换热表面覆有油层时,会引起冷凝温度升高,蒸发温度降低,导致产冷量减少和耗电量增加。冷凝器内表面上积有0.1mm厚油层时,将使压缩机产冷量下降16.6%,耗电量增加12.4%;蒸发器内表面上积油0.1mm厚油层时,为了保持已定的低温要求,蒸发温度就下降2.5℃,耗电量增加9.7%。
8 C9 @2 g: X: M. i( N0 Z6 @, J# o: V; d* O
  4、当空气聚集在冷凝器内时,会引起冷凝压力升高,不凝结气体分压力达到1.96×105Pa时,压缩机耗电量要增加18%。9 Z) N. \; Q& @8 M4 H. [

2 Z  W% a/ U/ c2 m) Y  5、当冷凝器的管壁结水垢达到1.5mm时,冷凝温度比结垢前的温度上升2.8℃,耗电量增加9.7%。
) H& Y) l2 s4 y3 t" q/ K9 F6 S( v- r* H
  6、蒸发器表面覆盖一层霜层,使其传热系数减小,尤其是翅片管外表面结霜时,不但增加了传热热阻,而且使翅片见的空气流动困难,减少外表的传热系数和散热面积。当室内温度低于0℃以下,蒸发器管组两侧温差为10℃时,蒸发器工作一个月后,其传热系数大约是结霜前70%左右。& Q) F' W/ {& w8 i- Z2 O5 y+ I  z( Y! p

' t2 S7 t" m: l  7、压缩机吸入的气体允许一定的过热度,但过热度太大,吸入气体的比容增加,其产冷量降低,相对耗电量增加。# _3 C. u# d8 S

6 |) }# N, c" \( b. c1 H' r& ^* c- n3 I8 t  8、压缩机来霜,迅速关小吸气阀,急剧地降低产冷量,相对增加耗电量。' k9 ?5 p* U' y3 a/ b: [5 y* _
. v9 q/ l, I  C% K9 i( @- F
  通过以上分析可知,做好制冷设备运转管理,是提高制冷设备系统经济效益的总要一环。# M8 O; N3 o4 g0 j- E( S
) N" r5 X3 U/ H
  二、制冷设备运转节能措施1 A" u& i1 E' ?& K- g3 C

& s; h8 w, M1 f" V. b+ z3 s' O2 B  1、加强制冷设备运转管理,建立制冷设备用电管理和单耗统计制度。便于考核的用电量和材料消耗定额,增加必要的计量仪表和器具,开展节能和技术改造工作,从制度上把节能工作巩固下来。) W" B) |( _- J
$ M2 X5 B! V% w8 y" h" C
  2、正确操作与维护制冷设备:0 X3 b1 P: Z7 X3 _, D

) _7 i3 g, J4 e# B7 Z  2.1、正确控制和调节系统供液量,并避免压缩机吸气过湿和过热现象的产生。+ R6 Z5 S/ _! e5 Q3 ^1 `2 V
" H1 X  r& e; e
  2.2、合理选择压缩机运转台数,使其制冷能力与系统的热负荷相匹配。
# g; K: l- o' }) N; s! q1 ~5 M3 }, `! C5 f" g/ V% N3 Q
  2.3、根据工艺要求和外界气温变化,适当调节风机和水泵的运转台数。
# M4 w7 ]; K& E* Y4 _9 w$ \1 J$ W* G; M2 j& ~
  2.4、定期放油,放空气,除霜和清除水垢,保持设备良好的传热效果,避免冷凝压力过高和蒸发压力过低。
2 V; P5 h, h3 _6 ]* k+ E6 ?% w
  3、尽可能地改善制冷设备的工作条件:. H2 B2 X0 J8 P, k# s5 S  }. }6 q

- h9 b8 z8 L: F/ U/ O4 H  3.1、改善水质,减缓结垢,提高冷凝器的冷凝效果,降低冷凝温度。
  h: T9 ^, ?9 R( u% f5 o
- O6 q& ]( R) [5 F! v# B  3.2、制冷设备电动机负载率在0.4以下时,可将电动机由△改为Y接法,以提高功率因素,并要求△和Y接法能自动切换。
  y; t: _7 v' R* q+ X; y" j- b+ r6 F9 M
  4、尽量采用自动控制操作代替手动操作,可以实现制冷设备系统在最佳工况下运转,这样可以节电10-15%。