一、制冷设备系统运转情况经济分析
& t7 n: t' y4 t- m4 d2 n' W
8 p& ^8 C/ c: `4 W 制冷设备产冷量多少,与系统运转工况有直接关系,对于同一台结构,转速,制冷剂种类均已确定的压缩机,由于运转工况改变,操作管理不同,其产冷量和耗能也随着变化。! @8 [! L% h f3 _* B
1 V1 F2 x& Y# ^* w2 F$ g9 ^ 1、随着蒸发温度的降低,压缩机的压缩比增大,单位产冷量耗能增加。当增发温度每降低1℃,则要多耗电3%—4%。因此尽可能缩小蒸发温差,提高蒸发温度,不但节约电耗,还可以提高冷间的相对湿度。
2 M6 p( K3 H1 C; S7 ]
: X- c( S# ?5 [- ~' v4 f# ? 2、随着冷凝温度的升高,压缩机的压缩比增大,单位产冷量的耗能增加。冷凝温度在25—40℃之间,每升高1℃,增加耗电量3.2%左右。
8 U" A4 H6 Q2 Z7 e, l
8 M$ ?8 I5 h8 Q) @ 3、冷凝器和蒸发器的换热表面覆有油层时,会引起冷凝温度升高,蒸发温度降低,导致产冷量减少和耗电量增加。冷凝器内表面上积有0.1mm厚油层时,将使压缩机产冷量下降16.6%,耗电量增加12.4%;蒸发器内表面上积油0.1mm厚油层时,为了保持已定的低温要求,蒸发温度就下降2.5℃,耗电量增加9.7%。
+ H- v9 @6 L" r# G# b* M, A- S n% B- _ k- i) O
4、当空气聚集在冷凝器内时,会引起冷凝压力升高,不凝结气体分压力达到1.96×105Pa时,压缩机耗电量要增加18%。
1 P3 u* J+ o# z6 u
3 Y$ i+ a; \( n( g/ S 5、当冷凝器的管壁结水垢达到1.5mm时,冷凝温度比结垢前的温度上升2.8℃,耗电量增加9.7%。
. Y5 q$ `: l! G
" W8 { _) a# v$ R: A l0 s 6、蒸发器表面覆盖一层霜层,使其传热系数减小,尤其是翅片管外表面结霜时,不但增加了传热热阻,而且使翅片见的空气流动困难,减少外表的传热系数和散热面积。当室内温度低于0℃以下,蒸发器管组两侧温差为10℃时,蒸发器工作一个月后,其传热系数大约是结霜前70%左右。
5 ^( [( i5 k4 V% e
& R0 i- q: L. }+ M 7、压缩机吸入的气体允许一定的过热度,但过热度太大,吸入气体的比容增加,其产冷量降低,相对耗电量增加。
8 ?( Z. n0 p0 a, v5 j- ~* L
( E# W s9 ^1 a8 Z+ k4 R 8、压缩机来霜,迅速关小吸气阀,急剧地降低产冷量,相对增加耗电量。7 ]( n' u0 P7 d2 _' T
9 ?# j: Z5 p8 w4 [7 I2 d' |1 X4 o 通过以上分析可知,做好制冷设备运转管理,是提高制冷设备系统经济效益的总要一环。5 _/ k) D$ P4 H
+ M& }4 N! ?( A5 a9 J: g2 P4 P
二、制冷设备运转节能措施" x: h- i% w) X' _! @
% V# y' F; ]7 G7 a4 k. q- k 1、加强制冷设备运转管理,建立制冷设备用电管理和单耗统计制度。便于考核的用电量和材料消耗定额,增加必要的计量仪表和器具,开展节能和技术改造工作,从制度上把节能工作巩固下来。
6 E* ?% _9 Z" k1 \
. P2 D3 n2 i: k/ g) x- N; @+ k 2、正确操作与维护制冷设备:
1 i0 w; G6 z* v* ]1 J) q! O
/ l1 ]) M3 e6 @: N- ` 2.1、正确控制和调节系统供液量,并避免压缩机吸气过湿和过热现象的产生。
' K7 i& R" C1 {! V' }8 F0 L1 z& j: b
2.2、合理选择压缩机运转台数,使其制冷能力与系统的热负荷相匹配。
& j6 b- ^- F$ B7 d$ v! W: H7 z& D3 }6 H- Y5 K p
2.3、根据工艺要求和外界气温变化,适当调节风机和水泵的运转台数。$ ]7 C4 u [' ^. p [
, h! v' m" ?; I0 ] 2.4、定期放油,放空气,除霜和清除水垢,保持设备良好的传热效果,避免冷凝压力过高和蒸发压力过低。
/ ?# H& d: k$ d+ q ?) g
9 E+ O$ B1 r. X7 A7 ~9 f 3、尽可能地改善制冷设备的工作条件:
: a( \4 s: S+ U/ X5 N* x6 h' f& d/ ?5 Q
3.1、改善水质,减缓结垢,提高冷凝器的冷凝效果,降低冷凝温度。
% {( Q3 j7 l3 r9 I! N( K2 J/ A2 }( ^. c2 m- M' s; c' l9 R
3.2、制冷设备电动机负载率在0.4以下时,可将电动机由△改为Y接法,以提高功率因素,并要求△和Y接法能自动切换。! b( h6 |, i" V. q( c6 \5 x
+ |+ x% j/ g7 T0 o1 ~- a
4、尽量采用自动控制操作代替手动操作,可以实现制冷设备系统在最佳工况下运转,这样可以节电10-15%。 |
|