[产品讨论] 制冷设备系统运转情况分析和节能措施介绍

[复制链接]

43

主题

0

好友

555

积分

高中生

Rank: 4

威望
2 点
经验
360 点
积分
555
帖子
43
跳转到指定楼层
1
发表于 2019-5-22 14:52 |只看该作者 |倒序浏览
 一、制冷设备系统运转情况经济分析
) L1 R! S1 C, g; M2 ]/ [& ?) I- S6 i6 R. ?
  制冷设备产冷量多少,与系统运转工况有直接关系,对于同一台结构,转速,制冷剂种类均已确定的压缩机,由于运转工况改变,操作管理不同,其产冷量和耗能也随着变化。7 I: W4 N; [+ k% W

0 v; T8 m/ K. y  1、随着蒸发温度的降低,压缩机的压缩比增大,单位产冷量耗能增加。当增发温度每降低1℃,则要多耗电3%—4%。因此尽可能缩小蒸发温差,提高蒸发温度,不但节约电耗,还可以提高冷间的相对湿度。8 j9 }* ?3 w; ?

6 x4 Z1 p9 D% m- D/ B  ~6 }  2、随着冷凝温度的升高,压缩机的压缩比增大,单位产冷量的耗能增加。冷凝温度在25—40℃之间,每升高1℃,增加耗电量3.2%左右。
. J, T7 y; m3 o  c' d9 K+ P( D' `
! ]: q% b' V& A+ X% b  p  3、冷凝器和蒸发器的换热表面覆有油层时,会引起冷凝温度升高,蒸发温度降低,导致产冷量减少和耗电量增加。冷凝器内表面上积有0.1mm厚油层时,将使压缩机产冷量下降16.6%,耗电量增加12.4%;蒸发器内表面上积油0.1mm厚油层时,为了保持已定的低温要求,蒸发温度就下降2.5℃,耗电量增加9.7%。# H: L( P$ `) g3 l5 W' G
* s# d. n( k2 I' y* [% f
  4、当空气聚集在冷凝器内时,会引起冷凝压力升高,不凝结气体分压力达到1.96×105Pa时,压缩机耗电量要增加18%。
9 B" T% S6 K( `$ d: y# k
' @; U# Z0 \0 b+ {8 W  5、当冷凝器的管壁结水垢达到1.5mm时,冷凝温度比结垢前的温度上升2.8℃,耗电量增加9.7%。
2 N% ]* F* K: ~: y. t( g
. c9 B7 Z& R3 `" w) k  6、蒸发器表面覆盖一层霜层,使其传热系数减小,尤其是翅片管外表面结霜时,不但增加了传热热阻,而且使翅片见的空气流动困难,减少外表的传热系数和散热面积。当室内温度低于0℃以下,蒸发器管组两侧温差为10℃时,蒸发器工作一个月后,其传热系数大约是结霜前70%左右。
  ]; J6 \, J( o; M: m2 B7 H; A3 @! V" T) y4 n9 S& u5 z% a  W7 f8 U
  7、压缩机吸入的气体允许一定的过热度,但过热度太大,吸入气体的比容增加,其产冷量降低,相对耗电量增加。
2 Z+ R; L/ B2 p3 L4 b. {! k) W* z8 l
  8、压缩机来霜,迅速关小吸气阀,急剧地降低产冷量,相对增加耗电量。
5 V+ q% O) P; s. U4 ?; Q5 n' |" b) }) C( y
  通过以上分析可知,做好制冷设备运转管理,是提高制冷设备系统经济效益的总要一环。
+ a6 D# ?6 }/ i2 O. N4 }2 e, l- K4 ~! P6 ?6 I. V" [
  二、制冷设备运转节能措施" D! i' Y( x# J3 v( ^
* l& ^# w* d2 @* x/ a  h9 a1 K
  1、加强制冷设备运转管理,建立制冷设备用电管理和单耗统计制度。便于考核的用电量和材料消耗定额,增加必要的计量仪表和器具,开展节能和技术改造工作,从制度上把节能工作巩固下来。
! B! I; c2 `7 M- }. z/ t% L+ m$ |' R, m7 T9 u& \8 c+ ~" u5 A! _
  2、正确操作与维护制冷设备:4 d) U: [/ W" a: W- K9 z$ P: \
$ L. L0 P5 U. x# o
  2.1、正确控制和调节系统供液量,并避免压缩机吸气过湿和过热现象的产生。$ L' f- U; @; @; o( `6 ?

5 q4 m; F( Q/ E4 z8 D9 @3 \  2.2、合理选择压缩机运转台数,使其制冷能力与系统的热负荷相匹配。
6 i5 |: _. ?& h# U( S  q, I
2 j* a+ Z: q% z7 r: D: F  2.3、根据工艺要求和外界气温变化,适当调节风机和水泵的运转台数。7 _8 i8 p6 t- C' z7 I4 ]& Q: k- o

5 x& Y; o! F* b; B  2.4、定期放油,放空气,除霜和清除水垢,保持设备良好的传热效果,避免冷凝压力过高和蒸发压力过低。$ P) x# l1 }2 J5 E" S1 s0 `

. ?+ R! m- T, I' B+ X# {! K1 y" B  3、尽可能地改善制冷设备的工作条件:
# [/ e. B/ o% f7 A4 k. a  B# h) |- I6 f# j2 T. z( u
  3.1、改善水质,减缓结垢,提高冷凝器的冷凝效果,降低冷凝温度。
% ?7 T; J# F8 M4 ]& e7 e5 d7 z7 c8 m4 J8 G
  3.2、制冷设备电动机负载率在0.4以下时,可将电动机由△改为Y接法,以提高功率因素,并要求△和Y接法能自动切换。+ p6 z) E- J( `: h0 z; k, ]
. k* A0 Q8 x  i' Q9 U
  4、尽量采用自动控制操作代替手动操作,可以实现制冷设备系统在最佳工况下运转,这样可以节电10-15%。