一、制冷设备系统运转情况经济分析" U0 t: U) p6 F" p
4 w- J, B& q7 v0 r3 P& \
制冷设备产冷量多少,与系统运转工况有直接关系,对于同一台结构,转速,制冷剂种类均已确定的压缩机,由于运转工况改变,操作管理不同,其产冷量和耗能也随着变化。
0 \# D8 e- q* `# g$ s; n# I! S2 M
1、随着蒸发温度的降低,压缩机的压缩比增大,单位产冷量耗能增加。当增发温度每降低1℃,则要多耗电3%—4%。因此尽可能缩小蒸发温差,提高蒸发温度,不但节约电耗,还可以提高冷间的相对湿度。
9 n h) Z9 s2 r9 Y4 |
# g! G* d' w8 ^% A 2、随着冷凝温度的升高,压缩机的压缩比增大,单位产冷量的耗能增加。冷凝温度在25—40℃之间,每升高1℃,增加耗电量3.2%左右。4 } D+ k6 A3 N! h) Z3 ~1 `
0 O- F# x' T, U+ X) u3 ]
3、冷凝器和蒸发器的换热表面覆有油层时,会引起冷凝温度升高,蒸发温度降低,导致产冷量减少和耗电量增加。冷凝器内表面上积有0.1mm厚油层时,将使压缩机产冷量下降16.6%,耗电量增加12.4%;蒸发器内表面上积油0.1mm厚油层时,为了保持已定的低温要求,蒸发温度就下降2.5℃,耗电量增加9.7%。
$ W( v% m* n {7 ^+ G( x. K+ ~6 g5 S! D6 a1 O
4、当空气聚集在冷凝器内时,会引起冷凝压力升高,不凝结气体分压力达到1.96×105Pa时,压缩机耗电量要增加18%。
P, p2 L3 p5 A0 M( I( t2 o* f# s! T
5、当冷凝器的管壁结水垢达到1.5mm时,冷凝温度比结垢前的温度上升2.8℃,耗电量增加9.7%。
, @2 ^$ H; I( x: k
& E; {1 a/ S& g1 j$ a- l+ y 6、蒸发器表面覆盖一层霜层,使其传热系数减小,尤其是翅片管外表面结霜时,不但增加了传热热阻,而且使翅片见的空气流动困难,减少外表的传热系数和散热面积。当室内温度低于0℃以下,蒸发器管组两侧温差为10℃时,蒸发器工作一个月后,其传热系数大约是结霜前70%左右。7 V1 }# k3 |7 h, i5 \+ i
+ L% r# v0 P6 {! y- A; x( e
7、压缩机吸入的气体允许一定的过热度,但过热度太大,吸入气体的比容增加,其产冷量降低,相对耗电量增加。- L$ N! z" R" Z* Z7 g
- g8 w1 Y q: `3 H, u
8、压缩机来霜,迅速关小吸气阀,急剧地降低产冷量,相对增加耗电量。
9 V: O% V3 D. i2 v5 D$ y# V1 E8 ]
~9 O0 d, g( c- t7 O# T [ 通过以上分析可知,做好制冷设备运转管理,是提高制冷设备系统经济效益的总要一环。/ f$ e* j6 T2 C5 P' S5 o& ~
+ ?% g/ @' O$ R9 [- T; H
二、制冷设备运转节能措施
7 y$ ?; k1 l7 R8 G" ? g8 ` U
: P1 P7 D& m9 C- m5 t; ]1 Q9 h& ? 1、加强制冷设备运转管理,建立制冷设备用电管理和单耗统计制度。便于考核的用电量和材料消耗定额,增加必要的计量仪表和器具,开展节能和技术改造工作,从制度上把节能工作巩固下来。4 n# v$ b9 z M! S; z) _
7 s# W ?) a8 }3 Y, g7 G$ f 2、正确操作与维护制冷设备:' m7 u: l( ^* K( i) w( ?) D" _
) }& T. H3 g& Y* m0 |; t- G. S
2.1、正确控制和调节系统供液量,并避免压缩机吸气过湿和过热现象的产生。0 z* B9 ]# T% \( q \0 D
) D& L' r3 Q# ?: g$ }2 }8 ]
2.2、合理选择压缩机运转台数,使其制冷能力与系统的热负荷相匹配。% F: E+ j7 [% ?( c9 b! h
( x2 n+ P- X5 [2 u; I' T 2.3、根据工艺要求和外界气温变化,适当调节风机和水泵的运转台数。
" P8 P$ Q r6 Q- O
6 y( X. ]- ~* x/ O' _' w9 \. h, w 2.4、定期放油,放空气,除霜和清除水垢,保持设备良好的传热效果,避免冷凝压力过高和蒸发压力过低。
: }+ @2 E$ t9 R1 S8 R: P( ~/ c9 y) O4 k" ]
3、尽可能地改善制冷设备的工作条件:
' t9 q: _7 x0 ^! V! {
2 X4 r' U& C) c) j 3.1、改善水质,减缓结垢,提高冷凝器的冷凝效果,降低冷凝温度。
7 {1 Z! g& y6 u, X0 C$ @
" j9 T. U- O# Y3 y$ \ 3.2、制冷设备电动机负载率在0.4以下时,可将电动机由△改为Y接法,以提高功率因素,并要求△和Y接法能自动切换。
+ L( K+ X% |' ?% M- { I7 x n$ o) ^! [7 S- D
4、尽量采用自动控制操作代替手动操作,可以实现制冷设备系统在最佳工况下运转,这样可以节电10-15%。 |
|