在工业冷水机新机启动时,或多或少都曾遇到过出现报警的情况。一般情况下,用户发现报警响起时,会看到温控器的红色亮,然后出水口无水或流量小,这种情况可判断为流量报警,那么当工业冷水机出现流量报警时该如何解决?下面酷凌时代小编为您介绍:, X+ W0 o* }+ s, f: M4 R) I
8 \" L5 @. m0 Y0 S8 |$ l" x
: w9 Y/ ]+ r, Y/ d
( |( Z, {; K; K
工业冷水机出现流量报警情况,通常分为以下三种:: g! O& l$ o3 p
% q+ J) a( F0 |) d; V
1、流量指示灯红色灯亮,温控器正常显示水温,有蜂鸣报警声。
- [* e3 h4 [2 W/ X% V
* B1 o- j& T8 ~/ T, q( O4 w 2、流量指示灯红色灯亮,温控器无显示,有蜂鸣报警声。) m. N8 R; ?" l% T: s+ a
0 h9 u4 t# |3 s; M/ v
3、流量指示灯红色灯亮,温控器显示8.88,有蜂鸣报警声。
- c) N; \0 y- t% j5 M8 ?. x3 l% U8 i
根据以上情况,分析流量报警的原因:5 m) Z9 }; H& ]. U6 s9 Q
* X# X7 ^& B, u d5 Q" s( o& O
1、工业冷水机水循环管路不通畅。 {3 `% \3 g' v; E- X4 l3 S
9 K4 }$ h' o1 W
2、工业冷水机水箱水位低于水循环管路入水口
|+ c& }: u0 v/ m" t% `: e0 b) s; R% f1 U" C- M
3、工业冷水机配件或线路出现故障。
9 ^! P* v p& }8 Y$ c
2 Q9 g3 `1 N. h 工业冷水机出现流量报警时的解决方法:
% z. R/ c" r. w$ E/ ~9 m6 o: W& Y% |. ^' g$ w
1、可先关闭冷水机电源,用一段水管将出水口和入水口短接起来,再开启冷水机,观察冷水机是否继续报警。
, B! B6 O5 @" P3 W: N, i- z
: G4 {8 D' f/ p" ?+ O# d 2、若短接之后报警取消,流量指示灯红灯灭,绿灯亮,则可判断冷水机内部问题,此时的主要原因是冷水机外部水循环管路不通畅的问题,比如堵塞或者管道弯折;用户可以检查冷水机外部水循环管道。
; G* Z& q1 j9 ?, @
, a ]* h$ [, L3 o# L7 ? 3、若工业冷水机继续报警(流量指示灯红灯亮,绿灯灭),此时的主要原因有两个,一个原因是工业冷水机水箱水位过低,可检查水位计显示窗,把水加到水箱水位显示的绿色区域,并检查水循环管有无漏水。另一个原因是工业冷水机内部水循环管道堵塞,应检查冷水机内部水循环管道,保持冷水机内部循环管道的通畅。1 Q7 A5 D) q- B6 O
3 w" T) S$ p" N* x9 D3 [& L3 _6 G
以上所介绍的内容,就是工业冷水机出现流量报警时的解决方法。当出现工业冷水机出现流量报警的情况时,可按照以上方法一步步进行检查,从而根据原因通过相对应的方法进行解决即可。