在工业冷水机运行过程中,估计有不少的朋友都曾遇到过工业冷水机出现结霜的问题。一般情况下,如果是压缩机的低压管结霜,则是正常,如果是其它地方出现结霜现象,企业应及时停机进行检查,以防机组发生故障,缩短工业冷水机的使用寿命。那么当工业冷水机运行过程中出现结霜怎么办呢?下面酷凌时代小编为您介绍:5 s$ p9 W+ }6 g
8 p+ Y" v+ e' o" p' T- E
工业冷水机出现结霜的解决方法:6 U/ U5 P9 v6 n% s
( X8 M% C5 n* e# Y' z 1、检查制冷剂的量是否在标准范围内。制冷剂无论是充注的过多或是过少,都会影响到工业冷水机能否正常运行。; w* z; `: X/ q; ~; _
) O+ t3 j7 Y$ E& n t! S8 F 2、是否是多台工业冷水机组并联使用,如果冷水机开启数量多,那么要查看是否因为结霜机组的开机时间过长所导致(组合机组有控制面板可按需求设定各台工业冷水机的开停时间)。) o/ W2 S4 z7 g+ S0 t3 G: M* v9 L0 ~
4 E: i" }3 ~' k5 Z
3、如果是一台工业冷水机,则请检查膨胀阀的开启度是否过大。可以微调小点(如果是电子膨胀阀可调电路控制面板)。
* {1 w2 W9 {6 K6 h
, w" k" T: d+ H" E, u5 i+ Z: B 4、如果膨胀阀的开启度过小,或者有堵塞,那么制冷剂的供液量会减少,会使得蒸发温度偏低,造成蒸发器翅片上结霜;如果制冷剂蒸发不完流回到回气管和压缩机中继续蒸发,则会造成压缩机和回气管结霜。3 c- h+ c7 d( n! [( l7 l" q
" G" S) G. g6 F 5、检查是否因为过滤器过脏,或者蒸发器翅片过脏使得换热效果差,制冷剂蒸发不完流回到回气管和压缩机中继续蒸发导致结霜。% I6 \$ T' t/ z. m% d
7 l1 M D \ n0 i+ ^
6、如果工业冷水机的运行环境不佳,或者空气不流通,同样会导致散热效果不好影响到机组结霜。! I% s' {8 A& D/ u# T3 y
) u- Y* G( E- ^; v6 @% |, b: r- N5 e
以上所介绍的内容,就是工业冷水机出现结霜的解决方法。当工业冷水机出现结霜故障,一定要及时利用专业的方法完成故障处理,确保工业冷水机安全、稳定运行,从而为保持稳定的运行效率提供保障。; R5 R' P8 {- S8 k8 q' K& S$ ~
" l$ w% v/ g- ?7 E# V) i: Y( i1 L
酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532 |
|