在工业冷水机运行过程中,估计有不少的朋友都曾遇到过工业冷水机出现结霜的问题。一般情况下,如果是压缩机的低压管结霜,则是正常,如果是其它地方出现结霜现象,企业应及时停机进行检查,以防机组发生故障,缩短工业冷水机的使用寿命。那么当工业冷水机运行过程中出现结霜怎么办呢?下面酷凌时代小编为您介绍:
n" t; q/ O5 i0 q( a* \4 v. F2 ?! B4 U' A- I3 W/ T6 `
工业冷水机出现结霜的解决方法:
: q, e, g& f( T0 z( Y
2 R! y. @9 a5 E$ G( T4 M 1、检查制冷剂的量是否在标准范围内。制冷剂无论是充注的过多或是过少,都会影响到工业冷水机能否正常运行。. d# t1 m7 O4 ^) ?1 x
8 T: t7 p9 c0 c) }8 r3 n
2、是否是多台工业冷水机组并联使用,如果冷水机开启数量多,那么要查看是否因为结霜机组的开机时间过长所导致(组合机组有控制面板可按需求设定各台工业冷水机的开停时间)。
+ Y2 d2 H) h: A* a7 l9 a# K/ r: i1 ^: v
3、如果是一台工业冷水机,则请检查膨胀阀的开启度是否过大。可以微调小点(如果是电子膨胀阀可调电路控制面板)。* X! s( C( O7 N# r( Z. ^4 F
: V: y# i" U8 V, s
4、如果膨胀阀的开启度过小,或者有堵塞,那么制冷剂的供液量会减少,会使得蒸发温度偏低,造成蒸发器翅片上结霜;如果制冷剂蒸发不完流回到回气管和压缩机中继续蒸发,则会造成压缩机和回气管结霜。
- n( L) A. B2 H+ _# B1 W) R$ f$ O1 }* ^/ s/ C' N7 A2 f# H1 I
5、检查是否因为过滤器过脏,或者蒸发器翅片过脏使得换热效果差,制冷剂蒸发不完流回到回气管和压缩机中继续蒸发导致结霜。% p4 i5 M* W& I2 h9 t" C0 h. w
/ C8 Z9 U# `8 K% N4 F4 Z 6、如果工业冷水机的运行环境不佳,或者空气不流通,同样会导致散热效果不好影响到机组结霜。
* H5 Z6 w6 A0 W* Z. s8 h2 j4 x8 o% i# n, m0 y; J8 F% ]+ Y
以上所介绍的内容,就是工业冷水机出现结霜的解决方法。当工业冷水机出现结霜故障,一定要及时利用专业的方法完成故障处理,确保工业冷水机安全、稳定运行,从而为保持稳定的运行效率提供保障。! t) A& @% l( E, p7 M. x
- D6 \& e1 R2 B! O9 Q 酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532 |
|