[产品讨论] 工业冷水机运行过程中出现结霜怎么办?-酷凌时代

[复制链接]

187

主题

0

好友

2597

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
2 点
经验
2050 点
积分
2597
帖子
187
跳转到指定楼层
1
发表于 2019-8-5 16:05 |只看该作者 |倒序浏览
  在工业冷水机运行过程中,估计有不少的朋友都曾遇到过工业冷水机出现结霜的问题。一般情况下,如果是压缩机的低压管结霜,则是正常,如果是其它地方出现结霜现象,企业应及时停机进行检查,以防机组发生故障,缩短工业冷水机的使用寿命。那么当工业冷水机运行过程中出现结霜怎么办呢?下面酷凌时代小编为您介绍:( J. x" s. k' j
2 W& m& i5 C. l
  工业冷水机出现结霜的解决方法:
/ @1 y7 d* Y$ x" M0 G- R( s7 L! q: }) S/ q3 w: l5 `
  1、检查制冷剂的量是否在标准范围内。制冷剂无论是充注的过多或是过少,都会影响到工业冷水机能否正常运行。
6 B, }; S9 v9 {- |/ S- P1 I0 C( z
  2、是否是多台工业冷水机组并联使用,如果冷水机开启数量多,那么要查看是否因为结霜机组的开机时间过长所导致(组合机组有控制面板可按需求设定各台工业冷水机的开停时间)。
$ J  ]# U2 c" u' u9 h
' c5 ?  S  k& g* p  3、如果是一台工业冷水机,则请检查膨胀阀的开启度是否过大。可以微调小点(如果是电子膨胀阀可调电路控制面板)。
1 l# D; R! m' Y4 z$ l  Z6 z
/ C: w+ _9 {: ~  4、如果膨胀阀的开启度过小,或者有堵塞,那么制冷剂的供液量会减少,会使得蒸发温度偏低,造成蒸发器翅片上结霜;如果制冷剂蒸发不完流回到回气管和压缩机中继续蒸发,则会造成压缩机和回气管结霜。
* C9 N3 [3 N1 ^& p
6 x; @& R( k2 A6 o# }! K  5、检查是否因为过滤器过脏,或者蒸发器翅片过脏使得换热效果差,制冷剂蒸发不完流回到回气管和压缩机中继续蒸发导致结霜。9 Q  i. S) t% @! |  f7 |3 s- W
% A  [! b0 k' i
  6、如果工业冷水机的运行环境不佳,或者空气不流通,同样会导致散热效果不好影响到机组结霜。7 p  d# {; g, @( I

7 D* B1 U! m5 A! z: u2 G* U  以上所介绍的内容,就是工业冷水机出现结霜的解决方法。当工业冷水机出现结霜故障,一定要及时利用专业的方法完成故障处理,确保工业冷水机安全、稳定运行,从而为保持稳定的运行效率提供保障。
$ R$ o% L+ H7 I0 H" @( G6 {
% I3 i7 P+ Z/ n) k9 P3 q9 Q  酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532