我们知道,冷冻式干燥机的运行方式是手动兼自动运行,根据需要,确定连续运行或间断运行。其主要作用是利用冷媒与压缩空气进行热交换,使上游的压缩空气温度降到2~10℃范围的露点温度,去除空气中的水蒸汽、油雾和颗粒物。那么,冷冻式干燥机启动运行有哪些需要注意的呢?下面,我们就简单说说冷冻式干燥机启动运行的哪些事儿。
# K; ~, h/ q; Z% i: l9 G/ o
7 P4 \! O4 {. Z) F# i6 L. T" A4 B一、冷冻式干燥机启动前的检查3 I/ |7 w, A, O" P- f
% Q# _5 W: y: h9 q( x7 u* M1、管网系统所有阀门均处于正常待工作状态。
) x, b8 `* t- R3 V# h8 N' P3 D0 q# Z8 E+ y- H+ Q5 t3 G
2、仪表盘上冷媒高压表、冷媒低压表有指示,且基本相等。
u3 Q M N; e6 K4 g! T8 F3 D3 f
3、冷却水阀门打开,水压应在0.15~0.4MPa之间(参考供应商技术手册),水温在31℃以下。" ^. m. |/ ^+ Z7 W
. {/ T3 }! e+ w$ U4、检查电源电压、相数、频率是否符合规定(请参照铭牌),电压不得超过额定值10%(参考供应商技术手册)。
- ]5 s) B# T3 F2 t" P
0 p5 ~; T0 z3 B5 L0 u二、冷冻式干燥机的启动及运行
2 O3 K4 g/ K- g+ d- B5 M% T3 I7 t" t; B( T K b
1、启动
1 v8 m" U* X I' j' W/ l$ x* x9 y* c7 u" ~
(1)按下“启动”按钮,交流接触器延迟3分钟后启动,冷媒压缩机开始运转。
7 |9 x U7 [. R5 e. C* U% n
& k% r+ Z- I" @0 i" c' U7 |- k(2)观察仪表板,冷媒高压表应缓慢上升至1.4MPa(参考供应商技术手册)左右,冷媒低压表应缓慢下降至0.4MPa(参考供应商技术手册)左右;此时机器已进入正常工作状态。( k7 o; X4 t2 K; t4 N" o
5 @) o2 w' I( p' K9 K! ]
(3)在干燥机运转3~5分钟后,先缓慢打开入口空气阀门,再按照加负载速率打开出口空气阀门,直至满负荷。
) T0 U/ b# m1 r3 {: o1 O4 N. ]
0 c; C$ f0 J! Z1 }( E' B(4)检查入、出口空气压力表是否正常(两表读数差0.03MPa应属正常)。 R. L$ P( ]7 a; t
1 R7 i! I" a' f* [8 l" D(5)检查自动排水器排水是否正常。# n4 w( e9 M0 u+ f! T
8 _$ v. A6 n v' D' T(6)定时检查干燥机工况,记录空气入、出口压力,冷媒高、低压力等。: C( Z/ v* C% q: C4 F
' }' z( \- V5 m
2、停机) S; f, Y" b6 Q/ A+ C
6 q0 T3 y, o4 O7 i, }% d# p2 R
(1)关出口空气阀门。
+ b* T0 K: V5 k! m
7 j2 H4 N3 |. V" h1 U8 b(2)关入口空气阀门。
" S/ y( W; H$ h4 k3 l4 H3 z
9 g8 } R% ^$ H! E7 p(3)按下“停止”按钮即可。
, `1 I5 j( O1 M& F* G# P3 `# k: v t
3、运行中注意事项6 l1 t" I% W9 B; i o
: z; [4 g3 l& `# D, R(1)请勿连续启动冷媒压缩机,每小时启停次数不得大于6次。" p/ _6 n1 G0 M* ~$ z' ~
- Y4 ]. p4 K `+ a
(2)避免在无负载下长时间运转。
( ^8 I* k" j2 l! Z; a# o% }- Y
7 f7 L1 J# H0 P0 [7 [(3)为了保证供气质量,务必遵守开机、停机顺序。% ]3 x5 e# I9 v' E
' o; ?$ Y9 A( o# k①开机:让干燥机运转3~5分钟后再开空压机或进气口阀门。
; X, U' L- P7 H$ M+ ]
& j9 A1 d0 y/ z( z! e; G& v7 r3 m②关机:先关空压机或出气口阀门再关干燥机。
+ v: ~0 e+ l2 i: G+ r
+ H/ ~9 k1 ~$ H6 D( H( Y/ r) b! q! z(4)管网中有跨接于干燥机进、出气口的旁路阀,在运行时一定要将旁路阀关紧,避免未经处理的空气进入下游用气管网。) k0 w7 o" J8 _6 x
5 m. _) p( e6 y) M2 y" v: _! a2 Q
(5)空气压力不得超过0.95MPa(参考供应商技术手册)。
/ B$ l) |: \3 q" N3 ]( m7 Y t5 g- ^# |8 b4 M* r
(6)冷却水温度不超过31℃。' \3 |9 D$ u% t [
5 m, T% J& l0 B1 ?3 v: I
(7)入口空气温度不超过45℃。% b" [. ]0 Z5 i: c( H+ x- `7 a
9 u/ @3 B5 Y- i: V(8)在环境温度低于2℃时请不要开机。1 W, V" \4 T- A- r3 I
% R* U: y' g+ l% h3 B$ Z& P(9)一般操作只要控制“启动”、“停止”按钮即可。/ C! w( _/ ~& I8 K) L% _$ J: H
6 g+ ~! Y; G6 z0 m% o3 `
(10)电控柜内时间继电器设定不得少于3分钟。
' T P) U2 h. U/ r' @; @. G V2 N* D9 Z7 D- ?
(11)风冷型冷干机冷却风扇受压力开关控制,冷干机在环境温度较低工作时,风扇不转属正常现象。随着冷媒高压增加风扇会自动启动。9 B& r d3 t5 `0 C# `, k
" G" @8 m( D7 t8 |! y好了,关于冷冻式干燥机启动运行的哪些事儿就简单的介绍到这里了,意朗空压机20年专业研发与生产螺杆空压机,拥有专业的技术服务团队,根据你空压机的需求,为您定制更加专业的冷冻式干燥机,了解更多相关资讯,记得关注我们哦!4 c# |7 ?, _9 L