我们知道,冷冻式干燥机的运行方式是手动兼自动运行,根据需要,确定连续运行或间断运行。其主要作用是利用冷媒与压缩空气进行热交换,使上游的压缩空气温度降到2~10℃范围的露点温度,去除空气中的水蒸汽、油雾和颗粒物。那么,冷冻式干燥机启动运行有哪些需要注意的呢?下面,我们就简单说说冷冻式干燥机启动运行的哪些事儿。% F4 X; I0 j) g  H

' I5 {0 I! T/ H+ O& w一、冷冻式干燥机启动前的检查9 Z) \* ~- h* T) E: ]
) p& ^2 H: r( T' Z& ?5 k) D0 N
1、管网系统所有阀门均处于正常待工作状态。; B* K2 R7 W- j) I1 y
/ k. M7 s( u; ?% s( @3 |1 T0 b
2、仪表盘上冷媒高压表、冷媒低压表有指示,且基本相等。4 F5 ?9 U7 c# {; }: B9 x% D
% z$ X5 }3 D' w$ ?( i
3、冷却水阀门打开,水压应在0.15~0.4MPa之间(参考供应商技术手册),水温在31℃以下。
) ^0 c0 w& p" U  J' n4 d0 @
- w5 m& S& R. F: h  y# R, b4、检查电源电压、相数、频率是否符合规定(请参照铭牌),电压不得超过额定值10%(参考供应商技术手册)。
5 Z" i2 l1 }6 ^4 k! \% ]$ h7 O6 e' A$ i" F
二、冷冻式干燥机的启动及运行& n% H$ Z" ^+ G- `4 V+ O
1 M8 m, ]7 P) w. t3 N: h3 J8 A
1、启动3 U# x6 j, i* b* [7 {
& J. `& q5 v8 x" X8 @
(1)按下“启动”按钮,交流接触器延迟3分钟后启动,冷媒压缩机开始运转。
* X) T: W# {: W" p5 |1 s/ U$ M) A# m
(2)观察仪表板,冷媒高压表应缓慢上升至1.4MPa(参考供应商技术手册)左右,冷媒低压表应缓慢下降至0.4MPa(参考供应商技术手册)左右;此时机器已进入正常工作状态。
8 d9 w3 w4 g! H, S
% F- \" B( H( x9 q3 @! i2 ^6 R( J9 v(3)在干燥机运转3~5分钟后,先缓慢打开入口空气阀门,再按照加负载速率打开出口空气阀门,直至满负荷。
+ u, k5 _6 S7 p7 A. I
- R0 W4 Z+ V  o(4)检查入、出口空气压力表是否正常(两表读数差0.03MPa应属正常)。0 M5 \  F; J* j; }6 n4 x$ c
: k3 P/ Q6 Q" a6 x% t* B
(5)检查自动排水器排水是否正常。
& J: u- \* Y  M1 Y! Q7 j7 h9 ?! F2 H0 U& }+ ]
(6)定时检查干燥机工况,记录空气入、出口压力,冷媒高、低压力等。
$ V: s/ }- ]) o; s: l' U# u8 V& z- W6 [7 a  j8 O% q: A, H7 X; G$ j
2、停机
& Z5 D  J$ Z. D4 }+ K2 m8 Y; _
& e2 o# q/ P; d; V' G1 j1 _& A(1)关出口空气阀门。4 b; T% |1 h: q0 M. a7 R
6 P' r4 ~+ d% v8 ~
(2)关入口空气阀门。1 G2 r) u4 b9 K3 H/ C

* `' t! H( M1 F: B8 S(3)按下“停止”按钮即可。
* }- Y9 M  N9 }& @8 s6 R, |2 Y  R) y
3、运行中注意事项8 P/ O2 @$ j, @7 I
/ R1 O, q; \- }# I* Z$ {
(1)请勿连续启动冷媒压缩机,每小时启停次数不得大于6次。
/ ]) f6 }6 O; P1 ~8 u
  Y7 F0 Q+ b8 ?* j(2)避免在无负载下长时间运转。0 n1 z2 x5 c9 A5 `# e0 G

* ~: J* B) Z! D(3)为了保证供气质量,务必遵守开机、停机顺序。
: V- b2 y* h$ k
! c. H1 S( U# w' v2 B①开机:让干燥机运转3~5分钟后再开空压机或进气口阀门。
6 q- I) g! u! f; N  }* `$ s
1 D! Y1 R. M, S' j②关机:先关空压机或出气口阀门再关干燥机。# i, b' A/ D7 N$ U' }* `5 S3 }# g
0 b0 y: }9 B! d! @+ W8 Y8 p, |: q& h
(4)管网中有跨接于干燥机进、出气口的旁路阀,在运行时一定要将旁路阀关紧,避免未经处理的空气进入下游用气管网。
/ X: M1 @+ o" d7 S1 \
  G; n% o: C, m  y% r  O(5)空气压力不得超过0.95MPa(参考供应商技术手册)。$ H5 {9 L7 c9 [3 N0 H8 R3 R) g5 a

" |* G3 E0 e1 n& e' Y: M( k- W% x(6)冷却水温度不超过31℃。
4 Z2 ?5 U- S, U4 }9 o# s: m
9 Q2 ], j8 c6 n& f(7)入口空气温度不超过45℃。
. E, Q5 S, ]& |
0 T- z7 `2 F, Y7 \1 `& T! w) N(8)在环境温度低于2℃时请不要开机。; b; x" ^1 F- f* f3 u8 b

) D3 ]: X+ a2 }- L6 q& x(9)一般操作只要控制“启动”、“停止”按钮即可。
. o; `1 C+ R: B4 K) F0 T. \" ^
1 k( d( ?$ \9 X$ H: z# |(10)电控柜内时间继电器设定不得少于3分钟。% D  W0 t; F! q+ }# K

2 S2 p; i/ n% k. a( I' S(11)风冷型冷干机冷却风扇受压力开关控制,冷干机在环境温度较低工作时,风扇不转属正常现象。随着冷媒高压增加风扇会自动启动。
7 ]- M. m& v0 o# |( {
0 w) U9 J) i* u; K' ]" z好了,关于冷冻式干燥机启动运行的哪些事儿就简单的介绍到这里了,意朗空压机20年专业研发与生产螺杆空压机,拥有专业的技术服务团队,根据你空压机的需求,为您定制更加专业的冷冻式干燥机,了解更多相关资讯,记得关注我们哦!
; `* b# D5 V) V
" }: M) d: X8 |原文:简单说说冷冻式干燥机启动运行的哪些事儿