我们知道,冷冻式干燥机的运行方式是手动兼自动运行,根据需要,确定连续运行或间断运行。其主要作用是利用冷媒与压缩空气进行热交换,使上游的压缩空气温度降到2~10℃范围的露点温度,去除空气中的水蒸汽、油雾和颗粒物。那么,冷冻式干燥机启动运行有哪些需要注意的呢?下面,我们就简单说说冷冻式干燥机启动运行的哪些事儿。
3 C1 s5 E/ D! o4 r& x2 e+ L' K4 e2 n$ \% h* i: L, H3 W& b$ z
一、冷冻式干燥机启动前的检查, ~5 X6 {% F) U. b4 v( M

; M  n/ ?' [. R1 X7 F6 `( b1、管网系统所有阀门均处于正常待工作状态。
' m( o2 @! ~: ?+ s' M$ Z- j* [/ w: `; ]+ F  n  a# j6 e$ x1 f6 @
2、仪表盘上冷媒高压表、冷媒低压表有指示,且基本相等。
7 ~) w" F4 |$ y6 T& ~9 p! y( G. G  ?! l! T
3、冷却水阀门打开,水压应在0.15~0.4MPa之间(参考供应商技术手册),水温在31℃以下。: i1 A$ z' ]3 \+ l

, K8 p. O, E" y) s. a7 _- e8 X' Y9 Y' w4、检查电源电压、相数、频率是否符合规定(请参照铭牌),电压不得超过额定值10%(参考供应商技术手册)。
4 C4 F4 I9 ?1 G( o% m2 z
) g! k" x" G: |2 U二、冷冻式干燥机的启动及运行
; S; x( \5 r3 y; |/ _/ y) n1 p" P' y. H( J" N5 L4 F
1、启动
  k6 a& w: |# v
! w4 t" M# _# B$ l( @2 H) d  }(1)按下“启动”按钮,交流接触器延迟3分钟后启动,冷媒压缩机开始运转。# S2 X- I/ {* E
  J$ r& O5 U! i9 y  }: M
(2)观察仪表板,冷媒高压表应缓慢上升至1.4MPa(参考供应商技术手册)左右,冷媒低压表应缓慢下降至0.4MPa(参考供应商技术手册)左右;此时机器已进入正常工作状态。7 Y- L3 ^8 [9 C7 W4 Z, h6 j( F

# X2 w% x; i' j/ w(3)在干燥机运转3~5分钟后,先缓慢打开入口空气阀门,再按照加负载速率打开出口空气阀门,直至满负荷。
/ ?1 |+ h. R% |; ?$ e8 V) m) H7 q
! @: q3 f( r& M! J% L7 e(4)检查入、出口空气压力表是否正常(两表读数差0.03MPa应属正常)。! W, a* W/ N5 {7 i# K8 ]- s% `; i" z

$ H& Z+ ?4 T" ]5 w1 Q, r% }8 r(5)检查自动排水器排水是否正常。7 q" r9 |3 ~% r

0 V: I0 K  F, K(6)定时检查干燥机工况,记录空气入、出口压力,冷媒高、低压力等。0 U2 M: |# e8 p/ Y+ }& S

: @0 Y+ g/ J! s4 x5 {2、停机
3 v% E. F1 K* `2 V  p) O* R' Q9 a6 f% g* @
(1)关出口空气阀门。8 `+ n# R# Q& J. {  u+ o: B, z

7 H' @7 ^5 d" M(2)关入口空气阀门。
) _  Q9 ^2 w6 y7 J2 V7 R, Z0 Q* g" O5 ^3 L1 r: _2 I4 Z
(3)按下“停止”按钮即可。5 v( ^" e& g' N+ W- B/ F8 g

0 E- r- w7 C8 v0 y- p9 p3、运行中注意事项
6 K' l( Q  F: X. n1 P
) |: T. s2 R3 d- E! ]) |' \/ F(1)请勿连续启动冷媒压缩机,每小时启停次数不得大于6次。- H+ r8 b9 G, E# m; D9 p

/ N% n) j9 ], k. I# G(2)避免在无负载下长时间运转。. P& g( n6 S7 h: l. B: p) c
3 o( V: U) O8 H7 N" U
(3)为了保证供气质量,务必遵守开机、停机顺序。% d8 J1 h/ J4 E3 `( b

+ l4 {8 _% Z4 y7 S6 H) y4 m①开机:让干燥机运转3~5分钟后再开空压机或进气口阀门。6 j( ~3 ?4 h% e4 h5 D
+ |6 L3 @5 I. T0 ?' m
②关机:先关空压机或出气口阀门再关干燥机。% B, l* [* S% Y( W

# V9 ]! B2 K  s0 i, V$ n+ g6 ~% `(4)管网中有跨接于干燥机进、出气口的旁路阀,在运行时一定要将旁路阀关紧,避免未经处理的空气进入下游用气管网。. M2 e8 ^  l8 J0 K' U4 L

$ M) Z6 w* D9 m/ [4 |; q, ^* x( \( p(5)空气压力不得超过0.95MPa(参考供应商技术手册)。
% O2 K) }2 j7 k4 f8 N+ V2 K1 M+ ~, a
(6)冷却水温度不超过31℃。
5 W- z2 X) Z& J' a- r/ k( r  q. w5 Z) y0 o# h9 u
(7)入口空气温度不超过45℃。8 @5 @# i7 |0 O1 I) Y

8 D" Z; N+ Z, V+ Q' Z1 Q3 q8 ^' _(8)在环境温度低于2℃时请不要开机。
4 w, n2 J2 s" f" C' g* k2 a( k7 C
9 ~, |) |2 j+ g$ _! I% Z(9)一般操作只要控制“启动”、“停止”按钮即可。- a& R% T' N# V9 c0 g3 ?
0 c# h% S% m7 V" C. \
(10)电控柜内时间继电器设定不得少于3分钟。
+ h& `( ]4 u6 {$ ?
/ T' D% Y! X; v" w- B  O(11)风冷型冷干机冷却风扇受压力开关控制,冷干机在环境温度较低工作时,风扇不转属正常现象。随着冷媒高压增加风扇会自动启动。# J% M. M' S% x
& Y% `: `/ y- e! ]6 r
好了,关于冷冻式干燥机启动运行的哪些事儿就简单的介绍到这里了,意朗空压机20年专业研发与生产螺杆空压机,拥有专业的技术服务团队,根据你空压机的需求,为您定制更加专业的冷冻式干燥机,了解更多相关资讯,记得关注我们哦!
  R8 A+ E! i# P9 b
* b/ T8 }, E( Y) k% W/ t9 d原文:简单说说冷冻式干燥机启动运行的哪些事儿
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-6-23 16:30 , Processed in 0.161980 second(s), 23 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台