冷冻式干燥机作为螺杆空压机的配套设别,广泛应用于各个行业的生产于制造,由于长时间处于高强度的工作状态之下,常常会产生一些系统故障,如果处理不及时,将会大大影响企业的生产效率。冷冻式干燥机系统故障主要包含四个方面:空气系统故障、排水系统故障、电器系统故障以及制冷系统故障,遇到这些故障我们又该如何处理呢?下面,我们一起来聊一聊!
7 h' C8 J* b; ]8 t( o- ~9 ]2 x, g3 E @# L) J
一、空气系统故障7 ], m7 ^# C$ p% K5 ~7 P
+ o4 ^3 I6 D! I; E) ?, r0 a7 Y1、空气系统在设备进口与出口有压力降
: Y, x2 W3 h6 ^% h0 c% Q
! V" k: v2 i3 ]& ~1 V J* w处理步骤:
5 M* a) \! t9 x
; t3 u4 O" ~0 m- ?9 zA、压缩空气前置过滤器滤芯失效;* ]% d2 F+ X u z# ?$ o
" G8 u. p x/ I! F: {, PB、蒸发器内部冰堵,冷媒低压偏低;调整冷媒低压在0.35Mpa之上;
3 J3 l: M# P9 C! o1 M( {7 g8 l+ _- Z
" k; L/ _6 G& l9 ^* uC、排水系统严重漏;
% [ {; N3 z, g) e+ d
$ B7 d5 b: t5 |; fD、气空气压力表坏。
9 @; ^1 ]/ x7 M/ X) E/ f
" Y& f3 `& f/ l* g1 n% x3 x k8 g2、空气系统除水不良
* X$ s3 _/ G L) G$ Q' n2 e$ x7 G3 J7 ~6 v( b, B; e
处理步骤:
; t3 Q8 v3 C0 z" Z; M
+ V3 {5 Y( { s) LA、压缩空气入口压力严重偏低;
' o5 e4 i9 ~4 s/ C- V5 D R. c$ D
B、排水系统不排水,电子排水器时间设定短;3 v8 |# T2 G( }/ k! [) d
+ Y9 k4 }. x/ C7 R& D( DC、浮球排水器脏堵,手动排污不及时。) w, N! H5 d3 o! f! U( C" I2 i; [* F; v
# Q0 g+ t, c$ m$ s0 V* gD、更换滤芯。/ e$ ^1 [1 C! C! l1 a! E, P5 R% o4 y
' \1 |0 b9 e1 t# |, r- `+ ?) h二、排水系统故障 D5 g( S+ i# Q, q) ]8 \2 e+ o
, A$ h$ Y* t9 T7 }% l1、排水口处冰堵:调整冷媒低压到正常值。5 ? i. k# m6 \ p
2 d* Z4 K8 R# K$ w& }% c$ a/ o
2、浮球排水器脏堵:清洗浮球排水器。" L; C0 c* p s# F4 ?
: W, O# s+ ~2 G; @ i; E$ t3、电子排水器不排水:检查电子排水器线圈,及电器原理图。
5 M3 b! c$ R. c7 l% q# y- `$ a
2 l! D* D4 N+ k* I三、电器系统故障% Z, A \+ C2 s3 @' N
; j$ p" O: r. o1 w3 V1、高低压开关断路
3 B/ Q& z% M9 \8 |5 p* z; v. |1 L, G" [
8 n) Q. C0 l! |' Z' A- S1 ?4 M处理步骤:属于保护措施,手动复位并检查制冷系统情况( C; F( W! F5 @$ s# L9 X7 y5 I
# T }- {" H- V- O2、热继电器断路
0 }2 ]. Q) j3 V% j5 Y" `/ y0 y) D0 r# x. Q
处理步骤:检查热继电器电流选向,并查实际电流值* X$ O8 H/ j: Z6 x* z
- W) `9 E7 k# K0 O% a8 W0 e+ N3、按下启动按钮不启动
* S1 L' i3 q5 C3 E9 L. q
8 R! l0 a6 A- ~" D; H3 V处理步骤:5 e3 E. y, a6 X9 d
; ~# n! F7 ]/ R+ w2 i8 V
①接触不良;
! f Z' O" s2 ~/ e! `, ?9 \6 d9 U. [4 a- w2 A. |. v, m
②高低压开关保护,或者温度开关保护;) c' M4 g1 U7 N' x# H3 v
3 h3 O) T/ J6 _+ t( P( s( E
③延时时间未到;4 L9 T+ P7 z: @: g# C; |0 b
9 h$ Y( n# I6 `* ]
④检查控制系统。% |' N! J& O, s* D
5 X# I2 E& V; I4、开机跳空气开关: E) u6 M: g$ R3 E
C% L: l/ W7 a处理步骤:: O/ W- E) c% z" |: l8 _
5 [3 M e$ M4 i
A、检查线路是否有短路或接触不良造成缺相现象;
" n) ]1 Y0 v8 }$ U+ e6 y; a2 o
0 B' U4 M% l4 f% q; K) W G% CB、检查电磁接触器;
" g* o, m- s& _! |6 _% S
" Z8 C( ]! g8 L2 @$ M3 U$ }- IC、测量实际运行电流值;9 e: q! }( l: I% M3 |
% C# \+ Y, o% W* g3 l! l- f2 kD、检查压缩机电机阻值,判断压缩机是否运作。8 C; [7 Q* d- f7 m& s2 r
1 ?$ X) e, C$ }; w5、控制系统保险丝烧掉
7 B0 C; R- p3 U$ N, ]! ^% I; X, ?, @& {% ?2 \" q
处理步骤:& P. R) ?5 w* g. @0 {4 d
" M8 U, n1 Z& S$ b+ W! Z/ h1 J5 t
A、检查电子排水器线圈阻值是否短路;
; I3 Y8 \9 Z& g( v) D3 i! j( U8 e0 p" D2 C
B、根据控制系统原理图查短路地方。
4 x {8 M# n) _& t
- d/ s3 U( R, e z& p6、接上电源压缩机不运行
' h8 s. m3 u: Q4 b) J$ E7 p
# t' ?( Z' B3 L) t" w处理步骤:" J( |6 h& O! ?1 S$ ^3 k+ z; p+ ~" Z; o
' a* f" K ^0 ^3 ]
①检查电源相序,再查原理图。
J8 `$ p2 \! V0 I4 p; u( M& f/ p# S9 y& A2 S
②电源进线不符合要求。
$ \5 A* D/ L$ P+ c) p- ^
K1 n1 O0 d0 U, s! }" X③压缩机故障
/ e9 I; M. X$ O$ H5 u
, e: U2 i1 I* J+ v; z' u1 w9 X冷冻式干燥机的操作与维护、常见故障及处理步骤7 x* I9 F* A( y# x1 a8 s5 d
6 z! g$ r4 c% A4 \! `& M( y' D% m
四、制冷系统故障3 z# @0 Y3 Q6 T9 D3 ~5 \
! ~7 b/ d5 S/ v4 N8 a1、膨胀阀堵塞9 Z8 G" Y! n6 R
# m& K) M' C2 v# B5 P q9 FA、出现症状:视镜观察冷媒不流动,膨胀阀出口结冰结霜,高压管发烫或高压跳机。
- Q3 W" W% J% a( R6 \
( Z7 }" ]9 F. W2 i" |4 RB、造成原因:脏堵、冰堵、感温毛细管断裂) k( B$ |; V* C. L
$ B7 W( g; O5 l& V- Z
C、处理步骤:# t" ? ]: S0 K @2 o
, ]4 d3 b2 \2 i/ A, M5 z0 }
调整膨胀阀过热度;调整膨胀阀的开启度大小;; N$ @3 y. \. _ ]$ E( N+ g
9 ^2 L+ Z4 _4 o
提高感温包过热度,提高PS压力;如用手捂住感温包,或者将感温包放入温水中;
$ F4 t p4 @: q. P( s2 E% ` ?
. z7 s/ q/ g8 g# S( o6 @6 `' d提高冷媒高压(风机开关设定值),关闭热气旁路阀,进行冲击脏堵。/ k% I4 W- R' l: W( ~. V5 D
! {) R* c2 y8 o7 D8 s- B冷冻式干燥机的操作与维护、常见故障及处理步骤
# K1 }/ I1 K4 m: ~; j# H" l* ]2 s1 E" b6 B8 f+ Z- |" \8 B! L
2、干燥过滤器堵塞
5 B: Y, L& q' \. c* f+ \' f, e' ^, t0 |2 D& F8 ~
A、出现症状:干燥过滤器进出口有明显的温差,或过滤器出口出现结露现象。4 _7 h# a9 H% a8 \. a; o/ k$ }* q
7 p6 s% J* c1 `# ^3 C/ [B、处理步骤:更换干燥过滤器
- Q2 y% `1 M) R4 [5 t( }1 W2 W- k( P& D) F; g- q
注意:当系统出现堵塞,设备在空载运行时,高、低压压力值可能都在正常值范围内;当加载运行时出现高压严重偏高,甚至高压跳机。在长时间运行中,大量的高温高压气体从热气旁路节流直接回到低压回气管,而后会引起压缩机发烫,高压回气管温度升到上百度,甚至导致电机烧毁。压缩机过热时,压缩机内部热保护开始工作保护;只有在压缩机温度自然冷却后,方可重新开机。* ^: T# a- m: x% T2 q7 e. R
2 n7 O* r4 D% G# x0 i/ U* f) B5 ~3、压缩机故障9 {# E/ E$ V3 E+ V
1 H a0 }) q9 }
A、造成原因:负载超标、电机烧坏、冷干机长期不正常工作、泄漏、启动电容(小型机)损坏等。
/ X% |5 v/ h5 `1 b
- S6 c7 {0 N" O: RB、判断方法:
J3 ]; D% ^, m/ c, m
* R. m+ }+ p" U2 i①测量电机阻值来判断
5 G8 G" c1 f+ y; k+ d+ l7 E& A* h5 ]4 z- h4 z5 e! V8 W
三相电机:; X! q$ G7 l$ G X* M" l: z6 W
) N: S% E! I# U! g% i8 O6 y+ eROA=ROB=ROC$ R3 F9 ]! w* R4 t, H2 V
7 k' E9 x: U3 \
两相电机:ROA=ROB+ROC" l$ m! {- k2 a( P, a
( U- k7 n D+ f9 f(ROB=ROA+ROC)
# ]5 |0 l2 @6 @6 y* e
/ r( D+ e- f% {8 m- w' _(ROC=ROA+ROB)) \9 { \2 E/ U% O# }
7 H, Q9 j S7 O! l4 E' y% Q
②测量压缩机接地电阻的情况;
( X/ N K( d! W# \$ N2 U$ i$ n# m4 X) h" a4 l
③检查压缩机所配电容的情况(ND-05~ND-100AC冷干机配有)
7 B) N, y9 x- r! O" r$ J' o' |- ^
. r, e4 R# S; H( F( Y; ?) ^电容检测方法:将万用表的档位调到最大量程档(200兆欧以上),两只探针接电容两端,无论是电子式还是指针式万用表,其显示数值都是瞬间很小,然后缓慢增大。电容容量越大其增大速度越慢。如果量得电容电阻值为0或∞,并无变化,则可以判断电容漏液或击穿。
3 |' o8 t7 ^- J4 j9 w0 v# @% J) V- x+ l3 y( v+ p
④观察开机后压缩机是否有动作(或异响),手感觉压缩机中部是否发烫;检查压缩机是否有“抱死”现象,必要时可用橡胶榔头或小木棍敲击压缩机中部,再开机观察压缩机是否动作;$ L' B+ w. q/ _8 V5 y7 `
; Q5 j( }8 e( {8 Q
⑤用电流表测量压缩机运行的电流大小,判断是否正常。0 O% x; I% f# P1 @% J4 k' f
/ n9 s* e$ d2 C" `- ]5 t' r- l
4、制冷系统漏氟, y3 B2 u. J: s; B' ~9 Y
' O8 C% I4 S: d/ `$ s6 OA、出现症状:停机后冷媒高压表、冷媒低压表显示压力为零或者压力低压0.4MPa以下。运行时压缩机及高压管的表面温度高、发烫,冷媒高低压多出现偏低状态;如严重漏氟,会导致低压报警。' g I8 a& @. o5 I3 m
4 {" O/ n4 ^& W+ t* yB、处理步骤:须查漏、补漏,并灌氟重新调试。0 o2 w( K# S' k
2 v& u: v% ?! X
C、蒸发器内漏的判断方法:
6 a/ y& Z6 j5 m6 f9 E7 E
- Q7 z7 b5 [: d①停止冷干机工作,将制冷系统内的冷媒放光(注意应完全放光,即压力表上显示为零),针阀关闭;
/ O* L8 X0 O7 |, M
" o2 k1 \7 e' l6 T: P②打开压缩空气进口阀门,使压缩空气通过蒸发器。这时观察冷媒压力表的变化。如果蒸发器内漏,一段时间后冷媒压力表逐渐有压力,并达到压缩空气的压力大小。这样可以判断是蒸发器内漏。; E. |: i& Z/ o) C4 w% \
) E' C! g9 |+ n. \8 k, CD、如果通入压缩空气后,长时间冷媒压力表上没有变化,或者只有一点点的升高,则不一定是蒸发器内漏。原因是少部分氟利昂会溶入在冷冻油中,然后缓慢的释放出来。2 s, s, U) _+ U3 Q/ e, P8 X
1 h. a; N5 V+ E+ U7 p5 |' a
关于冷冻式干燥机系统故障的处理方法,我们就简单的介绍到这里,冷冻式干燥机出现系统问题,可以问问意朗空压机,相信会给您一个不一样的分析和解答,因为我们有着这样的自信,我们拥有多年的销售服务经验,同时还不断完善客户需求,获得了客户一致好评!- [6 K2 I0 Z" z2 G% [
, t% v- O! Z0 m- L' @; Q; k, m/ o原文:冷冻式干燥机四大系统故障,该如何处理呢? |
|