发表于 2019-11-11 16:17 |只看该作者 |倒序浏览
冷冻式干燥机作为螺杆空压机的配套设别,广泛应用于各个行业的生产于制造,由于长时间处于高强度的工作状态之下,常常会产生一些系统故障,如果处理不及时,将会大大影响企业的生产效率。冷冻式干燥机系统故障主要包含四个方面:空气系统故障、排水系统故障、电器系统故障以及制冷系统故障,遇到这些故障我们又该如何处理呢?下面,我们一起来聊一聊!9 t* M2 _: a! \9 }
5 z1 i1 D8 @! ~5 `, d
一、空气系统故障6 w  C% U/ N+ h' j$ D2 m. y( k

: {1 Z, X1 {- w- \" y; p. b* ?1、空气系统在设备进口与出口有压力降2 y% q$ M- v+ X2 x% T6 z$ K9 o- f
+ I8 [4 a4 |5 E7 l/ ]
处理步骤:
  l* W; G" @# h4 Z) B% w" D) d6 l  u/ m: A2 W5 [3 L7 o
A、压缩空气前置过滤器滤芯失效;
  l5 V9 R; G. k# f( Z
0 j8 U/ @/ _* o. g/ pB、蒸发器内部冰堵,冷媒低压偏低;调整冷媒低压在0.35Mpa之上;
4 e4 d* I& q+ {( A
; g% Q, A* o- \9 o9 a3 g' jC、排水系统严重漏;8 a: e& M; V1 O5 L$ e0 A
$ I% z6 j9 w) S; I& p$ p
D、气空气压力表坏。
; y7 Z! a0 v" Y; P: T, [  i
9 H+ ?/ n* U$ x; Z6 \: {  m2、空气系统除水不良
' K4 m) u9 M% o6 W4 O
6 s- R' ], ?) g+ D* r6 m! ]处理步骤:
* y1 k, G6 ]& N0 `5 F; \* s
# h* j/ O: w- U: Q- b# s! jA、压缩空气入口压力严重偏低;
( [' ?; n0 _2 W
  K5 y! I4 G& k6 Z; a7 Z  [B、排水系统不排水,电子排水器时间设定短;
7 h6 a+ ~+ M0 X  g; y) K1 a9 j$ K' O
C、浮球排水器脏堵,手动排污不及时。, `" K- d3 W4 |5 ?$ o. [

, h3 z: L. ?2 w+ [, d# VD、更换滤芯。& B' x( |" v8 e+ \

( C/ K! f$ n) Q4 G( M$ `: y二、排水系统故障, m- D- ~8 V" [; X/ n7 o; q

0 g7 F3 D* h% E  L& @. j3 K- ]9 J% R1、排水口处冰堵:调整冷媒低压到正常值。6 \' Y, i# n5 h+ C& k4 ?
* \0 X7 S3 r: t
2、浮球排水器脏堵:清洗浮球排水器。1 d6 Q9 r9 u0 \, f

2 [- S" ?9 E1 ?" D2 a3、电子排水器不排水:检查电子排水器线圈,及电器原理图。7 Q& D# I2 j1 |' S5 \1 k! E
/ m& a/ e7 M1 n9 E
三、电器系统故障
: J3 B6 r& b  {& Q+ }0 E; n/ V& [) }6 A$ T
1、高低压开关断路( D/ G0 h. R. a) h3 N

+ \2 `8 Y& m& m' d6 _7 N( `处理步骤:属于保护措施,手动复位并检查制冷系统情况1 M2 p2 h( l4 B/ Q' W3 M' T

; B' K  W5 y4 @& a1 P3 h0 Y1 A3 J5 G2、热继电器断路6 G# L3 e5 P3 `1 o7 @9 o

" F' p; y3 i8 M% @3 R3 G处理步骤:检查热继电器电流选向,并查实际电流值
( _5 W5 s% O. |) u+ b) A0 ^) z
6 I: o0 j% E  Z3、按下启动按钮不启动% V& n, J! A2 i  |# a' ]

! d8 f& p5 e2 ~  Q" `处理步骤:+ j8 }, r% {: R
- q) A% g* Z' X( _8 K1 M
①接触不良;/ v) n. B; `( D; ]& p3 S

' ~) X1 E% g9 `. i; [  A②高低压开关保护,或者温度开关保护;
  h2 G. ?- L; ^$ _2 j! ?
" I- g& ?; W8 z* B. ~2 i: ~$ T③延时时间未到;
+ b' K( ~( H5 [1 |3 @; {! }) Q1 G
2 U4 }6 \' O5 Z# p: f5 R! D+ U④检查控制系统。
3 Q( M& y" K  ]: j, e
  _$ a. C* D- l+ F- C4 f* h4、开机跳空气开关5 n: Z6 f0 D- T

8 {  _" X! F3 Z. f6 f) M处理步骤:
. x& N  `2 b1 Z2 y! B4 ?, e! g+ _8 C0 m0 X" I& W# M. a
A、检查线路是否有短路或接触不良造成缺相现象;0 w- O" h9 K8 w5 i5 O. z
, A( U, R1 u3 R, ^. e2 ~) b' A! |* k
B、检查电磁接触器;
% m+ V0 A+ X3 T  ]* N8 i
. q& T, l9 `% m, N# {; Z7 UC、测量实际运行电流值;
2 ]$ i6 ^% s6 A9 g! U- `' x! }% q' w/ H* W
D、检查压缩机电机阻值,判断压缩机是否运作。% P3 M( p/ v. P8 r5 j, @) l

$ N: s; b& j* l  g  g! O5、控制系统保险丝烧掉( l) W' Q" M4 {* g- V% E  D

5 t0 q0 c: [, m6 ^' R- ^$ Y6 h- G处理步骤:
  }  F# b; i( _9 b% F
/ O5 V2 B9 y( d% h+ e6 u+ qA、检查电子排水器线圈阻值是否短路;$ K& D% O6 F3 `4 ]
) ]% f3 `) r9 M1 Z! I( s  D! o9 A
B、根据控制系统原理图查短路地方。$ P0 M4 x  B  N2 L% u
- B& y  U9 T% F+ P5 n- [- X
6、接上电源压缩机不运行! x" o+ c  M; ?4 P4 z7 `8 T
  _; H2 |/ F$ A6 B7 q9 Q8 F6 E3 ]6 k
处理步骤:
8 x9 s8 F( i" ~. S
' Z% X  B  I6 G: l2 p7 f7 c5 ]①检查电源相序,再查原理图。$ q% v6 Q, b! O  M
/ Z7 `* g7 S7 d( b$ \  \4 {
②电源进线不符合要求。
  Z( Y- u1 A2 E5 f* S3 G% b: C- N7 V- `
③压缩机故障: z6 k0 U2 ~& L( m
1 ?$ _* O& m. w3 |' X+ t
冷冻式干燥机的操作与维护、常见故障及处理步骤* C7 z7 Q" [* I2 ~% l% c) d- H

$ m: D* m1 y, o* ?四、制冷系统故障5 y" I  o: D) P8 a0 D; {

2 V* l# Z" z2 N1、膨胀阀堵塞
/ V4 b) W/ u- p" j3 c8 r1 f" Z3 E* s9 a! ^1 C
A、出现症状:视镜观察冷媒不流动,膨胀阀出口结冰结霜,高压管发烫或高压跳机。
9 K3 w/ Y9 n8 u1 H1 M7 t6 _+ j  y1 ~0 B* p9 I- [1 l* Y$ d9 P4 x3 V5 ]
B、造成原因:脏堵、冰堵、感温毛细管断裂
5 t9 }7 r8 S# k: Y% q
+ ]2 l/ _* O4 K1 j) [C、处理步骤:8 r6 W5 L; J1 e9 M
: N" ^  [+ n- I8 }
调整膨胀阀过热度;调整膨胀阀的开启度大小;& C0 Q; s! {" u! h$ A' W6 B

0 t" K' k4 C) G* m, n$ g; s提高感温包过热度,提高PS压力;如用手捂住感温包,或者将感温包放入温水中;
7 a" \/ ?% F8 s7 x
+ I( X; s" n/ [' m( t0 M提高冷媒高压(风机开关设定值),关闭热气旁路阀,进行冲击脏堵。5 c# a' M: {: s, I0 m, W

! P( {+ o9 i3 L7 I, ~冷冻式干燥机的操作与维护、常见故障及处理步骤
% ~$ T* \" a+ l6 S% F) V' T8 j9 R0 l! `8 H# O4 P& t# q
2、干燥过滤器堵塞! Q/ y1 s8 V! D2 l: Z! d

8 }( A; w& V; d" D( O+ F0 ^3 J. W. vA、出现症状:干燥过滤器进出口有明显的温差,或过滤器出口出现结露现象。
' p4 U' q* A" f4 v# P9 q  G3 j. \7 n# i
B、处理步骤:更换干燥过滤器
; _0 g7 s0 u. t2 \' U5 P6 _/ X' G2 ]0 Q7 `$ N1 l
注意:当系统出现堵塞,设备在空载运行时,高、低压压力值可能都在正常值范围内;当加载运行时出现高压严重偏高,甚至高压跳机。在长时间运行中,大量的高温高压气体从热气旁路节流直接回到低压回气管,而后会引起压缩机发烫,高压回气管温度升到上百度,甚至导致电机烧毁。压缩机过热时,压缩机内部热保护开始工作保护;只有在压缩机温度自然冷却后,方可重新开机。
- i7 W8 N1 z/ M0 q6 k
: x5 U0 L. H8 [9 f- T# `3、压缩机故障$ z3 r# V6 o! O, Y# B) M3 z

/ V. ~$ ~2 I0 b& _A、造成原因:负载超标、电机烧坏、冷干机长期不正常工作、泄漏、启动电容(小型机)损坏等。! B: w& t5 p& h5 Q& b8 O: d
5 [$ m- s' |8 G7 z
B、判断方法:
! x( U, I% ?; G7 H% l& c. x6 U5 w0 [! F, _. b# C) h4 M
①测量电机阻值来判断- H0 ~% W9 \$ l0 ^4 u/ t! L9 ^

1 F4 ?! n( A  z& i  G0 \三相电机:
: v" k% A( L& q9 u2 G) s
$ ^; a; S% T5 ^. Z3 J+ H! |ROA=ROB=ROC
) N( p/ t2 R1 v1 P& M; q
; q4 |6 y; G( _两相电机:ROA=ROB+ROC5 i6 @) V& X$ F8 Y, y# T: U

4 K$ e4 [2 r. J5 ^5 D8 z(ROB=ROA+ROC)" A) Q' k! D; \0 Z, x! c
( D6 r, _4 I9 U/ X9 n& [# j) i3 G0 @
(ROC=ROA+ROB)  c' F  m# A# j1 y
* L! u' D7 b+ s3 j. m! L- o4 q! F
②测量压缩机接地电阻的情况;2 N8 L* Z* n. H! A' A6 a

7 w! R* Q& \; v# d7 n( w6 w③检查压缩机所配电容的情况(ND-05~ND-100AC冷干机配有)& E+ G/ q( Z  n" O  [: t: G
4 C( f( @! |- B  B
电容检测方法:将万用表的档位调到最大量程档(200兆欧以上),两只探针接电容两端,无论是电子式还是指针式万用表,其显示数值都是瞬间很小,然后缓慢增大。电容容量越大其增大速度越慢。如果量得电容电阻值为0或∞,并无变化,则可以判断电容漏液或击穿。
: r! `' h- m6 I' V; n* F
: O8 A, o3 R1 `$ R9 Y  ]; h1 U6 s④观察开机后压缩机是否有动作(或异响),手感觉压缩机中部是否发烫;检查压缩机是否有“抱死”现象,必要时可用橡胶榔头或小木棍敲击压缩机中部,再开机观察压缩机是否动作;5 Z' _- @; `# I- I+ O/ F" W7 ~& m+ X
; \! U  q0 ~( V0 _( ]' u! r
⑤用电流表测量压缩机运行的电流大小,判断是否正常。7 K; M6 @- p2 M1 L5 `! z/ K3 ~  S6 P

1 L) }9 U& [' a6 @% p6 p  `! e4、制冷系统漏氟+ O/ F& ~/ {. h. y$ M* D  O- R
. f" X, B4 ^. b; ]+ i3 {
A、出现症状:停机后冷媒高压表、冷媒低压表显示压力为零或者压力低压0.4MPa以下。运行时压缩机及高压管的表面温度高、发烫,冷媒高低压多出现偏低状态;如严重漏氟,会导致低压报警。
2 D6 H/ c8 k' ~' o4 O9 Z) q
3 w- O7 ^# T+ k% R1 B9 ^7 v; h  WB、处理步骤:须查漏、补漏,并灌氟重新调试。
7 W' T0 G' G2 p8 D& k: w# e) M: ~5 t& F" j  D" f' g
C、蒸发器内漏的判断方法:, n0 M3 ?* c' Y$ P# K" V

4 Q1 S0 u: a- b1 U①停止冷干机工作,将制冷系统内的冷媒放光(注意应完全放光,即压力表上显示为零),针阀关闭;# c" }0 g, l# T- `

5 d% i1 ~, Y6 z7 i7 M②打开压缩空气进口阀门,使压缩空气通过蒸发器。这时观察冷媒压力表的变化。如果蒸发器内漏,一段时间后冷媒压力表逐渐有压力,并达到压缩空气的压力大小。这样可以判断是蒸发器内漏。  d) u3 W; X6 ?+ [+ b) @8 ]
$ |0 }. u* H$ h6 E
D、如果通入压缩空气后,长时间冷媒压力表上没有变化,或者只有一点点的升高,则不一定是蒸发器内漏。原因是少部分氟利昂会溶入在冷冻油中,然后缓慢的释放出来。# P8 M# v0 q2 `% i) R

- L* C, M  O/ W, y. W- e关于冷冻式干燥机系统故障的处理方法,我们就简单的介绍到这里,冷冻式干燥机出现系统问题,可以问问意朗空压机,相信会给您一个不一样的分析和解答,因为我们有着这样的自信,我们拥有多年的销售服务经验,同时还不断完善客户需求,获得了客户一致好评!
" z2 V) P. a1 h( w$ {" U* j+ l) a( y
原文:冷冻式干燥机四大系统故障,该如何处理呢?
回复

使用道具 举报