在使用激光冷水机过程中,可能有不少的朋友都遇到过冷量不足的现象出现,一开始可以降温运行一段时间后发现降不了温度,其实,这很大可能是因为激光冷水机的冷媒不足而导致的。那么您知道如何判断激光冷水机是否需要补加制冷剂吗?下面酷凌时代小编为您介绍:
/ x% C, f! l( r5 Z# x# i: K% _1 ^& M$ `! U" J5 X) |6 l
判断激光冷水机是否需要补加制冷剂的方法,如下:1 z/ F$ @& w+ j
) M: z+ Q6 m: ?# M
1、电流法:
$ E# t% A `0 n/ W# C+ y; D; k) B0 v9 B9 Q7 U" B
用钳形电流表监测激光冷水机的工作电流(包括压缩机和风扇电流),若电流值基本符合铭牌标称的额定电流,说明制冷剂合适;若低于额定值太多,则制冷剂太少,需补加。% E) l$ V6 D- K$ m
5 Q2 C; w; h, R( Y3 I7 l, H 2、表压法:! m3 Q9 r4 d4 S) m) H1 Y" E4 V
) E$ p2 E) _" _) k' o6 l
制冷系统低压侧压力高低与制冷剂多少有关。在低压阀接上压力表,激光冷水机开始时表压会下降,运行10多分钟后,若表压稳定在0.49Mpa左右为正常。- |* c! g' g/ b3 O2 ^
8 l' f! K" @ R* Y
3、观察法:* L* T/ _( @6 q+ y: X" J( a
: B3 ]% P2 ?8 H% G. v 观察高压阀附近高压管和低压阀附近低压管的结露情况。一般高压管结露,且较冷,若低压管也结露,有凉感,温度比高压管高3℃左右,说明制冷剂合适。若低压管不结露,有温感,则说明制冷剂量不足,需补加;若低压管结露,或每次压缩机启动1分钟左右,低压管结霜,过后又化为露,则说明制冷剂过多,需放掉一些。
Z( V: B1 J$ U# L; ^+ ^& v4 c: |* @
以上所介绍的内容,就是判断激光冷水机是否需要补加制冷剂的三种方法。通过以上三种方法,我们通过以测电流和观察高压,低压管结露情况为主,兼用表压法,来确定激光冷水机是否要补加制冷剂。