5 L# t L' C& f, q" F5 s* U% n冷干机冰堵案例: ! m0 x1 d9 U! j3 u2 O2 d, r4 @
E5 q& p$ _: G# K: S大连地区一个制药企业,使用冷干机的情况描述: - Y _' Q! p: k
& v, B; g' X+ W! y/ ]( a
变频空压机,型号:LU30-8 IVR, 排气量:5.3Nm3/ min,
+ A* O$ u( y7 x2 @- G0 c1 c4 r& Y) L& x' g/ _
工频冷干机,型号:DS-003F, 额定处理量:3.8Nm3/ min
Q) x8 u' o3 o1 T/ _+ |
5 g7 z, Z5 p2 q0 U0 z" k; t' G2 T. e) X
存在的问题: 0 P2 w, w0 j! T/ p" T
4 G3 _8 {8 _3 o' m
1、压缩空气管路中含有冷凝水。空压机产气量大时压力露()点上升,管路产生液态水。
, n8 ^" ~5 x; K) N0 z4 {
2 e& ]- c# I/ J, i# P* f, N/ [, _2、空压机为变频式空压机,空压机产气量随着现场用气量而变化的,当用气量少时,空压机产气量较少,蒸发器发生冰堵现象,冰堵后造成用气终端压力不足或无压缩空气供应。空压站管理人员需打开冷干机蒸发器下方排水阀,排放压缩空气,人为增大冷干机流通量,通过消耗部分压缩空气的方法来防止冰堵。 造成大量的能源浪费。
Z$ n' y! r1 m' k5 i
' _2 q& t6 I7 v& z. r7 S* @8 E分析原因: 0 J5 i$ c9 U5 A- k" P
此小型冷干机,迎合低端需求,为降低成本,降低售价,未配置热气旁通阀。
0 K& P2 M/ i4 V) }4 U Q, k: g这样在压缩空气负荷低时,制冷剂仍持续不断输出到蒸发器,蒸发器持续降温,内部冷凝水结冰,导致气路堵塞,造成冰堵现象,下游用气点压力低或无压力输出。 1 u0 X1 L. `% m* t+ g$ h
) ]3 l7 t+ s5 o0 ?! x. d1 Z( t
意大利FRIULAIR冷干机无冰堵现象案例 4 Q- A, J6 F6 p6 g

1 {" L1 k! T) Q1 L6 t6 v冷干机热气旁通阀9 I! y5 s+ d9 c, t/ T. F, G; M
FRIULAIR冷干机全系列标准配置精准的热气旁通阀,能保障冷干机蒸发器在任何负载下都不会产生内部冰堵现象,这种最新发展的技术在过去是无法实现的。热气旁通阀在最终测试阶段设定,无论冬夏,无需现场再次调整。 ( I3 _1 m* B5 [3 @5 Q% [% c& Y5 `' z
, _4 q% g4 N) e& {" f$ L
( J# V: J9 _8 A2 b" u& c( K. d+ V" L e" I
; h) i+ W; I" R6 u
大连起重机企业: & D9 I6 d% [* z( j0 B2 M7 w
2 G4 A. S+ k# t& q# d' U- J: @9 c
客户有1台价值2000多万元的德玛吉DMG五轴数控加工中心,用一台阿特拉斯1.5m3/min的GX11-FF全性能机组供气,内置冷干机, 干燥效果差,加工中心用气点含有大量液态油水,威胁加工中心设备安全。设备很贵重,客户很担心。 8 E$ z( K8 c, C
6 w% l/ ]" r7 O C0 W9 n& g
客户找到我们,要求我们解决油水问题,但目前空压机不能更换,考虑将来设备扩容,新选型冷干机要求处理量≥6m3/min.
' p" X _4 H u$ N6 B, d: z
5 |7 N& f2 d% N9 ]" w9 G1.5m3/min空压机,配置6m3/min冷干机, 流量差异巨大,我们也没有经验,会不会冰堵?会不会失败,在客户处丧失信誉? : ^" M8 r+ V5 O
2 w( L/ M2 a$ _: e9 y: ^8 f我们请教FRIULAIR富瑞冷干机国外专家后,心里有了底。
u- ?2 z$ b+ o$ {; Q2 [! g' o& o( q( F! c
2018年6月,在大连地区百年不遇的最炎热的夏天,我们为客户在原空压机基础上安装了一套原装进口冷干机ACT60T, 流量6.8m3/min, 冷干机前配置2级FRIULAIR精密过滤器。冷干机出口直接输出到DMG五轴加工中心。 / v; x0 i" A1 z, { }5 Y

; x. e# |+ G# q" N4 P; _' _DMG五轴加工中心 - G4 g# ~6 S' F7 S4 U( N
4 z5 ], S' n) z7 c
小空压机
& R9 _: x7 f6 o2 D : h8 k, J0 q! K1 n" D, a
大冷干机
* w" ]8 p5 k; {" i) s ?效果出乎意料的好, 包括DMG加工中心在内的多台机床,用气点看不到一点液态油、液态水,压缩空气质量非常好,很好的保护了加工中的光栅尺,激光对刀仪等关键部件,客户放心了,乐呵呵的给我们验收签字。
, q; f( D2 w9 F) B 7 O3 B* b1 m) d8 a$ Y
露()点监测 - O7 ~9 F3 x/ o/ i2 r. J9 F+ M
! i6 V! _# f# n3 o
5 ]$ X) B8 v( u }( \
9 E! i6 z+ J2 D3 _" e0 R0 Y% N$ X: {' v' u! i S6 _4 }/ O* B
我们用希尔思SUTO露()点检测仪, 连续监测加工中心用气点,压力露一直维持在1.0-2.1℃之间,经过冷干机后压缩空气压力没有明显衰减,证明没有冰堵现象发生。
- D0 N2 o6 E" w. G$ \% n* e1 V1 L( j- y! G# h$ t1 J$ e
连续运行3个多月,我们用实证案例说明, * o/ U: |( r' @% [ {7 m4 i
4 k( N+ m/ Z/ S# {
意大利富瑞 FRIULAIR冷干机,可以在任何负载下安全工作,不会冰堵。 2 b' I- i+ @$ w9 L9 n/ A
+ m+ D2 y9 Q5 |7 _" K3 Q( A \2 p5 p3 q% T6 E5 ], K
联系方式: 9 A4 ~ T3 O/ A: b
3 E( w5 Q3 M7 c- Y( T( w! ^' [
大连启鸿科技有限公司 代理意大利FRUILAIR冷干机
; f" \: }& K2 I% K7 U) s
# x: X* P, H2 K+ b% K6 R# V/ w; q, x联系人:王鸿晓
# r' n, u3 P5 w+ l
2 f% @( t/ Z+ K* H% m电话:0411-39991976
0 P" \) j. N, T7 c: V, g9 ~8 }
+ o+ `. G( P! B& i$ {: z手机:13909851893 |
|