制冷系统的事故可能有:液击、排气压力过高、润滑油供应不足、蒸发器内载冷剂冻结、制冷压缩机配用电动机过载等,为此,制冷系统均应针对具体情况设置相适应的保护措施。
2 \& S! x/ Q! P0 J
# x6 p B) w+ `1 ^ 高压保护:
) \3 b" }' B6 \% D* R1 t" H6 {7 b) {
& `! ^* w& N) W4 N/ g; h 高压保护就是检测系统内制冷剂压力是否正常,在压力超出允许范围时,压力开关动作,并将异常信号传给高压控制器,处理后会停止制冷系统的工作,并将故障显示出来。" d( Q& J% I! Z7 M% H
* K( b" x# h1 E2 p4 d: Q
低压保护:
8 i5 A% D- x9 q. _6 R Z% t# O: r4 X5 p+ g6 X( k: V% _
低压保护检测的是系统中的回气压力,作用是防止系统压力过低或者没有制冷剂运行而损坏压缩机。如果系统泄漏,没有制冷剂,强制运行将损坏压缩机,这时低压保护可以及时反应,控制系统停止和显示故障,保护压缩机和制冷系统。
. g0 r: H1 {2 V1 H7 j2 y) g+ K9 A! ?6 `' z& I$ W2 C
油压保护:- w1 X9 n- H$ t. E$ l5 V
! j& }: A, Q2 |$ j7 g
防止因润滑油压过低使轴承或其它压缩机内部构件缺油损坏的装置,压缩机油量减少或断油,就将会使高速运行的压缩机遭到严重损坏,油压保护装置正是确保压缩机安全运行的重要部件。* F$ t) h2 |( k
6 h4 q+ e1 r3 o/ b8 R 防冻保护:$ F# {' T( N! i5 t
/ D" K2 Z& Y. y5 o 蒸发器如果太脏或者结霜太严重,此时冷气不能和外面的热空气充分热交换而引起内机结冰,室内防冻解保护就是为了压缩机在内机结冰前使压缩机停机,起到保护压缩机作用。防冻结一般会设定一个值,比如3℃,这时室外风扇或降低压缩机转速,提高冷凝压力和蒸发压力,从而提高蒸发温度。如果蒸发器温度进一步降低至0℃以下,压缩机也停止工作。如果室内蒸发器温度升高至正常值时,比如6℃,压缩机和室外风扇正常运行。室内防冻结保护就是为了压缩机在内机结冰前,能够使压缩机停机,起到保护压缩机和制冷系统的作用。
: D- x: n7 z8 h6 g
7 B0 ^( }( ?7 @5 @7 u 排气温度保护:
6 d! p, P# W6 ^. w, i% C) I1 |
+ l/ N" C, v* l1 {- ~/ u% t 排气温度过高导致制冷剂分解,绝缘材料的老化,润滑油结碳,气阀损坏,还会使毛细管和干燥过滤器堵塞。保护方法主要是用温控器感应排气温度,温控器应安放靠近排气口处,排气温度过高时,温控器动作,切断电路。3 d8 S' x8 _) t! Q5 @
; D! \. U+ j8 z/ I: ?: k
机壳温度保护:
& ~! }$ i- z" F* Z c, P* x: d, k$ ?9 {5 M, U
机壳温度会影响压缩机的寿命。机壳温度过高可能起因于冷凝器的换热能力不足,所以应检查冷凝器的风量或水量,水温是否合适,制冷系统内混入空气或其它不凝性气体,冷凝压力就会上升,机壳过热;吸气温度过高,机壳容易过热,此外,电动机过热也会机壳过热。# D' k) L, C% N) b+ K3 R4 O
0 S( F/ m/ |$ \, u( f
电流保护:4 u$ b% |, K/ z) P% d
4 @, x2 a6 x" T8 Y$ U+ d
当线路发生短路时,重要特征之一是线路中的电流急剧增大,这就需要设置相应的当电流流过某一预定值时,反应于电流升高而动作的保护装置叫过电流保护。
5 R5 B' F+ ~: A9 P% e" F4 D. _# D) I8 Z j# r
过热保护:, r3 c1 K1 @: w
# w1 X# v* w# p6 A4 H1 ?
设计良好并在规定条件下运转的电动机,内部温度不会超过允许值,但电动机在过高或过低的电压下运转,或在高温环境下运转时,电动机内部温度超过允许值,在频繁起动时,更会因起动电流过大使温度过高。/ y, G& Z6 d7 I! f; j1 Z
& ^4 _5 W5 b$ c( d# K, x
延时启动保护:* O* V$ Z# \& I
6 g0 {! U1 y; g
空调运行过程,会因为各种原因,压缩机停止运行,这时系统中的高、低压力不会马上平衡,如果此时启动压缩机,可能会由于压力问题导致启动电流过大,烧毁空调,因此,目前的空调器均设有延时启动保护,即每次压缩机停止运行后均经过3-5分钟的延迟,才能再次启动。8 ~6 U4 Y O H7 T0 E& y
) w1 @$ L0 K q; p1 B+ Y' s+ M
相序保护: a- s# ]; H. [; L' ?6 ]
7 t( e8 N1 j" ]: [' c/ j% l" \/ ~& U
相序保护是能自动相序识别的保护继电器,避免一些制冷压缩机等因为电源相序接反后(三根火线顺序接反)倒至电机反转从而导致事故或设备损坏。比如:涡旋压缩机和活塞式压缩机的结构不同。由于三相电源的逆变会引起压缩机的逆变,所以不能逆变。因此,需要安装反相保护器来防止冷水机组的反转。当安装反相保护器时,压缩机可以在正相时工作。当发生相反的相位时,有必要将电源的两条线改变为正相。; @# u2 p# h" F/ P# N
1 R" `/ ^8 W6 Y
相间不平衡保护:
" ^: M1 ]5 s9 H& r/ i% l1 o1 h: x8 l
相间不平衡电压将会导致三相不平衡电流,从而导致更大的温升—设置过载继电器。在电流的最大相中,温升增加的比例约为电压不平衡比例平方的两倍。如3%的电压不平衡会产生约18%的温升。
- ?0 j, M) n U/ p6 q7 H' H, J9 ]5 X3 ~, H: @2 N( \. y1 [7 w* C. R
2 A5 K5 Y' n! V6 O" `# X; v4 W
来源:制冷网: \' i0 h+ J4 M2 e& b9 o& l+ ]7 X
5 ]; ]* ?$ F0 U1 b: j6 f! T% F0 \; U) N# P
酷凌时代,专注微环境制冷,专业冷水机厂家,涉及产品高精度激光冷水机、紫外激光冷水机、3D打印激光冷水机、超快激光冷水机、微型激光冷水机等,还有其他制冷设备,如电脑主机降温系统、人体降温系统等,如有兴趣,可登陆酷凌时代制冷官网,欢迎进一步沟通了解。
0 H! Y8 L. U& `. y I8 @ |
|