  制冷系统的事故可能有:液击、排气压力过高、润滑油供应不足、蒸发器内载冷剂冻结、制冷压缩机配用电动机过载等,为此,制冷系统均应针对具体情况设置相适应的保护措施。
% C' t; y; b8 h1 I5 Y; r# j
! ^1 a' B, H! M. U4 g  高压保护:
- n% @3 S$ Q0 ^/ D8 b
! h3 z+ v2 J5 R" n  |, Q+ p  高压保护就是检测系统内制冷剂压力是否正常,在压力超出允许范围时,压力开关动作,并将异常信号传给高压控制器,处理后会停止制冷系统的工作,并将故障显示出来。0 Y& S  ~' p! I0 x! z" |
+ w# i* g9 l- E0 j8 L  m
  低压保护:" q) H' Y' D: U9 U4 K* D
, O5 j9 L& P2 ?  m- y
  低压保护检测的是系统中的回气压力,作用是防止系统压力过低或者没有制冷剂运行而损坏压缩机。如果系统泄漏,没有制冷剂,强制运行将损坏压缩机,这时低压保护可以及时反应,控制系统停止和显示故障,保护压缩机和制冷系统。% h2 ]; l% Z! {! n' C5 X( ~
4 E6 N; [4 }; C
  油压保护:
: v- A) i: o6 Y$ S' d- T9 l  a
2 w7 g" ^+ L% `7 V  防止因润滑油压过低使轴承或其它压缩机内部构件缺油损坏的装置,压缩机油量减少或断油,就将会使高速运行的压缩机遭到严重损坏,油压保护装置正是确保压缩机安全运行的重要部件。% G7 m% [9 S  R! A. ^# J' j
0 U3 s( @9 w6 E) M; u$ Z
  防冻保护:
$ A3 o7 }9 j2 Z, n0 T+ }5 s' M* i: `3 P$ o; P
  蒸发器如果太脏或者结霜太严重,此时冷气不能和外面的热空气充分热交换而引起内机结冰,室内防冻解保护就是为了压缩机在内机结冰前使压缩机停机,起到保护压缩机作用。防冻结一般会设定一个值,比如3℃,这时室外风扇或降低压缩机转速,提高冷凝压力和蒸发压力,从而提高蒸发温度。如果蒸发器温度进一步降低至0℃以下,压缩机也停止工作。如果室内蒸发器温度升高至正常值时,比如6℃,压缩机和室外风扇正常运行。室内防冻结保护就是为了压缩机在内机结冰前,能够使压缩机停机,起到保护压缩机和制冷系统的作用。  n: V3 |# r4 v/ b

- V( L" S. Z, x- l) L  排气温度保护:
# ]  }" e6 Z3 _' q" R* N6 K
" D: \/ M+ e: A8 j- i; L  排气温度过高导致制冷剂分解,绝缘材料的老化,润滑油结碳,气阀损坏,还会使毛细管和干燥过滤器堵塞。保护方法主要是用温控器感应排气温度,温控器应安放靠近排气口处,排气温度过高时,温控器动作,切断电路。1 b% G5 l+ \0 y8 |8 D
( o, ~8 ?5 A5 w" Z
  机壳温度保护:
4 x. J4 K; {. y6 p3 ?+ K& y& F6 a( ?( \' ~9 @& |+ d
  机壳温度会影响压缩机的寿命。机壳温度过高可能起因于冷凝器的换热能力不足,所以应检查冷凝器的风量或水量,水温是否合适,制冷系统内混入空气或其它不凝性气体,冷凝压力就会上升,机壳过热;吸气温度过高,机壳容易过热,此外,电动机过热也会机壳过热。
& [- m& Z7 M' [, B& J( o. i
7 ~" [0 `! @! B" T- f! K& b; ^  电流保护:
4 I' J+ V" n2 l" M7 n! W
! `- M$ y( v4 s; t* Z  当线路发生短路时,重要特征之一是线路中的电流急剧增大,这就需要设置相应的当电流流过某一预定值时,反应于电流升高而动作的保护装置叫过电流保护。
' f: v+ x1 V8 r2 K; t1 @' U5 P. i
0 v* L! z* F7 z# q  过热保护:
' l; E* u( ~, O0 M* Y
7 b' P, G+ [/ ]0 U  设计良好并在规定条件下运转的电动机,内部温度不会超过允许值,但电动机在过高或过低的电压下运转,或在高温环境下运转时,电动机内部温度超过允许值,在频繁起动时,更会因起动电流过大使温度过高。
! y5 s8 ^. H* a0 |9 C
* Y/ L) `4 i& X" J+ g" W5 K2 ^  延时启动保护:1 V7 E' {) q, \7 I2 w! d! G
! }& D: |# h- e3 W/ v; o
  空调运行过程,会因为各种原因,压缩机停止运行,这时系统中的高、低压力不会马上平衡,如果此时启动压缩机,可能会由于压力问题导致启动电流过大,烧毁空调,因此,目前的空调器均设有延时启动保护,即每次压缩机停止运行后均经过3-5分钟的延迟,才能再次启动。
1 {/ I- J: W8 Y
# T% r; Y! [  k4 ~- L  相序保护:
: n. P* B( u% h* ]: |
; C* B7 @$ @& _# c6 p( i6 e  相序保护是能自动相序识别的保护继电器,避免一些制冷压缩机等因为电源相序接反后(三根火线顺序接反)倒至电机反转从而导致事故或设备损坏。比如:涡旋压缩机和活塞式压缩机的结构不同。由于三相电源的逆变会引起压缩机的逆变,所以不能逆变。因此,需要安装反相保护器来防止冷水机组的反转。当安装反相保护器时,压缩机可以在正相时工作。当发生相反的相位时,有必要将电源的两条线改变为正相。
9 G. f3 T* i& m/ @) R5 G- e0 P- x7 J2 N) U- x. F0 F& x8 ~
  相间不平衡保护:* [) S, {) x6 @- O/ A' E
  ~" a: b6 U; U, u
  相间不平衡电压将会导致三相不平衡电流,从而导致更大的温升—设置过载继电器。在电流的最大相中,温升增加的比例约为电压不平衡比例平方的两倍。如3%的电压不平衡会产生约18%的温升。
0 Z. v5 L& d  Y' J* v$ Q0 v9 T% D% }0 _8 j  f: E2 u: @2 O
: G4 d- o- Y+ V9 j! x0 L  q
来源:制冷网1 U' `6 H' D7 V, g- ?9 D9 z
7 P) I( s6 y8 x/ Y9 t% v' K; _- G
) f5 s; ~/ q7 l5 a8 e- z
酷凌时代,专注微环境制冷,专业冷水机厂家,涉及产品高精度激光冷水机、紫外激光冷水机、3D打印激光冷水机、超快激光冷水机、微型激光冷水机等,还有其他制冷设备,如电脑主机降温系统、人体降温系统等,如有兴趣,可登陆酷凌时代制冷官网,欢迎进一步沟通了解。
& a& V3 f* _6 E1 H3 Q2 O' m" ?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-6-23 19:49 , Processed in 0.170770 second(s), 24 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台