  制冷系统的事故可能有:液击、排气压力过高、润滑油供应不足、蒸发器内载冷剂冻结、制冷压缩机配用电动机过载等,为此,制冷系统均应针对具体情况设置相适应的保护措施。, ?9 j) _/ X. P7 e4 Y' X/ I+ P  `

4 {$ A) [7 _* L3 O  高压保护:
: F: t# H0 ^& R7 `) j8 p" e% r3 \* J7 b3 O
  高压保护就是检测系统内制冷剂压力是否正常,在压力超出允许范围时,压力开关动作,并将异常信号传给高压控制器,处理后会停止制冷系统的工作,并将故障显示出来。
, S8 N$ A; i) a/ _: z& T5 V
1 ?4 p. E1 `7 ~4 N3 R, d* N+ {  低压保护:$ S; L% z. T; d# G* T( J' q
$ e* }; P& }* [6 x- ]
  低压保护检测的是系统中的回气压力,作用是防止系统压力过低或者没有制冷剂运行而损坏压缩机。如果系统泄漏,没有制冷剂,强制运行将损坏压缩机,这时低压保护可以及时反应,控制系统停止和显示故障,保护压缩机和制冷系统。# Q# |* X2 `  X" L5 `
9 @8 @  O; m  I: Z/ c
  油压保护:1 L' V2 R- t5 c

& v6 B. c+ A2 H  防止因润滑油压过低使轴承或其它压缩机内部构件缺油损坏的装置,压缩机油量减少或断油,就将会使高速运行的压缩机遭到严重损坏,油压保护装置正是确保压缩机安全运行的重要部件。
; ?/ }0 X: _/ Y4 Q" q7 S2 M2 h% N1 p" Y
  防冻保护:" A! a6 `3 R" k6 I+ z8 Q
9 W+ W/ L0 L9 `% H4 p" t- L& y; G
  蒸发器如果太脏或者结霜太严重,此时冷气不能和外面的热空气充分热交换而引起内机结冰,室内防冻解保护就是为了压缩机在内机结冰前使压缩机停机,起到保护压缩机作用。防冻结一般会设定一个值,比如3℃,这时室外风扇或降低压缩机转速,提高冷凝压力和蒸发压力,从而提高蒸发温度。如果蒸发器温度进一步降低至0℃以下,压缩机也停止工作。如果室内蒸发器温度升高至正常值时,比如6℃,压缩机和室外风扇正常运行。室内防冻结保护就是为了压缩机在内机结冰前,能够使压缩机停机,起到保护压缩机和制冷系统的作用。. F& c0 u- D( Q
3 [  q( d- ~7 S5 t  y
  排气温度保护:
" R2 v8 u6 W/ L5 v
+ i9 v8 F( c+ ]  I& x4 [  排气温度过高导致制冷剂分解,绝缘材料的老化,润滑油结碳,气阀损坏,还会使毛细管和干燥过滤器堵塞。保护方法主要是用温控器感应排气温度,温控器应安放靠近排气口处,排气温度过高时,温控器动作,切断电路。3 t8 [( I. a4 B7 F5 @
7 v" h$ P' }4 Z6 V* o( y! [
  机壳温度保护:1 p7 @) }, J  H" k6 p% c
$ d! [. p; h/ U3 T; v
  机壳温度会影响压缩机的寿命。机壳温度过高可能起因于冷凝器的换热能力不足,所以应检查冷凝器的风量或水量,水温是否合适,制冷系统内混入空气或其它不凝性气体,冷凝压力就会上升,机壳过热;吸气温度过高,机壳容易过热,此外,电动机过热也会机壳过热。- E  |& Z0 }3 Q+ D$ e

3 X+ b$ g) p# O4 J5 ~  电流保护:
# M  P3 {: Y/ n: k0 s$ e- K- a+ s: B% @
! r& ]  K7 \* V+ K  当线路发生短路时,重要特征之一是线路中的电流急剧增大,这就需要设置相应的当电流流过某一预定值时,反应于电流升高而动作的保护装置叫过电流保护。
' m, H* `! T/ t  M2 k! l7 ^8 G( C& h$ W4 V
  过热保护:; B4 J( `0 b- g% H- A7 w
5 o9 w1 e" L( M& V2 Z
  设计良好并在规定条件下运转的电动机,内部温度不会超过允许值,但电动机在过高或过低的电压下运转,或在高温环境下运转时,电动机内部温度超过允许值,在频繁起动时,更会因起动电流过大使温度过高。
8 u' \, y' E8 q, L4 Y3 V$ E$ e' X7 w' t
  延时启动保护:
+ h! {  \& [9 F4 {' C4 W, u
. g+ G8 ], q/ h8 o1 [0 g, [$ s  空调运行过程,会因为各种原因,压缩机停止运行,这时系统中的高、低压力不会马上平衡,如果此时启动压缩机,可能会由于压力问题导致启动电流过大,烧毁空调,因此,目前的空调器均设有延时启动保护,即每次压缩机停止运行后均经过3-5分钟的延迟,才能再次启动。
4 _& |% f& m5 o9 Q  k% ?$ m) {$ Y
/ N3 D, x! c5 ?/ U$ \! F: }  相序保护:
7 j4 i; ^6 Q; j2 j, u0 O5 L* t' c* {, J% S$ O; C& x; _
  相序保护是能自动相序识别的保护继电器,避免一些制冷压缩机等因为电源相序接反后(三根火线顺序接反)倒至电机反转从而导致事故或设备损坏。比如:涡旋压缩机和活塞式压缩机的结构不同。由于三相电源的逆变会引起压缩机的逆变,所以不能逆变。因此,需要安装反相保护器来防止冷水机组的反转。当安装反相保护器时,压缩机可以在正相时工作。当发生相反的相位时,有必要将电源的两条线改变为正相。5 @3 g' D& V& e% m
! J# C* B! x' I
  相间不平衡保护:9 {- m. {+ T3 b

1 V9 N9 ]8 p2 Y3 ?: K, H& u  相间不平衡电压将会导致三相不平衡电流,从而导致更大的温升—设置过载继电器。在电流的最大相中,温升增加的比例约为电压不平衡比例平方的两倍。如3%的电压不平衡会产生约18%的温升。
, |% T% {- I$ y# t8 [/ V2 n+ `$ d$ }( G* ]+ |
: L; p( f0 `, [+ G7 }; p* j! h
来源:制冷网
: b$ u& W3 c7 F/ w9 T6 k' c% n) l8 ^  W1 ~( d3 E! I
" b% u% B% k* R5 z1 Y
酷凌时代,专注微环境制冷,专业冷水机厂家,涉及产品高精度激光冷水机、紫外激光冷水机、3D打印激光冷水机、超快激光冷水机、微型激光冷水机等,还有其他制冷设备,如电脑主机降温系统、人体降温系统等,如有兴趣,可登陆酷凌时代制冷官网,欢迎进一步沟通了解。
7 _. J+ @2 A4 Y/ [2 D% G
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

© 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

GMT+8, 2026-8-8 06:33 , Processed in 0.232006 second(s), 24 queries .

回顶部 安全联盟站长平台