工业冷水机在实际使用过程中,会出现冷水机报警的问题。有时候进行反复的调整都无法解决这个问题。现在总结归纳一下几点供大家解决问题。
i# I' g; ]2 f: B* i7 } G) C! V2 j当冷水机运行出现故障时,就会触发安全防护并发出警报,用户可以根据所购冷水机屏幕显示的代码,马上锁定相应的部件,迅速检查,缩短维修时间,减少对生产的不利影响。- d/ Q& V5 \9 ]$ K. ~; {2 |
1、 当出现报警的状况时,首先可以查看一下报警代码,查看说明书解决对应的问题。9 L+ D6 R5 u. A- W# X
2、 如果使用久了,防尘网灰尘大时,也会出现报警,这时可以检查一下防尘网,做一下除尘。
7 x: {3 u8 T' m2 ?4 U% I7 w9 Q' i3、 检查下配套设备情况进水管,出水管有没有漏水的状况,打开设备后盖管路仔细梳理一遍。
) l! ^" @( u( x L; m' N" W4、 看冷水机内水量够不够,水量过少会报警, 需加满纯净水。5 H C, o4 l1 H
5、 查看水管是否堵塞,水保护是否有堵塞,均会引起报警, 及时清洁水管及水保护。7 c' W! _2 W8 ?: x4 r( ?' |5 ]- s( v
6、 水冷机自检,把冷水机水管从激光机上拔下来,用其中一根水管连接冷水机的进水口和出水口,看一下只有冷水机运行的时候会不会报警,如果还会报警就是冷水机本身问题,需更换冷水机。6 b3 E8 A! U* T+ W3 k( Q) r
7、 制冷系统冷媒泄露,观察压力表,只有零点几的基本为漏氟。
. y1 a: N2 g4 m8、 检查干燥过滤器是否堵塞,这种更换对应的干燥过滤器。
" }1 _+ ~2 W6 K: y5 h# B3 ]9、 冷冻循环系统异常,检查冷冻液流量是否足够,是否结冰未进行热交换。' F- E( M2 ^ c- c0 a: x! t
10、注意的是,新安装的水冷式冷水机出现高压故障,可查看散热水塔风机是否转反。风冷式冷水机安装要选择合适的位置,确保安装环境通风良好。高压保护继电器受潮、接触不良或损坏也会引起高压故障,检查高压压力开关是否损坏(检测压力开关工作状态,更换对应的高压压力表。 P" j, W# }" ]+ G& M/ P3 |
工业冷水机出现故障不要害怕,查看故障项目,正确地分析故障内容,才是解决问题的关键。如冷水机出现故障,在不确定问题的情况下,请先通过电话或线上咨询,通过技术确认问题根源,然后再进行排查解决故障。