工业冷水机在实际使用过程中,会出现冷水机报警的问题。有时候进行反复的调整都无法解决这个问题。现在总结归纳一下几点供大家解决问题。8 i) e* ], U2 W# e2 b
当冷水机运行出现故障时,就会触发安全防护并发出警报,用户可以根据所购冷水机屏幕显示的代码,马上锁定相应的部件,迅速检查,缩短维修时间,减少对生产的不利影响。
0 T# w$ X4 i. o8 w1、        当出现报警的状况时,首先可以查看一下报警代码,查看说明书解决对应的问题。
- s4 H6 X5 U7 u" o4 R2 p: d2、        如果使用久了,防尘网灰尘大时,也会出现报警,这时可以检查一下防尘网,做一下除尘。
7 |" p8 a# B' \3 G+ Y2 m5 E; j3、        检查下配套设备情况进水管,出水管有没有漏水的状况,打开设备后盖管路仔细梳理一遍。! G' s, N4 Q# ?
4、        看冷水机内水量够不够,水量过少会报警, 需加满纯净水。7 |3 o. R( A; b& d
5、        查看水管是否堵塞,水保护是否有堵塞,均会引起报警, 及时清洁水管及水保护。) J- w' x( E  }9 P
6、        水冷机自检,把冷水机水管从激光机上拔下来,用其中一根水管连接冷水机的进水口和出水口,看一下只有冷水机运行的时候会不会报警,如果还会报警就是冷水机本身问题,需更换冷水机。
- [: _2 F: A1 R7、        制冷系统冷媒泄露,观察压力表,只有零点几的基本为漏氟。
% v2 j5 {: s5 a8 [6 Y: Z/ m) |8、        检查干燥过滤器是否堵塞,这种更换对应的干燥过滤器。
2 F1 P- b: |( \9 r9、        冷冻循环系统异常,检查冷冻液流量是否足够,是否结冰未进行热交换。
; O' B6 }( {* q+ q0 I2 S: r% l10、注意的是,新安装的水冷式冷水机出现高压故障,可查看散热水塔风机是否转反。风冷式冷水机安装要选择合适的位置,确保安装环境通风良好。高压保护继电器受潮、接触不良或损坏也会引起高压故障,检查高压压力开关是否损坏(检测压力开关工作状态,更换对应的高压压力表。
- c' {+ t' o8 [工业冷水机出现故障不要害怕,查看故障项目,正确地分析故障内容,才是解决问题的关键。如冷水机出现故障,在不确定问题的情况下,请先通过电话或线上咨询,通过技术确认问题根源,然后再进行排查解决故障。+ D( a% }- H9 Q4 T- m9 v
- ~; R) _6 ?4 }8 ]  a9 j9 E
酷凌时代主要制造高精度激光冷水机、紫外激光冷水机[/url]、超快激光冷水机、3D打印激光冷水机、紫外打标机冷水机、微型激光冷水机等激光辅助设备的研发与生产。欢迎订购该旗下品牌的冷水机,在冷水机出现故障时,可提供专业的指导帮助。
4 c1 C7 Y, z8 r& G: O. `5 U' b( r2 N

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-9 08:16 , Processed in 0.168778 second(s), 25 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台