工业冷水机在实际使用过程中,会出现冷水机报警的问题。有时候进行反复的调整都无法解决这个问题。现在总结归纳一下几点供大家解决问题。
7 H# ? C* j7 S, u K- P" C当冷水机运行出现故障时,就会触发安全防护并发出警报,用户可以根据所购冷水机屏幕显示的代码,马上锁定相应的部件,迅速检查,缩短维修时间,减少对生产的不利影响。 e8 Q; l* f. `; q" B [
1、 当出现报警的状况时,首先可以查看一下报警代码,查看说明书解决对应的问题。/ W, w4 L) K4 ?2 ^' Y8 \' q6 {
2、 如果使用久了,防尘网灰尘大时,也会出现报警,这时可以检查一下防尘网,做一下除尘。
& W. y6 I( _& F. o3、 检查下配套设备情况进水管,出水管有没有漏水的状况,打开设备后盖管路仔细梳理一遍。: P9 M( B9 S* j# Y+ g ]; w
4、 看冷水机内水量够不够,水量过少会报警, 需加满纯净水。
3 r1 d0 h& N: x- y5、 查看水管是否堵塞,水保护是否有堵塞,均会引起报警, 及时清洁水管及水保护。 J; t+ }8 M$ b
6、 水冷机自检,把冷水机水管从激光机上拔下来,用其中一根水管连接冷水机的进水口和出水口,看一下只有冷水机运行的时候会不会报警,如果还会报警就是冷水机本身问题,需更换冷水机。- b/ ]2 T+ {. Y
7、 制冷系统冷媒泄露,观察压力表,只有零点几的基本为漏氟。8 c; ]4 m6 L g" ?+ c& T
8、 检查干燥过滤器是否堵塞,这种更换对应的干燥过滤器。
D/ P* p( U4 a: W4 R$ [$ l- I9、 冷冻循环系统异常,检查冷冻液流量是否足够,是否结冰未进行热交换。
2 D3 `' f# V: @10、注意的是,新安装的水冷式冷水机出现高压故障,可查看散热水塔风机是否转反。风冷式冷水机安装要选择合适的位置,确保安装环境通风良好。高压保护继电器受潮、接触不良或损坏也会引起高压故障,检查高压压力开关是否损坏(检测压力开关工作状态,更换对应的高压压力表。
& o8 e6 a" A) N工业冷水机出现故障不要害怕,查看故障项目,正确地分析故障内容,才是解决问题的关键。如冷水机出现故障,在不确定问题的情况下,请先通过电话或线上咨询,通过技术确认问题根源,然后再进行排查解决故障。3 p- q6 Z5 S( q% O' L5 I
9 l) W. k+ B- ~% L" T酷凌时代主要制造高精度激光冷水机、紫外激光冷水机[/url]、超快激光冷水机、3D打印激光冷水机、紫外打标机冷水机、微型激光冷水机等激光辅助设备的研发与生产。欢迎订购该旗下品牌的冷水机,在冷水机出现故障时,可提供专业的指导帮助。