工业冷水机在实际使用过程中,会出现冷水机报警的问题。有时候进行反复的调整都无法解决这个问题。现在总结归纳一下几点供大家解决问题。6 \# x+ w2 H' \: _% t+ o$ [
当冷水机运行出现故障时,就会触发安全防护并发出警报,用户可以根据所购冷水机屏幕显示的代码,马上锁定相应的部件,迅速检查,缩短维修时间,减少对生产的不利影响。* ^. s( g: G5 Q4 |/ ]8 B: B3 l
1、 当出现报警的状况时,首先可以查看一下报警代码,查看说明书解决对应的问题。
+ S0 W2 N3 C; I3 [% t2、 如果使用久了,防尘网灰尘大时,也会出现报警,这时可以检查一下防尘网,做一下除尘。/ d% e# G( o/ a L! Q" ^
3、 检查下配套设备情况进水管,出水管有没有漏水的状况,打开设备后盖管路仔细梳理一遍。3 x! E. I5 l. n% M
4、 看冷水机内水量够不够,水量过少会报警, 需加满纯净水。$ }" D% ^0 u9 L) E5 \) T
5、 查看水管是否堵塞,水保护是否有堵塞,均会引起报警, 及时清洁水管及水保护。, Z' j( n. f0 I; N3 ^. V; m7 i
6、 水冷机自检,把冷水机水管从激光机上拔下来,用其中一根水管连接冷水机的进水口和出水口,看一下只有冷水机运行的时候会不会报警,如果还会报警就是冷水机本身问题,需更换冷水机。! {; ]$ h8 L4 v
7、 制冷系统冷媒泄露,观察压力表,只有零点几的基本为漏氟。; G9 R% R! o5 l8 F" _/ Y6 Q
8、 检查干燥过滤器是否堵塞,这种更换对应的干燥过滤器。5 |6 |7 ]8 a# s2 C
9、 冷冻循环系统异常,检查冷冻液流量是否足够,是否结冰未进行热交换。. Y/ s( n, w3 I6 q0 [/ T2 ]
10、注意的是,新安装的水冷式冷水机出现高压故障,可查看散热水塔风机是否转反。风冷式冷水机安装要选择合适的位置,确保安装环境通风良好。高压保护继电器受潮、接触不良或损坏也会引起高压故障,检查高压压力开关是否损坏(检测压力开关工作状态,更换对应的高压压力表。
' y! e4 h# @5 a" E. D4 J) v3 n, H工业冷水机出现故障不要害怕,查看故障项目,正确地分析故障内容,才是解决问题的关键。如冷水机出现故障,在不确定问题的情况下,请先通过电话或线上咨询,通过技术确认问题根源,然后再进行排查解决故障。
& |4 J5 S' ~) L: V+ u' i" L" I; O/ |$ ~. H( _& E
酷凌时代主要制造高精度激光冷水机、紫外激光冷水机[/url]、超快激光冷水机、3D打印激光冷水机、紫外打标机冷水机、微型激光冷水机等激光辅助设备的研发与生产。欢迎订购该旗下品牌的冷水机,在冷水机出现故障时,可提供专业的指导帮助。