设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 1977|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

冷水机组关键运行参数计算方法汇总

[复制链接]

304

主题

0

好友

5285

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
1 点
经验
4463 点
积分
5285
帖子
307
跳转到指定楼层
1
发表于 2023-10-26 17:58 |只看该作者 |倒序浏览
1、蒸发器小温差:用于考评机组蒸发器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。
9 G" j0 v' G* O) G) v- l( U蒸发器小温差 = 冷冻水出口温度-蒸发压力对应的饱和温度* r$ [9 p$ d% U0 _
注:冷冻水出水温度、蒸发压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃);
/ J9 G1 w) x# m5 E- }
3 H/ o  T8 k8 c% q/ ?+ c# L" I' ~- D( Y8 I& Q4 `( S" l
2、冷凝器小温差:用于考评机组冷凝器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。; w5 S$ D# S2 m5 ?4 U# U
冷凝器小温差 = 冷凝压力对应的饱和温度-冷却水出口温度) l. @$ C( c0 {8 g- Q* u9 n
注:冷凝压力对应的饱和温度和冷却水出水温度单位为摄氏度(℃)
9 Q, n% E* ]2 K( w! I2 ~) z
# `( v8 ^( }+ h* H" @2 Z+ R: p  ^/ C
3、吸气过热度:用于考评制冷剂充注量、供液阀调节、蒸发器换热效果等参数,满液式蒸发器正常值在1℃~1.5℃之间;干式蒸发器正常值在8℃~12℃之间。4 i; h1 a0 Y! l) J. O4 v" \* y
吸气过热度= 压缩机吸气温度-吸气压力对应的饱和温度
3 E7 j2 [$ t- n' ?  Z压缩机吸气温度和吸气压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃)
  t/ I7 `9 f5 G+ ]/ h2 S$ L/ s6 ^, g
  Z, e0 u9 M) l- i9 A
4、排气过热度:用于考评制冷剂充注量、压缩机运行状态等参数,R-22制冷剂正常值在14℃~19℃之间;R-134a制冷剂正常值在7℃~10℃之间。9 R4 W4 D, s( p3 B- H
排气过热度= 压缩机排气温度-排气压力对应的饱和温度
/ I' _1 z, k7 l7 Q压缩机排气温度和排气压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃)
8 x" j% F, e9 {* N: G# G
; B; _5 W2 L' r" v" |7 Z

; f3 @, B4 X" ^2 B8 C% T: I, O/ k: l# i+ \9 W- O9 n
5、过冷度:用于考评制冷剂充注量、供液阀调节、冷凝器液位控制等参数。带有过冷器的水冷冷凝器的正常值在5℃左右。( F5 M* x9 `- {) F( t* J; U2 F$ A
过冷度= 冷凝压力对应的饱和温度-冷凝器出液温度
9 X0 G9 `" y) P; x3 S冷凝压力对应的饱和温度和冷凝器出液温度单位为摄氏度(℃)
' N. X, D3 S7 |; X$ x0 \
2 ?2 @" r/ v6 s" V
' L( F: c3 V9 S2 G( N  q  e2 ^6、不凝性气体存在度:可以获知系统内不凝性气体存在状况,正常值应小于3℃。3 K" T( J) A& T5 l  I/ a
不凝性气体存在度= 冷凝压力对应饱和温度-冷凝器出液温度
8 Y) {/ _* B- O$ R# W% \% X冷凝压力对应的饱和温度和冷凝器出液温度单位为摄氏度(℃)! H- N$ q6 D/ _4 D. R! `) i
" H0 z1 ^1 w3 _* J+ D+ L8 E

/ B$ {) a6 m2 L* d* @/ V% m0 V7、机组运行效率:机组运行效率都用于考评机组的运行效率。
" b/ P, c) M' g1 N千瓦/冷吨 = 输入功率 / 机组制冷量
! l* ]& l, g" m- Y* h输入功率的单位为千瓦(kW);机组制冷量单位为冷吨(RT);
  q& m4 i7 B. E. NCOP = 机组制冷量/输入功率;2 b; m  D* b0 I2 t. |+ ]
机组制冷量与输入功率的单位应统一(kW 或 RT)COP X 千瓦/冷吨 = 3.5165 U# B, E/ h2 ]+ a7 A- L
9 h3 B$ J& N, ]. i
- y- Q) V5 |) u. T9 C. O' K+ e' n
8、制冷量和冷凝量的计算方式::3 |8 a% p- H: L
制冷量 = 冷冻水流量 X 冷冻水进出口温差 / 24
3 p+ i* q! _/ I" v3 J! ]冷冻水流量单位为加仑/分钟(GPM);冷冻水进出口温差单位为华氏度(℉)
( L9 K: x3 S! U8 [冷凝量 = 冷却水流量 X 冷却水进出口温差 / 24! k* d) f* H, z+ U
冷却水流量单位为加仑/分钟(GPM);冷却水进出口温差单位为华氏度(℉)
: a8 X! }% k$ B
# i) `' ~- Y- p+ t
6 M; I/ Q& E' E" P0 @& N" W: ^
! i8 N/ ?' X; @$ [8 k
酷凌时代冷水机,以“体积小,重量轻,能耗低”在行业内备受信赖,10年研发生产冷水机经验,涉及产品有高精度激光冷水机、微型激光冷水机、紫外激光冷水机、超快激光冷水机、3D打印激光冷水机等,还提供相关制冷设备的定制化服务及技术指导。
$ Q" {& Q3 g, G4 y! Z3 K7 v
/ N5 r7 I  c8 B4 F: \. z" o* h
文章来源知乎“制冷与空调技术”,如有不当请联系删除,转载请注明出处。* K1 O5 t3 D# c1 r  f  L

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

© 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

GMT+8, 2026-8-8 18:57 , Processed in 0.176061 second(s), 25 queries .

回顶部 安全联盟站长平台