1、蒸发器小温差:用于考评机组蒸发器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。0 X$ H$ J) h! w A; M! t
蒸发器小温差 = 冷冻水出口温度-蒸发压力对应的饱和温度# l7 A' y: e, a; j) M
注:冷冻水出水温度、蒸发压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃);
" j/ w1 T6 V9 Y0 q. P3 ^. ]) V' I: Z+ B1 {+ Q L! v
1 ^$ T0 ]4 [8 d' m; o- y# J2、冷凝器小温差:用于考评机组冷凝器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。# X/ t- I9 v7 I+ Y6 F
冷凝器小温差 = 冷凝压力对应的饱和温度-冷却水出口温度
0 k' G7 `- l7 N/ P% U: h4 e/ S% i注:冷凝压力对应的饱和温度和冷却水出水温度单位为摄氏度(℃)
* q( Y! Q2 {6 Q0 S( _( n I3 [
' t f) V6 y3 `* p* L& b3 ~. m$ P" P/ p% w! d0 Q$ |3 u
3、吸气过热度:用于考评制冷剂充注量、供液阀调节、蒸发器换热效果等参数,满液式蒸发器正常值在1℃~1.5℃之间;干式蒸发器正常值在8℃~12℃之间。8 k1 I$ i# P. n5 |4 g( ~ l; w
吸气过热度= 压缩机吸气温度-吸气压力对应的饱和温度1 U# F) K7 _: K" H6 {" L$ q
压缩机吸气温度和吸气压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃); f1 W" I9 R9 }2 b; \
# S7 T t% Q, V* j) l
. P% Y. Y8 T5 p! G) {& W
4、排气过热度:用于考评制冷剂充注量、压缩机运行状态等参数,R-22制冷剂正常值在14℃~19℃之间;R-134a制冷剂正常值在7℃~10℃之间。
* k {) G1 ^7 v* r M# L排气过热度= 压缩机排气温度-排气压力对应的饱和温度
- P+ N/ w3 h) n1 b, S/ c0 ?压缩机排气温度和排气压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃)
' u( V' t* ~- Y9 n! G$ I2 x7 e, ^, x) T# c) p
5 E" {" {0 ]% E
% J, \( w6 P" K# P. h
5、过冷度:用于考评制冷剂充注量、供液阀调节、冷凝器液位控制等参数。带有过冷器的水冷冷凝器的正常值在5℃左右。
% o% X. |+ {! [$ U! o过冷度= 冷凝压力对应的饱和温度-冷凝器出液温度3 R& o( e& b, }2 w4 m* Y+ L
冷凝压力对应的饱和温度和冷凝器出液温度单位为摄氏度(℃)! j [* T* y% O F G4 |
2 w% P1 u- U5 D. F& k6 O( I& w+ Z& S, c$ P- ` G
6、不凝性气体存在度:可以获知系统内不凝性气体存在状况,正常值应小于3℃。$ t4 N. f7 y0 U. h$ _5 U1 t' v
不凝性气体存在度= 冷凝压力对应饱和温度-冷凝器出液温度8 S1 F+ |) U4 q, H+ \
冷凝压力对应的饱和温度和冷凝器出液温度单位为摄氏度(℃)
0 ~, {; z g, k: G0 s; x" j
3 ` I' L O* v. P, K# d2 c7 O0 K2 W1 O
7、机组运行效率:机组运行效率都用于考评机组的运行效率。
" y5 K/ ~7 @; Z千瓦/冷吨 = 输入功率 / 机组制冷量2 F5 Z' ^* O) F% P
输入功率的单位为千瓦(kW);机组制冷量单位为冷吨(RT);
L6 p0 K4 ^" o8 NCOP = 机组制冷量/输入功率;. w/ Z/ M) G1 B) l' q; A
机组制冷量与输入功率的单位应统一(kW 或 RT)COP X 千瓦/冷吨 = 3.516
) Y: [7 a- R# @9 \) q' r" e
. _ B. G* d; N3 }9 J9 Z
3 a$ w# Q, {' \) a. w6 P O8、制冷量和冷凝量的计算方式::1 e) A! V: F- I4 Z3 j
制冷量 = 冷冻水流量 X 冷冻水进出口温差 / 24
! K$ u) l$ ~* x2 t. m8 e8 R冷冻水流量单位为加仑/分钟(GPM);冷冻水进出口温差单位为华氏度(℉); P( [% H; e0 |" ], f2 w
冷凝量 = 冷却水流量 X 冷却水进出口温差 / 245 g6 n3 G2 H8 M+ F. e, P
冷却水流量单位为加仑/分钟(GPM);冷却水进出口温差单位为华氏度(℉)
0 K ~3 n( M# u
9 V2 Z. g& O) {; O; k0 O) a
" E5 i4 v3 X n9 L- Y9 g% R4 C) K: \6 l