1、蒸发器小温差:用于考评机组蒸发器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。
9 P2 D) O1 |9 ?- B+ h6 L蒸发器小温差 = 冷冻水出口温度-蒸发压力对应的饱和温度9 m0 R3 I$ Y$ R/ J7 _ V! C' A2 ?
注:冷冻水出水温度、蒸发压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃);8 a. x; b% @# X
" b' E) T: Y0 G! @0 C9 {; C, p1 d1 Y* o) ^
2、冷凝器小温差:用于考评机组冷凝器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。
7 R# w! J, A5 s- a冷凝器小温差 = 冷凝压力对应的饱和温度-冷却水出口温度
. h' u1 p! |) M' ]" |注:冷凝压力对应的饱和温度和冷却水出水温度单位为摄氏度(℃)
) J$ A7 ^/ l" Q3 S! D* Q
) I4 J' `# I2 W$ s0 U* m+ F; _- S9 e, Y
3、吸气过热度:用于考评制冷剂充注量、供液阀调节、蒸发器换热效果等参数,满液式蒸发器正常值在1℃~1.5℃之间;干式蒸发器正常值在8℃~12℃之间。; e; L- U& A/ Y4 e0 ~
吸气过热度= 压缩机吸气温度-吸气压力对应的饱和温度
3 i0 U; G3 g: {, f% h5 {压缩机吸气温度和吸气压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃)( r( h4 F' ~( k+ Q
; S6 Q3 m g6 |6 Y, r- B
3 A6 l& \! B1 J0 h& U4、排气过热度:用于考评制冷剂充注量、压缩机运行状态等参数,R-22制冷剂正常值在14℃~19℃之间;R-134a制冷剂正常值在7℃~10℃之间。9 q6 W; F0 ^2 z. Q' h# `7 ]9 h
排气过热度= 压缩机排气温度-排气压力对应的饱和温度
9 _$ ]( o- Y9 u; b压缩机排气温度和排气压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃)6 o) I* y% C" A+ O" t N
* M! O" p# d, @7 k% c: G1 x! F. T C- ?6 r- r% J# i% r' D9 R
3 z0 R. G! U0 f& n! q
5、过冷度:用于考评制冷剂充注量、供液阀调节、冷凝器液位控制等参数。带有过冷器的水冷冷凝器的正常值在5℃左右。9 Y4 L- s: ^: ^& E- s1 A" {
过冷度= 冷凝压力对应的饱和温度-冷凝器出液温度& ~8 K5 `) N7 T I; { H: ^+ i
冷凝压力对应的饱和温度和冷凝器出液温度单位为摄氏度(℃)
% U3 Y$ d) ~/ [& r2 S# H% c5 s: G, a# u6 K; i: O
3 a) r9 v( j O. A8 T+ |; E$ F6、不凝性气体存在度:可以获知系统内不凝性气体存在状况,正常值应小于3℃。7 n2 ] Q0 ?% S0 S! N
不凝性气体存在度= 冷凝压力对应饱和温度-冷凝器出液温度9 q3 x1 K; d3 K4 D8 t, g7 G1 ~
冷凝压力对应的饱和温度和冷凝器出液温度单位为摄氏度(℃)
3 n. L" t2 q) l9 y6 p7 i' h
/ t$ X" ~! \: }
& n6 j) M$ J) y# [ c' `7、机组运行效率:机组运行效率都用于考评机组的运行效率。
0 Q* m$ K5 V& S @千瓦/冷吨 = 输入功率 / 机组制冷量) u4 g9 V/ z$ D% h# H0 S8 N5 g
输入功率的单位为千瓦(kW);机组制冷量单位为冷吨(RT);5 \# R9 \# z' L/ l6 D) g
COP = 机组制冷量/输入功率;6 N( w* e g3 c- {; o* M( A
机组制冷量与输入功率的单位应统一(kW 或 RT)COP X 千瓦/冷吨 = 3.516
! J; p5 J, V# w3 w8 l: r& K
3 B3 c) {& P: W8 X4 Y) c: L1 h) n3 w/ D3 F
8、制冷量和冷凝量的计算方式::8 y3 o0 v* F# G0 K" `* W
制冷量 = 冷冻水流量 X 冷冻水进出口温差 / 24
z0 t* ~. P; [% \: f冷冻水流量单位为加仑/分钟(GPM);冷冻水进出口温差单位为华氏度(℉)
. n. Z+ l1 R$ t' D( O% X冷凝量 = 冷却水流量 X 冷却水进出口温差 / 244 m2 l! K/ X6 S- P* }
冷却水流量单位为加仑/分钟(GPM);冷却水进出口温差单位为华氏度(℉)
+ \! M- z2 t" \2 u8 d1 h$ V
# ~1 F5 G) T O9 m( U8 X. R4 G# R, w: c- _/ O/ p" Q6 r
9 \8 }7 m& ~ r" Z1 i
酷凌时代冷水机,以“体积小,重量轻,能耗低”在行业内备受信赖,10年研发生产冷水机经验,涉及产品有高精度激光冷水机、微型激光冷水机、紫外激光冷水机、超快激光冷水机、3D打印激光冷水机等,还提供相关制冷设备的定制化服务及技术指导。
( @; Y: Y( b& I' {7 l. s4 i6 y' J: ?6 A) e x
0 n- W2 ~2 X" ~$ X5 }, S6 O! W! Y
文章来源知乎“制冷与空调技术”,如有不当请联系删除,转载请注明出处。* D4 l5 |! S7 ^6 V( S
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
|