激光冷水机常用于冷却切割机,打标机,雕刻机等设备的激光器,在使用的过程中难免会出现一些故障,当激光冷水机出现冷凝压力过高的故障时,我们该如何解决呢?首先我们要明白压力只是表象,我们要深层次理解压力变化的规律,从而逐一进行排除。8 P8 b7 m7 ]: n# {$ {8 p6 k* x# F
4 G7 L. ^& k0 x- K8 o6 K" j) t$ A: Z; o+ \/ P1 E) P' H
冷凝压力过高可能原因有(风冷式冷水机和水冷式冷水机共同的故障原因):
; x. m2 P4 z/ u' P7 t* |1.制冷系统中有空气或其他不可压缩气体;! v7 b2 E+ ^5 h9 M' F
2.冷凝器表面过小;
% K2 k! t. n* v2 o0 a( `7 {3.制冷剂充注太多(冷凝器中液体回收);
' m/ b* y; h8 X3 z. p3 H( ~' Z4.冷凝压力调节设置了一个过高的压力;% o- L. `/ C- A# F9 ^9 j3 q( ?" T
5.冷凝器表面有污垢。" K" \ c, P5 O$ d
6 ]5 Y* ^" G4 a& U4 y. t: |# q; C$ A7 n! n- [% [9 F2 E
排除方法:! d: J% E* `) b; @6 F
1.通过使用回收系统启动并运行系统,直至系统达到运行温度,清除冷凝器,如有必要再次进行清除;
1 W! o5 `1 d+ ] k* [$ N; F2.更换较大的冷凝器;
$ J. u4 s. g. b7 i$ r3.回收制冷剂直至冷凝压力正常,视液镜必须保持充满状态;4 G$ r7 V7 t. l3 L8 |# n+ z8 ]
4.设置正确的压力;7 [! s$ ~5 t: S# }2 E
5.清洁冷凝器。$ I" z* V, W$ H
: Q, I: q7 k T# V( @
- n1 N0 N2 N6 o# b1 [
& p1 I/ A% [# b/ [) [风冷式冷水机冷凝器(翅片式换热器)高压报警,通常还需要分析以下几个方面:
( H" B) Z$ Q9 Z1.风扇电动机或叶片存在缺陷或过小;6 D# g1 h$ L5 ^1 K/ ]* p0 ?/ F
2.流向冷凝器的空气受限制;+ Z$ Q9 Z& p, k/ p
3.环境温度过高;
- b6 |6 R: k A8 q9 c8 O5 k2 X4.冷凝器中通过的气流流向错误;
9 m/ G' Y7 ^/ h( O; p4 i. N3 Q5.冷凝器风扇空气侧压力与吸入侧间短路。5 T: Y0 I- h9 i. B8 n
- ]4 p0 C% E: \# t6 K; U6 i8 \8 W$ W# i1 R; J O) ^ p7 i
排除方法:; S( T" x8 d7 y* o
1.更换发动机或叶片,或同时更换发动机和叶片;
: r( P: M' Y5 ^' U, B. B2.清除进气口的障碍物或移动冷凝器;
3 U# x/ ]$ G. x7 ~$ [) l1 a3.形成清洁的进气口或移动冷凝器;
) V* L1 K- [; E& I5 v# e4.改变风扇电动机的旋转方向,在冷凝装置中的空气必须流经冷凝器然后流入压缩机;
0 [! J* d- c" d( B* P5.安装可能适用于户外空气的管道。, M9 S& t% Z$ E! x/ W
(以上内容来源于“种花家的制冷人”,如有侵权,请及时联系删除)2 \5 J, _$ p6 e0 w C: J+ J% E4 A. C