激光冷水机常用于冷却切割机,打标机,雕刻机等设备的激光器,在使用的过程中难免会出现一些故障,当激光冷水机出现冷凝压力过高的故障时,我们该如何解决呢?首先我们要明白压力只是表象,我们要深层次理解压力变化的规律,从而逐一进行排除。
a5 F; f3 w2 R, _
& q, y+ h. k0 k: E% _
, O+ O8 E) W, L: q5 [+ @冷凝压力过高可能原因有(风冷式冷水机和水冷式冷水机共同的故障原因):
& K, y) |& W; q8 h1.制冷系统中有空气或其他不可压缩气体;
% N' @ w; D, P0 ^2.冷凝器表面过小;
5 t* `! q7 m" x5 J3.制冷剂充注太多(冷凝器中液体回收);) W& p$ v7 A$ Z& A' b( w4 H# O! @8 _; t
4.冷凝压力调节设置了一个过高的压力;8 i6 `) i* Z" ^+ x4 h; T
5.冷凝器表面有污垢。
/ d6 z' ^2 |# ~* l+ l5 n Q% b6 K1 w" f2 s2 x+ n9 C' L
8 s, o3 e; q |2 ]) f1 J/ N4 Q排除方法:$ Z) P2 M, \$ d0 R$ L9 q
1.通过使用回收系统启动并运行系统,直至系统达到运行温度,清除冷凝器,如有必要再次进行清除;
' H+ J+ Z5 l% A( g0 d2.更换较大的冷凝器;% k$ G3 E+ [8 o4 v$ r
3.回收制冷剂直至冷凝压力正常,视液镜必须保持充满状态;
* @, \+ E: R: Z& X# w: J- d4.设置正确的压力;- K# Y A# w# k0 o+ [
5.清洁冷凝器。
* W: j- p- r/ C3 }5 J
3 D: `/ w. r9 ~7 J& U# S5 }; b2 W5 W5 O9 ?" w0 S
0 J; L% {1 }# D3 O- b; f
风冷式冷水机冷凝器(翅片式换热器)高压报警,通常还需要分析以下几个方面:6 f6 S9 `5 v: v* L
1.风扇电动机或叶片存在缺陷或过小;
2 H% [/ h; A2 j* q8 s6 D5 ^2.流向冷凝器的空气受限制;& `: q( E4 Q0 E3 W" e' l
3.环境温度过高;
, K5 ~+ `3 M* }% N/ t4.冷凝器中通过的气流流向错误;: b Q9 [, w; v# {
5.冷凝器风扇空气侧压力与吸入侧间短路。$ f) W) j3 x% d1 i$ j4 t4 G* M7 {: x4 n
" ~+ ?: S1 E0 o# w6 `0 L
9 |1 c7 j2 ?7 g. g$ p
排除方法:
2 e D. o9 K1 e1 B; c4 q1.更换发动机或叶片,或同时更换发动机和叶片;" {( { ?1 M+ Y* _& a+ ^
2.清除进气口的障碍物或移动冷凝器;
/ w6 {' }/ q4 Q3.形成清洁的进气口或移动冷凝器;
! r2 [$ l; d- i4.改变风扇电动机的旋转方向,在冷凝装置中的空气必须流经冷凝器然后流入压缩机;
1 ]0 e6 U1 o8 }, d5.安装可能适用于户外空气的管道。# @. b z. e/ k/ t9 o* Z! r. V% C
(以上内容来源于“种花家的制冷人”,如有侵权,请及时联系删除)
/ \6 |! r# r1 C4 _! m' J7 ?! }6 e- n1 O/ @9 B0 W
, W y' T$ J6 y0 R8 A* V
6 ^: s5 e' z& ^" j+ A
酷凌时代研发生产的紫外激光冷水机、超快激光冷水机、紫外打标机冷水机、小型工业冷水机等多为风冷式冷水机,合作客户多为激光器冷却、数控机床冷却、科学仪器降温、医疗设备系统等,有需要,欢迎沟通! |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
|