激光冷水机常用于冷却切割机,打标机,雕刻机等设备的激光器,在使用的过程中难免会出现一些故障,当激光冷水机出现冷凝压力过高的故障时,我们该如何解决呢?首先我们要明白压力只是表象,我们要深层次理解压力变化的规律,从而逐一进行排除。' ^' q* h. L0 R
5 S9 _2 C4 R8 }: p7 H' X
. I/ {. b2 g; S" E- q5 @0 @3 V3 a; `- b冷凝压力过高可能原因有(风冷式冷水机和水冷式冷水机共同的故障原因):) [/ n9 Z; A9 I* i1 F
1.制冷系统中有空气或其他不可压缩气体;
! e6 I p% y" b1 R4 r2.冷凝器表面过小;
( H! `+ p# C- @3 z3.制冷剂充注太多(冷凝器中液体回收);2 ~7 M t4 K# E& y6 `; z
4.冷凝压力调节设置了一个过高的压力;
) g9 `4 i/ Y: W7 \ q5.冷凝器表面有污垢。
2 s6 S3 A+ o5 q: v4 w; f7 V2 \0 `
& r* }5 d0 h# u/ M/ m- [( ^+ \) X: P2 ^- w: q
排除方法:
5 L$ j+ N+ c \) {1.通过使用回收系统启动并运行系统,直至系统达到运行温度,清除冷凝器,如有必要再次进行清除;% ]+ y. Z* X! { A& y& V l. s1 k9 b
2.更换较大的冷凝器;
: }3 m F& T9 w" N3.回收制冷剂直至冷凝压力正常,视液镜必须保持充满状态;
& O3 Y% R% t- I; o" A$ d# e) o4.设置正确的压力;+ g& C' }- ^+ L5 s
5.清洁冷凝器。
2 V0 @+ T! H" p8 E6 T5 ?* w9 U) A. \. _+ G3 n1 J
; |8 K3 X1 O! I6 b7 y- }
" I" H: H+ D W3 R$ e3 A9 }风冷式冷水机冷凝器(翅片式换热器)高压报警,通常还需要分析以下几个方面:, E' o# U( w N: e& R6 I- m
1.风扇电动机或叶片存在缺陷或过小;
7 q1 x$ H' e+ V# \* X& W' R; _" t2.流向冷凝器的空气受限制;
( V" P) m- D/ l; f3.环境温度过高;
, {8 `# D0 a! f4 Q4.冷凝器中通过的气流流向错误;
3 j4 ] J) ^2 a' c8 l a2 l0 n4 b5.冷凝器风扇空气侧压力与吸入侧间短路。
1 W: T6 w; ]3 f) p' w
1 x) p+ E% _2 J) L! R9 ]; Y) v1 q" A7 b' R9 [
排除方法:+ o' x- B/ ?3 I& T
1.更换发动机或叶片,或同时更换发动机和叶片;6 p- v- ]0 S- g( z& S6 A
2.清除进气口的障碍物或移动冷凝器;
' d7 R7 a' m' K' G. d1 S& j: Q3.形成清洁的进气口或移动冷凝器;
0 {# a4 Q& G1 S4.改变风扇电动机的旋转方向,在冷凝装置中的空气必须流经冷凝器然后流入压缩机;! U" ~1 G4 b% n( r
5.安装可能适用于户外空气的管道。7 ^: l; r; I3 z. t& t( r+ j6 W
(以上内容来源于“种花家的制冷人”,如有侵权,请及时联系删除)
# {2 y" V$ W" V: s' ]$ V. C/ \3 l' V, f( G: q& H: j
: c9 E+ E# h" V3 S& M, m
: N" a) P) B0 j- h& ]3 a( [+ d 酷凌时代研发生产的紫外激光冷水机、超快激光冷水机、紫外打标机冷水机、小型工业冷水机等多为风冷式冷水机,合作客户多为激光器冷却、数控机床冷却、科学仪器降温、医疗设备系统等,有需要,欢迎沟通! |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
|