激光冷水机常用于冷却切割机,打标机,雕刻机等设备的激光器,在使用的过程中难免会出现一些故障,当激光冷水机出现冷凝压力过高的故障时,我们该如何解决呢?首先我们要明白压力只是表象,我们要深层次理解压力变化的规律,从而逐一进行排除。' K: z( W& f( k) ]" g' H3 x, g0 }: }
( `3 \. N! H3 D( u
S+ a) j/ c+ b$ C' o8 U冷凝压力过高可能原因有(风冷式冷水机和水冷式冷水机共同的故障原因):
& J* T7 ` w0 B- d4 ^& A1.制冷系统中有空气或其他不可压缩气体;( i3 p, J6 P7 t5 _$ `
2.冷凝器表面过小;
7 K( Y8 } o% I6 ]. H! n- M3.制冷剂充注太多(冷凝器中液体回收);) {' m5 i$ D, ^+ x* S- a
4.冷凝压力调节设置了一个过高的压力;
, g4 l* b, u! @' q( \5.冷凝器表面有污垢。
2 H4 X3 h7 c9 X( e c+ b
; U- P! |7 s. Z- v% ^" A, g: `
- {, E9 j% b0 E' L) ]* O5 }排除方法:
. f- g2 M! A: W& O+ y1 d- o1.通过使用回收系统启动并运行系统,直至系统达到运行温度,清除冷凝器,如有必要再次进行清除;
7 h( X" O9 R$ k5 |0 i) O$ h9 k" C2.更换较大的冷凝器;
: ]# I. V r P$ i: F9 r3 H( v3.回收制冷剂直至冷凝压力正常,视液镜必须保持充满状态;
! a0 S# P$ i2 B) d4.设置正确的压力;
- P% ]6 i0 i* P, N8 w5.清洁冷凝器。! V! m% o% U# I' y# Y1 ?; N
7 F+ m. w7 i6 e3 ^& w1 u$ N& W
7 {6 W6 C6 K. M! g! G" D
2 C; j U: j, ~2 \! g风冷式冷水机冷凝器(翅片式换热器)高压报警,通常还需要分析以下几个方面:4 L5 A7 g) [0 b0 ^2 O: _# C
1.风扇电动机或叶片存在缺陷或过小;) `" c3 s* j5 |4 l
2.流向冷凝器的空气受限制;1 J" B" u0 S! h/ C3 q" |
3.环境温度过高;/ F+ g) T! g- M' g& R- q: A
4.冷凝器中通过的气流流向错误;
0 I8 M# m3 _/ Q* i4 \6 m5.冷凝器风扇空气侧压力与吸入侧间短路。
) ~* Q: A* [6 e. ?3 L: ]
1 z! g V6 T6 v/ X5 H$ c1 g5 _- K8 ]( f1 v) V" Z* [
排除方法:% D; ~2 e5 I J: c9 g) b' A5 u: @
1.更换发动机或叶片,或同时更换发动机和叶片;
$ m5 `: @- \0 n$ F$ O- G4 u2.清除进气口的障碍物或移动冷凝器;. k4 y! X1 T* A0 U
3.形成清洁的进气口或移动冷凝器;) H' C! X4 u* U% u# @$ D: h
4.改变风扇电动机的旋转方向,在冷凝装置中的空气必须流经冷凝器然后流入压缩机;( d" M+ _& E1 [
5.安装可能适用于户外空气的管道。
, B: E& g9 q; V& S3 V% `: N2 E(以上内容来源于“种花家的制冷人”,如有侵权,请及时联系删除)
6 O; a/ V. B6 `# Z/ `% x+ W- L X/ N; P7 m* t: L v& q8 S
3 T, I S& J" e; T4 r) C9 T
8 K0 v: L7 i% G( b% {' g; B 酷凌时代研发生产的紫外激光冷水机、超快激光冷水机、紫外打标机冷水机、小型工业冷水机等多为风冷式冷水机,合作客户多为激光器冷却、数控机床冷却、科学仪器降温、医疗设备系统等,有需要,欢迎沟通! |