1、故障现象:露点温度升高

& N% v: f: v# w% r5 E

·净化流量太低 3 Y( F q) V# ^% X) @5 Y3 ?·进口压力低0 K0 q% a1 l# t" \4 L' I n$ ^ ·水份含量过大 5 T7 r9 p; `2 Y, Z" Z·进口温度过高 6 I9 u' ]5 f2 S z6 ^7 C9 K8 p·进口气量太低# c* T3 C3 q" ^5 F- n' s ·干燥剂被油污染% V2 ?* i+ f) c ·再生温度太低$ m- L4 E2 ?" o) C$ o Z# d ·露点指示不正确3 J9 S8 s6 ^5 P

2 _0 Q: L6 m5 l- g5 P

2.故障现象:再生温度过低(一般应为250°F或121°C)

5 N* y+ N5 V* S- {

·温控器故障或设定太低 ' J) Q" r' f# j5 c. Z·再生流量太低 H e" U6 J) K/ p9 p·再生塔背压太高 2 B$ X1 o4 h8 _·加热器损坏: E: b; q2 }) j; S ·接触器故障 2 }* T% d# A3 X8 z: O8 U% {- R: F# i·电源问题# S6 R P9 c' g# M; s4 S: R ·加热时间太短8 v# i o: q, p I2 ?. L; p

& R- u Y2 F& j: ?8 Y$ f

3.故障现象:再生塔的回冲压力过高5 n/ ~5 [( @1 N ·消声器堵塞 3 |6 o/ X ~2 Q$ s' X. N·单向阀泄漏(看注意点2) / V' G( O! \6 i& r) f. a·再生流量太大& J) u: ?# c7 @4 }& m ·再生排气管道受阻 % T4 A! q; K* K: j·阀门膜片破裂* B5 [8 u* E# j$ |- M

4 v6 {+ i3 Y2 D( L

4.故障现象:通过消声器流量太大

U% ?0 T R* S4 w) ~' C

·单向阀泄漏 I( R: S- y' W% {: S·进口阀门未切换 . H. t, U# l7 Y& U$ v: z·再生排气阀保持打开 $ B4 @+ C5 V& a ?6 P0 m) _·升压阀不能关闭 & X! P0 o5 }1 e1 M! c- P·阀门膜片破裂 0 P7 @# c. B2 l/ \6 b* R) G+ N: }

5 c! s' A' g( C" w3 N$ I0 D) \

5.故障现象:没有气体通过干燥机

3 ]: J* r: v* y7 O

·管网压力过低,二只进口阀关闭. o P v( t* W, z ·低压保护开关设定太高/ S& I& a/ b! e9 q& b, b% s& a1 U

1 n( _& }: ~. J$ W2 Z4 g

6.故障现象:换塔设定报警

6 ~- D- b1 c7 R

·进口阀门不切换0 f: K) ?9 v$ a! P/ g- C3 | ·计时器转动器或微动开关出现故障 $ w1 _3 {; }6 Z: w' T2 Z6 L U·导向压力不正常9 j m% P4 s* o+ d, { ·汽缸泄漏或堵塞 $ i* x% k% C, \* f4 K; O

; r+ U# z' R1 Z& o0 H8 J

7.故障现象:塔不能加压

5 `' Q2 ]! }0 e

·再生排气阀保持打开 3 d" [% u+ a+ R7 C/ k·升压阀失灵 ( K0 |! d4 u; n/ Z·阀门膜片破裂 " J! z! N7 r7 f8 J) I, ] C

5 y5 Z2 [! L/ Y9 J) r

8.故障现象:干燥机压降太大

6 e( A7 H2 {' w& s1 Q

·干燥剂支撑滤网堵塞% K5 `1 x3 D& |* y* c ·超过流量5 Z- E" E8 o! x, p3 ? ·再生流太高8 C4 Z6 J; o2 [0 H; _ ·再生气阀保持打开 ' y: X4 t- D% u5 J/ u( X' C$ v4 [·升压阀保持打开8 V! `& t! [2 Q# q

& s5 j9 T( Z2 ?$ U5 A

9.故障现象:干燥机不能净化

* o0 f3 l" c: A- {% ^

·节流孔板堵塞 & x- ?3 k* [6 X3 z$ P2 `·再生气阀不能打开 / S6 y% f b6 l·再生气阀关闭1 n6 x2 B8 A. Z: I+ L# r ·再生单向阀堵塞 * Q2 Q( Z; N: m1 Z3 f0 o0 S. C返回顶部

x5 a. R L* [

10.故障现象:水份指示器内硅胶的颜色变红

# e$ B: V* p2 d

·水份指示器前的进气阀关闭 ; i* T+ B; k' F1 E+ q·所有阀门工作正常) N) e0 V$ Z3 f; J' [ P& T 返回顶部

. y- w9 ~* q3 e2 _

11.故障现象:塔不能完全加压

9 k9 ^. ~ ]2 s' r7 S% G9 ?

·进口压力低% O. F) _1 k0 z1 ~; E ·净化压力太低 6 X- z( A2 |6 [" {7 Q$ g·升压时间太短: x; \; n' l5 u * w; b- K- Q2 j1 Z4 l2 p; ]

3 E B/ [8 |" ]3 t* v ! F) y. W' Q, ?7 a+ s/ q ! I$ P! g, K) {) g

冷冻式干燥机常见故障排除

" B/ B" l. S) x" @' c) e

- L6 j& x* | b' a8 d 1.故障现象:干燥机不运行

7 m5 v8 X* [7 G0 s

·压缩机线路断开 # K+ F, F; s1 X ?9 G |! h: b7 f! v" ?·保险丝烧断 ; C p) I/ A7 w7 |·热继电器动作 U. X& [! ~9 B N·高压开关动作# W Z2 c5 ] W$ ~4 d ·压缩机堵转, b3 X; ~( y' Z7 e/ s ·线路虚接或松动 3 K9 L0 h. l4 E/ |

0 H. {/ u$ @/ ]' d) f; |: c

2.故障现象:干燥机起动后短时间内即停止

. X4 A, l: S* Z) U* u" {

·环境温度过高4 k" f% p- O- E ·冷凝器堵塞 9 U+ S* b3 M. ^# S( k, }: v·压缩机过载 : D5 ^1 M7 l8 g3 {·缺少制冷剂$ }3 v6 M, i+ k* n: M4 E* Y) s ·低压太低* ] ]& h {7 B3 d ·进气量过大 : \# n% Y6 W) Q6 f' R; K·压缩机卡死 7 t& @& U; @8 E* Y6 z

6 e" c. V$ x( r

3.故障现象:压缩机不启动

% ~0 X6 y6 n, f) m# f& b

·接线不正确3 e8 o: g' t9 m8 }; ^ ·电压过低( y; ~0 J& c& d; k8 { ·启动电容器损坏 , n! ^; T0 ~# I$ m1 @* v) T·继电器或接触器不闭合% b5 y B5 y# q ·启动绕组开路( E& t: C! l8 L9 P' j: v5 n ·缺相 . | w7 O6 B/ y7 ]: n: I* L. `

: b6 d; G" P5 ^

4.故障现象:压缩机因过载保护动作而反复启停

5 z& W6 Y8 d j$ B# R) f

·低电压或三相不平衡+ l8 |, A0 T6 q- H5 `4 ?2 K ·过载保护器上接有其它电气设备 * q- u: I+ H* A# F·过载保护器失灵 ! Y+ _6 p' ~, T* O& X: e( ^) M·运转电容器太小 " n" K7 }: u( ~# v·排气压力过高6 V6 D5 r, u6 ^- w& T ·绕组间短路 2 X* U" i2 m8 f! A( I% d·热继电器触点粘牢 , `' q9 R: ~2 L. l9 s

}- E+ w) S' S5 z7 g

5.故障现象:继电器烧坏

4 h$ ]2 z0 d* G# r* s! M

·电压过高或过低 . @* N6 E' t0 B3 h: `·运行电容器不正确: V& T# S5 S1 E A$ i ·反复启停(参照2和3) ! v+ R3 I# A4 I8 z·继电器规格不符& |& I* E' L' m% k1 C: E; |, R ·安装座不正确& N0 `. [' J8 { `; l1 ^+ ~+ f, t9 x

/ X7 ]- i5 b; a* W4 J) M) r& U& i

6.故障现象:电容器烧坏

; c& t* k$ K8 V+ M

·规格不匹配 / A) u4 f. g! m, _- l0 C+ U2 J·电压过高( W( c, M6 e4 h1 `5 e- w' ?

1 Q- r6 X8 D8 F6 D E

7.故障现象:排气压力过高

2 ~8 Z% m+ _4 V0 m6 O

·制冷剂量过多2 I, ~7 _! N0 k/ q# Z. ] ·制冷系统中有空气 ! P7 Q V; S4 U3 Z) v, V·冷凝器脏 6 Y8 U: X( w1 d' s) @·环境温度太高 - E1 D9 z; M2 b/ m' p# Q·风扇压力开关有故障 1 @" X, @+ b! ?: `: H·风扇电机故障: j# s2 {+ s5 J4 ` ·风扇旋转方向不正确; ~* x u. z; ]4 |1 O5 K ·冷却水流量调节阀故障 / v; \3 @5 i2 r) a0 X

" x0 F8 v; a# o7 w8 Q! P" y) i

8.故障现象:排气压力太低

9 o% i: u$ a! o9 M& U, X

·制冷剂量太少0 N, p5 j( g `! n0 N5 k) C1 a% \ ·风扇压力开关故障

回复

使用道具 举报

6

主题

0

好友

1395

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
375 点
积分
1395
帖子
87
2
发表于 2006-1-16 17:47 |只看该作者
    很好!谢谢!
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

324

积分

初中生

营销专家

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
92 点
积分
324
帖子
20
3
发表于 2006-3-17 09:48 |只看该作者

好,谢谢!!

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-10 19:32 , Processed in 0.172851 second(s), 24 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台