1、故障现象:露点温度升高

' s4 T1 Y4 N0 Z1 Z- n

·净化流量太低+ ?& t7 Y& Y5 l$ N) g- x; i( X( B ·进口压力低+ \* T4 v) X! y ·水份含量过大: q( z2 N& h! ^' g ·进口温度过高 . [8 V: b# J, C; w·进口气量太低. B. U* S4 h1 X7 a$ K5 C ·干燥剂被油污染 7 t O& _$ o, \·再生温度太低 ! D( D6 g' R0 D/ V# H6 `5 t) P·露点指示不正确 ! }* e9 c" e9 ?

' w, P. x% l- v. v

2.故障现象:再生温度过低(一般应为250°F或121°C)

6 u$ e+ J8 t L6 a; b6 d

·温控器故障或设定太低* B/ _: C5 ?) s+ ]" A ·再生流量太低# y$ D6 I. p) Y5 i, d$ V ·再生塔背压太高 ' _/ ]( ]) s/ f3 v) _ P·加热器损坏! A9 a4 [+ S5 W* t1 U: D* Q ·接触器故障 / ^- K7 R! z' T( Y6 D·电源问题- r8 e' t. ]- _( [& G: s: s ·加热时间太短& w: t4 y; s+ n+ G

) q" h5 E4 Y9 r5 F

3.故障现象:再生塔的回冲压力过高9 |8 e/ T! l/ f: T( ?( e# j ·消声器堵塞( f$ o( w9 D, w( f6 M ·单向阀泄漏(看注意点2)/ |- A$ n$ X/ g; e2 D/ d* a! S) X ·再生流量太大 ( y i R) p5 K( ^5 F, K4 W·再生排气管道受阻 : @: e! g7 a" q1 z, Q- K6 x·阀门膜片破裂1 P; O) l* p3 f6 r( G2 k. A x

2 g+ C. J! o+ _% y5 [& m

4.故障现象:通过消声器流量太大

0 B& o- ?& z. N* V

·单向阀泄漏 4 C8 ]7 K6 I, R+ u: C& k+ g+ @2 j·进口阀门未切换7 h, S, ^; |! L. ^9 E/ ^ ·再生排气阀保持打开" \. l6 ?1 n( s- c3 G ·升压阀不能关闭& T6 ^3 ^! \" H5 a1 A ·阀门膜片破裂3 I: U; T' M5 P' N3 S+ j8 `

9 ]4 V5 _. M( s% M, Z

5.故障现象:没有气体通过干燥机

5 V. k- K3 [1 H# }! k; A- s

·管网压力过低,二只进口阀关闭. ~3 c- u* R) u1 M# P; P& H ·低压保护开关设定太高* J5 L$ U$ J! `( N

: ^4 b* Q* V6 D

6.故障现象:换塔设定报警

+ o0 s; T: Z: g+ Z

·进口阀门不切换 - p& y! c7 W2 q·计时器转动器或微动开关出现故障 1 q7 I. K( o; P2 {·导向压力不正常% M+ {5 t, G! {5 I P ·汽缸泄漏或堵塞" t* V, U% @6 I) Q

1 f/ {! m5 u: \, g( v% I0 M( {

7.故障现象:塔不能加压

! O2 s$ s# l2 q% _9 Z

·再生排气阀保持打开 ! }$ G/ ~# @, K% B1 h$ D% Y- I·升压阀失灵8 V8 k) W& G; ^( v0 O! @3 o ·阀门膜片破裂 ) y4 l- s; D2 \4 j% x

+ [& W1 h$ g7 l8 v1 E) l

8.故障现象:干燥机压降太大

" {9 }6 p: H8 o9 d

·干燥剂支撑滤网堵塞5 Z2 D( X) Z3 Y ·超过流量 5 F/ l- T; g J4 g6 X·再生流太高$ ]! M- c S/ e& m0 w1 g8 { ·再生气阀保持打开- a Z- }. {! f) T ·升压阀保持打开+ P3 x- o9 U/ h( l% K/ U3 L

% A0 @2 Y5 }/ E* _! B

9.故障现象:干燥机不能净化

/ v+ Y* \( }3 i/ e: w9 {

·节流孔板堵塞 5 m& g( b* O' q2 G2 g* r- Y- M·再生气阀不能打开 # ^9 t; B9 \ Z* [ j$ F·再生气阀关闭 ! Z X: y) K% f7 f. ^# c" j0 _% r·再生单向阀堵塞 ( B! ^. W" h2 O- L) {/ C# p返回顶部

( O$ x0 T; G- R! w- r8 }

10.故障现象:水份指示器内硅胶的颜色变红

/ y8 N# C2 k; U2 k4 t5 N7 |) U

·水份指示器前的进气阀关闭 7 r" |; F$ o% a# ?/ H2 y·所有阀门工作正常 n! _3 V" T" I4 p/ d. o 返回顶部

! C5 @$ o& L5 u& L6 K1 o

11.故障现象:塔不能完全加压

( S- g5 E) m9 o9 n5 _" Q

·进口压力低# l n2 Q2 ]/ k; [ Y ·净化压力太低 / F0 U0 b; k+ z4 J! T. I3 ~9 e( _1 k·升压时间太短 * \* H2 D. _& ^7 Z. D" _2 U + j; U1 s: }$ y" ^8 H0 c

0 m+ [* f+ e. y# A . V% Z1 N' Y& f( F& c % _ a- |$ o4 I- X3 o' [& q, n

冷冻式干燥机常见故障排除

7 t/ t' X2 R6 N! ~2 Q9 @

6 ~5 M( ]& u2 S" w' s1 Q; _- W 1.故障现象:干燥机不运行

+ v( R3 m* y: n/ M+ C8 k! b2 ^5 m

·压缩机线路断开( S W9 K8 V3 F$ ]) {8 I9 d( C ·保险丝烧断0 R: _& b" E2 s, l ·热继电器动作 0 i. R" K9 [5 P5 G+ N& E( A·高压开关动作/ R; o* h; j4 F! |8 D ·压缩机堵转 . a- [/ X" G# t* g$ |* O·线路虚接或松动) B f/ l' Y& | s$ a

" X0 W& q( z: s3 d/ Y! M

2.故障现象:干燥机起动后短时间内即停止

2 I3 o$ D8 d/ q( b( T

·环境温度过高 F" T/ y4 }1 g6 |. ^6 t% u: A·冷凝器堵塞 % y- ?' [5 N' S3 J·压缩机过载 & [8 P+ z) V% e* v·缺少制冷剂 0 s1 m3 {* G. q8 O; Z·低压太低 q9 m; a8 N% n( u: F( W+ I+ U ·进气量过大 ! z9 Q2 z0 U) m1 [- b4 \·压缩机卡死 9 O- W% ]& D% |7 s0 J/ q7 {

, i% I# y6 [8 L& V5 u4 @% v: r

3.故障现象:压缩机不启动

' S M' l' r1 R

·接线不正确 ! A7 X7 G4 V5 o2 L h·电压过低 " e5 y+ B8 @+ n' S: [$ N6 Q·启动电容器损坏) D0 |( s' s+ p$ k' N# W+ ^ ·继电器或接触器不闭合 9 P* h. t# y, q7 X! S8 C% r·启动绕组开路* v. R: x7 _8 x% S& s5 v2 E( e ·缺相6 p) Q/ e" t: S

% y4 V* \- x+ b

4.故障现象:压缩机因过载保护动作而反复启停

0 n7 f' F4 ]6 H" z# ]2 N0 [* u5 \

·低电压或三相不平衡 " ^ c/ W4 d& E/ I·过载保护器上接有其它电气设备 ( X1 t p* D" W6 X* J M·过载保护器失灵$ n- c$ {& r; Y# @1 w ·运转电容器太小4 F- `# x5 Z j7 q4 `, z ·排气压力过高 $ d9 z, _, J$ F& P$ E·绕组间短路 ! n! P' i; E/ q5 I; \4 U- s·热继电器触点粘牢 : B" R; M! L1 B8 ~) W1 l* `

; D/ S4 z4 J1 r2 a$ N

5.故障现象:继电器烧坏

/ O$ k1 V3 j$ q3 W0 W8 R# ^( x3 n# y

·电压过高或过低 + z( W% B; ] i' L3 b·运行电容器不正确 - i9 g1 E! H$ @0 C4 c·反复启停(参照2和3) ) C. b! s. d% I' i·继电器规格不符 9 s% M( l" O' T5 J! R·安装座不正确 ' V9 M. g2 F6 @; ]& n1 [9 `

+ D' f! ~ I1 X5 J; e6 b

6.故障现象:电容器烧坏

" S" |. ]& k! e# _

·规格不匹配 ! ]2 J. E- ]+ N7 S5 j. {( k' M·电压过高 4 a) u" o5 `" o9 t0 {2 O

1 x$ M2 v2 I& ~6 m7 X

7.故障现象:排气压力过高

! i+ U2 F$ J8 B' C. R" f' @( ]* R9 ~; R

·制冷剂量过多 9 F# u' c- f( E1 p·制冷系统中有空气# p2 W1 M, I2 B% E6 i. {1 ] ·冷凝器脏 0 s) ?4 B, c; [: d" m·环境温度太高4 X5 y0 Z/ N/ q7 p' N1 A H ·风扇压力开关有故障 ! y2 m9 `1 e- X" A8 c2 D·风扇电机故障 ! J6 E9 |3 Y6 P3 I4 w/ p·风扇旋转方向不正确! r2 w; a# s3 u; o/ ~: Q! ~" H3 B ·冷却水流量调节阀故障! c z- T9 n8 `8 l& x

7 m/ R6 H9 F+ W( x }, ~

8.故障现象:排气压力太低

& y0 A, l, l9 F \7 I0 k

·制冷剂量太少 7 {7 D4 t; |7 b; D·风扇压力开关故障

回复

使用道具 举报

6

主题

0

好友

1395

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
375 点
积分
1395
帖子
87
2
发表于 2006-1-16 17:47 |只看该作者
    很好!谢谢!
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

324

积分

初中生

营销专家

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
92 点
积分
324
帖子
20
3
发表于 2006-3-17 09:48 |只看该作者

好,谢谢!!

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-6-25 04:00 , Processed in 0.178287 second(s), 24 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台