1、故障现象:露点温度升高
- K9 F* p$ u+ q+ E% @ X8 \·净化流量太低
. Z5 Z$ b% D# y( H9 c7 }·进口压力低. W: a3 ]$ [. H
·水份含量过大' D: j/ x1 E% t7 l/ X+ p* j2 [
·进口温度过高
+ N: R, h1 `& m4 q·进口气量太低! b H# [9 m' I0 a" V# f
·干燥剂被油污染
# X6 C) o4 @2 |7 e; ?·再生温度太低# `% c. x4 H; U0 O0 J r
·露点指示不正确
; N7 ^3 }* h+ w' l# f3 R6 ] * f* m. Q6 w; R
2.故障现象:再生温度过低(一般应为250°F或121°C)
/ J1 F; @# `( S; m2 l·温控器故障或设定太低
+ k( ?! R" W2 p7 X9 b- R7 \·再生流量太低! X1 c2 S- I1 Y& s& G
·再生塔背压太高
$ z9 G; r1 t; V7 h+ t- Y·加热器损坏
9 i! K" t& d9 J3 u·接触器故障
4 @0 b5 ?3 L/ r. Q! a: {% ^·电源问题3 b l* }& A& b# ]$ @( W Y
·加热时间太短8 I3 Z( J" B) J6 D: S. j+ j9 `
$ B7 H6 J6 W8 R U* ?
3.故障现象:再生塔的回冲压力过高
1 ]$ J7 j' D1 _! ?# X* V" x! a·消声器堵塞2 D7 D: L8 F' t, H/ P
·单向阀泄漏(看注意点2)4 F/ T0 t' w: }, X9 m4 L
·再生流量太大: N% g# a# W& Z+ r- P( \. X) ?$ w" L/ _
·再生排气管道受阻
, ^, |# j2 k. N& R; h0 ^( h2 \·阀门膜片破裂. w5 ^* W' f9 B4 s9 i: \
7 E- \4 V2 F- u: {. T8 g
4.故障现象:通过消声器流量太大
- O, P5 ^+ Q8 `# {( M·单向阀泄漏
0 b5 S9 l- J% F7 V·进口阀门未切换/ [5 X8 k) D. G% ?- D. V
·再生排气阀保持打开
. O; R! x$ l) h9 T·升压阀不能关闭
6 o4 e( K3 i2 {, _9 [·阀门膜片破裂 O# \& A) U4 Q2 ^1 U
h1 V! H( x6 X/ f3 [9 [1 C2 d
5.故障现象:没有气体通过干燥机 / l* r2 A- k9 p/ ?% h+ C4 p
·管网压力过低,二只进口阀关闭4 A- [, }0 X3 h. y5 p- B2 n% F
·低压保护开关设定太高
- _1 t/ G7 `2 X# h$ |
W/ M. C# ?3 I& {& C; D, f- }6.故障现象:换塔设定报警 ! G( _+ A; A [4 T! ?
·进口阀门不切换% C$ _: O5 {, ?& j8 L
·计时器转动器或微动开关出现故障7 O& k1 y0 f* j. H9 [* a
·导向压力不正常3 Y1 e. a% W+ N+ V' t4 U* y
·汽缸泄漏或堵塞
/ X7 f! d! i$ z8 G, ?
7 \8 [ k2 ?8 c7.故障现象:塔不能加压
( j6 K- j; d6 q) K# |. X# j1 l9 `·再生排气阀保持打开( X/ E, Y+ B% q5 }7 \/ b5 P& l, p( }
·升压阀失灵
+ f- f: R! m' M+ W9 q: N/ c·阀门膜片破裂
+ K1 s9 H2 b( ^: _) V L7 m) V5 X8 Q) Z, Y& J2 N& r
8.故障现象:干燥机压降太大 9 Z8 m) P& \# o' b1 v
·干燥剂支撑滤网堵塞3 E& [/ @- q7 Q! A6 D! H
·超过流量
/ g0 V* e$ o7 ~' C- d" v·再生流太高
; m6 g3 P) z* x. J- F' d·再生气阀保持打开
0 u- s% L$ q9 x `·升压阀保持打开& ?6 f. E( b3 G5 X6 w
2 c2 X, B" W g6 m, V. {9.故障现象:干燥机不能净化 % o. B; ^8 j, ~2 d6 M9 {/ z# S
·节流孔板堵塞
A# R# @: X& Z* O·再生气阀不能打开
. t: @8 C" |8 {/ B; M·再生气阀关闭+ y7 x- v" N3 Y: r; Q. n4 N
·再生单向阀堵塞
7 D1 I1 S! e: g( o9 S' p& I返回顶部
8 p# g, C9 b+ I10.故障现象:水份指示器内硅胶的颜色变红 9 j' [* y6 Q ]
·水份指示器前的进气阀关闭. @' A; _2 d, z6 a# ?$ I9 i, `9 u" O
·所有阀门工作正常- ~8 `- ^, w& c) W7 p) V3 j
返回顶部
- T- D& |, r7 \; t; \2 U11.故障现象:塔不能完全加压
; h. H* v+ U+ u0 M0 v( D·进口压力低$ C: K9 W" D' ^. F
·净化压力太低
3 y* i/ u3 r. F$ k, U·升压时间太短
5 H0 h$ F% d, U3 h
/ k. K' e1 Z' J% _
, y6 g: H/ Z3 c3 {- A; \8 `! \, A4 g6 S% k/ l" J$ R+ B
( h5 l* `& ^& D, ?5 R冷冻式干燥机常见故障排除
, L8 a3 T S2 m # F8 t4 {8 k7 W! q) |9 B' ]% O9 t t
1.故障现象:干燥机不运行 & R" |3 H5 E- A; W/ |
·压缩机线路断开 ^( G( h- f) o! k5 ` y
·保险丝烧断
. |& N$ u! _, i$ J. t8 _) D7 U- K% x·热继电器动作
- m% q7 b, l& x·高压开关动作0 m: ]& S0 c! W/ Q- A
·压缩机堵转7 |; L+ }' y. p+ z% ] e
·线路虚接或松动- p& o' i5 A U6 g( W/ ?+ x
: T9 V5 G8 U9 E+ e% a5 Z7 n3 s2.故障现象:干燥机起动后短时间内即停止
7 X" @# ]8 [; ~) q6 R·环境温度过高
3 C& h0 P1 P1 B·冷凝器堵塞, K- a+ }- q' i. x j x7 n
·压缩机过载
6 y' J$ _; @/ ~·缺少制冷剂6 p, C- t: M: \1 |% n; x0 Y
·低压太低, D/ b. S5 K& v4 @
·进气量过大- ~& p8 }% X5 Q- t& b' }& m
·压缩机卡死 u7 d' I' {0 X; T! x
" H% }% z0 G# h R7 O. }4 g3.故障现象:压缩机不启动
/ O0 K: Z. o! E9 U( P·接线不正确* D) X# `5 J% z0 A/ p E3 d d
·电压过低
1 f- @) U" q- O+ Z6 X0 X·启动电容器损坏2 t+ I$ l8 i5 c) Y" `, E' A( j5 G% U
·继电器或接触器不闭合
+ r3 e# Q4 G1 Q5 w0 D" Y" {6 `·启动绕组开路1 ]: N2 v7 S7 i$ I
·缺相
' G6 G8 k# I9 s$ R" Q ?0 h % v; g) r4 |$ f; Z+ A1 H! {
4.故障现象:压缩机因过载保护动作而反复启停
. h x: D: Z3 f3 u) o/ s0 V* \' N·低电压或三相不平衡1 o9 ?! a; U! Q& f/ |7 v
·过载保护器上接有其它电气设备
' S6 h2 Y( U, G M; ]( l+ _2 B1 U& \·过载保护器失灵6 k, y1 x0 r* d5 V) I& B* {
·运转电容器太小1 ]% ?; s$ d7 u1 g
·排气压力过高& n: y" l3 F n$ e- H, g6 N3 r; L
·绕组间短路, b+ H3 l+ p1 n) Y1 X- H
·热继电器触点粘牢$ f3 s+ h& \7 \. G- k3 a6 {
* W% ~& k& V2 ]. U+ t# D6 o& i
5.故障现象:继电器烧坏
* A8 H- X$ K# \+ n·电压过高或过低" ]1 [3 y' z* L
·运行电容器不正确
$ V. i( e5 L1 |2 V7 t/ E·反复启停(参照2和3)1 p1 [ C4 }2 P' q( o
·继电器规格不符9 X! J. c! [1 R1 ~9 _! [
·安装座不正确+ ?+ P( W- ?7 E
6 R8 p% e2 Y* L. x# r# Q# H6.故障现象:电容器烧坏
1 r! X" |/ v* n6 ^$ ]& O D·规格不匹配
- e' V6 }' G, Z; L G·电压过高
$ ^" t( A3 b( L1 s" s
; k/ N) y/ |0 ?% g7.故障现象:排气压力过高 9 U% d! g; _7 Q' P+ e5 W
·制冷剂量过多$ E7 X' c* m2 e( |+ j
·制冷系统中有空气
! ~7 l$ x" U) { {·冷凝器脏6 Y$ j/ I9 I) V4 o" `
·环境温度太高
8 k$ F& z6 l; x9 X7 k·风扇压力开关有故障( M+ x( h% O/ _
·风扇电机故障
P4 C3 }! v: n8 C/ I0 N·风扇旋转方向不正确2 Z+ A3 ]) z) [: V1 z6 y0 k" Y
·冷却水流量调节阀故障
$ \7 ^: U' S( ^% t& x0 y
3 s8 v- K3 U6 F ]8.故障现象:排气压力太低 Z; d: \' g' h( z! M5 m$ i$ K) q
·制冷剂量太少7 Z) Q3 \, K$ L g$ v2 [- M
·风扇压力开关故障 |