1、故障现象:露点温度升高

- K9 F* p$ u+ q+ E% @ X8 \

·净化流量太低 . Z5 Z$ b% D# y( H9 c7 }·进口压力低. W: a3 ]$ [. H ·水份含量过大' D: j/ x1 E% t7 l/ X+ p* j2 [ ·进口温度过高 + N: R, h1 `& m4 q·进口气量太低! b H# [9 m' I0 a" V# f ·干燥剂被油污染 # X6 C) o4 @2 |7 e; ?·再生温度太低# `% c. x4 H; U0 O0 J r ·露点指示不正确 ; N7 ^3 }* h+ w' l# f3 R6 ]

* f* m. Q6 w; R

2.故障现象:再生温度过低(一般应为250°F或121°C)

/ J1 F; @# `( S; m2 l

·温控器故障或设定太低 + k( ?! R" W2 p7 X9 b- R7 \·再生流量太低! X1 c2 S- I1 Y& s& G ·再生塔背压太高 $ z9 G; r1 t; V7 h+ t- Y·加热器损坏 9 i! K" t& d9 J3 u·接触器故障 4 @0 b5 ?3 L/ r. Q! a: {% ^·电源问题3 b l* }& A& b# ]$ @( W Y ·加热时间太短8 I3 Z( J" B) J6 D: S. j+ j9 `

$ B7 H6 J6 W8 R U* ?

3.故障现象:再生塔的回冲压力过高 1 ]$ J7 j' D1 _! ?# X* V" x! a·消声器堵塞2 D7 D: L8 F' t, H/ P ·单向阀泄漏(看注意点2)4 F/ T0 t' w: }, X9 m4 L ·再生流量太大: N% g# a# W& Z+ r- P( \. X) ?$ w" L/ _ ·再生排气管道受阻 , ^, |# j2 k. N& R; h0 ^( h2 \·阀门膜片破裂. w5 ^* W' f9 B4 s9 i: \

7 E- \4 V2 F- u: {. T8 g

4.故障现象:通过消声器流量太大

- O, P5 ^+ Q8 `# {( M

·单向阀泄漏 0 b5 S9 l- J% F7 V·进口阀门未切换/ [5 X8 k) D. G% ?- D. V ·再生排气阀保持打开 . O; R! x$ l) h9 T·升压阀不能关闭 6 o4 e( K3 i2 {, _9 [·阀门膜片破裂 O# \& A) U4 Q2 ^1 U

h1 V! H( x6 X/ f3 [9 [1 C2 d

5.故障现象:没有气体通过干燥机

/ l* r2 A- k9 p/ ?% h+ C4 p

·管网压力过低,二只进口阀关闭4 A- [, }0 X3 h. y5 p- B2 n% F ·低压保护开关设定太高 - _1 t/ G7 `2 X# h$ |

W/ M. C# ?3 I& {& C; D, f- }

6.故障现象:换塔设定报警

! G( _+ A; A [4 T! ?

·进口阀门不切换% C$ _: O5 {, ?& j8 L ·计时器转动器或微动开关出现故障7 O& k1 y0 f* j. H9 [* a ·导向压力不正常3 Y1 e. a% W+ N+ V' t4 U* y ·汽缸泄漏或堵塞 / X7 f! d! i$ z8 G, ?

7 \8 [ k2 ?8 c

7.故障现象:塔不能加压

( j6 K- j; d6 q) K# |. X# j1 l9 `

·再生排气阀保持打开( X/ E, Y+ B% q5 }7 \/ b5 P& l, p( } ·升压阀失灵 + f- f: R! m' M+ W9 q: N/ c·阀门膜片破裂 + K1 s9 H2 b( ^: _) V

L7 m) V5 X8 Q) Z, Y& J2 N& r

8.故障现象:干燥机压降太大

9 Z8 m) P& \# o' b1 v

·干燥剂支撑滤网堵塞3 E& [/ @- q7 Q! A6 D! H ·超过流量 / g0 V* e$ o7 ~' C- d" v·再生流太高 ; m6 g3 P) z* x. J- F' d·再生气阀保持打开 0 u- s% L$ q9 x `·升压阀保持打开& ?6 f. E( b3 G5 X6 w

2 c2 X, B" W g6 m, V. {

9.故障现象:干燥机不能净化

% o. B; ^8 j, ~2 d6 M9 {/ z# S

·节流孔板堵塞 A# R# @: X& Z* O·再生气阀不能打开 . t: @8 C" |8 {/ B; M·再生气阀关闭+ y7 x- v" N3 Y: r; Q. n4 N ·再生单向阀堵塞 7 D1 I1 S! e: g( o9 S' p& I返回顶部

8 p# g, C9 b+ I

10.故障现象:水份指示器内硅胶的颜色变红

9 j' [* y6 Q ]

·水份指示器前的进气阀关闭. @' A; _2 d, z6 a# ?$ I9 i, `9 u" O ·所有阀门工作正常- ~8 `- ^, w& c) W7 p) V3 j 返回顶部

- T- D& |, r7 \; t; \2 U

11.故障现象:塔不能完全加压

; h. H* v+ U+ u0 M0 v( D

·进口压力低$ C: K9 W" D' ^. F ·净化压力太低 3 y* i/ u3 r. F$ k, U·升压时间太短 5 H0 h$ F% d, U3 h / k. K' e1 Z' J% _

, y6 g: H/ Z3 c3 {- A; \8 `! \, A4 g6 S% k/ l" J$ R+ B ( h5 l* `& ^& D, ?5 R

冷冻式干燥机常见故障排除

, L8 a3 T S2 m

# F8 t4 {8 k7 W! q) |9 B' ]% O9 t t 1.故障现象:干燥机不运行

& R" |3 H5 E- A; W/ |

·压缩机线路断开 ^( G( h- f) o! k5 ` y ·保险丝烧断 . |& N$ u! _, i$ J. t8 _) D7 U- K% x·热继电器动作 - m% q7 b, l& x·高压开关动作0 m: ]& S0 c! W/ Q- A ·压缩机堵转7 |; L+ }' y. p+ z% ] e ·线路虚接或松动- p& o' i5 A U6 g( W/ ?+ x

: T9 V5 G8 U9 E+ e% a5 Z7 n3 s

2.故障现象:干燥机起动后短时间内即停止

7 X" @# ]8 [; ~) q6 R

·环境温度过高 3 C& h0 P1 P1 B·冷凝器堵塞, K- a+ }- q' i. x j x7 n ·压缩机过载 6 y' J$ _; @/ ~·缺少制冷剂6 p, C- t: M: \1 |% n; x0 Y ·低压太低, D/ b. S5 K& v4 @ ·进气量过大- ~& p8 }% X5 Q- t& b' }& m ·压缩机卡死 u7 d' I' {0 X; T! x

" H% }% z0 G# h R7 O. }4 g

3.故障现象:压缩机不启动

/ O0 K: Z. o! E9 U( P

·接线不正确* D) X# `5 J% z0 A/ p E3 d d ·电压过低 1 f- @) U" q- O+ Z6 X0 X·启动电容器损坏2 t+ I$ l8 i5 c) Y" `, E' A( j5 G% U ·继电器或接触器不闭合 + r3 e# Q4 G1 Q5 w0 D" Y" {6 `·启动绕组开路1 ]: N2 v7 S7 i$ I ·缺相 ' G6 G8 k# I9 s$ R" Q ?0 h

% v; g) r4 |$ f; Z+ A1 H! {

4.故障现象:压缩机因过载保护动作而反复启停

. h x: D: Z3 f3 u) o/ s0 V* \' N

·低电压或三相不平衡1 o9 ?! a; U! Q& f/ |7 v ·过载保护器上接有其它电气设备 ' S6 h2 Y( U, G M; ]( l+ _2 B1 U& \·过载保护器失灵6 k, y1 x0 r* d5 V) I& B* { ·运转电容器太小1 ]% ?; s$ d7 u1 g ·排气压力过高& n: y" l3 F n$ e- H, g6 N3 r; L ·绕组间短路, b+ H3 l+ p1 n) Y1 X- H ·热继电器触点粘牢$ f3 s+ h& \7 \. G- k3 a6 {

* W% ~& k& V2 ]. U+ t# D6 o& i

5.故障现象:继电器烧坏

* A8 H- X$ K# \+ n

·电压过高或过低" ]1 [3 y' z* L ·运行电容器不正确 $ V. i( e5 L1 |2 V7 t/ E·反复启停(参照2和3)1 p1 [ C4 }2 P' q( o ·继电器规格不符9 X! J. c! [1 R1 ~9 _! [ ·安装座不正确+ ?+ P( W- ?7 E

6 R8 p% e2 Y* L. x# r# Q# H

6.故障现象:电容器烧坏

1 r! X" |/ v* n6 ^$ ]& O D

·规格不匹配 - e' V6 }' G, Z; L G·电压过高 $ ^" t( A3 b( L1 s" s

; k/ N) y/ |0 ?% g

7.故障现象:排气压力过高

9 U% d! g; _7 Q' P+ e5 W

·制冷剂量过多$ E7 X' c* m2 e( |+ j ·制冷系统中有空气 ! ~7 l$ x" U) { {·冷凝器脏6 Y$ j/ I9 I) V4 o" ` ·环境温度太高 8 k$ F& z6 l; x9 X7 k·风扇压力开关有故障( M+ x( h% O/ _ ·风扇电机故障 P4 C3 }! v: n8 C/ I0 N·风扇旋转方向不正确2 Z+ A3 ]) z) [: V1 z6 y0 k" Y ·冷却水流量调节阀故障 $ \7 ^: U' S( ^% t& x0 y

3 s8 v- K3 U6 F ]

8.故障现象:排气压力太低

Z; d: \' g' h( z! M5 m$ i$ K) q

·制冷剂量太少7 Z) Q3 \, K$ L g$ v2 [- M ·风扇压力开关故障

回复

使用道具 举报

6

主题

0

好友

1395

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
375 点
积分
1395
帖子
87
2
发表于 2006-1-16 17:47 |只看该作者
    很好!谢谢!
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

324

积分

初中生

营销专家

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
92 点
积分
324
帖子
20
3
发表于 2006-3-17 09:48 |只看该作者

好,谢谢!!

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-6-25 02:38 , Processed in 0.167595 second(s), 24 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台