以下是引用wjmshh21在2006-1-26 20:00:29的发言:
2 K7 ~; `! c& {( J2 j; r p% H; O2 N( q6 Z4 m( j
) Q- x9 z3 t, {4 g9 d- x( U"排气温度不足"不知道是不是排气温度很低, % m/ E. f7 s' Z' u1 B% n* M6 y3 I
如果压力正常,排气温度不超过60度的话就可能是吸气带液了,需调整工况.
4 j( Q) R ?+ U6 }文章中提出调整工况,不知如何调整,是增加单机制冷负荷吗? 1 y4 z5 e7 G8 t- P* h9 S0 j' v) ]
该设备排气温度在30-50度之间。低高压偏低,HP只有1。1-1。2左右,LP0。37-0。40左右,通过加注制冷剂或减少制冷剂都不能使压力上升。油出现积蒸发器,曾经用氮气冲洗过蒸发器。制冷剂重新调整定额量注入,但还是加载回油差。 [em06][em06]
$ p4 T7 m1 x9 D# D O[此贴子已经被作者于2006-4-22 13:15:04编辑过] |