ASHRAE研究計畫RP469,針對150與300 SUS兩種冷凍油,於蒸發器與冷凝器中之平滑管與微鰭管的熱傳分析,已得到一些結論。
: @5 Z7 x1 A. n- B; Y4 Y, N: N$ R' ?; }7 c& {% g7 d1 N+ `
在蒸發器的部分,研究結果顯示,無論平滑管或微鰭管,冷凍油並不會降低其熱傳特性,因此計算蒸發器尺寸時,直接使用冷媒的特性即可。
, \' y" a& I5 L. N5 K% M' \
( f& q# n% n9 f. f; `+ | 冷凍油對冷凝器的影響則大不相同,當油濃度5 %時,兩種冷凍油以及兩種熱傳管的熱傳特性皆會降低10 % ~ 20 %,油濃度1 %時,熱傳特性亦會降低5 % ~ 10 %。為了克服熱傳的降低,選擇冷凝器時要特別注意。 1 |: L/ Z+ u+ w( x: ?2 o
2 F( r/ O& h& ^* H8 i3 \0 k. j# z% J
已有實例來驗證此理論,在使用R-22及礦物油的1.5 kW窗型冷氣機上加裝油分離器。針對有無油分離器進行比較。室內溫度設定為22.0 ℃,環境溫度分別為32.0 ℃與37.0 ℃。 - M, p2 B( K) w5 R( a. J3 d, y2 \
# l$ s, S) d9 |1 { 初步結果顯示有3 %的節能效益。無油分離器時之冷媒含油濃度為581 ppm,使用油分離器後之冷媒含油濃度降為51 ppm。 + O5 j2 h9 j9 c! C* D, w6 T
0 e8 Q/ i. t: Z4 b- |1 h5 r

1 ^9 a" C' A" `$ m! i
4 {" |2 q( p% o7 p3 L/ I 以3 %的節能效果來推算,美國家用冷氣每年約可節省180百萬英鎊,如表1所示。此數據尚未包括商業空間的空調系統。舉凡飯店用熱泵、除濕機、冷凍冷藏展示櫃皆可使用油分離器。
. S, `7 Z9 ]# }/ |: f4 L/ x j2 X& G; v3 P
9 a, M1 x2 t$ Z S7 A% z7 k* h3 j
* h8 r; Z/ c9 T0 b& J, b, n0 k, l; i 另外,使用HFC冷媒與POE油的系統,無論是平滑管或熱傳增強管,油濃度對熱傳性能的影響更大。
$ L% _% W: Q! ?
# j6 q/ n' }+ {7 L% I 愛荷華州立大學的研究顯示,HFC-407C冷媒與POE油的系統,當油濃度為2%時,平滑管熱傳下降14%,微鰭管熱傳下降11%。HFC-410A冷媒與POE油的系統,熱傳下降幅度更大,平滑管下降44%,微鰭管下降33%。 2 G# a$ K0 T1 y& U* v
4 @4 }9 J" e+ E' B2 V- v4 u( J0 C/ |0 |: w 當R-22即將被禁用之時,必須要有更先進的技術來滿足政府法規所訂定的能源效率。油分離器可以幫助維持目前的效率。
( u* z' X3 ]' h t( b) y
& J: p2 h/ [5 O+ x' W 根據京都議定書,在2010年要減少12.5 %的溫室氣體排放,工業界必須製造對環境無害且效率更高的產品來因應。油分離器應用容易、低成本、節省能源、可降低CO2的排放,應用範圍廣、可使用在所有冷凍空調產品、減小冷凝器的尺寸降低產品製造成本與冷凍油充填量等優點。 |
|