英国ISOPAK空调操作方法8 `6 |) z _# r% P, X; A) H
$ j5 t! A6 ^ |1 { j一.高压及低压压力测试操作
% Y- o7 [6 o7 }) {+ g% I6 j' t1) 在空调停机状态下,打开空调前面板和右侧面板;
& X. R* P' w# G9 A# v3 Z2) 拧下吸排汽阀门盖,如图,正确接入压力表(红色管接高压表和高压阀,兰色管接低压),打开阀门(用扳手顺时针转1~2圈);: }2 n# U$ b* [ B
: J- I/ z2 a9 k3) 根据环境温度重新设定温度点,设定温度要小于环境温度1℃以上,如室内温度为23℃,则将设定温度设置为21℃以下,具体方法如下:如机器设定温度为22度,要调低到20度,方法如下
9 g7 a# x1 n, x按?号键,直到出现22C后,按SW1或SW2键,调整为20.# [' Y/ S; Z- ]+ _4 t
4) 开机(将空调电源开关从“0”位置转到“1”位置),待压缩机运行2~3分钟后,正确读出高低压压力并记录,判断压力是否正常。(正常值:高压15Bar~19Bar,低压4~6Bar,1 Bar=1.02kgf/cm2). _8 D& j2 V0 Q& _0 x
5) 停机,倒足排气阀,拆表。3 U! g% v2 q( ]8 ]) q
+ T4 \4 `* {0 a8 R) D: l' V. w) `
二.A.高压告警点测试
4 R, C9 X0 P/ O& i6 J1) 前面步骤看压力测试操作中的步骤1-3;/ K% r: ^& U/ A/ F, \
2) 将室外冷凝器的风机电源关闭;- x# c) @- m& t) a/ Z
3) 开机,观察高压表,压力表读数逐渐增大,直至压缩机高压跳机,读出压缩机跳机时高压表的数值并进行记录,判断高压告警设定点是否正确(高压告警值:24 Bar);3 u+ W7 J, I! a" }; c! r
4) 停机,拆表,合上室外冷却风机电源,并将高压开关复位(按下高压开关上的复位按钮)。
1 I M% C- f& L F9 k9 R: c+ ~ $ s1 e. v, C, K
- F ? U& k- uB.低压告警点测试 F1 n# ^' p, }' R# o! a% y- F
1) 前面步骤看压力测试操作中的步骤1-3;
; V! g! r$ w6 d5 ?; q; y2) 关闭供液手阀(如图);
; s2 r: e1 L: Y $ P( S. i$ ?2 J: Y/ a% N( A1 y
3) 开机,观察低压表,压力表读数逐渐减小,直至压缩机低压跳机,读出压缩机跳机时低压表的数值并进行记录,判断低压告警设定点是否正确(低压告警值:2.6 Bar);; O7 }( @ z& g
4) 停机,打开供液手阀后再拆表。 0 l' C5 M! ]' o" G, w! h7 e8 j9 G9 X
3 @ [6 I8 r- W6 E N" s- {三.加热功能测试 K7 N3 K) \2 t8 h
1) 调高设定温度,如设定温度为22度,要调高到25度,方法如下:
' X' t+ l' N2 u$ Z按?号键,直到出现22C后,按SW1或SW2键,调整为25.0;
8 s) s; X1 Z% b) E; f6 X2) 开机;' |$ H6 o2 m2 O0 u' p2 [4 J/ D
3) 机器开始加热后,用钳形表测量三相电流,并与额定电流比较,判断加热功能是否正常;* a7 x- }/ Q* o- Q( a- A% A
4) 将设定值调回;
0 q( x8 x8 S W; r5) 风机运行3分钟后再停机。" ^5 \7 d- T4 b. b" ^" v5 z
( v) y' [5 g0 B E9 R0 L四.加湿功能测试
6 q1 r& U; p; w, z. h1) 调高设定湿度,如设定湿度为50%,要调高到60%,方法如下:
: o% V& q3 C# k按?号键,直到出现50H后,按SW1或SW2键,调整为60。/ k3 Q# u) D4 F' |
2) 开机;
& J+ q; `+ _9 T( E1 ?9 ~3) 机器开始加湿后,用钳形表测量加湿三相电流,判断加湿功能是否正常;: ~# G. F7 M6 c( a Q0 N. O# G. \
4) 停机,并将设定值调回。
2 o0 d5 n# w# Q P+ P+ ?9 w1 a" I, K+ V0 O& |
五.除湿功能测试
% o8 N/ B1 k" o& z1) 调低设定湿度,如设定湿度为50%,要调低到40%,方法如下:
! u( P; q% R7 T# N4 L' V3 ]0 p# X按?号键,直到出现50H后,按SW1或SW2键,调整为40。
; I2 X6 i2 `4 S0 b* _4 n7 I2) 开机;6 Z6 X6 M/ `) n0 x1 Z6 X; c
3) 机器开始加除湿后,钳形表测量压缩机三相电流,并与面板上的额定电流比较,判断除湿功能是否正常;
- I7 H% J9 o0 i0 l: b5 Z( z4) 停机,用扳手关掉电源,将面板复位,并将设定值调回。 |
|