- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 62 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2007-3-11
- 注册时间
- 2003-6-18
- 帖子
- 17
- 精华
- 0
- 积分
- 260
- 阅读权限
- 20
- UID
- 1175

- 威望
- 0 点
- 经验
- 62 点
- 积分
- 260
- 帖子
- 17
|
英国ISOPAK空调操作方法
2 n/ x: J6 C0 }2 ~8 x% X- s' ~) Q7 \' d4 B. u. Y
一.高压及低压压力测试操作
2 U/ a2 T0 n& k0 [1 E2 y1) 在空调停机状态下,打开空调前面板和右侧面板;0 A# \# x! u- W9 B
2) 拧下吸排汽阀门盖,如图,正确接入压力表(红色管接高压表和高压阀,兰色管接低压),打开阀门(用扳手顺时针转1~2圈);5 H5 i7 H% N/ z: a3 K
/ b" v% O% S4 t; m9 K1 C3) 根据环境温度重新设定温度点,设定温度要小于环境温度1℃以上,如室内温度为23℃,则将设定温度设置为21℃以下,具体方法如下:如机器设定温度为22度,要调低到20度,方法如下0 j# b0 a5 W7 [* z$ h4 A
按?号键,直到出现22C后,按SW1或SW2键,调整为20.
0 e' a% L" `) g% g4 q+ b4) 开机(将空调电源开关从“0”位置转到“1”位置),待压缩机运行2~3分钟后,正确读出高低压压力并记录,判断压力是否正常。(正常值:高压15Bar~19Bar,低压4~6Bar,1 Bar=1.02kgf/cm2) A1 q' v0 d) U+ d5 Q+ f F
5) 停机,倒足排气阀,拆表。% F9 c4 D; M2 J' s6 i' t
, X6 W. M4 r" k
二.A.高压告警点测试! I0 x$ K$ u0 F1 v
1) 前面步骤看压力测试操作中的步骤1-3;
+ Z- _/ r( r) w; c$ }1 o8 ]2) 将室外冷凝器的风机电源关闭;
: y1 V8 N" l# [; ^) D3) 开机,观察高压表,压力表读数逐渐增大,直至压缩机高压跳机,读出压缩机跳机时高压表的数值并进行记录,判断高压告警设定点是否正确(高压告警值:24 Bar);
1 ?2 |+ W$ x! x9 G V7 q4) 停机,拆表,合上室外冷却风机电源,并将高压开关复位(按下高压开关上的复位按钮)。
0 k, t) z; }3 p) j
7 Y: O4 {, c7 U) X7 O2 E& z! r, D" W
B.低压告警点测试 P, b. b$ S: O, i3 Y
1) 前面步骤看压力测试操作中的步骤1-3;
: U8 m# k- Q4 \* v2) 关闭供液手阀(如图);
! E3 ^' u( C8 `& J! c3 f - k' c2 G" I# x6 @* T
3) 开机,观察低压表,压力表读数逐渐减小,直至压缩机低压跳机,读出压缩机跳机时低压表的数值并进行记录,判断低压告警设定点是否正确(低压告警值:2.6 Bar);9 `, O4 {6 [; J$ m$ U8 D$ X
4) 停机,打开供液手阀后再拆表。
; W0 a# P8 h8 T" c" N) f. r6 E0 M X; ]% s; v) i
三.加热功能测试0 z/ o9 L0 J6 c6 m4 G
1) 调高设定温度,如设定温度为22度,要调高到25度,方法如下:
- D; O( P6 H& j" H' `+ I按?号键,直到出现22C后,按SW1或SW2键,调整为25.0;
9 h8 Z, l% c- n9 w# C, P, x2) 开机;
' G7 Z7 Y; t+ ~7 Z& F0 ?4 G) H3) 机器开始加热后,用钳形表测量三相电流,并与额定电流比较,判断加热功能是否正常;
% ~# O2 O" r5 x4) 将设定值调回;
* u5 i2 a. T' P7 P1 g, O& X, I5) 风机运行3分钟后再停机。
2 }8 v& W. A" e5 Z2 D2 _
$ I# G/ G5 a* v$ `) X# `1 D5 F0 O' c四.加湿功能测试
& C, i/ J8 X% R8 O# W1) 调高设定湿度,如设定湿度为50%,要调高到60%,方法如下:
9 s2 B3 e# N3 d' h, S- E8 s按?号键,直到出现50H后,按SW1或SW2键,调整为60。
( h2 f T7 z" h6 W2 e+ ^ e( \0 D2) 开机;
$ `& M% l; z6 d1 D8 K% W; N* S3) 机器开始加湿后,用钳形表测量加湿三相电流,判断加湿功能是否正常;
( l+ F" x. H2 W0 T) N/ U( D4) 停机,并将设定值调回。
7 N+ A# V$ n" F* U1 w! d. t% u+ w: o
五.除湿功能测试/ p7 I4 y' F8 ~ J! s
1) 调低设定湿度,如设定湿度为50%,要调低到40%,方法如下:/ D6 A2 R# P" J9 j
按?号键,直到出现50H后,按SW1或SW2键,调整为40。* e/ s0 v2 b, j8 C" s0 ] U
2) 开机;; X. y) ^5 Z$ j* ~. J
3) 机器开始加除湿后,钳形表测量压缩机三相电流,并与面板上的额定电流比较,判断除湿功能是否正常;* c! D+ e8 y3 J- l- s- H$ o" d
4) 停机,用扳手关掉电源,将面板复位,并将设定值调回。 |
|