英国ISOPAK空调操作方法
5 X/ a2 O; A+ L* A6 S: r$ `
2 K" S7 L- m( a! F: t3 R) c一.高压及低压压力测试操作
* i" Q" t. W! C; a- t: b1) 在空调停机状态下,打开空调前面板和右侧面板;
: R4 G4 m; Q4 C: v `5 `2) 拧下吸排汽阀门盖,如图,正确接入压力表(红色管接高压表和高压阀,兰色管接低压),打开阀门(用扳手顺时针转1~2圈);4 [5 D0 D0 j* g, Q
, S+ Y$ x4 Q0 E4 u, ~3) 根据环境温度重新设定温度点,设定温度要小于环境温度1℃以上,如室内温度为23℃,则将设定温度设置为21℃以下,具体方法如下:如机器设定温度为22度,要调低到20度,方法如下
( W) @" B" L9 h, o2 Z2 t6 R) e按?号键,直到出现22C后,按SW1或SW2键,调整为20.2 l1 U& p9 }+ T& T/ m& x& _/ u9 V
4) 开机(将空调电源开关从“0”位置转到“1”位置),待压缩机运行2~3分钟后,正确读出高低压压力并记录,判断压力是否正常。(正常值:高压15Bar~19Bar,低压4~6Bar,1 Bar=1.02kgf/cm2)
5 z4 g4 r! Z2 w8 T9 f. q5) 停机,倒足排气阀,拆表。
8 U# Q* a. W' R) T1 J+ g. I5 }6 [/ H- a
二.A.高压告警点测试
# O) x) w3 O) T$ s3 v2 x- j1) 前面步骤看压力测试操作中的步骤1-3;
- G4 ]( f" L& g9 @) f2 T2) 将室外冷凝器的风机电源关闭;
+ u2 h N+ I& K" K3) 开机,观察高压表,压力表读数逐渐增大,直至压缩机高压跳机,读出压缩机跳机时高压表的数值并进行记录,判断高压告警设定点是否正确(高压告警值:24 Bar);
% L. z W- Q. ^ ~, |4) 停机,拆表,合上室外冷却风机电源,并将高压开关复位(按下高压开关上的复位按钮)。; Z, H+ U, m0 I2 r( t; ~3 Y) v
! y3 o6 Y" L+ a% b
1 ?" F5 Q- N5 N% d* YB.低压告警点测试
, |) k+ X% U% ]! h3 ~1) 前面步骤看压力测试操作中的步骤1-3;/ I1 z4 y% Q, P, Z h! b1 G( N
2) 关闭供液手阀(如图);
% u5 S7 Y% q4 h& f
2 n1 |" @$ p) O& @3 ?" g6 L3) 开机,观察低压表,压力表读数逐渐减小,直至压缩机低压跳机,读出压缩机跳机时低压表的数值并进行记录,判断低压告警设定点是否正确(低压告警值:2.6 Bar);
0 ~( ]0 N2 @% k3 L4) 停机,打开供液手阀后再拆表。 & o1 Z9 ~6 `$ [3 m' I; r+ E
( Y7 q' k. |' u; \三.加热功能测试5 y3 E3 q- V s1 S1 T/ G
1) 调高设定温度,如设定温度为22度,要调高到25度,方法如下:
- z: f- Y; J* @/ Y6 ~按?号键,直到出现22C后,按SW1或SW2键,调整为25.0;
. a# n: i8 q2 t2) 开机;* @9 g" @. m0 E0 r @0 n: g% l
3) 机器开始加热后,用钳形表测量三相电流,并与额定电流比较,判断加热功能是否正常;/ f8 g0 x: X1 U3 c G5 ?
4) 将设定值调回;
+ \" l( X- u4 X/ U8 [* w5) 风机运行3分钟后再停机。+ H& O% p0 y- t
- S/ X* y; }; a0 [ A四.加湿功能测试% h* b9 s& ~; H7 B3 n
1) 调高设定湿度,如设定湿度为50%,要调高到60%,方法如下:6 `- }- b0 W4 s2 K4 u
按?号键,直到出现50H后,按SW1或SW2键,调整为60。
# F( {- q# c1 ^" _9 z5 ^2) 开机;
$ f& \* N$ x. V4 X3) 机器开始加湿后,用钳形表测量加湿三相电流,判断加湿功能是否正常;# ?' j% M, ]0 @2 P0 b9 V
4) 停机,并将设定值调回。# l! u6 c( F5 w/ u3 L* ?" F
( A: O# d2 p: T7 R& i
五.除湿功能测试
' w9 n, X- ~ a! {1) 调低设定湿度,如设定湿度为50%,要调低到40%,方法如下:/ m# l2 J' s$ p1 u* V, e0 c( X
按?号键,直到出现50H后,按SW1或SW2键,调整为40。
3 N" ^6 _& z# Y0 H2) 开机;
, m, a2 G: q' L; P8 b3) 机器开始加除湿后,钳形表测量压缩机三相电流,并与面板上的额定电流比较,判断除湿功能是否正常;
. z& f# ? M7 F' u+ B" \5 L4) 停机,用扳手关掉电源,将面板复位,并将设定值调回。 |
|