设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 2598|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

英国ISOPAK空调操作方法

[复制链接]

10

主题

0

好友

260

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
62 点
积分
260
帖子
17
跳转到指定楼层
1
发表于 2003-6-23 23:11 |只看该作者 |倒序浏览
英国ISOPAK空调操作方法7 k, R3 ^3 w# C

+ |* S6 c' u2 i# V! S  x一.高压及低压压力测试操作
, o# I: f  S+ }' b% C+ ~- `1)        在空调停机状态下,打开空调前面板和右侧面板;1 s  g6 t+ ]# S5 |4 n9 L# i4 W
2)        拧下吸排汽阀门盖,如图,正确接入压力表(红色管接高压表和高压阀,兰色管接低压),打开阀门(用扳手顺时针转1~2圈);  K( k# o% f/ U: P- c
  
7 R+ O* l, y0 Z+ f3 }3)        根据环境温度重新设定温度点,设定温度要小于环境温度1℃以上,如室内温度为23℃,则将设定温度设置为21℃以下,具体方法如下:如机器设定温度为22度,要调低到20度,方法如下
8 V; q% J7 I% {3 g* C% \7 K+ {# z% A# N按?号键,直到出现22C后,按SW1或SW2键,调整为20.. _" V% N! D5 H+ |: E% m$ n, @: u2 ]
4)        开机(将空调电源开关从“0”位置转到“1”位置),待压缩机运行2~3分钟后,正确读出高低压压力并记录,判断压力是否正常。(正常值:高压15Bar~19Bar,低压4~6Bar,1 Bar=1.02kgf/cm2)+ y3 \& w# I$ q+ A3 `* J! a
5)        停机,倒足排气阀,拆表。
" v, E' M, X3 t, d( y7 e. Y: J/ j# P% G; s
二.A.高压告警点测试; |9 E, G  k0 f& S; K
1)        前面步骤看压力测试操作中的步骤1-3;6 k3 b, g5 z3 M+ `: Q( g, I
2)        将室外冷凝器的风机电源关闭;4 U3 B4 ?0 E' Z
3)        开机,观察高压表,压力表读数逐渐增大,直至压缩机高压跳机,读出压缩机跳机时高压表的数值并进行记录,判断高压告警设定点是否正确(高压告警值:24 Bar);& A# T: G/ B5 T: o; ~( A% ]
4)        停机,拆表,合上室外冷却风机电源,并将高压开关复位(按下高压开关上的复位按钮)。5 D: b8 \' t6 Z; W

. {3 n5 l& ^/ N" W/ W8 d& Y4 \5 f% [  M; i( X& G
B.低压告警点测试
/ r0 I$ Q% }4 ]. M: y9 y1)        前面步骤看压力测试操作中的步骤1-3;4 Z& j* X  Z& e
2)        关闭供液手阀(如图);
& `" w$ }( ^0 u& i9 b- r, d$ N; R 7 I& z; B- }/ M' a# ~2 c
3)        开机,观察低压表,压力表读数逐渐减小,直至压缩机低压跳机,读出压缩机跳机时低压表的数值并进行记录,判断低压告警设定点是否正确(低压告警值:2.6 Bar);' `# y, |6 f  h- P; _+ W2 i- Z
4)        停机,打开供液手阀后再拆表。
% O( K( w- f* r5 M& `# J5 c# j% o' Z
三.加热功能测试: P* I" e4 Q' w; ?
1)        调高设定温度,如设定温度为22度,要调高到25度,方法如下:1 z' z  U9 v$ b4 d& P2 l6 n* v
按?号键,直到出现22C后,按SW1或SW2键,调整为25.0;
6 L6 ]: J& J: K0 J8 `% x$ C+ l2)        开机;
2 l) ]9 Q- `0 W1 h" P6 n- }3)        机器开始加热后,用钳形表测量三相电流,并与额定电流比较,判断加热功能是否正常;
3 o% e, Z- i; z6 D) p4)        将设定值调回;
! g. @1 w3 q0 Q$ J* E5)        风机运行3分钟后再停机。8 p: ?, K( u% C6 ]9 n, \! F6 R
- g3 [2 l3 Z% @% Z. k% W, D  E
四.加湿功能测试. q7 \& O2 z0 {5 y' b
1)        调高设定湿度,如设定湿度为50%,要调高到60%,方法如下:4 {+ {! D! P6 m7 R/ D8 S
按?号键,直到出现50H后,按SW1或SW2键,调整为60。6 e% C8 D: M* G$ ]2 X8 d' v5 j/ F
2)        开机;  H* D: N7 }: [# ?7 W
3)        机器开始加湿后,用钳形表测量加湿三相电流,判断加湿功能是否正常;. W- s6 }* j2 b+ f: x8 l
4)        停机,并将设定值调回。6 u2 q# R2 W/ {* C) l  S. I6 z
4 _4 t# I! H! T5 t2 L1 \. `' p, l
五.除湿功能测试* y; i& L7 X3 N' X/ R! f
1)        调低设定湿度,如设定湿度为50%,要调低到40%,方法如下:
- L. E' Q( }2 ~按?号键,直到出现50H后,按SW1或SW2键,调整为40。
4 q0 ?! ^0 ]! a' G8 c2)        开机;
9 H- X4 |$ @0 l3)        机器开始加除湿后,钳形表测量压缩机三相电流,并与面板上的额定电流比较,判断除湿功能是否正常;( n% u9 {7 g6 \
4)        停机,用扳手关掉电源,将面板复位,并将设定值调回。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-6-24 01:34 , Processed in 0.173832 second(s), 24 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台