佳力图(CANATAL)空调微电脑系统的操作
# S" C& M# A3 E  _; j- w) ]一、        开机顺序
0 r& K0 D0 S' a; j/ s8 I* F    把电力开关从“0”旋至“1”位,合上开关,接着出现声控报警和发光二极管显示器显示“P-FAIL”电力故障显示。15秒后,声控报警消失,出现温度和湿度显示。4 V/ k. d2 H/ m6 d
# D2 x) k1 ]6 V' w
二、        查看设定的参数0 q8 D0 c1 R5 v0 _+ e
        查看设定的参数不需要安全密码,只需要输入地址码,按“#”键即可。  y( L) @% B$ q: k: O! J
较常用地址码如下:(重点掌握的地址码是12和19,温湿度设定)& U  }5 q8 h7 O* i; f+ T/ N, D
地址码        内容                       范围               单位            默认值
5 ^4 R# i% Y" u6 Y00        几组加热                         1-5               ----           3
; c7 o1 C- S+ G01        几组制冷                         1-4               ----           2
% V0 u( c6 B4 `02        几组加湿                         1-2               ----           1: e  ?& M4 R3 N! j2 }$ j" ^
03        手动(1)或自动启动(0)    0/1               ----             14 c) o: {5 \2 B# P
04        压缩机开机延时              0-10                分              3
" J( U9 ?! e5 x1 e5 t1 H+ W12        设定温度                        10-30         ℃          221 c6 _; [: w/ v) x% V0 |& w: ~6 _
13        上限温度                        20-70                 ℃          30
- T( Q" Q" h( \8 Y- U14        下限温度                   5-25          ℃          15% S% p8 ^- p  o6 [$ l
19         设定湿度                   20-80         %             50
7 A# w+ r5 O! S' F. j$ _& g20        上限湿度                         40-90         %          708 s0 H4 R! l  o' r7 {* E  s
21        下限湿度                      20-50         %                  304 g" J/ E9 b: g8 D" r$ f' O" |( T

& L, y# X5 c0 W( H8 T三、        进入密码状态9 F! G. n: K  T2 O7 O# b; v
            为防止一般人员更改数据干扰设备运行,更改数据必须输入密码,佳力图的一级密码是1024(最高级密码)。
8 k$ w6 [# \1 A7 b5 ]  V输入方法如下:( \% l3 D" F. o6 v
按键                功能/命令                  显示                    说明) t7 J1 a1 W) p6 I4 Q( E" X8 a* w
开始前                正常显示                22℃  50rH           测得值3 W  z& X2 N4 m( R! K4 _4 S
0                准备密码输入        SEC                    准备接受密码2 I7 N, [  V1 Z: [3 x8 j9 n4 ]6 v
1 0  2 4        密码输入                1024 SEC      输入的密码
. L6 k' ]- U( f* T2 }  f$ O9 J#                进入控制器                  HELLO HSEC          密码已进入$ T! [6 m6 S1 b, f% ]  G3 D0 f% N8 |

  `% n- l9 r7 `4 e四、        操作参数的更改
& k# P& G# N# t- Y2 Y$ Q$ E按照步骤四所示方法,输入密码,直到显示器显示“HELLO”,表明控制器处在待更改状态。按顺序完成如下步骤:
" s: P; C( |" K, @1 f! _" T  y+ {1、输入二位地址码
3 C3 R" P& P$ s! R. d6 x0 L2、按“#”键,显示待更改的电脑记忆值
' S9 s1 W, q* g) d, e2 w3、输入新值,输入的值必须是地址码内容范围内所容许的值,否则无效
* A/ ~+ z8 x* g& F. }8 y4、按“#”键,储存新值,这是“HELLO”再次显示,表示更改成功。
0 k' x$ D* ^. L, i: {, k3 y" N+ x1 M3 }2 Y6 y! f) Y) e. o/ ]
例:将设定温度从20℃改为22℃的操作过程( P/ j% m* k7 s5 z

' K% i$ c& J( U0 K0 }5 z按键                功能                                显示                                        说明
0 Z+ A2 @0 s' I' v$ Z* l2 _/ ^输入密码、 进入修改程序         HELLO  HSEC   程序模式
0 H8 d7 y) F. `5 M6 l, c' Y1 Z
# s. o  V& ]* Q1        2   温度设定点  HELLO    12     地址码
+ \% N% q; B$ ~$ v% @% e4 J
% M6 s( I& F5 u  v& y# ]#                        回顾设定值         SP.T 20   12                        当前设定值(20℃)
9 i+ a9 O/ S( l( R. |) e& _/ ~5 _4 y0 z
2 2                设定的新值  SP.T22                12                新设定值(22℃)% K% B. R/ B5 |3 ?, [' X; b

8 \6 _8 X( J. C7 l" s#                        输入记忆         HELLO    SEC                程序模式
' @) a$ v- e+ t9 T, t0 G% e( h7 Z7 {% z
五、        报警应答3 |% k/ G' o$ G
故障出现后,蜂鸣器报警,同时相应的发光二极管出现闪烁,应按控制柜上的报警哑音键,关闭声音报警,但相应的发光二极管继续亮着,只有故障排除后,才会熄灭。
% Y: S. o0 U. {. q& W5 }2 K" L- L. `+ N# Q
六、        告警中英文对照# y( D. N" d. v& a3 j
        7 |4 g+ z" K$ e# H
□        out of limit                                超极限" I6 K- [% S, t9 B9 b
□        Airflow failure                        气流故障
4 W- ~! C5 y* Y" R/ Y□        Filter dirty                                过滤器脏0 a' x5 f6 z, I5 c: Q* J' w
□        Humidifier fault                        加湿器故障
5 D1 X2 e% c, ?/ [□        Heater overheat                        加热器故障- a  i6 [$ l9 f! J) i- s
□        Compressor O/L                        压缩机过载
# M4 L2 H1 r& K1 a5 o, K3 H□        High pressure                                高压
8 m1 e2 G% q' \+ X0 c3 T& j+ F$ z□        Low pressure                                低压- @  z* n  D3 D3 K2 f- Z! r! {
□        Frost                                                 结霜' a4 R. K1 K9 ]
□ Fire                                                火警, N- u' E" C# e+ U" \4 y1 Z
□        Water underfloor                        漏水
9 K( k1 Q3 ^8 i7 q3 z* @3 q% A□        Fault 1                                        故障1
' c; e" E1 x* o& f9 \, h  |2 Y□        Fault 2                                        故障2
% E) H( Q$ V/ O" [5 Y6 \(红色故障请马上通知专业空调班,电话:85061424)# \# r: [0 Z4 q% q3 z

1 y5 L5 T% Y, f9 q1 A七、        故障分析及对策
" m( ^8 ?: K3 B1)        气流故障                                                        对策3 x$ n4 l% T9 w  N$ `( _
a.         风机马达故障                                                更换或修理: R/ U) n# e: A, u4 R
b.         风机皮带断裂                                                更换: F' d; w8 |4 j+ c6 ]: ^5 C
c.         过滤网脏,风道系统阻力太大                更换滤网4 w/ h; E% g! L  V. G8 |" i/ y+ n3 J
d.         风道压力开关探测管堵塞                        清除探测管脏物
$ W4 o$ D+ K/ y  C6 |9 i  L& E2)        高压, y- P: l) \) F( M! n
a.        冷凝器太脏                                                        清洁冷凝器. y* i, T# d7 v7 S) [# Z
b.        氟里昂太多                                                        放掉多余氟里昂8 g% _3 Y7 J. Y' m
c.        冷凝器风机马达故障                                        修理或更换$ F1 a0 i* O$ s+ D3 B$ F" T4 v
d.        系统有空气                                                        排空气,必要时,抽真空,重新加氟
# G, N4 u# B5 G% c6 we.        高压开关故障                                                        更换
. T. e9 s( r  f6 _  _: G3)        低压5 U- C' Q8 A2 [; i9 _
a.        系统泄露                                                                检漏、抽真空和加氟! _1 O+ x9 y0 A
b.        干燥过滤器堵塞                                                更换
, {5 p; l# v" L2 |# Hc.        热力膨胀阀开启度小或失灵                        调整或更换" S, W3 `  f) ?9 |  N" K3 ?
d.        风道系统故障或风量不足                                检查风道系统和滤网,保证正常风量( g+ j$ {* p: A  @& q. K
e.        供液截止手阀未开或开启太小                        检查手阀
' O2 U! B% l. W3 w0 X" H$ l4)        压缩机过载" {& t- |2 z; M. S  b, d; T, H
a.        氟里昂过多,压缩机超负荷运行                放出多余氟里昂8 j% H, o  p3 t8 m
b.        压缩机故障                                                        更换压缩机
4 G: F# y! V, I2 Fc.        热负荷过大,高压超标,电流过大                检查空调负荷,必要时添置设备
( ^) u6 T  k9 E* gd.        压缩机接线松动,局部电流过大                检查接线头,保证接触良好
! _/ b0 Y% }; c! Y5 V! f% v( Ve.        过流开关电流设置是否适当                        检查或重新设置
0 R6 H- ]5 E" u6 O$ ?# }1 x" ~  Q' `) N! c4 V0 l: l5 C) K9 q- H
                                                                                                        打印人:yemingzhe