佳力图(CANATAL)空调微电脑系统的操作7 d" O' w6 m  P+ y  `3 U7 p7 g9 Q
一、        开机顺序- h4 f: R* Q: S) z, G+ Z$ Y4 `
    把电力开关从“0”旋至“1”位,合上开关,接着出现声控报警和发光二极管显示器显示“P-FAIL”电力故障显示。15秒后,声控报警消失,出现温度和湿度显示。# D: I' b7 }8 Q- R5 K% [
* |- @3 u6 I6 B% x7 J5 B
二、        查看设定的参数5 k0 m/ G$ a% V6 C0 p9 D7 P' r1 [1 i
        查看设定的参数不需要安全密码,只需要输入地址码,按“#”键即可。' P3 I& ~& f/ n. R
较常用地址码如下:(重点掌握的地址码是12和19,温湿度设定)
3 H4 |- g/ {+ y8 ]& @6 d7 f: P2 d( {# N% b地址码        内容                       范围               单位            默认值
* ]6 R/ H" k8 ^. O00        几组加热                         1-5               ----           3
" [9 n# Q9 K, y9 y% m8 b( X$ @) T01        几组制冷                         1-4               ----           2
8 p" V2 J0 @5 J; z7 _02        几组加湿                         1-2               ----           1
7 f6 I% Z& n/ V9 T0 g03        手动(1)或自动启动(0)    0/1               ----             14 E! ^! W9 N1 e+ j
04        压缩机开机延时              0-10                分              3
# d, T: q6 I  Z2 G/ r% h% c# H12        设定温度                        10-30         ℃          22* S* ^  w+ E; M/ b2 W9 s4 b
13        上限温度                        20-70                 ℃          30% t. o& K, H) g4 t+ Q! N
14        下限温度                   5-25          ℃          15+ l0 I. a7 H4 L7 U% v
19         设定湿度                   20-80         %             50
) n) |/ T# O: n3 y20        上限湿度                         40-90         %          70/ R! \, n2 l6 b  |4 n+ i
21        下限湿度                      20-50         %                  30# F# D7 a" M/ h) J/ r4 }

; r! I" A, D% r1 K# z三、        进入密码状态% {  G$ h, d1 t4 f; G% ?, p
            为防止一般人员更改数据干扰设备运行,更改数据必须输入密码,佳力图的一级密码是1024(最高级密码)。" {& U$ }) l' W1 ?
输入方法如下:
3 Y/ c! x, t9 _5 ]. F按键                功能/命令                  显示                    说明
/ U+ u5 `) I% b6 e开始前                正常显示                22℃  50rH           测得值
: }6 Q4 C4 [* B- t: F0                准备密码输入        SEC                    准备接受密码0 M6 n/ N" ]" k+ H& i
1 0  2 4        密码输入                1024 SEC      输入的密码, n, y! p! n2 Y! K& `
#                进入控制器                  HELLO HSEC          密码已进入
. A2 E+ i# u+ @& O
4 _- V4 Y4 {6 W) ~0 O四、        操作参数的更改' l: i+ {- y- h0 |1 A& z
按照步骤四所示方法,输入密码,直到显示器显示“HELLO”,表明控制器处在待更改状态。按顺序完成如下步骤:( S7 v3 g, G/ s
1、输入二位地址码' N* {# [- |% Y9 \4 ]0 c4 d
2、按“#”键,显示待更改的电脑记忆值
% I' |/ x& `( `+ [& ]5 N3、输入新值,输入的值必须是地址码内容范围内所容许的值,否则无效$ m* [3 G1 a' p% i' S
4、按“#”键,储存新值,这是“HELLO”再次显示,表示更改成功。, O+ n- K/ c9 @" R  d. n% E$ ]# I
7 B% g! h2 ?% u1 `: W6 ^. \
例:将设定温度从20℃改为22℃的操作过程
7 q. P+ P* U* r( k0 `: N" z# G1 o
按键                功能                                显示                                        说明8 ]( J0 P8 E! I4 S6 P1 J
输入密码、 进入修改程序         HELLO  HSEC   程序模式
  |1 X; h; Z, P( D2 u' D
- W5 M" t: |# y0 N/ q1        2   温度设定点  HELLO    12     地址码6 N' n; T, N/ p6 x5 j
0 c: p" u" U8 Q1 M3 h
#                        回顾设定值         SP.T 20   12                        当前设定值(20℃)
+ N9 W4 U9 i! E( t" e  Z% ~- ~  E1 w) @+ M5 p3 l
2 2                设定的新值  SP.T22                12                新设定值(22℃)
, ~6 c6 P, W! ?! e' S1 [9 O
% C; [$ b' x+ a5 A#                        输入记忆         HELLO    SEC                程序模式7 b* C% u/ K0 d5 r

, |5 B$ m3 ]! f9 \五、        报警应答
& z% {, ^: `+ L, D7 w" q+ G故障出现后,蜂鸣器报警,同时相应的发光二极管出现闪烁,应按控制柜上的报警哑音键,关闭声音报警,但相应的发光二极管继续亮着,只有故障排除后,才会熄灭。+ ?1 s+ n" F% Z
! L* C  f. Y$ b$ Q7 x$ j
六、        告警中英文对照6 o4 y# V  O) ?- S8 i9 Z7 Y
        0 X5 K" z/ {% P- C4 _5 \
□        out of limit                                超极限" e% Q- b4 K7 d5 a
□        Airflow failure                        气流故障
+ h$ D! y1 o+ J9 y+ Q  W2 I8 p+ S□        Filter dirty                                过滤器脏
" ~7 S2 P) P2 z9 K□        Humidifier fault                        加湿器故障* W3 N3 q4 e1 y. x
□        Heater overheat                        加热器故障
! u1 O+ }3 {: n4 p" G  }$ j4 f  P□        Compressor O/L                        压缩机过载0 E. s9 W% x0 o( g  _' [
□        High pressure                                高压; h4 R9 e" V; k9 H9 h
□        Low pressure                                低压
  d2 M, [- i, m, g6 ]□        Frost                                                 结霜
( ?! V# \* h* g6 M; V□ Fire                                                火警
2 y# K+ i% ]5 E) D, s□        Water underfloor                        漏水. L/ d9 I+ F9 b% |" j; n6 }7 J
□        Fault 1                                        故障1
6 f2 a7 P1 w* _' d* y/ S3 q2 @  p□        Fault 2                                        故障2
9 |6 w$ d+ a- Q9 k1 O5 k  J(红色故障请马上通知专业空调班,电话:85061424)9 n, c( W# O9 ]' t) Q0 [1 O

; @4 ]& _/ W) {$ U! S七、        故障分析及对策, I6 V, }! l/ A( r# F" j
1)        气流故障                                                        对策( E( k* w! ?! \/ \
a.         风机马达故障                                                更换或修理
/ i! a: q' ^$ X5 z6 Lb.         风机皮带断裂                                                更换- K3 B/ i" z4 G& R1 E
c.         过滤网脏,风道系统阻力太大                更换滤网
  o( a- K# s+ Jd.         风道压力开关探测管堵塞                        清除探测管脏物: B2 U: p- ]& D
2)        高压' X/ k, n/ M2 d/ Y$ @
a.        冷凝器太脏                                                        清洁冷凝器
; T; s* g; X/ rb.        氟里昂太多                                                        放掉多余氟里昂! n3 R6 l: v' s. @1 ?+ H8 K
c.        冷凝器风机马达故障                                        修理或更换
( u" C4 Q/ T1 D5 ]7 o9 W* b3 ~d.        系统有空气                                                        排空气,必要时,抽真空,重新加氟
& O2 k( H! }# `1 M# c: {) J. t1 Z, ie.        高压开关故障                                                        更换
/ X% b' V! S, N8 e" _; D3)        低压
! S7 J" p7 ]7 y7 I- {a.        系统泄露                                                                检漏、抽真空和加氟
' o1 K) k6 x, t  F7 G% C0 Db.        干燥过滤器堵塞                                                更换, Y: W$ ~; O! J5 j# }0 F- T
c.        热力膨胀阀开启度小或失灵                        调整或更换
6 _; y( H: k! f2 [2 x5 r2 _: d( Zd.        风道系统故障或风量不足                                检查风道系统和滤网,保证正常风量
( M) t" L8 g+ z6 n. O& ye.        供液截止手阀未开或开启太小                        检查手阀
  }" R( d: \8 |6 W1 K# V( A8 [" r9 a4)        压缩机过载/ o7 d7 I( X7 j* T4 g: o' C) B/ C
a.        氟里昂过多,压缩机超负荷运行                放出多余氟里昂
% `$ B; p* g5 B* D3 I$ l: qb.        压缩机故障                                                        更换压缩机- L3 y! q8 O; |: v. W
c.        热负荷过大,高压超标,电流过大                检查空调负荷,必要时添置设备
% _/ N/ M+ F/ r" j0 @d.        压缩机接线松动,局部电流过大                检查接线头,保证接触良好
" V9 ^6 [3 T3 [& L& Z. D  Oe.        过流开关电流设置是否适当                        检查或重新设置
9 P7 @$ i, }: v" r: w- P* }
7 y( V& r8 R" V6 k5 h" ~: a, T" {2 u& Q                                                                                                         打印人:yemingzhe
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-6-24 12:38 , Processed in 0.171556 second(s), 24 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台