佳力图(CANATAL)空调微电脑系统的操作% x% t l4 H: A5 x$ Z/ @8 P
一、 开机顺序2 x8 P3 h B& e$ M+ ~
把电力开关从“0”旋至“1”位,合上开关,接着出现声控报警和发光二极管显示器显示“P-FAIL”电力故障显示。15秒后,声控报警消失,出现温度和湿度显示。( S8 g% o5 P: m" A* p, T
, p+ v8 a* C% n
二、 查看设定的参数& ?/ K& {; ~9 e4 f. t3 Y+ T
查看设定的参数不需要安全密码,只需要输入地址码,按“#”键即可。
- T! M4 j# p3 |. L较常用地址码如下:(重点掌握的地址码是12和19,温湿度设定)
% D9 A- l9 X1 [: J% l地址码 内容 范围 单位 默认值& v$ k8 |- |0 S! z- Z; P5 @
00 几组加热 1-5 ---- 3
. P* J/ s3 W1 q01 几组制冷 1-4 ---- 2
8 y. }$ Q$ N! J1 K3 y02 几组加湿 1-2 ---- 1
+ k1 m, \ z0 v8 Y( W03 手动(1)或自动启动(0) 0/1 ---- 1
2 k" X2 V9 ~7 f2 |9 S' k% b. q7 b04 压缩机开机延时 0-10 分 3 J% z/ J' c* F' Q
12 设定温度 10-30 ℃ 22
& \8 c2 J/ J7 f/ b% A$ s13 上限温度 20-70 ℃ 302 p8 \1 \" N; }8 R2 [& G
14 下限温度 5-25 ℃ 15. j, H/ U4 u5 {( t
19 设定湿度 20-80 % 50
( z+ j4 p* G' {# `: ~% ^ r' \20 上限湿度 40-90 % 70
* Y+ P. R+ h7 S9 ^7 {/ U0 H5 a21 下限湿度 20-50 % 30
0 o/ b, R) v6 I& g. y' ~: L
0 F7 T0 r4 X. u# V; o K三、 进入密码状态" _% u7 Q/ X) w! [) Y2 `* W6 T% @
为防止一般人员更改数据干扰设备运行,更改数据必须输入密码,佳力图的一级密码是1024(最高级密码)。9 v( c& M b& V
输入方法如下:+ c3 t4 }6 ?" ?5 T
按键 功能/命令 显示 说明
6 t: d( z$ k {/ _开始前 正常显示 22℃ 50rH 测得值* ^, ~7 j* @$ u! E! y( g5 w: ~
0 准备密码输入 SEC 准备接受密码7 x" f E5 L+ v! `0 S1 ^
1 0 2 4 密码输入 1024 SEC 输入的密码. p1 h3 f: a/ [) u
# 进入控制器 HELLO HSEC 密码已进入
6 o' d# S7 C" j/ A! d
0 {, @& c0 ~( { R3 I* d四、 操作参数的更改
5 `! }; H$ g" m/ \/ O按照步骤四所示方法,输入密码,直到显示器显示“HELLO”,表明控制器处在待更改状态。按顺序完成如下步骤:
0 s4 s! h: r$ F0 \; c& l1、输入二位地址码
' S3 g/ P- Z0 i$ n* d7 B2、按“#”键,显示待更改的电脑记忆值5 b2 a2 {. e, f! d7 ?
3、输入新值,输入的值必须是地址码内容范围内所容许的值,否则无效) Z2 _! z9 I: a: a) c
4、按“#”键,储存新值,这是“HELLO”再次显示,表示更改成功。
& E( o. l$ m% a- N* B: u
5 G% T: t1 J$ y+ B6 N- d$ G/ H: }1 x例:将设定温度从20℃改为22℃的操作过程
9 T+ K* P2 x: u6 B, T' s; Y% s, w" z: z; H9 z
按键 功能 显示 说明2 E4 \" n. `! C9 C+ a8 E0 I8 _9 Q }
输入密码、 进入修改程序 HELLO HSEC 程序模式
1 O; k, c" c- V- M: R. A
/ e; I. l" a. ]) d8 W8 W9 ~4 G1 2 温度设定点 HELLO 12 地址码+ r- D* `% }( c* ~' Y5 R2 D" C% X
4 b4 W; H' e: [; g0 p8 A& ]( G6 `3 J
# 回顾设定值 SP.T 20 12 当前设定值(20℃)
5 w$ d& @- N& g$ T+ F1 q+ Y
0 n' B) R5 |' f- R( | {$ A+ n8 ^5 |2 2 设定的新值 SP.T22 12 新设定值(22℃)
3 c2 Z* ~" p- ]; S1 ^. d
/ q$ `( ~! h' K+ J. L1 k6 B4 o8 |# 输入记忆 HELLO SEC 程序模式
' b2 Z/ {0 L, j* E5 N
! W8 ]8 t" g( s4 Z5 H5 }* k4 u五、 报警应答
" ]" l- _' H) d7 k+ S/ A故障出现后,蜂鸣器报警,同时相应的发光二极管出现闪烁,应按控制柜上的报警哑音键,关闭声音报警,但相应的发光二极管继续亮着,只有故障排除后,才会熄灭。6 ~9 |! G# `5 |7 _
# j( G7 m4 L8 b) {) e2 R5 |( a$ `六、 告警中英文对照
% B6 h# ~8 f% P* \6 V$ V5 w5 I 9 S2 e# y9 \) G% B+ B1 h
□ out of limit 超极限
[) t6 X( b9 `) i; h0 c3 x/ N0 q□ Airflow failure 气流故障
: F2 l5 g% y4 I□ Filter dirty 过滤器脏' Q2 Y. q! t1 r. j ~
□ Humidifier fault 加湿器故障
" o: A1 F4 |/ ?, f$ e# J K□ Heater overheat 加热器故障+ @& |. D! Y, }7 L9 H
□ Compressor O/L 压缩机过载
+ @1 j9 Y, {+ @6 t□ High pressure 高压! L7 u- y5 B1 o' s7 T3 n) {$ M1 H+ A
□ Low pressure 低压
& X1 w+ h" C8 |, }□ Frost 结霜
) {( g2 S' X1 f$ B2 B□ Fire 火警$ S9 y" ~5 }) l2 e) g; x
□ Water underfloor 漏水1 C8 ~) o9 C( l3 r/ ~ g5 h0 _
□ Fault 1 故障1: U _$ H2 _+ g+ M" x ~% y$ \* g
□ Fault 2 故障2
& g3 ~) ~, \+ H7 p1 x! ^(红色故障请马上通知专业空调班,电话:85061424)$ [1 X1 H6 J$ j( q
, e- N" O5 `; e# A七、 故障分析及对策
% a5 a. B7 }$ n; S$ s( f) v1) 气流故障 对策
' y8 y, P0 J6 m8 p2 @a. 风机马达故障 更换或修理 {0 B5 H. f3 y; c& q
b. 风机皮带断裂 更换# [. [, Q# v/ S5 ]9 K# T
c. 过滤网脏,风道系统阻力太大 更换滤网
5 E, i+ j9 j2 K# |( Ud. 风道压力开关探测管堵塞 清除探测管脏物& _+ b4 s+ Q6 s/ [
2) 高压
1 G' a5 Z4 j, ]2 @( Xa. 冷凝器太脏 清洁冷凝器
' N% ~% o% v/ K6 Zb. 氟里昂太多 放掉多余氟里昂 O9 Z4 P8 _# M) ]
c. 冷凝器风机马达故障 修理或更换
9 [8 b% {. E( h" {5 a/ Yd. 系统有空气 排空气,必要时,抽真空,重新加氟; g2 ~) C ~. _
e. 高压开关故障 更换
6 y; H# N' [0 n K3) 低压
; U! e% b) E5 g5 d9 G: na. 系统泄露 检漏、抽真空和加氟
: m" {5 E6 h& g G8 c& ^b. 干燥过滤器堵塞 更换& s8 [9 s% F3 ~. u( o$ K: B
c. 热力膨胀阀开启度小或失灵 调整或更换
) X) i9 m7 u( V7 E3 x! s0 td. 风道系统故障或风量不足 检查风道系统和滤网,保证正常风量
" A* \2 g& d: i' X& j) Xe. 供液截止手阀未开或开启太小 检查手阀, U+ i. k0 S( I+ L3 W ~: q2 Y" @
4) 压缩机过载
8 E1 T f0 n, y4 H( A3 d; sa. 氟里昂过多,压缩机超负荷运行 放出多余氟里昂+ s3 F+ [( J/ A" y
b. 压缩机故障 更换压缩机
a$ I+ n5 g9 }+ V7 U$ p+ z+ Zc. 热负荷过大,高压超标,电流过大 检查空调负荷,必要时添置设备# K4 m0 N, D9 V0 H+ ^0 p2 Q
d. 压缩机接线松动,局部电流过大 检查接线头,保证接触良好
+ V4 ^- y1 U0 he. 过流开关电流设置是否适当 检查或重新设置