佳力图(CANATAL)空调微电脑系统的操作2 Q& s- _& C P
一、 开机顺序4 b3 E+ I' N. q) e/ J
把电力开关从“0”旋至“1”位,合上开关,接着出现声控报警和发光二极管显示器显示“P-FAIL”电力故障显示。15秒后,声控报警消失,出现温度和湿度显示。2 |! f) I2 C" j+ v- [: c+ K
9 t* P1 ]. y3 i1 t二、 查看设定的参数
- W5 v# f5 f( u) T4 ^ 查看设定的参数不需要安全密码,只需要输入地址码,按“#”键即可。
! s: w5 G' h/ H" Y5 s6 C) K较常用地址码如下:(重点掌握的地址码是12和19,温湿度设定)) e$ D# ]' [8 e) y
地址码 内容 范围 单位 默认值
, W, c3 p) q$ ]8 Q3 ?- F00 几组加热 1-5 ---- 3& \& @- {' f J
01 几组制冷 1-4 ---- 2. }6 V. ~# v, r; |! k
02 几组加湿 1-2 ---- 1
6 W8 x3 N: ]- u03 手动(1)或自动启动(0) 0/1 ---- 1
* Q' m3 f" l- G& K% ]$ G04 压缩机开机延时 0-10 分 3
$ E9 {3 x; U5 U2 e" J12 设定温度 10-30 ℃ 221 H, x- t; _: d; V* z
13 上限温度 20-70 ℃ 30+ Z- C. P7 C4 ^7 ~
14 下限温度 5-25 ℃ 152 h1 a5 c) S! `' r! M
19 设定湿度 20-80 % 507 O+ Z( c( h& e m
20 上限湿度 40-90 % 70
2 W9 a; a0 z4 i: y! \, F21 下限湿度 20-50 % 30
7 O3 U% N9 ~3 e; @. g/ |) x" U/ r
% a* A6 b3 }) F) L三、 进入密码状态' `3 i3 p4 m P
为防止一般人员更改数据干扰设备运行,更改数据必须输入密码,佳力图的一级密码是1024(最高级密码)。
X& {5 E4 ]! {1 ~5 f$ i0 ^输入方法如下:
8 B- }% g& K& u- c按键 功能/命令 显示 说明
8 D w: F& ~5 O开始前 正常显示 22℃ 50rH 测得值1 G& f3 O- `6 `9 o* e8 |) F9 P
0 准备密码输入 SEC 准备接受密码) l B+ j6 F9 g6 h" r( P
1 0 2 4 密码输入 1024 SEC 输入的密码
1 b t% K* `$ j! o# 进入控制器 HELLO HSEC 密码已进入
9 \, b, v0 ?- A9 M6 o9 z6 T- s5 K) H$ o& F# E( S% i
四、 操作参数的更改6 @3 o9 |" b( Z' u+ S$ _& t% D
按照步骤四所示方法,输入密码,直到显示器显示“HELLO”,表明控制器处在待更改状态。按顺序完成如下步骤:
4 u W" Q0 n' h I5 N s* a- m% f1、输入二位地址码
( m% @7 s6 J9 b) F2、按“#”键,显示待更改的电脑记忆值
5 E# C4 _& C' j3、输入新值,输入的值必须是地址码内容范围内所容许的值,否则无效
3 a8 O; L5 t# b" K+ K4、按“#”键,储存新值,这是“HELLO”再次显示,表示更改成功。* {2 t% h [2 g
* D4 x1 ? q. s: T7 `
例:将设定温度从20℃改为22℃的操作过程7 m) B: m: d; x4 K+ l7 v9 D
0 W# W) |( e$ _
按键 功能 显示 说明
: T. q( L. @6 U$ L2 ~+ J输入密码、 进入修改程序 HELLO HSEC 程序模式2 ]3 i; X$ V. C! c9 y9 M3 ~
7 }/ F1 D; t- M4 a5 T. D0 `* @
1 2 温度设定点 HELLO 12 地址码2 z! x. N' R& {# V/ _
- s6 Q! P) u( l, r; M2 p% Q! v# 回顾设定值 SP.T 20 12 当前设定值(20℃)
3 c& H% R Z+ F6 {# k) c/ r& X" Q% g" i! A
2 2 设定的新值 SP.T22 12 新设定值(22℃)
W, ^2 x" x1 [, U% g
$ J; x! e9 k5 N# 输入记忆 HELLO SEC 程序模式/ u x1 H2 J" L' `, [) `* j
! J$ U5 f6 |" {% Z' ^
五、 报警应答$ \0 `- B1 k" w8 t- g. v
故障出现后,蜂鸣器报警,同时相应的发光二极管出现闪烁,应按控制柜上的报警哑音键,关闭声音报警,但相应的发光二极管继续亮着,只有故障排除后,才会熄灭。1 ^5 M+ o- l) k
4 N" [8 B a4 U7 E5 P% l
六、 告警中英文对照
5 p% l/ t8 R+ X' u% O" v) U6 O & @4 w( O$ g# G, d# C* m+ \
□ out of limit 超极限
3 U( s' `% J! E( _ E/ n m: d□ Airflow failure 气流故障' q( ?; T* @+ y/ h' v
□ Filter dirty 过滤器脏
# g# ]2 y* r# k2 P8 V; L) D□ Humidifier fault 加湿器故障
3 l9 z# a s3 ?5 f! h! |" Y i□ Heater overheat 加热器故障7 ?( w& Q6 k& w& Y0 g" J1 x$ F
□ Compressor O/L 压缩机过载
9 I' i4 t9 u# w# \8 a□ High pressure 高压
0 x8 n/ G- \0 L. U□ Low pressure 低压
4 H% C& m9 C1 ?0 e□ Frost 结霜
6 L" ]& T2 m, q7 Q) d□ Fire 火警
- W, w; c: n/ s; O C$ t□ Water underfloor 漏水( N4 C( v6 {" g d1 f
□ Fault 1 故障1& Y) e4 }- x, t3 [, M. w
□ Fault 2 故障25 g; b# F: ]+ M3 R" U
(红色故障请马上通知专业空调班,电话:85061424)
& l" M& D$ ^0 i: f$ Y
" {( t. G3 z a$ q Z' Y# ]3 b七、 故障分析及对策
/ o& T( g( i8 F+ t1) 气流故障 对策
( x3 _- R' T; F% k/ c+ @5 ka. 风机马达故障 更换或修理6 G; |1 Y* s! n( q* R7 Q( T
b. 风机皮带断裂 更换+ i6 z/ `# d8 N0 p( C- }% U# ?8 @8 Z% C
c. 过滤网脏,风道系统阻力太大 更换滤网' E4 E" W* d/ m- M p1 x' f- _ }
d. 风道压力开关探测管堵塞 清除探测管脏物+ s8 B& d2 V7 Z
2) 高压
. r: ]0 t+ U% X+ ca. 冷凝器太脏 清洁冷凝器6 ~1 j. Q7 B3 c3 N: O& `
b. 氟里昂太多 放掉多余氟里昂
3 \' p# t7 o7 J( l" Mc. 冷凝器风机马达故障 修理或更换
' U9 c% t6 d5 U2 td. 系统有空气 排空气,必要时,抽真空,重新加氟
# M4 r) `& ]' ?: Ve. 高压开关故障 更换
! O; z( ~% M2 s* a3) 低压
6 s" K# A/ e. V5 m9 `) ]6 va. 系统泄露 检漏、抽真空和加氟1 Y9 z3 l( P; J- I- g7 i9 P$ G
b. 干燥过滤器堵塞 更换
6 \3 | H6 w5 b* T4 ?8 zc. 热力膨胀阀开启度小或失灵 调整或更换3 V6 Y8 L$ Q# z2 ?/ N+ J
d. 风道系统故障或风量不足 检查风道系统和滤网,保证正常风量
5 }7 [4 k% T3 K5 M/ Ke. 供液截止手阀未开或开启太小 检查手阀* u d: O* X' W3 ?4 I# W! i
4) 压缩机过载
7 E1 ^- J* Z/ l v+ d& l" _4 b* Oa. 氟里昂过多,压缩机超负荷运行 放出多余氟里昂
0 @* w' j# `* x' jb. 压缩机故障 更换压缩机
) L, }! D! W6 j- m! s% Lc. 热负荷过大,高压超标,电流过大 检查空调负荷,必要时添置设备
0 @$ p6 l% ]6 b1 w' u4 rd. 压缩机接线松动,局部电流过大 检查接线头,保证接触良好
2 k( N7 W4 x% qe. 过流开关电流设置是否适当 检查或重新设置
* v0 T' {1 G/ G& h' O5 ? q7 v& c
打印人:yemingzhe |
|