佳力图(CANATAL)空调微电脑系统的操作2 Q& s- _& C  P
一、        开机顺序4 b3 E+ I' N. q) e/ J
    把电力开关从“0”旋至“1”位,合上开关,接着出现声控报警和发光二极管显示器显示“P-FAIL”电力故障显示。15秒后,声控报警消失,出现温度和湿度显示。2 |! f) I2 C" j+ v- [: c+ K

9 t* P1 ]. y3 i1 t二、        查看设定的参数
- W5 v# f5 f( u) T4 ^        查看设定的参数不需要安全密码,只需要输入地址码,按“#”键即可。
! s: w5 G' h/ H" Y5 s6 C) K较常用地址码如下:(重点掌握的地址码是12和19,温湿度设定)) e$ D# ]' [8 e) y
地址码        内容                       范围               单位            默认值
, W, c3 p) q$ ]8 Q3 ?- F00        几组加热                         1-5               ----           3& \& @- {' f  J
01        几组制冷                         1-4               ----           2. }6 V. ~# v, r; |! k
02        几组加湿                         1-2               ----           1
6 W8 x3 N: ]- u03        手动(1)或自动启动(0)    0/1               ----             1
* Q' m3 f" l- G& K% ]$ G04        压缩机开机延时              0-10                分              3
$ E9 {3 x; U5 U2 e" J12        设定温度                        10-30         ℃          221 H, x- t; _: d; V* z
13        上限温度                        20-70                 ℃          30+ Z- C. P7 C4 ^7 ~
14        下限温度                   5-25          ℃          152 h1 a5 c) S! `' r! M
19         设定湿度                   20-80         %             507 O+ Z( c( h& e  m
20        上限湿度                         40-90         %          70
2 W9 a; a0 z4 i: y! \, F21        下限湿度                      20-50         %                  30
7 O3 U% N9 ~3 e; @. g/ |) x" U/ r
% a* A6 b3 }) F) L三、        进入密码状态' `3 i3 p4 m  P
            为防止一般人员更改数据干扰设备运行,更改数据必须输入密码,佳力图的一级密码是1024(最高级密码)。
  X& {5 E4 ]! {1 ~5 f$ i0 ^输入方法如下:
8 B- }% g& K& u- c按键                功能/命令                  显示                    说明
8 D  w: F& ~5 O开始前                正常显示                22℃  50rH           测得值1 G& f3 O- `6 `9 o* e8 |) F9 P
0                准备密码输入        SEC                    准备接受密码) l  B+ j6 F9 g6 h" r( P
1 0  2 4        密码输入                1024 SEC      输入的密码
1 b  t% K* `$ j! o#                进入控制器                  HELLO HSEC          密码已进入
9 \, b, v0 ?- A9 M6 o9 z6 T- s5 K) H$ o& F# E( S% i
四、        操作参数的更改6 @3 o9 |" b( Z' u+ S$ _& t% D
按照步骤四所示方法,输入密码,直到显示器显示“HELLO”,表明控制器处在待更改状态。按顺序完成如下步骤:
4 u  W" Q0 n' h  I5 N  s* a- m% f1、输入二位地址码
( m% @7 s6 J9 b) F2、按“#”键,显示待更改的电脑记忆值
5 E# C4 _& C' j3、输入新值,输入的值必须是地址码内容范围内所容许的值,否则无效
3 a8 O; L5 t# b" K+ K4、按“#”键,储存新值,这是“HELLO”再次显示,表示更改成功。* {2 t% h  [2 g
* D4 x1 ?  q. s: T7 `
例:将设定温度从20℃改为22℃的操作过程7 m) B: m: d; x4 K+ l7 v9 D
0 W# W) |( e$ _
按键                功能                                显示                                        说明
: T. q( L. @6 U$ L2 ~+ J输入密码、 进入修改程序         HELLO  HSEC   程序模式2 ]3 i; X$ V. C! c9 y9 M3 ~
7 }/ F1 D; t- M4 a5 T. D0 `* @
1        2   温度设定点  HELLO    12     地址码2 z! x. N' R& {# V/ _

- s6 Q! P) u( l, r; M2 p% Q! v#                        回顾设定值         SP.T 20   12                        当前设定值(20℃)
3 c& H% R  Z+ F6 {# k) c/ r& X" Q% g" i! A
2 2                设定的新值  SP.T22                12                新设定值(22℃)
  W, ^2 x" x1 [, U% g
$ J; x! e9 k5 N#                        输入记忆         HELLO    SEC                程序模式/ u  x1 H2 J" L' `, [) `* j
! J$ U5 f6 |" {% Z' ^
五、        报警应答$ \0 `- B1 k" w8 t- g. v
故障出现后,蜂鸣器报警,同时相应的发光二极管出现闪烁,应按控制柜上的报警哑音键,关闭声音报警,但相应的发光二极管继续亮着,只有故障排除后,才会熄灭。1 ^5 M+ o- l) k
4 N" [8 B  a4 U7 E5 P% l
六、        告警中英文对照
5 p% l/ t8 R+ X' u% O" v) U6 O        & @4 w( O$ g# G, d# C* m+ \
□        out of limit                                超极限
3 U( s' `% J! E( _  E/ n  m: d□        Airflow failure                        气流故障' q( ?; T* @+ y/ h' v
□        Filter dirty                                过滤器脏
# g# ]2 y* r# k2 P8 V; L) D□        Humidifier fault                        加湿器故障
3 l9 z# a  s3 ?5 f! h! |" Y  i□        Heater overheat                        加热器故障7 ?( w& Q6 k& w& Y0 g" J1 x$ F
□        Compressor O/L                        压缩机过载
9 I' i4 t9 u# w# \8 a□        High pressure                                高压
0 x8 n/ G- \0 L. U□        Low pressure                                低压
4 H% C& m9 C1 ?0 e□        Frost                                                 结霜
6 L" ]& T2 m, q7 Q) d□ Fire                                                火警
- W, w; c: n/ s; O  C$ t□        Water underfloor                        漏水( N4 C( v6 {" g  d1 f
□        Fault 1                                        故障1& Y) e4 }- x, t3 [, M. w
□        Fault 2                                        故障25 g; b# F: ]+ M3 R" U
(红色故障请马上通知专业空调班,电话:85061424)
& l" M& D$ ^0 i: f$ Y
" {( t. G3 z  a$ q  Z' Y# ]3 b七、        故障分析及对策
/ o& T( g( i8 F+ t1)        气流故障                                                        对策
( x3 _- R' T; F% k/ c+ @5 ka.         风机马达故障                                                更换或修理6 G; |1 Y* s! n( q* R7 Q( T
b.         风机皮带断裂                                                更换+ i6 z/ `# d8 N0 p( C- }% U# ?8 @8 Z% C
c.         过滤网脏,风道系统阻力太大                更换滤网' E4 E" W* d/ m- M  p1 x' f- _  }
d.         风道压力开关探测管堵塞                        清除探测管脏物+ s8 B& d2 V7 Z
2)        高压
. r: ]0 t+ U% X+ ca.        冷凝器太脏                                                        清洁冷凝器6 ~1 j. Q7 B3 c3 N: O& `
b.        氟里昂太多                                                        放掉多余氟里昂
3 \' p# t7 o7 J( l" Mc.        冷凝器风机马达故障                                        修理或更换
' U9 c% t6 d5 U2 td.        系统有空气                                                        排空气,必要时,抽真空,重新加氟
# M4 r) `& ]' ?: Ve.        高压开关故障                                                        更换
! O; z( ~% M2 s* a3)        低压
6 s" K# A/ e. V5 m9 `) ]6 va.        系统泄露                                                                检漏、抽真空和加氟1 Y9 z3 l( P; J- I- g7 i9 P$ G
b.        干燥过滤器堵塞                                                更换
6 \3 |  H6 w5 b* T4 ?8 zc.        热力膨胀阀开启度小或失灵                        调整或更换3 V6 Y8 L$ Q# z2 ?/ N+ J
d.        风道系统故障或风量不足                                检查风道系统和滤网,保证正常风量
5 }7 [4 k% T3 K5 M/ Ke.        供液截止手阀未开或开启太小                        检查手阀* u  d: O* X' W3 ?4 I# W! i
4)        压缩机过载
7 E1 ^- J* Z/ l  v+ d& l" _4 b* Oa.        氟里昂过多,压缩机超负荷运行                放出多余氟里昂
0 @* w' j# `* x' jb.        压缩机故障                                                        更换压缩机
) L, }! D! W6 j- m! s% Lc.        热负荷过大,高压超标,电流过大                检查空调负荷,必要时添置设备
0 @$ p6 l% ]6 b1 w' u4 rd.        压缩机接线松动,局部电流过大                检查接线头,保证接触良好
2 k( N7 W4 x% qe.        过流开关电流设置是否适当                        检查或重新设置
* v0 T' {1 G/ G& h' O5 ?  q7 v& c
                                                                                                        打印人:yemingzhe
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-6-24 07:22 , Processed in 0.167633 second(s), 24 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台