- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 62 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2007-3-11
- 注册时间
- 2003-6-18
- 帖子
- 17
- 精华
- 0
- 积分
- 260
- 阅读权限
- 20
- UID
- 1175

- 威望
- 0 点
- 经验
- 62 点
- 积分
- 260
- 帖子
- 17
|
佳力图(CANATAL)空调微电脑系统的操作
# S" C& M# A3 E _; j- w) ]一、 开机顺序
0 r& K0 D0 S' a; j/ s8 I* F 把电力开关从“0”旋至“1”位,合上开关,接着出现声控报警和发光二极管显示器显示“P-FAIL”电力故障显示。15秒后,声控报警消失,出现温度和湿度显示。4 V/ k. d2 H/ m6 d
# D2 x) k1 ]6 V' w
二、 查看设定的参数0 q8 D0 c1 R5 v0 _+ e
查看设定的参数不需要安全密码,只需要输入地址码,按“#”键即可。 y( L) @% B$ q: k: O! J
较常用地址码如下:(重点掌握的地址码是12和19,温湿度设定)& U }5 q8 h7 O* i; f+ T/ N, D
地址码 内容 范围 单位 默认值
5 ^4 R# i% Y" u6 Y00 几组加热 1-5 ---- 3
; c7 o1 C- S+ G01 几组制冷 1-4 ---- 2
% V0 u( c6 B4 `02 几组加湿 1-2 ---- 1: e ?& M4 R3 N! j2 }$ j" ^
03 手动(1)或自动启动(0) 0/1 ---- 14 c) o: {5 \2 B# P
04 压缩机开机延时 0-10 分 3
" J( U9 ?! e5 x1 e5 t1 H+ W12 设定温度 10-30 ℃ 221 c6 _; [: w/ v) x% V0 |& w: ~6 _
13 上限温度 20-70 ℃ 30
- T( Q" Q" h( \8 Y- U14 下限温度 5-25 ℃ 15% S% p8 ^- p o6 [$ l
19 设定湿度 20-80 % 50
7 A# w+ r5 O! S' F. j$ _& g20 上限湿度 40-90 % 708 s0 H4 R! l o' r7 {* E s
21 下限湿度 20-50 % 304 g" J/ E9 b: g8 D" r$ f' O" |( T
& L, y# X5 c0 W( H8 T三、 进入密码状态9 F! G. n: K T2 O7 O# b; v
为防止一般人员更改数据干扰设备运行,更改数据必须输入密码,佳力图的一级密码是1024(最高级密码)。
8 k$ w6 [# \1 A7 b5 ] V输入方法如下:( \% l3 D" F. o6 v
按键 功能/命令 显示 说明) t7 J1 a1 W) p6 I4 Q( E" X8 a* w
开始前 正常显示 22℃ 50rH 测得值3 W z& X2 N4 m( R! K4 _4 S
0 准备密码输入 SEC 准备接受密码2 I7 N, [ V1 Z: [3 x8 j9 n4 ]6 v
1 0 2 4 密码输入 1024 SEC 输入的密码
. L6 k' ]- U( f* T2 } f$ O9 J# 进入控制器 HELLO HSEC 密码已进入$ T! [6 m6 S1 b, f% ] G3 D0 f% N8 |
`% n- l9 r7 `4 e四、 操作参数的更改
& k# P& G# N# t- Y2 Y$ Q$ E按照步骤四所示方法,输入密码,直到显示器显示“HELLO”,表明控制器处在待更改状态。按顺序完成如下步骤:
" s: P; C( |" K, @1 f! _" T y+ {1、输入二位地址码
3 C3 R" P& P$ s! R. d6 x0 L2、按“#”键,显示待更改的电脑记忆值
' S9 s1 W, q* g) d, e2 w3、输入新值,输入的值必须是地址码内容范围内所容许的值,否则无效
* A/ ~+ z8 x* g& F. }8 y4、按“#”键,储存新值,这是“HELLO”再次显示,表示更改成功。
0 k' x$ D* ^. L, i: {, k3 y" N+ x1 M3 }2 Y6 y! f) Y) e. o/ ]
例:将设定温度从20℃改为22℃的操作过程( P/ j% m* k7 s5 z
' K% i$ c& J( U0 K0 }5 z按键 功能 显示 说明
0 Z+ A2 @0 s' I' v$ Z* l2 _/ ^输入密码、 进入修改程序 HELLO HSEC 程序模式
0 H8 d7 y) F. `5 M6 l, c' Y1 Z
# s. o V& ]* Q1 2 温度设定点 HELLO 12 地址码
+ \% N% q; B$ ~$ v% @% e4 J
% M6 s( I& F5 u v& y# ]# 回顾设定值 SP.T 20 12 当前设定值(20℃)
9 i+ a9 O/ S( l( R. |) e& _/ ~5 _4 y0 z
2 2 设定的新值 SP.T22 12 新设定值(22℃)% K% B. R/ B5 |3 ?, [' X; b
8 \6 _8 X( J. C7 l" s# 输入记忆 HELLO SEC 程序模式
' @) a$ v- e+ t9 T, t0 G% e( h7 Z7 {% z
五、 报警应答3 |% k/ G' o$ G
故障出现后,蜂鸣器报警,同时相应的发光二极管出现闪烁,应按控制柜上的报警哑音键,关闭声音报警,但相应的发光二极管继续亮着,只有故障排除后,才会熄灭。
% Y: S. o0 U. {. q& W5 }2 K" L- L. `+ N# Q
六、 告警中英文对照# y( D. N" d. v& a3 j
7 |4 g+ z" K$ e# H
□ out of limit 超极限" I6 K- [% S, t9 B9 b
□ Airflow failure 气流故障
4 W- ~! C5 y* Y" R/ Y□ Filter dirty 过滤器脏0 a' x5 f6 z, I5 c: Q* J' w
□ Humidifier fault 加湿器故障
5 D1 X2 e% c, ?/ [□ Heater overheat 加热器故障- a i6 [$ l9 f! J) i- s
□ Compressor O/L 压缩机过载
# M4 L2 H1 r& K1 a5 o, K3 H□ High pressure 高压
8 m1 e2 G% q' \+ X0 c3 T& j+ F$ z□ Low pressure 低压- @ z* n D3 D3 K2 f- Z! r! {
□ Frost 结霜' a4 R. K1 K9 ]
□ Fire 火警, N- u' E" C# e+ U" \4 y1 Z
□ Water underfloor 漏水
9 K( k1 Q3 ^8 i7 q3 z* @3 q% A□ Fault 1 故障1
' c; e" E1 x* o& f9 \, h |2 Y□ Fault 2 故障2
% E) H( Q$ V/ O" [5 Y6 \(红色故障请马上通知专业空调班,电话:85061424)# \# r: [0 Z4 q% q3 z
1 y5 L5 T% Y, f9 q1 A七、 故障分析及对策
" m( ^8 ?: K3 B1) 气流故障 对策3 x$ n4 l% T9 w N$ `( _
a. 风机马达故障 更换或修理: R/ U) n# e: A, u4 R
b. 风机皮带断裂 更换: F' d; w8 |4 j+ c6 ]: ^5 C
c. 过滤网脏,风道系统阻力太大 更换滤网4 w/ h; E% g! L V. G8 |" i/ y+ n3 J
d. 风道压力开关探测管堵塞 清除探测管脏物
$ W4 o$ D+ K/ y C6 |9 i L& E2) 高压, y- P: l) \) F( M! n
a. 冷凝器太脏 清洁冷凝器. y* i, T# d7 v7 S) [# Z
b. 氟里昂太多 放掉多余氟里昂8 g% _3 Y7 J. Y' m
c. 冷凝器风机马达故障 修理或更换$ F1 a0 i* O$ s+ D3 B$ F" T4 v
d. 系统有空气 排空气,必要时,抽真空,重新加氟
# G, N4 u# B5 G% c6 we. 高压开关故障 更换
. T. e9 s( r f6 _ _: G3) 低压5 U- C' Q8 A2 [; i9 _
a. 系统泄露 检漏、抽真空和加氟! _1 O+ x9 y0 A
b. 干燥过滤器堵塞 更换
, {5 p; l# v" L2 |# Hc. 热力膨胀阀开启度小或失灵 调整或更换" S, W3 ` f) ?9 | N" K3 ?
d. 风道系统故障或风量不足 检查风道系统和滤网,保证正常风量( g+ j$ {* p: A @& q. K
e. 供液截止手阀未开或开启太小 检查手阀
' O2 U! B% l. W3 w0 X" H$ l4) 压缩机过载" {& t- |2 z; M. S b, d; T, H
a. 氟里昂过多,压缩机超负荷运行 放出多余氟里昂8 j% H, o p3 t8 m
b. 压缩机故障 更换压缩机
4 G: F# y! V, I2 Fc. 热负荷过大,高压超标,电流过大 检查空调负荷,必要时添置设备
( ^) u6 T k9 E* gd. 压缩机接线松动,局部电流过大 检查接线头,保证接触良好
! _/ b0 Y% }; c! Y5 V! f% v( Ve. 过流开关电流设置是否适当 检查或重新设置
0 R6 H- ]5 E" u6 O$ ?# }1 x" ~ Q' `) N! c4 V0 l: l5 C) K9 q- H
打印人:yemingzhe |
|